Понедельник, 10.08.2026, 17:48

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
молодойДата: Пятница, 29.04.2011, 20:15 | Сообщение # 1411
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
RU, я проводя работы по ОМП провожу промежуточные испытания (с разреза) , показания мегера я принимаю во внимание только при низких значениях изоляции(мертв или нет) , в основном я ориентируюсь на токи утечки , и их симметрию, ну это так к слову, так вот есть в наших сетях такая тема при которой мне говорят что кабель можно включать и по мегеру, если изоляция типа 200 и более мегом и заряд кабель держит то нафиг твои испытания.
Я в таких случаях пытаюсь объяснить что это надо делать , без испытаний никакого протокола не будет, но не всегда это принимается во внимание(говорят хотите денег вот и впариваете испытания), как они включаются я понятия не имею.
Эта история с тех времен когда ",давай -ура , включай - получилось , пошли быстро бухать, или на шабашку "
Такая вот фигня.
Лично я если ремонт полностью отдан в мои руки- нахожу МП -разрез , если еще повреждение ищу с разреза дальше (или от заказчика) и пока все куски не пройдут испытания к муфтам не подхожу,или только тогда когда от заказчика складывается нормальная линия то муфтимся, и по ней я подаю питание для лаборатории чтобы сократить расстояния.


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 29.04.2011, 21:02
 
RUДата: Пятница, 29.04.2011, 22:04 | Сообщение # 1412
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
нахожу МП -разрез , если еще повреждение ищу с разреза дальше

Все понятно-- я таким образом работаю редко и в основном на кл 04кВ и сейчас есть возможность работы прямо с ямы в любую сторону .Благодаря электростанции 4,5кВт на новой этл и дожигу с обратным диодом внутри.Правда однофазные кз отбить почти не возможно.
Насчет испытаний "Скупой платит дважды" . Подлечил бы заказчик кл и сидел бы подсчитывал доходы ,а так вылетит кабелек в неужном месте и в ненужный час и опять головная боль и сиди подсчитывай убытки.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 29.04.2011, 22:05
 
молодойДата: Пятница, 29.04.2011, 22:18 | Сообщение # 1413
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
RU, А как Вы работаете ??
Quote (RU)
я таким образом работаю редко

А что за обратный диод?Где стоит ? Чаво делает? Для подхвата на низкое напряжение?
Заказчику свою голову не пришьешь.
 
RUДата: Пятница, 29.04.2011, 23:26 | Сообщение # 1414
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
А что за обратный диод?Где стоит ? Чаво делает? Для подхвата на низкое напряжение?

http://photo.qip.ru/users/dcent25/150994517/167820950/


25dcent@mail.ru
 
AnatolyДата: Суббота, 30.04.2011, 19:30 | Сообщение # 1415
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (RU)
Благодаря электростанции 4,5кВт на новой этл и дожигу с обратным диодом внутри.Правда однофазные кз отбить почти не возможно
Скажите, а этой установке
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150994517/167820950/
хватает 4,5 кВт на всех режимах и даже на дожиге?


https://elektrolab43.ru/
 
RUДата: Суббота, 30.04.2011, 23:10 | Сообщение # 1416
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
этой установке http://photo.qip.ru/users/dcent25/150994517/167820950/ хватает 4,5 кВт на всех режимах и даже на дожиге?

В пределах разумного и для гаув-32 хватает --главное без фанатизма --- ,а если гребанет ток превышающий допустимый ток электорстанции срабативает авоматический выключатель на элекростанции.

P.S

опять повреждение на ВЛ --упало дерево http://photo.qip.ru/users/dcent25/151027591/168422526/ три пролета пришлось востанавливать --испытание линия не прожла http://photo.qip.ru/users/dcent25/151027591/168422552/

http://photo.qip.ru/users/dcent25/151027591/168422501/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151027591/168422508/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151027591/168422518/


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Суббота, 30.04.2011, 23:14
 
cerg196Дата: Вторник, 03.05.2011, 13:49 | Сообщение # 1417
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
всем привет использовал кто то поиск 410 у кого какие впечатления
 
stalkerДата: Среда, 04.05.2011, 20:33 | Сообщение # 1418
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер.
молодой, как там Ваш интересный случай? Где оказалось повреждение? Или ещё празднуете?
 
