Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
RUДата: Пятница, 15.04.2011, 13:50 | Сообщение # 1336
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline

Привет.

Quote (ETL)
Я же просил слушать только рамкой!

Я рамкой не пользуюсь -поэтом у сказать ничего немогу
Quote (ETL)
придется где-то "стрельнуть" гальванометр.

Иногда практикую китайский тестер ставлю на 20 mA и смотрю на полярность показания
,а остальное как на гальванометре
Quote (ETL)
С моей стороны до места повреждения больше 2 км и кабель 120мм кв. Поднять ток выше 100А не удается,

Вчера нашел повреждение кабель 120мм кв. от точки соединения 2100м
Поставил вот такую штуку http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168064674/ ,нижняя схема на рисунке http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/164898265/.Что получилось видно с фотки .А если поставить еще 1-2 диода я думаю 160А выдавить можно.

А это то что происходило на месте повреждения http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v17296913af5/view/

Добавлено (15.04.2011, 13:50)
---------------------------------------------

Quote (ETL)
Гальванометр не подкачал! Отпилили на вид целую муфту, отвезли на завод, подключили сварочный аппарат и... о, чудо! Через 5 секунд повалил дым и горловина отделилась от ракеты. Все поздравляют друг друга, как на День Космонавтики!

Поздравляю !


25dcent@mail.ru
 
ETLДата: Пятница, 15.04.2011, 14:49 | Сообщение # 1337
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо за участие и поздравления. Мне уже как-то неловко. Вроде какой-то подвиг совершил. Обычная работа...
 
RUДата: Пятница, 15.04.2011, 19:52 | Сообщение # 1338
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (RU)
Вчера нашел повреждение кабель 120мм кв. от точки соединения 2100м

После ремонта кабель испытание не выдержал ,на высоковольтном пробое определить расстояние не получилось .
вся длина кабеля 10500м .Короче спалил на оболочку 1фазу до конца рабочего дня отбить не получилось ,акустика тоже не помогла.
Поставили диод -------- ток22А и оставили на ночь.Завтра с 8-00 продолжим


25dcent@mail.ru
 
ETLДата: Пятница, 15.04.2011, 20:22 | Сообщение # 1339
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (RU)
спалил на оболочку 1фазу до конца рабочего дня отбить не получилось

Так у тебя вроде Поиск 2006 есть и ГАУВ-32. Или поиск однофазных - фикция?
 
stalkerДата: Пятница, 15.04.2011, 20:45 | Сообщение # 1340
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Ни фига себе длина! Это куда ж такой идёт? Очистные за городом?
 
RUДата: Пятница, 15.04.2011, 21:25 | Сообщение # 1341
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (ETL)
Так у тебя вроде Поиск 2006 есть и ГАУВ-32.

Он то есть но чтобы им искать надо попасть хотя бы в 200метровую зону а При высоковольтном не определил расстояние ,а на низковольтном при подключении рефлектометра сетка из помех .Хотя прозвонка с ламой и батарейкой горит.У меня предположение что где то есть разрыв оболочки (кабелю около 40лет) и у меня идут перетоки с "земли"подстанции через поврежденную жилу ,через входное сопротивление рефлектометра на "землю" моего объекта ---отсюда и помехи,По току диода расстояние где то 5-6 кМ ,а там непролазный лес --Особо не набегаешься ,поэтому довожу до двух фазного(Рефлектометр тогда работает нормально) и с удочкой вперед

.

Quote (stalker)
Ни фига себе длина! Это куда ж такой идёт? Очистные за городом?

Попали в точку

Добавлено (15.04.2011, 21:25)
---------------------------------------------

Quote (ETL)
ГАУВ-32.

Штука хорошая но при такой длине большая часть энергии уходит на заряд емкости кабеля и получается не удар ,а растянутая во времени волна тока.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 15.04.2011, 21:20
 
AnatolyДата: Пятница, 15.04.2011, 21:52 | Сообщение # 1342
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (stalker)
Насчёт контактного метода: Вы не правы, как раз АВВГ так искать нельзя

Я имел ввиду вот что. Аввг прожигается наружу, подается на него сигнал от генератора и в предпологаемом мете с помощью прибора с двумя штырями, которые втыкаются в землю, находишь место.

