Воскресенье, 09.08.2026, 08:24

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
RUДата: Вторник, 19.04.2011, 21:19 | Сообщение # 1351
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (ETL)
самое интересное в этом "сексе"

Привет всем
Подключился со стороны подстанции Р5-10 показал -----одна фаза 3000м на оболочке и две других 7500м в одном месте,подключил гзч пришел на место и по сигналу указали место правда помогла ранее вырытая яма за повреждением --сигнал слышно очень плохо.
Сегодня отремонтировали http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168168576/ [color=blue]http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168168579/[/color]и вернулись к началу повреждение 7100м от потребителя Р5-10 показал но с помехами. Пробовал Поиск 2006 , работал ГАУВ-32 на 20кВ но как и предполагал хорошего мало ,но кое-что есть при прохождении над кабелем по направлению к сигналу пропал сигнал синхронизации по эл.магнитному импульсу .Предполагаю что там или разрыв оболочки или само повреждение. И опять 17-00 всем по домам .Поставил на ночь диод .Завтра хочу с питающей подст. включить ГАУВ-32 и походить там где пропал сигнал синхронизации.,если не выйдет то мипливоьтметр.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 19.04.2011, 21:21
 
lexs_2006Дата: Среда, 20.04.2011, 16:13 | Сообщение # 1352
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (RU)
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168168576/

Хорошо копают :-), а у нас только снег сошёл.
А диод ставишь чтоб место повреждения дожечь? Какой диот? и как ток через него регулируешь?
 
молодойДата: Среда, 20.04.2011, 18:52 | Сообщение # 1353
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
Пришла весна отворяй ворота - сегодня первый день когда пришёл домой в 18 , сейчас бодаю кабель и вот какая фигня длина КЛ- 2 км повреждение в 100 м от подстанции(с другой от меня стороны) но все дерьмо в том что в любом сочетании ток на дожиге не выше 30 а и никакого движения в сторону увеличения , акустикой не отрываеся ни от земли ,ни от др жилы , трассу отбить тоже не получалось- растекание, сегодня на подстанции воткнули ЗНы -трассу отбили расстояние прикинули , завтра один выход стукнуть акустикой и послушать может вылезет наружу звук, или жечь пока не сгорит , но уже пытался 5 часов и никакого результата - что в таких случаях делаете ? прошу совета.
 
stalkerДата: Среда, 20.04.2011, 20:45 | Сообщение # 1354
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
молодой
Классическое однофазное замыкание на оболочку. Я в таких случаях поступаю однозначно (тем более, расстояние от одного конца небольшое): с помощью Р5-10 смотрю расстояние до повреждения со стороны короткого куска, точно отбиваю трассу по кабелю от ТП на измеренную длину (для этого в машине есть штатный аршин в 2 м). Найденное место и будет искомым повреждением с точностью в данном случае где-то метров 4-5. Не очень большая точность, но как правило, заказчика это устраивает - поджимают сроки, а при работе в своих сетях, что для кабельщиков с экскаватором лишних 6 м? Пыль. Кстати, сегодня решил потренироваться с акустикой и провёл аналогичный эксперимент. Прожёг одну фазу, Р5-10 показал длину 190 м. Отмерил по кабелю эту длину. Включил акустику на другую, ослабленную в этом месте жилу и уточнил. Разница оказалась 4 м. Ещё одно. Коэффициент укорочения на мастичных кабелях всю свою практику ставлю только 1.8.
Другие способы - отбить, дожечь, редко бывают эффективны. Разве что подождать неделю - другую...
 
молодойДата: Среда, 20.04.2011, 21:46 | Сообщение # 1355
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
stalker, классическое 3 фазное замыкание на оболочку.
отбить с другого конца - это с подстанции, на выходе кабеля с неё(на этих 100 м) домов настроили ха ха ха , по сигналу пришли к дому под который сигнал ныряет и ку-ку.
Меня смущает низкий ток (кабель 240 мм2) 30 а (напряжение при этом 70 в) на пределе дросселя 120 а, который не меняется ваще , не шавелится(как будто тэн).
Там ваще история такая : я приехал пытать кабель перед включением , и на 6-7 кв он лёг на землю , чуть припаливаю и он на земле одноё жилой , Р5-10 говорит 100 м от того конца, сажусь на другую жилу пытаю и на 6-7 кв хлоп на земле др жила , опять таже картина , припаливаю , смотрю Р5-м две др жилы лежат на земле в другом месте в 1 км от меня, находим с разреза (это в 900 м от подстанции) пытаюсь сжечь по нормальному - фиг, ток 30 а все 5 часов геморроя (что в расстоянии 2 км, что 900 м - ток 30 а , в любой последовательности при заземлении 2 оставшихся жил,если просто на землю одну жилу жгу то ток не поднимается выше 20 а) ощущение что я кипячу воду где то в болоте.
 
AnatolyДата: Среда, 20.04.2011, 22:03 | Сообщение # 1356
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (молодой)
ток на дожиге не выше 30 а и никакого движения в сторону увеличения

Земля отсоединена - а может её вообще нет на экране? (ну это так первая мысль)

Добавлено (20.04.2011, 21:55)
---------------------------------------------

Quote (молодой)
с помощью Р5-10 смотрю расстояние до повреждения со стороны короткого куска

Ему туда еще надо попасть

Добавлено (20.04.2011, 22:03)
---------------------------------------------
молодой, А чем жжете? ИПУ-60 или пензенской установкой?


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Среда, 20.04.2011, 22:06 | Сообщение # 1357
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет Anatoly,
Quote (Anatoly)
Ему туда еще надо попасть
кому?
Имеется ввиду что от себя я вижу конец КЛ, и замыкание на землю на больной жиле, разница в 100 м.
Quote (Anatoly)
Земля отсоединена - а может её вообще нет на экране?
то-же вариант, где-то возможно оборвана оболочка , но тогда почему не тока нормального между жилами - я ведь две др заземляю при прожиге ??


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 20.04.2011, 22:09
 
AnatolyДата: Среда, 20.04.2011, 22:19 | Сообщение # 1358
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (молодой)
Quote (Anatoly)
Ему туда еще надо попасть
кому?
Имеется ввиду что от себя я вижу конец КЛ, и замыкание на землю на больной жиле, разница в 100 м.
Если поискать с другого конца кабеля - там все может будет по другому, и гореть может будет получше, не знаю только пустят ли в подстанцию? если пустят, то это наверное то что надо пробовать.

Добавлено (20.04.2011, 22:19)
---------------------------------------------
я бы ноль, т.е. броню и экран откинул, и вообще отвел от металлических конструкций и пожег между жил, а экран с броней пусть висит в воздухе, может так "болото не вскипятишь" а что то конкретно позжешь?


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Среда, 20.04.2011, 22:21 | Сообщение # 1359
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
То то и оно что в подстанцию - не пускают хозяев линии , в том числе и меня (у них там то-ли нет письма с перечнем лиц, или хрен его знает что), конэчна было бы здорова с др стороны , но жизнь говорит- так вот.
 
stalkerДата: Среда, 20.04.2011, 22:28 | Сообщение # 1360
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
молодой, я так понял, что повреждение в 1 км Вы нашли, кабель разделали и с этого места видно второе поврежденние ещё на 900 м. Если так, я ж говорю - однофазное повреждение. При таком раскладе всё сходится - малый ток объясняется, например, обрывом оболочки или окислением в соединительной муфте. Ещё такой эффект даёт повреждение в термоусодке. Заземление других жил ничего не даст.
 
молодойДата: Среда, 20.04.2011, 22:36 | Сообщение # 1361
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Да всё так, только фсе 3 жилы на земле (вроде не одна)- пчему однофазное ???? biggrin :D biggrin :D
Дык почему не даст -то если нет связи через оболочку -так на через жилу , да и ток меняется от 20 а до 30а (при не заз-х и заз-х жилах).


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 20.04.2011, 22:39
 
stalkerДата: Среда, 20.04.2011, 22:41 | Сообщение # 1362
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Да, и вода, конечно, тоже может объяснять малый ток.
В любом случае, если кабель не ААШв, такое повреждение можно найти либо отсчётом, либо выждать какое-то время и пробить увлажнившуюся изоляцию на другой жиле.

Добавлено (20.04.2011, 22:41)
---------------------------------------------
Блин, опаздываю. Значит, не понял. Если действительно 3 жилы в одном месте и малый ток при дожиге, возможно, велико переходное сопротивление (та же вода) и возьмёт акустика?

 
AnatolyДата: Среда, 20.04.2011, 22:41 | Сообщение # 1363
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (молодой)
Да всё так, только фсе 3 жилы на земле (вроде не одна)- пчему однофазное ????
Р-5-10 посмотреть не относительно земли, а между жил, что там будет?


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Среда, 20.04.2011, 22:44 | Сообщение # 1364
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
stalker, ВСЕ ТРИ ЖИЛЫ НА ЗЕМЛЕ biggrin :D , не однофазное это замыкание на землю . Нечего больше наземлю пробивать нет больше жил biggrin
кабель АСБ-6 3*240 .
 
stalkerДата: Среда, 20.04.2011, 22:49 | Сообщение # 1365
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Да понял я уже. Переходное сопротивление какое?
 
Поиск: