Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| RU | Дата: Пятница, 15.04.2011, 13:50 | Сообщение # 1336 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет. Quote (ETL) Я же просил слушать только рамкой! Я рамкой не пользуюсь -поэтом у сказать ничего немогу Quote (ETL) придется где-то "стрельнуть" гальванометр. Иногда практикую китайский тестер ставлю на 20 mA и смотрю на полярность показания ,а остальное как на гальванометре Quote (ETL) С моей стороны до места повреждения больше 2 км и кабель 120мм кв. Поднять ток выше 100А не удается, Вчера нашел повреждение кабель 120мм кв. от точки соединения 2100м Поставил вот такую штуку http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168064674/ ,нижняя схема на рисунке http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/164898265/.Что получилось видно с фотки .А если поставить еще 1-2 диода я думаю 160А выдавить можно. А это то что происходило на месте повреждения http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v17296913af5/view/ Добавлено (15.04.2011, 13:50) ---------------------------------------------
Quote (ETL) Гальванометр не подкачал! Отпилили на вид целую муфту, отвезли на завод, подключили сварочный аппарат и... о, чудо! Через 5 секунд повалил дым и горловина отделилась от ракеты. Все поздравляют друг друга, как на День Космонавтики! Поздравляю !
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Пятница, 15.04.2011, 14:49 | Сообщение # 1337 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Спасибо за участие и поздравления. Мне уже как-то неловко. Вроде какой-то подвиг совершил. Обычная работа...
|
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 15.04.2011, 19:52 | Сообщение # 1338 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (RU) Вчера нашел повреждение кабель 120мм кв. от точки соединения 2100м После ремонта кабель испытание не выдержал ,на высоковольтном пробое определить расстояние не получилось . вся длина кабеля 10500м .Короче спалил на оболочку 1фазу до конца рабочего дня отбить не получилось ,акустика тоже не помогла. Поставили диод -------- ток22А и оставили на ночь.Завтра с 8-00 продолжим
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Пятница, 15.04.2011, 20:22 | Сообщение # 1339 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Quote (RU) спалил на оболочку 1фазу до конца рабочего дня отбить не получилось Так у тебя вроде Поиск 2006 есть и ГАУВ-32. Или поиск однофазных - фикция?
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Пятница, 15.04.2011, 20:45 | Сообщение # 1340 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Ни фига себе длина! Это куда ж такой идёт? Очистные за городом?
|
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 15.04.2011, 21:25 | Сообщение # 1341 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (ETL) Так у тебя вроде Поиск 2006 есть и ГАУВ-32. Он то есть но чтобы им искать надо попасть хотя бы в 200метровую зону а При высоковольтном не определил расстояние ,а на низковольтном при подключении рефлектометра сетка из помех .Хотя прозвонка с ламой и батарейкой горит.У меня предположение что где то есть разрыв оболочки (кабелю около 40лет) и у меня идут перетоки с "земли"подстанции через поврежденную жилу ,через входное сопротивление рефлектометра на "землю" моего объекта ---отсюда и помехи,По току диода расстояние где то 5-6 кМ ,а там непролазный лес --Особо не набегаешься ,поэтому довожу до двух фазного(Рефлектометр тогда работает нормально) и с удочкой вперед . Quote (stalker) Ни фига себе длина! Это куда ж такой идёт? Очистные за городом? Попали в точкуДобавлено (15.04.2011, 21:25) ---------------------------------------------
Штука хорошая но при такой длине большая часть энергии уходит на заряд емкости кабеля и получается не удар ,а растянутая во времени волна тока.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Пятница, 15.04.2011, 21:20 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Пятница, 15.04.2011, 21:52 | Сообщение # 1342 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (stalker) Насчёт контактного метода: Вы не правы, как раз АВВГ так искать нельзя Я имел ввиду вот что. Аввг прожигается наружу, подается на него сигнал от генератора и в предпологаемом мете с помощью прибора с двумя штырями, которые втыкаются в землю, находишь место.Добавлено (15.04.2011, 21:52) ---------------------------------------------
Quote (ETL) А дожиг у меня РН-250 Это что за агрегат?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Пятница, 15.04.2011, 23:26 | Сообщение # 1343 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Quote (Anatoly) Это что за агрегат? Однофазный тиристорный регулятор напряжения 380/220В 250 А. Использую одно плечо в схеме с подхватом высоковольтной дуги.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Суббота, 16.04.2011, 11:11 | Сообщение # 1344 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| RU, наши "водяные" таже имеют регулярный секс со своими фидерами, но они у них хоть разделены: 5 км - 10 кВ, до РП, потом 6 км - 6 кВ, до очистных. А качество кабеля ещё то.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Суббота, 16.04.2011, 14:02 | Сообщение # 1345 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (RU) на низковольтном при подключении рефлектометра сетка из помех если наведёнка мешает смотреть в ИКЛ подключи его через конденсатор (0,5мкФ, напряжением выше наведённого)
|
| |
|
|
| техник | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 08:48 | Сообщение # 1346 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| Какой коэффициент укорочения используете на кабеле АВВГ?
