Кабель АСБ 3х120 - 10 кВ длина 260м. Муфт нет. Перепад высот начала и конца кабеля 36м. Со временем происходит обеднение масла в высотной воронке и она стреляет (примерно раз в 2-3 года). Советуют поставить внизу опоры стопорную СС-муфту. Есть еще какие варианты? Подскажите, кто знает. На верху опоры металлическая воронка залита битумом, внизу на ТП эпоксидная. Может кабельщика поменять?
 
stalkerДата: Понедельник, 16.05.2011, 18:37 | Сообщение # 1427
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет всем!
Я тоже думаю, что помочь должна стопорная муфта. Хотя... Может быть заменить стояк на кабель с обеднённой нестекаемой изоляцией? Встречал такие. Перепад высот на АСБ уменьшится на величину высоты опоры.
 
RUДата: Понедельник, 16.05.2011, 19:02 | Сообщение # 1428
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет
вот та же ситуация ,только в ячейке стоит концевая залитая мастикой еще с рождения насосной .На опоре где-
то 1 раз в 5-7 лет меняем концевую с петлей и линейной СС-муфтой ---вот так и живем

http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/162946743/

http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/162946706/


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 16.05.2011, 19:07
 
ETLДата: Среда, 18.05.2011, 07:43 | Сообщение # 1429
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (stalker)
думаю, что помочь должна стопорная муфта

Этим летом так и сделаем. Компенсатор под опорой уже практически выбрали. Поставим стопорную муфту и помолимся (пробовали обмывать - не помогает smile
 
kgenykДата: Среда, 18.05.2011, 21:36 | Сообщение # 1430
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ETL)
Может кабельщика поменять?

Верно -поменять. Такие воронки надо заливать епоксидкой смешаной с тальком,так как масло растворяет смолу и битум.
Этим способом еще в 80-х пользовались.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
ETLДата: Среда, 18.05.2011, 22:54 | Сообщение # 1431
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Предлагали такую фигню (см. ссылку), но как-то боязно при перепаде высот в 36 метров. Чуть недогрел-перегрел и получи скандал...
http://zao-tehnolog.ru/page714005
А с эпоксидкой... где ж тот сейчас рецепт найдешь. Смола ЭД5 или ЭД6, полиэтиленполиамин, дибутилфталат, тальк. Какие пропорции на объем воронки (отвердитель 1:10 может и не прокатит), температура предварительного подогрева, равномерность перемешивания, отсутствие пузырьков воздуха... Может конечно я усложняю задачу, но помнится выпускали специальные комплекты для эпоксидной заделки, разработанные институтами, но и они не всегда обеспечивали надежность. А промахнуться не хотелось бы. Уж больно клиент серьезный. Что ж потом на пальцах объяснять: не та смола, не те пропорции отвердителя, пластификатора, наполнителя...
Но, за совет спасибо. В менее ответственных случаях можно и применить.


Сообщение отредактировал ETL - Среда, 18.05.2011, 23:00
 
RUДата: Четверг, 19.05.2011, 20:47 | Сообщение # 1432
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет всем .
Во попалась задачка ------7кабелей 04кВ(винил ) лежат как Бог на душу положил----сечение 6х4---- 4 поврежденых 3 в работе ----
часть этого безобразия прходит по металлической эстакаде.
Один нашел потому что перегорел
попалам ,2и3 оказались в том же месте(повезло),а 4---- 2 повреждения 260м и160м .Первое спалены все жилы в кучу ,второе сидит на эстакаде ----индукционный ни чего не дает (растекания нет -волновой по всей трассе при подключении с двух сторон и на разные жилы );акустика тоже стучит по всей трассе в земле и на эстакаде.Кабель отброшен с двух сторон .Пытаюсь найти по привязкам к ремонтной муфте.

http://photo.qip.ru/users/dcent25/151049216/168920858/

http://photo.qip.ru/users/dcent25/151049216/168920863/

http://photo.qip.ru/users/dcent25/151049216/168920876/

http://photo.qip.ru/users/dcent25/151049216/168920876/


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 19.05.2011, 21:24
 
stalkerДата: Пятница, 20.05.2011, 22:27 | Сообщение # 1433
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
RU, интересная задачка. С такой мелочёвкой возиться - сплошная головная боль. Я такое ищу либо отмериванием (как правило, АВВГ такого сечения либо перегорает пополам, либо жила разлагается с образованием обрыва), либо акустикой. Прожигать такие сечения удовольствия мало - горит, как свеча.
А я неделю назад во какого карася выловил:
http://foto.meta.ua/3521557.image#3521553.image
http://foto.meta.ua/3521557.image#3521557.image
Два кабеля в одной опалубке, залиты Бог знает каким количеством смолы. Причём характер повреждения был - обрыв фазы, её сопротивление собоих сторон 50 МОм. А другие фазы, рабочие - 50-100 кОм. Т.е. жечь нельзя, сгорит где угодно, только не в месте обрыва. Нашёл отмериванием, уточнил акустикой. А потом всё равно пришлось найти второое повреждение. Оказалось почти таким же.
 