cerg196Дата: Четверг, 05.05.2011, 14:59 | Сообщение # 1419
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем сегодня первый раз пользовался комплектом поиск 410 повреждение кл 0,4 АВббШВ 4х150 5 килоом фаза а на броню думал придётся жечь но подключил РД мастер он показал уверенно повреждение на 20 метрах, после чего подключил генератор поиска 410 он на удивление согласовался пощол по трассе в районе 20 метров в режиме карта кабеля резко изменилось направление сигнала, честно сказать в удачу не поверил на всякий случай проверил всё с другого конца пришол в туже точку решили раскопать обнаружили видимое повреждение, при прокладке повредили кабель, кл шла в месте с ещё семи кабелями поиск уверенно показал именно свой кабель результат понравился
 
молодойДата: Четверг, 05.05.2011, 17:12 | Сообщение # 1420
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
stalker, Да вот только зашёл домой с этого кабеля, нашли повреждение в полуметре от новых муфт которые поставили до нас около месяца назад , повреждение было не в муфте . Сегодня со второго захода откопали , в первый заход откопали муфту свинцовую на глубине 20 см за которой кабель резко ныряет вниз на глубину 1,7 м в чём и лопухнулся по сигналу а сигнал слабый, длина большая , генер дует еле еле 7-8 а, но слава богу муфту археологи мои не испортили (эта муфта и повреждение находятся рядом ) короче повреждение нашли и испытали в оба конца 20кВ при токе утечки 200мка при длине 1700 м завтра смуфтим и в работу его, этот червяк свинцовый всю кровь выпил уже .
 
stalkerДата: Четверг, 05.05.2011, 23:45 | Сообщение # 1421
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
молодой, интересно, в чём же была причина такого странного соотношения сопротивлений "оболочка-жилы" и "жила-жила"?

Добавлено (05.05.2011, 23:45)
---------------------------------------------

Quote (молодой)
слава богу муфту археологи мои не испортили (эта муфта и повреждение находятся рядом

Сколько ж там муфт получается на такой длине? С новой вместе - 4? Нет, при таком обилии дефектов на небольшом участке мы обычно всё это дело вырезаем, дешевле по итогу выйдет. И надёжнее.
 
молодойДата: Пятница, 06.05.2011, 17:52 | Сообщение # 1422
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Вы stalker, батенька богато живёте, у нас есть кабеля- только тронь , как гирлянда сосисок- из муфт . Кабели РЭСовские сейчас стали чинить по настоящему, испытывают по нормам и если там муфт полно , то перекладывают целиком, а частные кабели как были в навозе так в нем и находятся, на прокладку нового кабеля денег нужен воз , а на муфту -так, чуть чуть. Вот и штопаем потихоньку.
Повреждение анатомировал, все следы прожиг стёр, сплошной уголь и дыра в оболочке.
 
техникДата: Понедельник, 09.05.2011, 13:04 | Сообщение # 1423
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
С поврежденным кабелем разобрались. Разрезали в 25 метрах от повреждения (отверстие в кабеле было), все равно показывает короткое, потом еще 15 метров. И кабель прошел испытание повышенным. Меня знаете что смущает? Там, где не шел кабель, масло воняло гарью. Как думаете, предыдущие могли сжечь 50 метров кабеля из 375 метров. Точно не я, потому что когда они разрезали здоровую муфту, то кусок до ТП прошел испытания (заказчики на мертвый кабель поставили соед.муфту и завели в ТП для видимости подключенного, а то воруют у них кабеля). Первые жгли без этой муфты (тогда ее еще не стояло). Получается кусок в 10 метров (от повреждения в сторону ТП) тоже короткий на землю (дальше поставили вышеупомянутую муфту). Значит было не просто 2 повреждения

Сообщение отредактировал техник - Понедельник, 09.05.2011, 13:08
 
молодойДата: Понедельник, 09.05.2011, 13:45 | Сообщение # 1424
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . С праздником Победы Вас .
[b]
Quote (техник)
Там, где не шел кабель, масло воняло гарью.
не понятно ваще о чём Вы.Воняет или не воняет - испытания , это то чем надо руководствоваться.Всё остальное домыслы, заложенные носы , обонятельные галюциннации.
 
kgenykДата: Вторник, 10.05.2011, 10:58 | Сообщение # 1425
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
заложенные носы , обонятельные галюциннации.

biggrin


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
Поиск: