| Quote (cerg196) лекс большое спасибо за документацию пожалуста :-) я тебе схемы не переслал. на прожиг у меня нет, а на ГВИ если понадобятся постараюсь отснять и отправить. ЛВИ-2 отличается от ЛВИ-3 отсутствием ИОМ-100 и блока ИДП.
|
| |
|
|
| техник | Дата: Четверг, 28.04.2011, 18:48 | Сообщение # 1397 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| Помогите советом! Кабель ААБл почти год лежит поврежденный. Я уже третий, кто прожигал. До меня не смогли прожечь. Жег почти полтора часа. Кабель сдался и стал показывать 2 Ома между двумя жилами. До это был коротким, но высокоомным все между собой. Откопали расстояние по рефлектометру. Нашли повреждение в кабеле (муфта не стояла). На броне маленькая точка. А в оболочке уже хорошо видно. Разрезали по 2 метра от повреждения. Развели нормально. Начал крутить мегером. Показывает короткое между собой везде. И на втором куске то же самое. Отрезал с одной стороны еще 2 метра. То же самое показывает. Поджигали бумагу - не шипит. Цешкой не звенит. Рейсом показывает конец линии (всю длину оставшегося кабеля). В чем может быть причина? Что делать?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 28.04.2011, 19:51 | Сообщение # 1398 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. техник, Если мегером короткое -то это всё фигня , надо жечь до спая и искать . Вы зачем отрезали в обе стороны по два метра(если бумага не пенится) ??? А что сесть лабораторией и прожечь не вариант???? Если бы было рядом в "набравших влагу" концах, так было б слышно щелчок.А уж если бы запалил бы то тем более. Оба куска жгите и ищите повреждение.
|
| |
|
|
| техник | Дата: Четверг, 28.04.2011, 20:00 | Сообщение # 1399 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| каждый конец еще прожигать? Повреждение нашли, но куски тоже короткое показывают. Заказчик сам захотел по 2 метра отрезать. Короткий кусок всего 29 метров. И еще на нем муфта, но она целая. Кабель не разу под напряжение не ставился. Проклали и он оказался поврежденным. Потом на поврежденный еще муфту соединительную с 18 метрами кабеля поставили.
Сообщение отредактировал техник - Четверг, 28.04.2011, 20:04 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 28.04.2011, 20:21 | Сообщение # 1400 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| А как ещё ????? Если кабель не проходит испытания дорога одна - жечь и искать повреждение.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:03 | Сообщение # 1401 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Привет всем! По поводу последнего диалога хотел вставить 5 копеек. Кабель, тем более с алюминиевой оболочкой, не должен лежать без напряжения - это вредно для его здоровья. Во всяком случае, во влажной среде. Давече было свободное время и я решил реанимировать КЛ 0,4 кВ, давно лежащий повреждённым. Марка ААБл-10 3*120. Повреждение около ТП, раскопали - порван. Прокопали по трассе метров 15 - одно мыло осталось от алюминия, превратился обратно в глинозём. А вот с АСБ, СБ - совсем другая история. С 60-х годов был у нас проложен кабель 6 кВ, но не включался ни разу. Решили использовать. Нашли одно повреждение - связисты загнали в него уголок. А в остальном, все 500 м - как новый. Свинец! С ААШв - своя кухня. Может лежать годами без напряжения, но только если уложен он порядочно и вдоль него никто ничего не копает. Так что в Вашем, техник, случае, заказчика лучше сразу предупредить о непредскакзуемости восстановительных работ.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:11 | Сообщение # 1402 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Al оболочка в земле это - полное .................... , нет слов . Паяется плохо, металл активный ,щелочной, не гнется ,разделывается плохо , место ему только на эстакадах , лотках -но не в земле. stalker, согласен с Вами на все 100%. До сих пор бодаем кабель что пошёл под дом , бросили нитку в обход дома, смуфтились сегодня, кабель испытания не прошёл (желание заказчика не делать промежуточные испытания), 5 кВ и броски тока утечки , испытываю кабель без заземления жил, держит 20 кв(выше не поднимал) ток утечки 200 мка (длина 2 км), а как положено- 5 кв и ток 2000мка толчками и пробой , изоляция 200 мом!!!!!!, заказчик на измене , сами устали от отсутствия результата.Вот они влючения по мегеру , всё выплыло разом при испытаниях.