E}I{uKДата: Понедельник, 10.09.2007, 11:15 | Сообщение # 16
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU)
4.§Ї§С§г§й§Ц§д §в§Ц§Щ§Ъ§г§д§а§в§а§У §У§Ц§Э§Ъ§й§Ъ§Я§С ЎЦ7-8 §Ю§°§Ю §Ю§а§л§Я§а§г§д§о §а§Ь§а§Э§а 50§Ј§д §д§Ъ§б §±§¦(§б§в§а§У§а§Э§а§й§Я§н§Ц §Я§С §Ь§Ц§в§С§Ю§Ъ§й§Ц§г§Ь§а§Ы §д§в§е§Т§Ь§Ц-§Щ§Ц§Э§Ц§Я§а§Ф§а §и§У§Ц§д§С ,§Ъ§Э§Ъ §®§­§ґ )

§Ј§а§д §п§д§а-§д§а §с §Ъ §з§а§д§Ц§Э §е§Щ§Я§С§д§о!!! §і§б§С§г§Ъ§Т§а!!!

Добавлено (10.09.2007, 11:15)
---------------------------------------------

Quote (RU)
4.§Ї§С§г§й§Ц§д §в§Ц§Щ§Ъ§г§д§а§в§а§У §У§Ц§Э§Ъ§й§Ъ§Я§С ЎЦ7-8 §Ю§°§Ю §Ю§а§л§Я§а§г§д§о §а§Ь§а§Э§а 50§Ј§д §д§Ъ§б §±§¦(§б§в§а§У§а§Э§а§й§Я§н§Ц §Я§С §Ь§Ц§в§С§Ю§Ъ§й§Ц§г§Ь§а§Ы §д§в§е§Т§Ь§Ц-§Щ§Ц§Э§Ц§Я§а§Ф§а §и§У§Ц§д§С ,§Ъ§Э§Ъ §®§­§ґ )
§і§б§С§г§Ъ§Т§а!!! respect


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
Robur07Дата: Четверг, 13.09.2007, 18:35 | Сообщение # 17
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
RU -
Начнем искать !
.......
4. Подключаем конденсаторную установку 5 -14кВ заряжаем конденсаторы и разряжаем на поврежденную жилу (заряд – разряд………………….)

Ну собссно так и делал. Только вместо конденсатора под рукой оказался живой кабель, использовал здоровую жилу, заряжал УКД ..... довольно муторно... повреждение уточнено в 33 м, ставлю муфту....
Вопрос собссно в чем: ОМП именно на кабеле из СПЭ, кто чем ищет??? или обычными методами (прожиг + аккустика)
хотелось бы что нить подъемное ( в УАЗик) и переносимое.

Robur07

ЗЫ - наэту тему есть диск по Локации (Radiodrtection), если интересно, кому слить?
Алекс.

ЗЫЗЫ : RU и Ежику - респект!!!

Сообщение отредактировал Robur07 - Четверг, 13.09.2007, 18:44
 
RUДата: Пятница, 14.09.2007, 00:44 | Сообщение # 18
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
[Привет из Запорожья!
В принципе не могу ничего нового посоветовать , мало встречался с такими кабелями.
Но есть один метод ,когда совсем не получается найти повреждение (правда очень трудо- затратный ) –метод милливольтметра (гальваномера).Для него необходимо :
-диод (типа ВЛ 200)на радиаторе
-токоограничительное сопротивление (крановое) 1-3 Ом
-клещи токоизмерительные до 500А
-мост одинарный Р-333(лучше стрелочный)
-кабельный нож
-молоток
-экскаватор (типа Беларусь)
-удочка(для трассировки при раскопке Кл)
Начинается все просто – прожигаем , припаеваем к оболочке .Далее меряем расстояние.
Дальше начинается самое интересное подаем на поврежденную жилу через автомат фазу с РУ-04 через диод и токоограничительное сопротивление (берем 3 Ом) клещами контролируем ток (обычно от 20-100А) . Затем отключаем это устройство .В доступном месте в РУ на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0»), «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения . Затем включаем это устройство и внимательно запоминаем в какую сторону от «0» отклонится стрелка .
После этого выходим (выезжаем на место измеренного повреждения) .С собой забираем прибор -гальванометр (Р-333). По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения.
ВНИМАНИЕ! Нельзя прикасаться к оболочке и броне или земле –гальванометр сгорит
Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ
Вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения .В первом случае надо пройти вперед 200-300м .Во втором назад 200-300м. А дальше пока стрелка не изменит направ- ления По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения. Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка
Когда же стрелка изменит направление ,значит повреждение между последней и предыдущей ямой.
Делим это расстояние пополам и делаем замер гальванометром Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ
Вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения. И сходя из этого делите пополам участки между ямами ,пока у вас не останется между ямами 2-3м .Обычно после этого ямы соединяют пытаясь найти повреждение.
Вот такой не легкий способ

