Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| ETL | Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:29 | Сообщение # 1246 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Привет мужики! Quote (молодой) Какая такая отпайка ?????????? Наверное речь идет о хищении электроэнергии.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:46 | Сообщение # 1247 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Отключить кабель у себя в тп и в известном месте и подать на ноль через автомат фазу и пару раз включить , и потом в месте подозрения посмотреть не было ли бабаха. Это конечно дурацкий вариант но отключив нулевую жилу у себя с двух концов Вы сможете узнать - нет ли на ней чего.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:24 | Сообщение # 1248 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Да в том-то и дело, что к моменту, когда мы сделаем отключения, абонент тоже всё отключит и изоляция нуля относительно фаз будет прекрасной. Нет, нужен именно трассоискатель, из новых, показывающих даже отключенные кабели. У наших связистов видел трассоискатель SEBA, но по отзывам-не ахти.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:44 | Сообщение # 1249 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Вы не поняли , абонент не отключит ноль , он у него прикрученный к корпусу стопудово. Вот его Вы и козой оторвете. И змеряйте изоляцию нулевого проводника по отношению к земле.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Суббота, 12.03.2011, 21:17 | Сообщение # 1250 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| stalker, А у вас какой генератор? Я с современными не работал, но вроде даже у самых примитивных есть регулировка напряжения на выходе для согласования нагрузки. Отключаете потребителя и включаете генератор, Если он отключит нагрузку, Вы поднимете напряжение и за счет емкостного тока все будет слышно. Откинте экран, попробуйте между экраном и заземлением, между жилой и жилой, жилой и экраном, да как нибудь еще, выносной электрод например. Не стоит этот товарищ покупки нового прибора. А вообще кабель на чьем балансе, если кабель ваш , то как они врезались, а если потребительский , то и приборы расчета должны стоять на границе, хотя у вас там другие наверное законы
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 12.03.2011, 21:43 | Сообщение # 1251 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Всем привет ! Че-то я не врубаюсь , чего хотят те и эти. Я бы поступил проще в зависимости какая разница в показаниях: -отключил бы рубильник исследуемого потребителя подал бы на три фазы сигнал с генератора и пошарил бы у них с удочкой в до учетных местах(зная предварительно трассу до потребителя ) -устроил бы психологическую атаку походил бы месяц через 5-6 дней и поснимал бы показания с проведением душещипательных бесед (так мимо летом ) о величине штрафов ,о величине выплат по установленной мощности,о прекращении подачи электроэнергии до выплаты всех долгов -а можно и не психологическую ---поставить учет в ТП потом походил бы месяц через 5-6 дней и поснимал бы показания ,а в конце месяца сравнил их с предыдущим Добавлено (12.03.2011, 21:41) ---------------------------------------------
Quote (молодой) Ваще кабель под напряжением трассирую с помощью генератора который работает на разъёмную катушку, типа бублика земляной защиты,одеваем на действующий кабель в удобном месте, включаешь ген и вперёд. Классная идея никогда не пробовал . Я как-то пробовал на кл 6кВ ----разрыли в поле рабочий виниловый кабель зачистил до оболочки ,один конец генератора на оболочку ,а другой к металлическим кольям забора ---трассировка прекрасно получилась . Добавлено (12.03.2011, 21:43) ---------------------------------------------
Quote (Anatoly) Спасибо за описание, а сами им работали? что можете сказать о приборе, какие впечатления? У меня его нет --просто рылся в своих архивах и нашел описание.
