Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
kgenykДата: Вторник, 08.03.2011, 11:09 | Сообщение # 1216
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Всех с праздником ! наших жен,детей и матерей. Ну - по чуточки для начала,потом сколько сможем.

Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
RUДата: Вторник, 08.03.2011, 16:14 | Сообщение # 1217
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (E}I{uK)
... про ЦР0200
Что такое зарядный резистор??? Где его взять???

http://photofile.com.ua/users/dcent25/150557056/167017172/


25dcent@mail.ru
 
stalkerДата: Вторник, 08.03.2011, 17:39 | Сообщение # 1218
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Всем привет! Что ж так тихо? Кстати, никто не задумывался, почему в зимний период такая малая повреждаемость в/в кабелей? Или это у меня так? Уже не первый год замечаю - наибольшее количество аварий в сети, обусловленных повреждениями в/в КЛ - весной. Летом и осенью - так себе, терпимо. А вот зимой - казалось бы - максимальные нагрузки, а летят в основном КЛ 0,4 кВ (ну, тут понятно). Что весной происходит - движения грунта, увлажнение почвы? Анализ повреждаемости веду лет 8. Тенденции сохраняются с небольшими флюктуациями (во завернул!) - во время затяжных дождей текут крыши ТП, тогда взрываются концевые воронки.
 
молодойДата: Вторник, 08.03.2011, 21:04 | Сообщение # 1219
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Не Вы один такой , с ноября по март 4 кабеля и то осенью под зиму. ИМХО низкая температура замедляет процессы .
 
AnatolyДата: Вторник, 08.03.2011, 21:59 | Сообщение # 1220
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (stalker)
Что весной происходит - движения грунта, увлажнение почвы? Анализ повреждаемости веду лет 8

А еще, строители активизируются, раскопают, порвут и быстренько уедут. Скучно даже без них.

Добавлено (08.03.2011, 21:59)
---------------------------------------------

Quote (RU)
http://photofile.com.ua/users/dcent25/150557056/167017172/

Спасибо за описание, а сами им работали? что можете сказать о приборе, какие впечатления?


https://elektrolab43.ru/
 
stalkerДата: Вторник, 08.03.2011, 22:03 | Сообщение # 1221
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
О, да! Горводоканал и прочие доброжелатели - это отдельная история.
 
JIGERДата: Среда, 09.03.2011, 09:57 | Сообщение # 1222
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
лет 10 назад попытались - "вывели из строя" приличное колличество КЛ и на этом плановые испытания закончились.

Аналогично. До обеда из 5, 4 отправил в ремонт. Начальник диспетчерской обещал уголовное дело завести. biggrin
Новые бумажные испытываю по-полной, после ремонта старые - 50, при массовых отключениях - 40 (опр. возможность включения).
P.S. Нормы испытаний всегда считал и считаю оправданными, но не строго обязательными. Исходя из конкретной ситуации, снижая параметры испытаний помню о годами заработанном доверии людей включающих испытанное мною оборудование и не имею желания его подорвать.


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
lexs_2006Дата: Среда, 09.03.2011, 11:03 | Сообщение # 1223
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (RU)
http://photofile.com.ua/users/dcent25/150557056/167017172/

на работе пытаюсь открыть - пишет:
"URL заблокирован Офисным контролем (Порнография)"

Добавлено (09.03.2011, 11:03)
---------------------------------------------

Quote (stalker)
Кстати, никто не задумывался, почему в зимний период такая малая повреждаемость в/в кабелей?

Вы же дальше на свой вопрос и ответили biggrin - а ещё чем ниже минус - тем выше изоляция.
 
молодойДата: Среда, 09.03.2011, 17:50 | Сообщение # 1224
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
lexs_2006, Только сейчас увидел Ваше сообщение про робуровский кабель . Буду знать , спасибо.
А что это он вдруг отгорел? У меня 100 а держит , хотя по паспорту 40 А номинал.
 
