| RU | Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:19 | Сообщение # 1351 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (ETL) самое интересное в этом "сексе" Привет всем Подключился со стороны подстанции Р5-10 показал -----одна фаза 3000м на оболочке и две других 7500м в одном месте,подключил гзч пришел на место и по сигналу указали место правда помогла ранее вырытая яма за повреждением --сигнал слышно очень плохо. Сегодня отремонтировали http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168168576/ [color=blue]http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168168579/[/color]и вернулись к началу повреждение 7100м от потребителя Р5-10 показал но с помехами. Пробовал Поиск 2006 , работал ГАУВ-32 на 20кВ но как и предполагал хорошего мало ,но кое-что есть при прохождении над кабелем по направлению к сигналу пропал сигнал синхронизации по эл.магнитному импульсу .Предполагаю что там или разрыв оболочки или само повреждение. И опять 17-00 всем по домам .Поставил на ночь диод .Завтра хочу с питающей подст. включить ГАУВ-32 и походить там где пропал сигнал синхронизации.,если не выйдет то мипливоьтметр.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Вторник, 19.04.2011, 21:21 |
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:13 | Сообщение # 1352 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (RU) http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168168576/ Хорошо копают :-), а у нас только снег сошёл. А диод ставишь чтоб место повреждения дожечь? Какой диот? и как ток через него регулируешь?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 20.04.2011, 18:52 | Сообщение # 1353 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Пришла весна отворяй ворота - сегодня первый день когда пришёл домой в 18 , сейчас бодаю кабель и вот какая фигня длина КЛ- 2 км повреждение в 100 м от подстанции(с другой от меня стороны) но все дерьмо в том что в любом сочетании ток на дожиге не выше 30 а и никакого движения в сторону увеличения , акустикой не отрываеся ни от земли ,ни от др жилы , трассу отбить тоже не получалось- растекание, сегодня на подстанции воткнули ЗНы -трассу отбили расстояние прикинули , завтра один выход стукнуть акустикой и послушать может вылезет наружу звук, или жечь пока не сгорит , но уже пытался 5 часов и никакого результата - что в таких случаях делаете ? прошу совета.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Среда, 20.04.2011, 20:45 | Сообщение # 1354 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой Классическое однофазное замыкание на оболочку. Я в таких случаях поступаю однозначно (тем более, расстояние от одного конца небольшое): с помощью Р5-10 смотрю расстояние до повреждения со стороны короткого куска, точно отбиваю трассу по кабелю от ТП на измеренную длину (для этого в машине есть штатный аршин в 2 м). Найденное место и будет искомым повреждением с точностью в данном случае где-то метров 4-5. Не очень большая точность, но как правило, заказчика это устраивает - поджимают сроки, а при работе в своих сетях, что для кабельщиков с экскаватором лишних 6 м? Пыль. Кстати, сегодня решил потренироваться с акустикой и провёл аналогичный эксперимент. Прожёг одну фазу, Р5-10 показал длину 190 м. Отмерил по кабелю эту длину. Включил акустику на другую, ослабленную в этом месте жилу и уточнил. Разница оказалась 4 м. Ещё одно. Коэффициент укорочения на мастичных кабелях всю свою практику ставлю только 1.8. Другие способы - отбить, дожечь, редко бывают эффективны. Разве что подождать неделю - другую...