Добавлено (15.04.2011, 21:52)
---------------------------------------------

Quote (ETL)
А дожиг у меня РН-250

Это что за агрегат?


https://elektrolab43.ru/
 
ETLДата: Пятница, 15.04.2011, 23:26 | Сообщение # 1343
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
Это что за агрегат?

Однофазный тиристорный регулятор напряжения 380/220В 250 А. Использую одно плечо в схеме с подхватом высоковольтной дуги.
 
stalkerДата: Суббота, 16.04.2011, 11:11 | Сообщение # 1344
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
RU, наши "водяные" таже имеют регулярный секс со своими фидерами, но они у них хоть разделены: 5 км - 10 кВ, до РП, потом 6 км - 6 кВ, до очистных. А качество кабеля ещё то.
 
lexs_2006Дата: Суббота, 16.04.2011, 14:02 | Сообщение # 1345
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (RU)
на низковольтном при подключении рефлектометра сетка из помех

если наведёнка мешает смотреть в ИКЛ подключи его через конденсатор (0,5мкФ, напряжением выше наведённого)
 
техникДата: Воскресенье, 17.04.2011, 08:48 | Сообщение # 1346
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Какой коэффициент укорочения используете на кабеле АВВГ?
 
stalkerДата: Воскресенье, 17.04.2011, 14:56 | Сообщение # 1347
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Попробуйте сдесь:
http://www.ersted.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=0&gid=72&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC&lang=ru
Хотя, пробовал мерить на практике - значения выходят самые разные. Я думаю, параметры производимого кабеля далеки от стандартных значений, отсюда и разброс.
 
RUДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:57 | Сообщение # 1348
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (stalker)
наши "водяные" таже имеют регулярный секс со своими фидерами,

И очень продолжительный ----вчера палили УДИ с 8-00до 17-00(больше не дают местные --С .безпеки юристы и бухгалтерия не хочет оплачивать ) ток 140А и не малейшего колебания стрелки .Сегодня подключил на скорую руку собранный "Варвар" http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168126740/ после 4часов --попробовал соседние жилы высоким 30 кВ,на одной начала колебаться стрелка утечки --короче рискнул поднял до 40кВ побил и спалил Р5-10 показал 2000м (предположение 5-6км по току диода не подтвердилась) ,позвонка горит,но когда пришел на место ---бешеное растекание http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168126764/ .Вскрыли муфты по привязкам 2100м и 2040м гальванометром http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168126780/ одна показала в одну сторону ,а другая в другую в общем вилка 60м.Но самое интересное в этом "сексе" эти 60м проходят по дачам каких то" крутяков " и опять 17-00 всем спать --плевать что отчистные на одном фидере. Завтра опять ......

Добавлено (17.04.2011, 21:57)
---------------------------------------------

Quote (lexs_2006)
если наведёнка мешает смотреть в ИКЛ подключи его через конденсатор (0,5мкФ, напряжением выше наведённого)

Честно говоря ни когда не пробовал, но уже поздно спалил кабель ,при случае попробую..
Спасибо.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 17.04.2011, 22:01
 
kgenykДата: Вторник, 19.04.2011, 14:52 | Сообщение # 1349
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
Какой коэффициент укорочения используете на кабеле АВВГ?

Для марки кабеля,коэффициент не имеет значения,определяется в сечении КЛ. Для наших КЛ 10-04кв. стадарт 1,87 и по
поводу сигнала,что прослушивается дальше за повреждение,ты хапанул две жилы с массой - но не между собой.Причем
одна жила уже была заварена.В таком случае надо разбивать от массы и цеплять желательно третью.Да еще неизвестно
зацепил ли ты вторую, где первая пробила.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
ETLДата: Вторник, 19.04.2011, 18:35 | Сообщение # 1350
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (техник)
Какой коэффициент укорочения используете на кабеле АВВГ?

(Википедия) Коэффициент укорочения зависит от диаметров проводников линии, расстояния между ними, от диэлектрика и равен:
g=c√LC
где: c — скорость света; L — погонная индуктивность; C — погонная ёмкость.

АВВГ 3х2,5 g=1.477
АВВГ 4х95 g=1.59
Ищите в интернете коэффициент укорочения нужного вам кабеля. Удачи!

Quote (RU)
самое интересное в этом "сексе"

Юра, ждем продолжения... smile