AnatolyДата: Среда, 09.03.2011, 22:24 | Сообщение # 1225
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Здравствуйте , коллеги! Я уже задавал вопрос о Щ4120 , о том работал ли с ним кто, и какое мнение о приборе. Хочу спросить то же самое о ЦР0200. ЦР0200 появился как продолжение Щ4120, и вроде стоит недорого, изготовитель известный. А как то тут его все больше хотят порезать и добавить к Рейсу - 305?? А сам он что - безнадежен? wacko wacko wacko

https://elektrolab43.ru/
 
stalkerДата: Среда, 09.03.2011, 23:47 | Сообщение # 1226
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер. Хотел рассказать о произошедшем в прошлом году случае, после которого окончательно убедился - верить нельзя даже себе. В январе повредился фидер 6 кВ (20-й), питающий РП. Длина ~ 2500м. Очень долго его мучили, пока добились испытательного напряжения 30 кВ, нашли 9 дыр, заменили метров 40, свинец как молью побит. А за пару дней до успешного испытания повреждается второй фидер (23-й) к этому РП. Ну, абонентов-то запитали Бог знает по какой схеме и начальники, понятно, на ушах. В конце концов успешно испытали Ф20, потом нашли дырку на Ф23 (Вы следите за событиями?) Я пишу протокол на Ф20, а утром оказывается, что после его включения на питающей П/С появилась "земля"! Стыдно невыносимо, начальство задаёт вопросы типа "ну как же это вы, а?" Я устроил внутренние разборки - может при испытании напутали чего? Ищу повреждение на Ф20 - однофазное, в этой зоне весь кабель под гаражами, хозяев гаражей найти не могут, самим убирать их страшно - ещё дело пришьют... Занялись Ф23. Второе по счёту повреждение оказалось где-то в той же зоне, где и на Ф20. Раскапываем - оба кабеля повреждены в одном месте, на пересечении температурного компенсатора Ф23 с Ф20! Хохма в том, что я после успешного испытания Ф20 прожёг дырку в Ф23, а заодно и в Ф20. Само по себе событие не такое уж и редкое, но каково стечение обстоятельств! А кроме того, обоим КЛ 45 лет и этот дефект прокладки мог проявиться когда угодно и в совершенно другой последовательности! С тех пор не верю никому, даже себе.
 
lexs_2006Дата: Четверг, 10.03.2011, 07:54 | Сообщение # 1227
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (молодой)
А что это он вдруг отгорел? У меня 100 а держит , хотя по паспорту 40 А номинал

В месте концевой заделки подвержен постоянным сгибаниям вот изоляция и "устала". Можешь паспорт на кабель скинуть? У меня их 3 штуки, а я даже марки не знаю, не говоря об остальных параметрах.
 
ETLДата: Четверг, 10.03.2011, 11:32 | Сообщение # 1228
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (stalker)
С тех пор не верю никому, даже себе.

Если бы не нарушались технические условия прокладки, эксплуатации и ремонта кабелей, мы бы остались без работы:) Веру в себя нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Закон Мерфи (подлости) еще никто не отменял>(


Сообщение отредактировал ETL - Четверг, 10.03.2011, 11:42
 
AnatolyДата: Четверг, 10.03.2011, 15:34 | Сообщение # 1229
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
stalker, Был случай с кабелём на 0,4 кВ несколько лет назад. Вызвали меня, сказали , сгорели предохранители и что приезжали товарищи из сетей , включить не смогли. Я с мегометром стал разбираться. Та фаза, на которую сказали ,что сгорела, 2 мОм???Ну всяко мерял. Мегометр поверенный. Остальные даже больше, сколько уже не помню. Ну я взял и выдал протокол, сколько есть и что кабель нормальный. Подстанция не наша, включать сами не имеем права. Ребята приехали, включили, вставки снова сгорели. Я тут выглядел после этого как то глуповато. Стали искать - повреждение в муфте, естественноно самоделка. С тех пор, при таких сопротивлениях, включаю под напряжение через слабую вставку. И смотрю сгорела или нет.

https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Четверг, 10.03.2011, 19:00 | Сообщение # 1230
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Ваще кабеля 0,4 кВ включаю после подачи напруги поочередно через контрольку на 220 В если что и будет то лампа сдержит ток, и подав фазу на проверенную жилу смотрят обратку на других жилах кабеля , делаю так всегда.
Да и ещё, кабель 0,4 кВ проверяю меггером на 2500 В , других просто не признаю (кстати в НТД- мегер на 2500в для кабеля 0,4 кв) .


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 10.03.2011, 19:08
 