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 28.04.2011, 21:23 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:12 | Сообщение # 1403 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| И ещё. То, что прожигание идёт долго и тяжело, может говорить о множестве дефектов с их увлажнением. Я уже писал о КЛ 0,4 кВ ААШв-10 3*120, который мы месяц мурыжили - каждый раз одна и та же песня - долго и тяжело прожигаемые участки, решето, короче. Разрыли 6 участков. По итогу из 250 м общей длины заменили 125.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:58 | Сообщение # 1404 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (kgenyk) Там два режима 0-50кв.0-1кв.Причем второй включается автоматически,по дожигу зависит от сопротивления КЛ. Найду скину тебе на твой эмэйл Можно и мне скинуть на ana_tol@mail.ruДобавлено (28.04.2011, 21:58) ---------------------------------------------
Quote (техник) Начал крутить мегером. Показывает короткое между собой везде Меггер Ом этак 200 Вам выдаст как "короткое", Шкала у него в килоомах, пол килоома вполне уложится в погрешность. А рефлектометру надо единицы Ом. Не знаю про Рейс, а Р-5 10 лучше 3 Ом и меньше. Не видит ваш Рейс ничего, жгите как сказали коллеги.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:01 | Сообщение # 1405 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Quote (молодой) испытываю кабель без заземления жил, держит 20 кв, ток утечки 200 мка, а как положено- 5 кв и ток 2000мка толчками и пробой Получается, изоляция жил с оболочкой - хорошая, а между фаз - дерьмо? Интересный расклад. Опять муфта?
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:24 | Сообщение # 1406 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (stalker) Получается, изоляция жил с оболочкой - хорошая, а между фаз - дерьмо? Интересный расклад. Опять муфта? А может им повезет на этот раз, и это будет концевая заделка?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:39 | Сообщение # 1407 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Anatoly, Тогда есть смысл послушать щелчки?
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:52 | Сообщение # 1408 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (stalker) Тогда есть смысл послушать щелчки? Есть, Жаль что пока не пользуемся безпрожиговыми методами. Дыма нет, а результат есть
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 28.04.2011, 23:48 | Сообщение # 1409 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| stalker, концевые исключаются 3 мы пытнули -ок(кабель шлейфом)а та что на подстанции мегер показал 4000-5000мом, такс что думаю соединительная муфта , но не факт.
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 28.04.2011, 23:48 |
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 29.04.2011, 18:06 | Сообщение # 1410 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (техник) Я уже третий, кто прожигал. До меня не смогли прожечь ПРИВЕТ ВСЕМ. Неизвестно сколько дырок нашлепали предыдущие прожигатели и сколько после этого прошло времени ,а если там еще влажный грунт то последствия могут быть разными . Если есть время ,я бы плставил муфты в месте повреждения и померял изоляцию 3х жил , а затем освободил концы кабеля и подал 380 В на жилы через( АП-50 10А )и подержал бы сутки двое .Если изоляция выросла то это влага ,то дожигать изоляцию , если ничего не помеялось, то дожигать изоляцию ,а если повезет то за сутки двое она сама допалится У меня есть опыт востановления киломметрового участка кабеля 10кВ проложеного 29лет назад из кусков ААШв и ААБ начинал с 1кОм ,а закончил 200мОм и испинанием 55кВ. Вот несколько эпизодов когда нашли два не соедененых куска в земле и резали его по 0.5М http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1506410d8fa/view/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1506468e5f7/view/ ,а потом выкинули около 30М и пошли искать дальше-сейчас кабель в работе. P.S. 270411 нашел еще одно повреждение аккустикой http://photo.qip.ru/users/dcent25/151026495/168404678/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151026495/168404684/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151026495/168404686/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1742614b987/view/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1742616107a/view/ правда потом всеравно допалил до индукционного http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1742623abab/view/. Добавлено (29.04.2011, 18:06) --------------------------------------------- Quote (молодой) (желание заказчика не делать промежуточные испытания а как же включать линию ,или заказчик хозяин того тп, ру к которому присоеденен кабель?