Добавлено (14.09.2007, 00:18)


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 14.09.2007, 00:46
 
Robur07Дата: Среда, 19.09.2007, 08:03 | Сообщение # 19
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
RU_
Юрий, метод конечно интересный, если бы не копать...(ниче себе апроксимация wacko )
кстати, похожим макаром работает локатор буржуйский в CD-режиме- с помощью А-рамы смотрит направление тока , только без раскопок, с поверхности. А повр. нашли- оказалась ВОДА в кабеле (в жиле...) и медь вся зеленая wacko .
А за подсказку-спасибо.
Алекс.
 
RUДата: Пятница, 02.11.2007, 23:09 | Сообщение # 20
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет из Запорожья!
Занимаюсь востановлением 10кВ кабельной линии длиной 2300м,
линия проложена 29 лет назад,кусками по 250-300м.
Концы кусков не соеденены между собой ,трасса неизвестна
Есть конец на П/ст потребителя .
Нашел 2 повеждения (соеденили 1,2,3 кусок ),теперь длина 850м от П/ст потребителя .
Правда изоляция пока не подымалась выше 10 кОм.

Если у кого опыт такого рода реанимации ВВ кабельных линий ?

В принципе я не очень верю в успех .


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 02.11.2007, 23:11
 
ez81Дата: Пятница, 15.02.2008, 22:36 | Сообщение # 21
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Прежде всего перед испытанием кл готовиться рабочее место тобишь на дальнем конце кл должна быть в изоляции-в воздухе т.к. ячейки КРУ испытываются другим напряжением никаких рво или опн у них напряжение пробоя близко к рабочему,не испытуемые жилы землить с рабочего конца ,,токоограничение можно сделать как в первичной цепи так и во вторичной источника питания в первом случае вспомните первые АИП70 у них по входу АП50 на 1,3А ,(измерьте ток ХХ транса и поставьте номинал а в современных АИД70 скад они электронные (выпускают кстати в волгограде ) их принцип защиты основан на падение напряжения на участке от нижнего конца вторичной обмотки через резистор на корпус R 100ом 1Вт ,ограничение по току максимум 36ма .Что касается методов поиска места повреждения КЛ то самое стремное повреждение это однофазное КЗ нужен либо дожиг до двухфазного КЗ близкого к идеальному нулю не более 10 ом иначе не будет хорошего согласования генератора ЗЧ (его частоты 480,1000,10000гц это КП500-Ярославский прибор хороший)искать лучше на низкой частоте по шагу скрутки кабеля мин\макс где кз всплеск дальше сигнал без шага скрутки.Если дожечь невозможно или обрыв высокоомный лучше искать аккустическим методом (микрофон унч наушники в КП500 есть) либо черенок лопаты, с дальней стороны землим жилы кл в неисправную жилу тюхаем разряд для кл-0,4кв не более5кв для 6-10кв можно до 30 кв зависит от сопротивления обрыва чем выше R тем больше U . Удачи в поиске.

Добавлено (15.02.2008, 22:36)
---------------------------------------------
Много полезного в старой литературе 60-70х годов методы отыскания -емкостной, петлевой - с помощью моста ,на сегодня подходит Р4833 для КЛ из сшитого полиэтилена наиболее удачные т.к. обычным методом искать эти кабели запрещено.


Александр
 
E}I{uKДата: Суббота, 16.02.2008, 08:51 | Сообщение # 22
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ez81)
Что касается методов поиска места повреждения КЛ то самое стремное повреждение это однофазное КЗ...

