AnatolyДата: Четверг, 10.03.2011, 21:32 | Сообщение # 1231
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (молодой)
Ваще кабеля 0,4 кВ включаю после подачи напруги поочередно через контрольку на 220 В если что и будет то лампа сдержит ток, и подав фазу на проверенную жилу смотрят обратку на других жилах кабеля , делаю так всегда.

Неплохо придумано, надо тоже так делать


https://elektrolab43.ru/
 
stalkerДата: Пятница, 11.03.2011, 00:36 | Сообщение # 1232
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер.
Да, электричество вообще вещь хоть и изученная, но иногда труднообъяснимая. У меня вот намедни был случай. Случился обрыв "0" в КЛ 0,4 кВ, причём кабель типа ААБ-1, т.е. обрыв оболочки. Дали "времянку" с соседней многоэтажки и я, продумав план действий для этого в общем-то редкого повреждения, приступил к работе. Предварительно решил проверить изоляцию мегаомметром. Прибор ЭС 0210/2-Г, госповеренный, хорошая машинка, на 1000 В показывает - между фаз по 30 кОм, на "землю" - 15 кОм. Как это работало до последнего момента - совершенно непонятно, ведь отключили-то кабель по поводу обрыва "нуля"! А Вы говорите - 2 МОм.
С "контролькой" интересная идея, хотя обычно вожу с собой комплект 100-амперных вставок, включаю пофазно и проверяю возврат.
 
ETLДата: Пятница, 11.03.2011, 08:41 | Сообщение # 1233
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
To stalker. Может пока горел-отгорал нуль были зацеплены жилы и сопротивление понизилось?
 
AnatolyДата: Пятница, 11.03.2011, 09:37 | Сообщение # 1234
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
stalker, А Вы пробовали включать кабели сопротивлением ниже 0,5 мОм? Какая то часть включится, даже вот при таких сопротивлениях как у Вас. Я пришел к выводу, что этот предел 0.5 мОм выбран вероятностным методом. Если кабель имеет сопротивление большее чем 0.5 , то вероятность того что он удачно включится , а потом будет работать какой то продолжительный срок достаточно высокая, а если ниже 0.5 то уж там как повезет

https://elektrolab43.ru/
 
lexs_2006Дата: Пятница, 11.03.2011, 12:36 | Сообщение # 1235
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Есть у нас в эксплуатации силовой трансформатор на 110/35/6кВ у которого изоляция обмотки ВН периодически падает - у него РПН затекал. и падала она до 8МОм. - и ничего работал.
КЛ-10кВ в подстанции сырость кабель отключен изоляция 18МОм - и ничего работает.
 
ETLДата: Пятница, 11.03.2011, 14:18 | Сообщение # 1236
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Если мерить изоляцию кабеля без отключения наконечников от рубильника, то изоляторы (сырые или грязные) могу давать снижение изоляции в 2 и более раз. Такшта..., с учетом высказанных коллегами соображений, не такой уж у вас труднообъяснимый случай:)
 
AnatolyДата: Пятница, 11.03.2011, 16:22 | Сообщение # 1237
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
ETL, Ну этот вариант с с сырой карболитовой или асбестовой изоляцией исключаем, т к в подобных случаях наконечники конечно же отсоединяются с обеих сторон.
Quote (lexs_2006)
КЛ-10кВ в подстанции сырость кабель отключен изоляция 18МОм - и ничего работает.
- Круто однако, кто то рискнул включил


https://elektrolab43.ru/
 
ETLДата: Пятница, 11.03.2011, 17:10 | Сообщение # 1238
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Anatoly. Согласен. Пример не очень удачный. Но у меня был случай, когда показали начало и конец кабеля, а о том,
что он идет шлейфом (уже не скажу точно) то ли не знали, то ли забыли.
 
AnatolyДата: Пятница, 11.03.2011, 19:53 | Сообщение # 1239
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
ETL, А дальше что?

https://elektrolab43.ru/
 
ETLДата: Пятница, 11.03.2011, 20:03 | Сообщение # 1240
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Сопротивление было низкое. Ну и жгли пока РП не спалили на хрен.
 
stalkerДата: Пятница, 11.03.2011, 21:25 | Сообщение # 1241
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте, коллеги. На кабеле, который я упоминал, обрыв "0" находится не там, где место с пониженным сопротивлением изоляции - Р5-10 достаточно ясно это показал, так что о горении дуги речи нет. В щитовой кабель был отброшен, а вот в ТП нет. Сырости, гари не было, пыль разве что. При возможности заеду, отсоединю и прокручу изоляцию опорников. Что в месте повреждения пока не знаю - земля промёрозла, пока отложили разрытие.
Есть у нас пару КЛ 6 кВ. При любом аварийном отключении эти кабели диспетчерская обязательно бракует. Приезжаю я, меггер показывает сопротивление в единицы МОм, даю им 25 кВ, утечка шкалит уже при 10-и. Каждый раз кабели включаю. Видимо, общая сырость ТП.
 
молодойДата: Пятница, 11.03.2011, 22:03 | Сообщение # 1242
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
stalker, при 25 кВ какой ток утечки? Ваще если такая кака, то надо бы кабель чинить. Я в коммунальных тп насмотрелся всякой фигни, хичкок отдыхает, (просто разделанный кабель без темоусадок и ваще без ничего одна бумага, или битумная воронка и изоляция жил хб изолентой)я иногда думаю что действительно бог разъ...баям помогает. Или включение кабеля без ВВ испытаний , просто мегером крутят и вперед.
 
stalkerДата: Суббота, 12.03.2011, 17:34 | Сообщение # 1243
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Да дело-то не в кабеле. Я ж говорю - подаю 25 кВ, автомат испытания гудит, а в ячейке - как новогодняя ёлка светится. Общая сырость ТП, крыша течёт. Ну а насчёт изоляции из хб ленты или бумажной разделки, это Вы зря, при нашей крышетёчности такие бы кабели не работали. Хорошо, в последние годы пошли российские КВТп с "грибками", это как раз для нас.

Добавлено (12.03.2011, 17:34)
---------------------------------------------
Подскажите, может у кого есть опыт работы с приборами для поиска подземных коммуникаций? В интернете выбор большой, но на чём остановиться? Руководители придумали для меня новую головную боль: как найти отпайку от подземного кабеля. Протрассировать эту отпайку, если на ней нет нагрузки, я не могу. Или могу на 10 кГц? Есть у кого такой опыт?

 
молодойДата: Суббота, 12.03.2011, 18:50 | Сообщение # 1244
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Какая такая отпайка ??????????
Первый раз слышу!!!????
Ваще кабель под напряжением трассирую с помощью генератора который работает на разъёмную катушку, типа бублика земляной защиты,одеваем на действующий кабель в удобном месте, включаешь ген и вперёд.У меня генер переносной и приёмник роботроновские .
Да stalker, КВТП без "грибков" с ними КНТП biggrin
 
stalkerДата: Суббота, 12.03.2011, 19:27 | Сообщение # 1245
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Я, наверное, неточно объяснил. Имеется некая КЛ 0,4 кВ от ТП к потребителю. Имеются доброжелатели, которые информируют кого надо о том, что потребитель ворует. И имеюсь я, которого заставляют ставить контрольный учёт в ТП. И - таки да! Оказывается большая разница в показаниях на ТП и у потребителя. С блоками учёта всё в порядке, значит что? Сделали отпайку на кабеле. А кто у нас тут специалист по кабельным делам? Иди сюда! Сложность ещё и в том, что пока пустят внутрь этой конторы, всё уже отключено. Потому и спрашиваю - какие приборы лучше всего подходят для такой работы?
 