stalkerДата: Четверг, 26.05.2011, 01:13 | Сообщение # 1441
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
RU, добрый вечер.
По поводу запрета на производство работ хотел бы рассказать следующую историю. Три года назад, при разрытии повреждения наехала на бригаду кабельщиков ГАИ. Видимо была жалоба аборигенов, хотя разрыто было метров 6, на обочине, в глуши. До этого тоже были конфликты с ГАИшниками, но начальство решало всё полюбовно (в одном городе живём). А тут - протокол, немалый штраф мастеру бригады и чуть поменьше - экскаваторщику. Хотя, как и в Вашем случае, все условности были соблюдены: ограждения, знаки, конусы и т.д. Более того, был ордер на проведение земляных робот с согласованием со всеми заинтересованными службами. Ордер у нас берётся, как правило, во вторник в исполкоме на земельной комиссии, где присутствуют представители всех служб. Не ходит только ГАИ - не их уровень, видать. Ну и вот, значит - штрафы на конкретных исполнителей работ. Я бы лично, плюнул на всё. А мастер кабельщиков полез в бутылку. Подал в суд на ГАИ. Угадайте с трёх раз чем всё кончилось. Таки выиграл процесс! Судья попросил предоставить 2 документа: должностную инструкцию мастера и бумагу, оговаривающую - кто на предприятии является должностным лицом. И оказалось, как ни странно, что в должностной ни слова не сказано, что мастер должен организовывать производство земляных робот. А во втором документе говорится, что должностными лицами с правом подписи являются только 3 человека: начальник, его зам и главный инженер. С мастера штраф сняли и переложили его на главного. С тех пор все ордера выписывают на него же. Вот такая история.
 
kgenykДата: Четверг, 26.05.2011, 21:46 | Сообщение # 1442
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (stalker)
Ордер у нас берётся, как правило, во вторник в исполкоме

У нас берут разрешение в ДПС,если будем копать на тротуаре или дороге.Занимается начальник контактной службы.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
gavrikДата: Пятница, 27.05.2011, 12:34 | Сообщение # 1443
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Кабель 10кВ длиной порядка 350 м. С одной стороны сетевики включают - все в норме с ВН на десятка ушла,), с другой меряют- нет напряжения. Испытываю кабель на ЛИКе - 30 кВ постоянного, ток утечки 0,1 мА ( пролежал более 15 лет). Показания электронного мегометра по отношению к земле140 мОм, 137 мОм, 123 мОм. С другой стороны такая же история. Жечь не разрешают - хотят восстановить ( не включен порядка 4 лет). Трассировку сделал - нашел муфту свинцовую метрах 50 от ТП, под ней еще один кабель 10 кВ в . Наличие высокого фона на 50 ГЦ на кабеле 10кВ , на муфте порядка трети от фона. При включении ВН фон на муфте не повышается. Трассировка проводилась прибором Поиск -2 в режиме ВЧ-Пауза. Что за повреждение такое? С двух сторон держит, при условии заземления второго конца?? Трассировка стреляет по кабелю с муфтой, хотя можно и пролететь - схема подключения при трассировке: Жила-оболочка Кл, по другому не слышу сигнал, слишком слабый и фонит. И пришлось на ТП "косу"( заземление КЛ) от земли откидывать тогда пошел сигнал прослушиваться. Подскажите где не так?
 
AnatolyДата: Пятница, 27.05.2011, 15:05 | Сообщение # 1444
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (gavrik)
Что за повреждение такое? С двух сторон держит, при условии заземления второго конца??
- по Вашему описанию он разорван, может в муфте. Было когда то КЗ , соединения паяные разорвало или расплавило. Рефлектометром на обрыв не смотрели?
Quote (gavrik)
Показания электронного мегометра по отношению к земле140 мОм, 137 мОм, 123 мОм
А это маловато .


https://elektrolab43.ru/
 
RUДата: Пятница, 27.05.2011, 15:55 | Сообщение # 1445
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет.

Quote (gavrik)
при условии заземления второго конца


С другого конца надо жечь +рефлектометр кабель, всеравно кабель негодный(разве что концы разных кабелей ---шутка)

Погляди соощение 1025

Успехов!

Добавлено (27.05.2011, 15:55)
---------------------------------------------
Quote (kgenyk)
С одной стороны сетевики включают - все в норме с ВН на десятка ушла,), с другой меряют- нет напряжения.


