Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 19:42 | Сообщение # 1261 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Цлати, я тоже пришёл к аналогичному выводу о счётчике. "Заряжен" по-видимому, но грамотно, пломбы как заводские. Однако, если предприятие приобретёт под это дело для меня трассопоисковое оборудование, я буду только рад. молодой, "грибок" называется "распорный изолятор": http://www.mufta.ru/catalog/section-119/element-362. Фотографии я Вам перешлю.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 20:24 | Сообщение # 1262 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет stalker, я такой распорной "фиговины" не видел , теперь буду знать. У нас такое не пробегало.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:09 | Сообщение # 1263 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Вы тут смеётесь, контора (где работает Сталкер) бездействует, только одинокий Сталкер с трассоискателем ищет кВт часы
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Вторник, 15.03.2011, 00:20 | Сообщение # 1264 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Подумаешь! Я ещё и вышивать могу, и на машинке тоже... А если серьёзно, то на мне кроме обычной лабораторной работы - обслуживание РЗА, тепловизионный контроль оборудования, метрологическое обеспечение, калибровка и пайка ПН-2 и ПКТ, мелкий ремонт трансформаторов 6/0,4 кВ. А ещё аттестация с аккредитацией, работа с персоналом... Я щас расплачусь.
|
| |
|
|
| kiman | Дата: Вторник, 15.03.2011, 16:02 | Сообщение # 1265 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (stalker) Имеются доброжелатели, которые информируют кого надо о том, что потребитель ворует. Если доброжелатель знает, что "ворует"- может скажет где и как. Разница в показаниях в ТП и у потребителя, видимо, исключает применение "хитроумных устройств" типа этого http://www.videopager.ru/video/n95SBPB-UUU&feature=youtube_gdata_player <<о счётчике. "Заряжен" по-видимому, но грамотно, пломбы как заводские.>> - "Заряженность" можешь сам прикинуть- включи известную нагрузку и посчитай число импульсов или оборотов диска в минуту. Quote (молодой) ноль , он у него прикрученный к корпусу стопудово. Вот только возвращается ли этот ноль на счетчик? Наблюдал такое подключение (в гараже)- фаза подключается к нагрузке через опломбированный учет, а вот ноль- к забитому в подвале электроду. Счетчик молчит, нагрузка работает. Так можно часть нагрузки подключить. На счет "отпайки" КЛ без нагрузки вроде трассируется. А отпайка если есть то скорее в подвале или чердаке. В земле хлопотно. А ели копалось- по просадке грунта видно обычно. Добавлено (15.03.2011, 16:02) --------------------------------------------- Кстати stalker, обрыв медного нуля в подвале дома посмотри.Там копать не надо. Вроде "ха-ха", но может сантехнику опохмелиться надо было.
|
| |
|
|
| gesser | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 11:32 | Сообщение # 1266 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Статус: Offline
| Можно поподробнее насчет поиска трассы к.л. по погонной емкости сигналом частотой 10кГц Добавлено (21.03.2011, 11:32) --------------------------------------------- Задача-найти второй конец кабеля.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:13 | Сообщение # 1267 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. gesser, А что не ясно -то? Один конец генератора на жилу ,второй на кол (штырь заземления)и вперёд.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:10 | Сообщение # 1268 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (молодой) Привет всем. gesser, А что не ясно -то? Один конец генератора на жилу ,второй на кол (штырь заземления)и вперёд. И напряжение поднять , сколько возможно, только что бы не спалить сам генератор.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:40 | Сообщение # 1269 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| gesser, http://www.debryansk.ru/~stell/met_ind.htm Для увеличения интенсивности магнитного поля над кабельной линией, необходимо увеличить ток, протекающий по кабелю. В рассматриваемом случае выходной ток генератора протекает через распределенное емкостное сопротивление между жилой и броней, погонная величина которого вырожается в виде: Xi =1 / (j*w*Ci) где: Xi - емкостное сопротивление i-го участка кабеля, w = 2*p*f - круговая частота (f-выходная частота генератора), Ci - емкость i-го участка кабеля. Для увеличения тока необходимо уменьшить емкостное сопротивление, для чего согласно выражения формулы необходимо либо выбрать более высокую выходную частоту генератора, либо увеличить погонную емкость кабеля. Увеличения погонной емкости кабеля можно добиться параллельным соединением нескольких жил кабеля.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:06 | Сообщение # 1270 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| stalker, Вы реально все выкладки по ТОЭ в голове держите?
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Вторник, 22.03.2011, 01:10 | Сообщение # 1271 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой, а то!
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 22.03.2011, 09:24 | Сообщение # 1272 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Долбануться можно (схемы замещения?контура?гармоники?резонансы?) Вас где учили??? Вы препод?
|
| |
|
|
| техник | Дата: Вторник, 22.03.2011, 11:40 | Сообщение # 1273 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| Привет всем. Основную тему вообще забыли. Пишем по по теме.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:23 | Сообщение # 1274 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Яволь мин херц. Джаксы. абсолютно согласен.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 22.03.2011, 18:14 | Сообщение # 1275 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Сталкер молодец , все обосновал теоретически. А можно вообще попробовать подать на оболочку, там ёмкость еще больше, да и утечка есть, предварительно отсоединив от нулевой жилы
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|