молодойДата: Среда, 20.04.2011, 22:59 | Сообщение # 1366
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
stalker, не измерял , аркашка горит нормально , генератором мах 7-8 а , я не измеряю омметром , аркашкой пользуюсь .Но завтра обязательно измерю.
Когда я включаю дожиг ток =30а , напряжение 70 в, соответственно сопротивление 2,3 ома -я так думаю.


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 20.04.2011, 23:00
 
stalkerДата: Среда, 20.04.2011, 23:10 | Сообщение # 1367
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Тогда чудеса получаются. И при таких условиях прокладки кабеля отсчёт Вам тоже не годится. Хотя, был у меня случай, нашли обрыв в муфте под домом (буквально, под кроватью) в 80-ти м от П/ст 150 кВ. Нашли отсчётом-другого не оставалось, кабель держал 30 кВ. Но акустику я бы попробовал.
 
kgenykДата: Четверг, 21.04.2011, 11:37 | Сообщение # 1368
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (stalker)
нашли обрыв в муфте под домом (буквально, под кроватью)

И чё прям под кроватью копали ? ну даёш стране угля !!!
Quote (Anatoly)
посмотреть не относительно земли, а между жил, что там будет?

Так и меряют,потом каждую с оболочкой ,на совпадение их.

Добавлено (21.04.2011, 11:37)
---------------------------------------------

Quote (молодой)
уже пытался 5 часов и никакого результата

Только варворским методом.Иначе только грееш землю


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Четверг, 21.04.2011, 14:07
 
lexs_2006Дата: Четверг, 21.04.2011, 11:47 | Сообщение # 1369
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (stalker)
Но акустику я бы попробовал.

Если спай всех жил то не поможет, хотя может разбить спай????
 
AnatolyДата: Четверг, 21.04.2011, 15:23 | Сообщение # 1370
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
Если спай всех жил то не поможет, хотя может разбить спай????

ему похоже разбивать не чего ничего еще и не спаялось, подождем вечером приедет, расскажет.

Интересно а как там кабель у RU, тот что 10 км?


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Четверг, 21.04.2011, 17:25 | Сообщение # 1371
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
Отбили акустикой одну жилу ,подогрели две других ,немного получше сгорели ,повесили генер пришли по трассе в дом , и сука "прямо под кроватью" (хозяин пустил)сигнал пропал , 2 часа бегал по дворам вокруг искал что гденьть вынырнет -хер. Вечером поедем на встречу к дежурным буду работать катером как сказал ETL(1329 сообщение), хочется придти с др стороны куданьть, чтоб хоть знать с чем муфтить.А то отрежем под домом(кто даст дом ломать), а дальше что делать -куда он поперся этот кабель 1965 гв, за повреждением ведь нет сигнала.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 21.04.2011, 17:50
 
stalkerДата: Четверг, 21.04.2011, 20:33 | Сообщение # 1372
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
молодой, поздравляю. Я думал, только у нас такой бардак с застройкой. Иногда думаешь - смеяться или плакать? Месяца 2 назад полк транспортной авиации 2 недели сидел без света (только тс-с-с, никому), потому что боялись - не дадут ли им по шее за раскопку на территории дачных участков. Интересно, за чей счёт будет перенос кабеля из-под дома. В своё время мы, на то чтоб переложить кабель "из-под кровати", угрохали метров 80 кабеля 240 мм кв. Но у нас контора полугосударственная, можем себе позволить.
 
молодойДата: Четверг, 21.04.2011, 23:41 | Сообщение # 1373
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Добил таки : со стороны подстанции посмотрел локатором 105 м и по дворам пришёл к дому по сигналу генера -точняк под домом . Локатором смотрел в спешке - сначала на одном диапазоне -жопа нет ничего, потом на другом -то-же жопа, потом к ячейке подошёл а ЗНы то включены - смотрел ХЗ что , ЗНы выключили и всё наладилось, конец по одной жиле (отбитой)виден 2000м и коза в 105 м от подстанции на 2х других.
С 21-30 по 22-30 (дежурные смогли приехать только вот так, или жди когда письмо пройдет через все круги неделю не меньше)лазили по дворам, народ офигел от меня с клюшкой и в наушниках, у одного через весь двор прямо под дорожкой наш кабель, хозяин грит я 20 лет живу никто ничего не копал, не говорил.
А тот у кого повреждение под домом сказал таки что это здание раньше было щитовой примыкающей к территории подстанции , и когда он прихватизировал здание ему сказали что тута есть кабель но он типа мертвый -ха-ха-ха . короче не знаю таперича кто и как будет сей вопрос решать завтра посмотрим.

Добавлено (21.04.2011, 23:41)
---------------------------------------------
Anatoly, извините не ответил, жег и жгу пока пензенской ,до ипу-60 ещё ход не дошёл, никак масло не поменяю -времени нет, работаем -страда в самом разгаре.

Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 21.04.2011, 23:32
 
RUДата: Пятница, 22.04.2011, 10:15 | Сообщение # 1374
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
А диод ставишь чтоб место повреждения дожечь? Какой диот? и как ток через него регулируешь?

Привет всем.
Диод http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168064664/ ВЛ-320 ставлю чтобы дожечь ,ток регулирую (в импульсе )по нижней схеме http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/164898265/
,а если надо ограничить длительно то вот такой штукой http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/162258309/ или включаю последовательно жилы кабеля увеличивая длину линии .Но это только при однофазных КЗ ,

Quote (молодой)
что в таких случаях делаете ? прошу совета.

1 Посмотри сообщение 1357 форума
2 Если есть возможность с питающей станции поработать дожигом ток наверняка возростет
3 Соединить на питающей подстанции а) хорошую жилу с поврежденной и дать дожиг на хорошую жилу от себя
,б)хорошую жилу с землей (корпусом )питающей подст и дать дожиг на поврежденую жилу от себя (если есть разрыв оболочки ток тоже должен вырасти).
4 любимый милливольтметр а)http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1736037b978/view/ б) рамкой -правда сам я рамкой почти не пользуюсь

Пока писал ответы на одну страницу и перешел на другую понял что опоздал но уже стирать не буду

Повреждение на 7000м нашел , ГАУВ-32 http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1736235a4c2/view/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1736229c944/view/ и Поиск -2006 особенно не отличился поэтому нашли милливольтметром http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218321/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218328/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218349/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218353/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218355/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218356/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218365/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218359/выкопали 4 ямы в четвертой оказалась муфта http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218363/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218376/ ,дыма не было только запах .Муфта вместе с куском кабеля вросла в корни дерева поэтом ее похоронили и бросили новый кусок кабеля
Вчера починили кабельhttp://photo.qip.ru/users/dcent25/151008743/168218378/ ,сейчас проводим испытания .

Все испытание выдержал и фазировка совпала кабель введен в работу.
Одно повреждение 2100м найдено без дожига до двухфазного , по привязкам муфт пришли и нашли шкодников прокладывающих газ.
Второе 2040м индукционным --правда генератор пришлось подключать состороны подстанции --было сильное расстекание.
Третье 7000м миллиамперметром .


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 22.04.2011, 16:09
 
ETLДата: Пятница, 22.04.2011, 17:58 | Сообщение # 1375
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (молодой)
лазили по дворам, народ офигел от меня с клюшкой и в наушниках

Quote (RU)
Муфта вместе с куском кабеля вросла в корни дерева поэтом ее похоронили

Хорошо поработали. Уменье и труд - все перетрут!

Сообщение отредактировал ETL - Пятница, 22.04.2011, 18:00
 
молодойДата: Пятница, 22.04.2011, 20:43 | Сообщение # 1376
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
RU, что у Вас является источником тока , и ваще как Вы собираете схему для ОМП гальванометром, милливольтметром.
Хочу попробовать при случае.
В моём случае было замыкание 3 фаз , одну я отбил и если использовать её в качестве проводника велика вероятность повторного прихватывания дуги в месте где изоляция уже повреждена.
Смотрел видео о работе ГАУВ-32 , вопрос а что за режим такой при котором каждый следующий разряд происходит при напряжении выше предыдущего?
и еще - не низка ли частота следования импульсов? она ваще регулируется ? почаще можно ?
У Вас очень тихий коммутатор -фото можно?
http://fotki.yandex.ru/users/oleg-vildanow/album/165842/ Фото последних ковыряний.


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 22.04.2011, 21:29
 
AnatolyДата: Пятница, 22.04.2011, 22:16 | Сообщение # 1377
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (молодой)
RU, что у Вас является источником тока , и ваще как Вы собираете схему для ОМП гальванометром, милливольтметром.
Хочу попробовать при случае.
И мне тоже интересно


https://elektrolab43.ru/
 
stalkerДата: Суббота, 23.04.2011, 02:17 | Сообщение # 1378
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
молодой, это у Вас грунтовые воды так высоко? Прожигать в таких условиях - неблагодарное дело. А что за "гадину" Вы вырезали? Всяких муфт навидался - свинцовые, сталесвинцовые, эпоксидные, термоусаживаемые, но эта не похожа ни на одну из них.
 
AnatolyДата: Суббота, 23.04.2011, 06:33 | Сообщение # 1379
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Вскрытие покажет.
Quote (Anatoly)
http://fotki.yandex.ru/users/oleg-vildanow/album/165842/ Фото последних ковыряний.


И почему 30 а все ограничивалось, моя версия - экран не паян, отлетел или вообще на проволочках привязан.


https://elektrolab43.ru/
 
stalkerДата: Суббота, 23.04.2011, 08:37 | Сообщение # 1380
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
И почему 30 а все ограничивалось, моя версия - экран не паян, отлетел или вообще на проволочках привязан.

Да нет, как раз тут всё ясно - вода. Кипятитить её можно до бесконечности.
 