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:04 | Сообщение # 1252 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Quote (молодой) ноль , он у него прикрученный к корпусу стопудово Да не прикручен. Я трассирую АВБбШВ отсоединяя ноль и давая сигнал между ним и контуром ТП. Сигнал при этом идёт только до щита учёта, где забито заземление абонента. Никаких отклонений. Quote (Anatoly) А у вас какой генератор? ГЗЧ-2500 с приёмником П-806. Кстати, рекомендую, у приёмника фильтра обалденные, большое усиление, есть синхронизация акустических и эл.магнитных волн. Кабель абонентский, а врезаться они могли на своей территории, там, гле проходит КЛ. Про трассировку за счёт ёмкостного тока я думал, читал, что она эффективна на 10 кГц. Надо попробовать. Quote (RU) в зависимости какая разница в показаниях Разница серьёзная - за 16 дней у нас 18 тыс. кВт, у них 7 тыс. Есть за что бороться.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:08 | Сообщение # 1253 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Quote (RU) виниловый кабель зачистил до оболочки ,один конец генератора на оболочку ,а другой к металлическим кольям забора И так то-же можно, у себя откидываете оболочку от контура и на неё один конец генера а на заземляющий штырь другой и вперёд. Если есть закольцовка по питанию, у Вас то можно перевестись на питание с другой стороны(ввода) и сделать набег к "ворам" зафиксировать показания в начале и в конце месяца , а потом восстановить прежнюю схему питания и проделать то-же самое разница покажет воруют или нет.Ессно все эти манипуляции проводить надо в установившееся погодные условия (июнь-июль .....).
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 12.03.2011, 22:10 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 07:47 | Сообщение # 1254 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (stalker) А у вас какой генератор? "Успех" Производство Техноас, Приемник Ап-005, генератор АГ-103 Quote (stalker) Кабель абонентский, а врезаться они могли на своей территории, там, гле проходит КЛ. Про трассировку за счёт ёмкостного тока я думал, читал, что она эффективна на 10 кГц. Надо попробовать. А ребята не дураки, в конце концов кабель ихний. что хотят то и делают, территория тоже их, могут вообще не пустить. В России счетчики должны ставиться на границе ответственности (по крайней мере к этому надо стремиться), кажется это закон о энергосбережении. Тут надо счетчик на своей подстанции ставить и все , а тот учет может уже и поверять надо и транс- ры тока когда поверяли??? , и класс точности. Этим должны заниматься те кто отвечает за учет ЭЭ, не испытатели. А с трассировкой пробовать надо, и частоты менять и схемы
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 22:15 | Сообщение # 1255 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Спасибо всем за советы и сочувствие. Quote (молодой) КВТП без "грибков" с ними КНТП У нас КВТп с общим "грибком" на всех жилах, а КНТп с несколькими небольшими на каждой фазе.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 22:44 | Сообщение # 1256 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. stalker, очень хочется посмотреть кинь плз фото на смонтированную КВТп Quote (stalker) с общим "грибком" на всех жилах на мой майл vildanovoleg2007@rambler.ru или выложи на всеобщее обозрение гденьть. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 13.03.2011, 22:45 |
| |
|
|
| Цлати | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 09:04 | Сообщение # 1257 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| По поводу вороства, думаю может у них счетчик "модернизированый". Наверно в каждом регионе есть специ которые сделают счетчик "управляемым". Включается/отключается по команде с безпроводного пульта, или управляется магнитом. Такой счетчик проходит с успехом поверку. Пломбы тоже как заводские. Так что отпайки может и не быть. Кстати в моем городе есть старые улицы где двухэтажные квартирные дома запитаны отпайками от магистрального кабеля)
Сообщение отредактировал Цлати - Понедельник, 14.03.2011, 09:08 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:06 | Сообщение # 1258 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цлати, Это шутка или серьезно? И энергосбыт об этом не знает? дело то ведь касается бабок7
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 15:41 | Сообщение # 1259 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Anatoly) Цлати, Это шутка или серьезно? И энергосбыт об этом не знает? дело то ведь касается бабок7 Anatoly, ты как будто только родился Эти способы можно в инете найти. А энергосбыт помоему ни очень торопится свою работу выполнять.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 18:21 | Сообщение # 1260 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Anatoly,Вы наивный чукотский мальчик? - всё крутится вокруг бабулек и энергосбыт то-же. Все мухи летают вокруг дерьма(денег).
|
| |
|
|