А мне кажется, что самое сраное повреждение это обрыв всех жил при условии что получившиеся 2 куска кабеля выдерживают испытание... smile
.... вот и начинается... заземляем противополжный конец.... и испытываем "место разрыва".. если пробой будет то хорошо... а если нет, то курим бамбук biggrin


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
RUДата: Воскресенье, 17.02.2008, 23:11 | Сообщение # 23
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
RU_
Поделюсь опытом -
повреждение обрыв одной фазы кл 6кВ .
Начал жечь при 15 кВ работал минут 30.
Затем срочно сорвали на другой обьект , приехал назад через сутки.
Подимаю напряжение 15-25 -35-держит ,заземлил второй конец -результат тот же.
Поднял до 60-держит .
Повреждение нашли по Р5-10 и привязкам ремонтных муфт:
-заземлил все жилы
- по Р5-10 опредил растояние до конца кабеля (две целых жилы )
- и растояние до обрыва поврежденой жилы
- по привязкам ремонтных муфт прикинул место
- растояние до обрыва и до одной из ремонтных муфт совпало
- затем включил генератор на две целые жилы "на поиск"
- и по усилению сигнала на месте ремонтной муфты нашел и вскрыл муфту
- когда сняли защитный кожух муфта была расплавлена жили одной фазы выгорели на 15-20см
и были залиты мастикой


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 17.02.2008, 23:17
 
uhadajДата: Четверг, 28.02.2008, 10:24 | Сообщение # 24
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (E}I{uK)
Что касается методов поиска места повреждения КЛ то самое стремное повреждение это однофазное КЗ...

...якраз пробую прилад "поиск 2006" який має методику по відшуканню таких пошкоджень...

Quote (E}I{uK)
А мне кажется, что самое сраное повреждение это обрыв всех жил при условии что получившиеся 2 куска кабеля выдерживают испытание...

...также нічого приємного не приносить замикання броні в однофазних КЛ з шитого поліетилену.
(для цього є вже в продажі П-806, есперементував, нічо так).

 
DimaДата: Суббота, 08.03.2008, 16:45 | Сообщение # 25
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
ПРИВЕТ всем я новенький из г. Ижевска у нас тоже проблема с однофазными повреждениями.

Добавлено (08.03.2008, 16:45)
---------------------------------------------

Quote (uhadaj)
...якраз пробую прилад "поиск 2006" який має методику по відшуканню таких пошкоджень...
Quote (E}I{uK)

Перевади на русский ( что такое поиск 2006)
 
uhadajДата: Четверг, 13.03.2008, 18:48 | Сообщение # 26
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Поиск-2006, фирмы Стекс, Украина.
Этот прибор позволяет определить место повреждения для однофазных замыканий
(как при глухом так и при искровом пробое).
Между неисправной жилой и оболочкой подключен генератор акустических ударных волн (ГАУВ) - переодически разряжаемый на кабель. к месту повреждения, по трасе, слишны акустические сигналы за счет електродинамических усилий между жилой и оболочкой.

Добавлено (13.03.2008, 18:48)
---------------------------------------------

Quote (RU)
Привет из Запорожья!
Занимаюсь востановлением 10кВ кабельной линии длиной 2300м,
линия проложена 29 лет назад,кусками по 250-300м.
Концы кусков не соеденены между собой ,трасса неизвестна
Есть конец на П/ст потребителя .
Нашел 2 повеждения (соеденили 1,2,3 кусок ),теперь длина 850м от П/ст потребителя .
Правда изоляция пока не подымалась выше 10 кОм.
Если у кого опыт такого рода реанимации ВВ кабельных линий ?
В принципе я не очень верю в успех .

...чтото подобные было и у нас. но кусков было только 3. несоедененные между собой, но сделаные с запасом 3 метра, и концы кабеля были заделаные. всеравно кабель напился влаги, очень важно при соеденении кусков кабеля проверять влажность бумаги (берем кусочек бумаги и поджигаем, есле перед плямям будет шум от воды - кабель еще влажный, отрезаем кусок кабеля, и так далее wink

 
DimaДата: Суббота, 15.03.2008, 17:14 | Сообщение # 27
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
В принципе ничего невозможного нет, мы тоже востанавливали подобный кабель, нашли 7-8 повреждений, местами прокладывали новые куски, сейчас он работает. Длина 3300м. периодически выходит из строя.
Для кабеля лежать без работы очень плохо.
booze

Добавлено (15.03.2008, 17:14)
---------------------------------------------

Quote (uhadaj)
Поиск-2006, фирмы Стекс, Украина.
Этот прибор позволяет определить место повреждения для однофазных замыканий
(как при глухом так и при искровом пробое).
Между неисправной жилой и оболочкой подключен генератор акустических ударных волн (ГАУВ) - переодически разряжаемый на кабель. к месту повреждения, по трасе, слишны акустические сигналы за счет електродинамических усилий между жилой и оболочкой.