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 20.04.2011, 21:46 | Сообщение # 1355 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| stalker, классическое 3 фазное замыкание на оболочку. отбить с другого конца - это с подстанции, на выходе кабеля с неё(на этих 100 м) домов настроили ха ха ха , по сигналу пришли к дому под который сигнал ныряет и ку-ку. Меня смущает низкий ток (кабель 240 мм2) 30 а (напряжение при этом 70 в) на пределе дросселя 120 а, который не меняется ваще , не шавелится(как будто тэн). Там ваще история такая : я приехал пытать кабель перед включением , и на 6-7 кв он лёг на землю , чуть припаливаю и он на земле одноё жилой , Р5-10 говорит 100 м от того конца, сажусь на другую жилу пытаю и на 6-7 кв хлоп на земле др жила , опять таже картина , припаливаю , смотрю Р5-м две др жилы лежат на земле в другом месте в 1 км от меня, находим с разреза (это в 900 м от подстанции) пытаюсь сжечь по нормальному - фиг, ток 30 а все 5 часов геморроя (что в расстоянии 2 км, что 900 м - ток 30 а , в любой последовательности при заземлении 2 оставшихся жил,если просто на землю одну жилу жгу то ток не поднимается выше 20 а) ощущение что я кипячу воду где то в болоте.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:03 | Сообщение # 1356 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (молодой) ток на дожиге не выше 30 а и никакого движения в сторону увеличения Земля отсоединена - а может её вообще нет на экране? (ну это так первая мысль)Добавлено (20.04.2011, 21:55) ---------------------------------------------
Quote (молодой) с помощью Р5-10 смотрю расстояние до повреждения со стороны короткого куска Ему туда еще надо попастьДобавлено (20.04.2011, 22:03) --------------------------------------------- молодой, А чем жжете? ИПУ-60 или пензенской установкой?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:06 | Сообщение # 1357 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет Anatoly, Quote (Anatoly) Ему туда еще надо попасть кому? Имеется ввиду что от себя я вижу конец КЛ, и замыкание на землю на больной жиле, разница в 100 м. Quote (Anatoly) Земля отсоединена - а может её вообще нет на экране? то-же вариант, где-то возможно оборвана оболочка , но тогда почему не тока нормального между жилами - я ведь две др заземляю при прожиге ??
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 20.04.2011, 22:09 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:19 | Сообщение # 1358 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (молодой) Quote (Anatoly) Ему туда еще надо попасть кому? Имеется ввиду что от себя я вижу конец КЛ, и замыкание на землю на больной жиле, разница в 100 м. Если поискать с другого конца кабеля - там все может будет по другому, и гореть может будет получше, не знаю только пустят ли в подстанцию? если пустят, то это наверное то что надо пробовать.Добавлено (20.04.2011, 22:19) --------------------------------------------- я бы ноль, т.е. броню и экран откинул, и вообще отвел от металлических конструкций и пожег между жил, а экран с броней пусть висит в воздухе, может так "болото не вскипятишь" а что то конкретно позжешь?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:21 | Сообщение # 1359 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| То то и оно что в подстанцию - не пускают хозяев линии , в том числе и меня (у них там то-ли нет письма с перечнем лиц, или хрен его знает что), конэчна было бы здорова с др стороны , но жизнь говорит- так вот.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:28 | Сообщение # 1360 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой, я так понял, что повреждение в 1 км Вы нашли, кабель разделали и с этого места видно второе поврежденние ещё на 900 м. Если так, я ж говорю - однофазное повреждение. При таком раскладе всё сходится - малый ток объясняется, например, обрывом оболочки или окислением в соединительной муфте. Ещё такой эффект даёт повреждение в термоусодке. Заземление других жил ничего не даст.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:36 | Сообщение # 1361 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Да всё так, только фсе 3 жилы на земле (вроде не одна)- пчему однофазное ???? :D :D Дык почему не даст -то если нет связи через оболочку -так на через жилу , да и ток меняется от 20 а до 30а (при не заз-х и заз-х жилах).
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 20.04.2011, 22:39 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:41 | Сообщение # 1362 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Да, и вода, конечно, тоже может объяснять малый ток. В любом случае, если кабель не ААШв, такое повреждение можно найти либо отсчётом, либо выждать какое-то время и пробить увлажнившуюся изоляцию на другой жиле.Добавлено (20.04.2011, 22:41) --------------------------------------------- Блин, опаздываю. Значит, не понял. Если действительно 3 жилы в одном месте и малый ток при дожиге, возможно, велико переходное сопротивление (та же вода) и возьмёт акустика?
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:41 | Сообщение # 1363 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (молодой) Да всё так, только фсе 3 жилы на земле (вроде не одна)- пчему однофазное ???? Р-5-10 посмотреть не относительно земли, а между жил, что там будет?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:44 | Сообщение # 1364 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| stalker, ВСЕ ТРИ ЖИЛЫ НА ЗЕМЛЕ :D , не однофазное это замыкание на землю . Нечего больше наземлю пробивать нет больше жил кабель АСБ-6 3*240 .
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Среда, 20.04.2011, 22:49 | Сообщение # 1365 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Да понял я уже. Переходное сопротивление какое?
|
| |
|
|