АдминДата: Понедельник, 23.05.2011, 17:30 | Сообщение # 1434
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
ЗАО «Ангстрем-ИП», разработчик и производитель поисковой аппаратуры, реализующей индукционный и акустический методы поиска, открыл на своем сайте форум http://angstremip.ru/forum/ на котором мы хотели бы организовать общение всех, кто имеет отношение к поиску мест повреждений подземных силовых кабелей. Нам это интересно и необходимо именно как разработчикам. Мы хотим знать насущные проблемы, нужды, мысли идеи тех, кто непосредственно занимается поиском, т.е. наших реальных и потенциальных потребителей. Это поможет нам в совершенствовании существующей и создании новой техники. Пока мы не представляем достаточно отчетливо структуру форума, хотелось бы увидеть предложения по этой части.
Мы видим основные темы для обсуждения – топографические методы поиска: индукционный, акустический, потенциальный, возможности их применения на кабелях новой конструкции. Хотя это не исключает возможности обсуждения и других насущных тем.
Ждем вашей информации, запросов, критики на нашем форуме
 
gavrikДата: Вторник, 24.05.2011, 16:29 | Сообщение # 1435
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. У Вас тут интересно. На Лик 2М на SebaKMT кто нить работал?
 
RUДата: Вторник, 24.05.2011, 23:28 | Сообщение # 1436
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (stalker)
http://foto.meta.ua/3521557.image#3521553.image

Всем привет .
Да знатная муфточка!

запретили производить работы

http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045490/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045496/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045501/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045505/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045517/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045527/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045557/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045560/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045562/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045567/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045571/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045574/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045579/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045580/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045582/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045587/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045593/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045597/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045598/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045602/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045607/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169045612/


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Среда, 25.05.2011, 21:44
 
ETLДата: Среда, 25.05.2011, 07:53 | Сообщение # 1437
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (RU)
бросили в дерьмо ,вытащили изаставили сесть в полный толебус

Доброе утро!
Ульянов-Ленин в таких случаях говорил: "Формально все правильно, а по существу издевательство". Лет 15 назад у меня был аналогичный случай. Тогда за нарушение запретили производить работы и поставили перед выбором:
или оформляй разрешение (проект ремонтных работ, согласование с владельцами рядом проходящих коммуникаций: вода, газ, телефон, кабель и т.п., райисполкомом, ГАИ -установка колпаков и др. дорожных знаков. Итого расходов на 2500 гривен) или штраф на производителя работ в сумме 80 гривен. Разрешение можно было получить за три дня.
Догадайся с трех раз, какой выбор сделал я, если руководство пообещало премиальные...
Раз пошли такие наезды, значит это кому-то нужно. Пусть Юра твое руководство и решает. Тем более, что у тебя это не разовая работа. О конечных результатах пожалуйста сообщи или на форуме или в личку.


Сообщение отредактировал ETL - Среда, 25.05.2011, 07:56
 
kgenykДата: Среда, 25.05.2011, 09:57 | Сообщение # 1438
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (gavrik)
На Лик 2М на SebaKMT кто нить работал?

Слыхал , но не работал. Что ВЫ хотели услышать ? задавайте,чем можем подскажем.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
молодойДата: Среда, 25.05.2011, 22:37 | Сообщение # 1439
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Почитал тут на ссылке "Ангстрем"- я може чего не понимаю - их железо стоит как машина, генератор на 500 вт-257 тысяч рублей -он что из обедненного урана?????????????? ГЗЧ-2500 стоит 60тыс. Отзывы почитаешь и можно умирать

...С момента приобретения Вашего прибора найдена около двух сотен сложнейших повреждений кабельных линий! Некоторые повреждения у наших клиентов не были найдены в течение нескольких лет и разными коллективами других лабораторий. Причины большие глубины залегания кабельной линии, множественные повреждения, древние средства по поиску.
С помощью КПК-100(115 тысяч стоит) нам удалось найти. За что получили много благодарностей от клиентов. Ещё раз спасибо за прибор!
Начальник электротехнической лаборатории Жуковского МУП "Жилкомхоз" г.Жуковка, Брянской области

Какая Жуковка??????????????????на карте не найдёшь, площадь 13 км2- пардон уссаться можно -несколько коллективов!!!! в течении нескольких лет!!!!!! там 18 тысяч человек населения - наверное это город где живут только кабели и искатели повреждений этих кабелей biggrin :D
biggrin :D biggrin :D biggrin
Вот такой вот он АНГСТРЕМ, а какие замечательные(по цене) он выпускает испытательные установки ..... Советую почитать их предложения biggrin
biggrin :D biggrin :D biggrin :D
Компания ЗАО "Ангстрем-ИП" с гордостью сообщает, что в 2010 году комплекты КП-500К были включены в программу оснащения современных многоцелевых кораблей проекта 21631 «Буян-М»- значит всё таки есть в КП-500К твердотопливный ускоритель и разделяющаяся головная часть----просто жопа какая-то.
Интересно, а проект 21631 - это что вообще такое?????? (надувная ракетная лодка для поиска кабелей на болотах?????)
Я поражён до глубины души, о фантастических фозможностях и особенно ценах.
Вы уж простите меня за уклонение от темы форума, не смог удержаться.


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 25.05.2011, 23:16
 
AnatolyДата: Среда, 25.05.2011, 23:04 | Сообщение # 1440
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (молодой)
Почитал тут на ссылке "Ангстрем"

Тоже прочитал, цены раза в 2 -минимум выше аналогичного оборудования.


https://elektrolab43.ru/
 