ВОПРОС какова эфективность, расскажите пожалуйста подробнее. Списибо.
 
ChekДата: Понедельник, 24.03.2008, 09:27 | Сообщение # 28
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем с Урала!!!
Я новенький.
Посмотрел ваши вопросы. Есть множество приборов по отысканию мест повреждений ( как наших так и зарубежных ) всё упирается в деньги.

Работаю в лаборатории высоковольтных испытаний. Занимаемся диагностикой силового оборудования и определением мест повреждений.
У нас на предприятии лет 6 назад при прокладке кабелей (6, 10 кВ) начали устанавливать соеденительные муфты Raychem. Муфты термоусаживаемые, легко монтируются, аккуратные. К ним претензий не было пока не столкнулись с проблемой.
При испытании пробился кабель 6 кВ (на нём установлены такие соеденительные муфты). Провели комплекс мер по отысканию места повреждения, прожгли кабель (две фазы на землю), померили расстояние. По плану в этом районе находились две муфты. Откопали одну муфту, подали аккустический импульс, слушаем, отлично стучит в муфте. Вырезали муфту, прозвонили ЦЕЛАЯ!!! Вот облом. Повреждение нашли, после муфты, метрах в двадцати, в целом месте.
Поэксперементировали над муфтами, оказывается все целые муфты Raychem стучат громко и отчётливо ( как поврежденные чугунные ) независимо до или после места повреждения и расстояния до него. Метод аккустического поиска мета повреждения на кабелях с соеденительными муфтами Raychem не годится.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пути решения!!!

 
uhadajДата: Пятница, 11.04.2008, 12:46 | Сообщение # 29
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Dima)
ВОПРОС какова эфективность, расскажите пожалуйста подробнее

лично я этим не займаюсь, и не пробовал искать этим прибором повреждения, но если пощитать что иногда на отыскание однофазного повреждения идет от 4 до 8 часов, пока не буде двох фазного замыкания, то с помощю этого прибора иногда удается это сделать за час другой.
 
RUДата: Среда, 14.05.2008, 02:17 | Сообщение # 30
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет всем !
Chek- на счет денег согласен .Приобрели недавно генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 и
приёмник акустическо-индукционный - П-806.Стали покоряться повреждения КЛ 6-10кВ на глубине более 2,5м (при поиске индукционным методом) и повреждения в близи транвайных путей (которые искали только ночью.Очень хорошие фильтры в приемнике ,а также коэф.усиления сигнала генерато
ра.Генератор тоже ничего.

(Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пути решения!!! )

В принципе есть пару идей которые нуждаются в проверке
- можно попробывать засыпать муфты песком для гашения вибрации
-произвести привязку муфты по GPS тогда при прохождении над макимальным сигналом ,по GPS будет известно положение над муфтой или нет
- после определения места повреждения пройти по кабельной трассе дальше (в пределах разумного)
- после определениместа повреждения с одной стороны КЛ переподключиться с другой стороны , если попал в тоже место можно покопаться

Добавлено (14.05.2008, 01:56)
---------------------------------------------
Привет всем !
Спасибо uhadaj и Dima за отзывы .
Dima( у нас тоже проблема с однофазными повреждениями.) Собрал трехфазный выпрямитель (три диода анодами в кучу ,а катоды через пускатель и автомат на три фазы . И вот когда надоедает бороться с однофазным КЗ . Подключаю выход выпрямителя к поврехденой жиле и ............. . Не проходит 5-6 сек. и жила отлетает ,а дальше как обычно потихоньку .Способ варварский но меня выручал . При повреждениях ближе 1000м ток колеблется от 600А до 3500А на выходе выпрямителя. Бывает после такого удара появляется второе повреждение (обычно где оболочка припаяна к муфте),ищу сначала ближнее повр.потом после ремонта второе При использовании выпрямителя нужен источник трехфазного напряжения соотв. мощности. Иногда для ограничения тока пользуюсь крановыми сопротивлениями или отключаю фазы на выпрямителе.

Добавлено (14.05.2008, 02:17)
---------------------------------------------
Кому интересно
http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/kab/mesto_zam.doc