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 14:56 | Сообщение # 1347 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Попробуйте сдесь: http://www.ersted.ru/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=0&gid=72&orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC&lang=ru Хотя, пробовал мерить на практике - значения выходят самые разные. Я думаю, параметры производимого кабеля далеки от стандартных значений, отсюда и разброс.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:57 | Сообщение # 1348 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (stalker) наши "водяные" таже имеют регулярный секс со своими фидерами, И очень продолжительный ----вчера палили УДИ с 8-00до 17-00(больше не дают местные --С .безпеки юристы и бухгалтерия не хочет оплачивать ) ток 140А и не малейшего колебания стрелки .Сегодня подключил на скорую руку собранный "Варвар" http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168126740/ после 4часов --попробовал соседние жилы высоким 30 кВ,на одной начала колебаться стрелка утечки --короче рискнул поднял до 40кВ побил и спалил Р5-10 показал 2000м (предположение 5-6км по току диода не подтвердилась) ,позвонка горит,но когда пришел на место ---бешеное растекание http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168126764/ .Вскрыли муфты по привязкам 2100м и 2040м гальванометром http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168126780/ одна показала в одну сторону ,а другая в другую в общем вилка 60м.Но самое интересное в этом "сексе" эти 60м проходят по дачам каких то" крутяков " и опять 17-00 всем спать --плевать что отчистные на одном фидере. Завтра опять ...... Добавлено (17.04.2011, 21:57) --------------------------------------------- Quote (lexs_2006) если наведёнка мешает смотреть в ИКЛ подключи его через конденсатор (0,5мкФ, напряжением выше наведённого) Честно говоря ни когда не пробовал, но уже поздно спалил кабель ,при случае попробую.. Спасибо.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 17.04.2011, 22:01 |
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Вторник, 19.04.2011, 14:52 | Сообщение # 1349 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (техник) Какой коэффициент укорочения используете на кабеле АВВГ? Для марки кабеля,коэффициент не имеет значения,определяется в сечении КЛ. Для наших КЛ 10-04кв. стадарт 1,87 и по поводу сигнала,что прослушивается дальше за повреждение,ты хапанул две жилы с массой - но не между собой.Причем одна жила уже была заварена.В таком случае надо разбивать от массы и цеплять желательно третью.Да еще неизвестно зацепил ли ты вторую, где первая пробила.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Вторник, 19.04.2011, 18:35 | Сообщение # 1350 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Quote (техник) Какой коэффициент укорочения используете на кабеле АВВГ? (Википедия) Коэффициент укорочения зависит от диаметров проводников линии, расстояния между ними, от диэлектрика и равен: g=c√LC где: c — скорость света; L — погонная индуктивность; C — погонная ёмкость. АВВГ 3х2,5 g=1.477 АВВГ 4х95 g=1.59 Ищите в интернете коэффициент укорочения нужного вам кабеля. Удачи! Quote (RU) самое интересное в этом "сексе" Юра, ждем продолжения...
Сообщение отредактировал ETL - Вторник, 19.04.2011, 18:40 |
| |
|
|