Было и такое после испытаний подали напряжение 6кВ ,а на втором конце не приняли ни одной фазы .
Спалил когда заземлил второй конец полностью ,а с другой стороны подал высокое---оказалось рыли канаву и экскаватором зацепили кабель и вытянули жилы из муфты но не полностью


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 27.05.2011, 15:56
 
gavrikДата: Пятница, 27.05.2011, 18:14 | Сообщение # 1446
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
по Вашему описанию он разорван, может в муфте. Было когда то КЗ , соединения паяные разорвало или расплавило. Рефлектометром на обрыв не смотрели?

Рефлектограмма на длине RX=100м, импульс 50 нсек. для кабелей с бумажной масляной изоляцией V=80 m/c указывает на конец кабеля 50.4м. примерно где муфта.
 
RUДата: Пятница, 27.05.2011, 18:49 | Сообщение # 1447
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (gavrik)
Кабель 10кВ длиной порядка 350 м.


Если длина350 ,а конец линии 50 значит разрыв на 50м


25dcent@mail.ru
 
молодойДата: Пятница, 27.05.2011, 21:11 | Сообщение # 1448
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. gavrik, испытать и жечь надо , тады точно будет ясно где повреждение , моно и постучать, муфта откопана будет наглядно.
Прикол если это разные кабеля.
 
stalkerДата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:16 | Сообщение # 1449
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер.
Читаю о последнем случае и вспомнил свой теперишний. Приехали искать фидер 6 кВ. Длина 1800м. Посмотрели рефлектометром - первая фаза обрыв 630м, вторая 1350м, третья вроде цельная. Энергетик завода был неприятно удивлён. Нашёл 630м акустикой (посчитал, что обрывы, как правило, в муфтах, на гильзах, и выжигать половину муфты дело весьма трудоёмкое). Раскопали, от муфты мало что осталось. Сделали вставку. Приехал искать 1350м, но предварительно опять посмотрел Р5-10. Блин! Обрыв первой фазы 640м, второй по-пренжнему 1350. Энергетик уже в тихом ужасе. А я ведь кабель ещё и не испытывал. Начал разбираться с историей вопроса - оказалось при повреждении кабеля срабатывали короткозамыкатель и отделитель, выбило 35-ку, т.е. защита пропустила 2-3 ступени, а время к.з. было соответственно 1-1,5 секунды. Теперь вот думаю, как бы потактичнее намекнуть эненргетику, что кабель, возможно, придётся чинить очень капитально.
 
AnatolyДата: Понедельник, 30.05.2011, 04:50 | Сообщение # 1450
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (stalker)
Раскопали, от муфты мало что осталось. Сделали вставку.
Похоже не испытывали в процессе. А испытания включают проверку целостности жил. Вот и подзалетели со вставкой.


https://elektrolab43.ru/
 
kgenykДата: Понедельник, 30.05.2011, 08:30 | Сообщение # 1451
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
, моно и постучать, муфта откопана

Молодой,у тебя кондеры стреляют на 40-50кв ? biggrin У него 30кв.держит.Подключайся где ближе и дай 35-40кв.на ту
жилу где больше утечка,жди 10-20мин. Будет тебе результат.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 30.05.2011, 08:33
 
buserДата: Понедельник, 30.05.2011, 11:39 | Сообщение # 1452
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
gavrik, Хотелось бы точно убедиться, что оба конца принадлежат одному кабелю...
Испытать, заземлив, вторые конци, до пробоя, а потом дожечь.
И если муфта на 50 м откопана, посмотреть на её "поведение".
Вообше странно, что сотни МОм так хорошо держет напряжение...
С другого конца можно работать? Может там лучше будет. Если муфта выгорает с большим сопротивлением, это часто бывает со стороны источника.
 
RUДата: Понедельник, 30.05.2011, 13:28 | Сообщение # 1453
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (ETL)
О конечных результатах пожалуйста сообщи или на форуме


Quote (stalker)
в Вашем случае, все условности были соблюдены:


http://photo.qip.ru/users/dcent25/151054442/169162142/

Работаем вместе ,а умираем по одному !!


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 30.05.2011, 13:28
 
ETLДата: Понедельник, 30.05.2011, 15:06 | Сообщение # 1454
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Просто наказать - властям кажется мало. Надо еще, чтоб бегом бежали платить, чтобы штраф не удвоили. Уже бы сразу пистолет давали с патронами, чтобы застрелиться: вдруг зарплату вовремя не выплатят? Во до чего дожили!!
 
kgenykДата: Понедельник, 30.05.2011, 15:37 | Сообщение # 1455
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. Вчера поставил для пробы белорусскую термопосадочную 10кв.муфту. Мне понравилось,хороший материал.Единственное замечание тряпку в комплекте дали, размером носовой платок. biggrin Да и цена 60$ сеч.150-240