Пятница, 07.08.2026, 23:37

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
перецДата: Пятница, 25.03.2011, 19:29 | Сообщение # 1276
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
RU,Привет однополчане. Унас две МПУ обалденная вещь
 
молодойДата: Суббота, 26.03.2011, 18:52 | Сообщение # 1277
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
перец, Фениксы ? Ну икак они ? сколько уже работают ? Чинили ?
 
перецДата: Суббота, 26.03.2011, 19:09 | Сообщение # 1278
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, Жгут все что угодно,только однофазники осторожно после МПУ полный ноль,аккустику только датчиком слышно.Не чинили ни разу.
 
молодойДата: Воскресенье, 27.03.2011, 09:32 | Сообщение # 1279
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Сколько уже работают? Для акустики не надо дожигать. Кстати про какой датчик идёт речь? И что означает
Quote (перец)
только однофазники осторожно после МПУ полный ноль
Ну припалили Вы на оболочку жилу -полный ноль , и дальше что?чёрный песец?
 
stalkerДата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:39 | Сообщение # 1280
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте, коллеги.
Хотел поделиться мыслями по-поводу недавних событий.
Во-первых, отпайку на кабеле искать не пришлось-счётчик действительно был "заряжен" (сообщ.№1250).
Во-вторых, я понял, как работал кабель 0,4 кВ с сопротивлением изоляции 15-20 кОм (сообщ.№1237). Картина такая. КЛ длиной 250м, марка ААШв-10 3*120мм. В пятницу раскопали 5-е повреждение на нём-в обе стороны от него-по 20-50 кОм. Со всего кабеля по длине содрано шланговое покрытие, оболочка превратилась в решето, нашли уже второй кольцевой разрыв оболочки (вот и обрыв нуля!). По-видимому монтажники, уроды, при прокладке тащили кабель по гравию трактором, другого объяснения не вижу. Исходя из этого, можно сделать вывод-15 кОм-сопротивление не локального, местного дефекта в кабеле, это суммарное сопротивление всей влаги в изоляции. А кабель-то 10-киловольтный, запас прочности-будь здоров. Вот и работало это чудо, сколько могло.
Да, у меня в четверг был ещё один случай с обрывом "нуля"! Пятый с начала года, кажется. И второй с обрывом оболочки. Да что ж за хрень такая!
 
SerafimДата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:19 | Сообщение # 1281
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение # 1286
Счётчик, как я понял был "заряжен." А способ реализации нашли? Разбирали счётчик или методом сравнения ?
 
stalkerДата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:25 | Сообщение # 1282
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Ну, в детали не вдавался, в общем-вскрыли в присутствии специалистов и, по-видимому, чегой-то там нашли.
 
AnatolyДата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:38 | Сообщение # 1283
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
перец, А схемы и описание на МПУ Вы можете выложить или скинуть, тут многие с интересом посмотрели?

https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Воскресенье, 27.03.2011, 21:49 | Сообщение # 1284
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет всем .
И я хотел бы посмотреть на схемы и описание МПУ-3 Феникс , у кого есть дайте псмтреть.


Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 27.03.2011, 21:50
 
AnatolyДата: Понедельник, 28.03.2011, 09:29 | Сообщение # 1285
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (stalker)
Со всего кабеля по длине содрано шланговое покрытие, оболочка превратилась в решето, нашли уже второй кольцевой разрыв оболочки (вот и обрыв нуля!)

Один мой знакомый с опытом работы наверное лет 50, говорит , что ААШВ и АВВГ - это не кабели, это полуфабрикаты. они не предназначены для прокладки в грунт, т.к. у них нет брони.


https://elektrolab43.ru/
 
JIGERДата: Понедельник, 28.03.2011, 14:10 | Сообщение # 1286
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Уже писал в другой теме про "Феникс". Схемы завод не даёт Ремонтируют сами. Разрешали по телефону вскрыть сгоревший, но не потрошить, если не видно повреждения поверхностно. Много электроники. Немного топорно, но всё по-честному. ТТД по МПУ - http://www.oetc.ru/ В обнинской ЭТЛ, если "Фениксу" не "взять дугу", то автоматом включается "Вулкан", как аппарат с более высоким классом по напряжению и зажигает дугу. По мере снижения сопритивления в месте повреждения, "Феникс" подхватывает дугу и продолжает процесс прожига с большим током. Сжигает довольно быстро, но (чаще в целом кабеле) бывает так, что не прожигает оболочку и броню - нет видимого повреждения, "дырки". "Мостик" создаётся локальный, внутри оболочки. И как следствие - не слышно акустики и кабельщики резать с виду целый кабель отказываются. А в целом - нормальный аппарат. Особенно на старых свинцовых, с канифольной массой муфтах - 5 - 10 минут и всё готово, а прежде жгли часами.

Если ничего не сжёг - день прошёл даром!

Сообщение отредактировал JIGER - Понедельник, 28.03.2011, 14:13
 
stalkerДата: Понедельник, 28.03.2011, 20:17 | Сообщение # 1287
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Возможно, я не прав, опыта эксплуатации этих аппаратов не имею. Однако моё мнение-электроника в подобных устройствах чувствует себя не лучшим образом. При прожиге нагрузка то ёмкостная, то активная; броски напряжения и тока в самых широких пределах. Тут запас прочности должен быть многократным. Видел я подобную установку лет 10 назад, кажется Харьковского производства, в местной Теплосети. Тамошние лабораторщики со своей дюжиной кабелей постоянно отвозили её на завод, горели какие-то дефицитные транзисторы. У меня самого ИПК-10 был с блоком управления на силовом симмисторе и прочей ерундой. Достало меня это в какой-то момент. Выбросил, и не жалею. Да, переход со ступени на ступень в ручном режиме, ну и что? Зато практически при любой аварийной ситуации в передвижке можно тут же наладить всё хотя бы по временной схеме, чтобы закончить процесс. Проверено.
 
молодойДата: Понедельник, 28.03.2011, 21:50 | Сообщение # 1288
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
stalker, Что нибудь о ИПК-10 , советы , практические рабочие схемы? Если есть скинь пожалуйста.
Переделали -что и как ? Цепи измерения тока и напряжения -как сделаны (номиналы деталей ,схемы)????интересует всё , если есть инструкция по эксплуатации со схемами , и спецификациями.особенно спецификация.
 
stalkerДата: Вторник, 29.03.2011, 07:21 | Сообщение # 1289
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Вас нтересует заводская ИПК-10 или то, что я из неё сделал? Потому что это две абсолютно разные установки.
 
RUДата: Вторник, 29.03.2011, 12:10 | Сообщение # 1290
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
Что нибудь о ИПК-10

http://photo.qip.ru/users/dcent25/150933456/166912350/

http://photo.qip.ru/users/dcent25/150760400/167031935/


25dcent@mail.ru
 
Поиск: