| Anatoly | Дата: Вторник, 22.02.2011, 08:56 | Сообщение # 1201 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (stalker) профилактические испытания кто-то делает? Да , вопрос очень интересный. Следующий вопрос , а есть ли план ППР. А кому он вообще нужен? Инспектору энергонадзора. Инспектору чаще, чем раз в 3 года приходить нельзя, да и вообще зареформировали их с кем только не сливали и как только не называли. В общем погоняло не работает, А так что бы самим искать трудности - таких что то мало вокруг. Да и финансирование электроснабжения идет по остаточному принципу от основной деятельности. Пока не вылетит - пусть работает. Такая ситуация на электроустановках потребителей. А в сетевых организациях там ведь в основе тариф на транспорт ЭЭ, и его как то надо осваивать.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Вторник, 22.02.2011, 09:08 | Сообщение # 1202 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (stalker) А вот ещё более сакраментальный вопрос (для эксплуатирующих закреплённый за ними объём оборудования): а профилактические испытания кто-то делает? лет 10 назад попытались - "вывели из строя" приличное колличество КЛ и на этом плановые испытания закончились. ОАО "МРСК Северо-Запада" выпустило стандарт организации СТО 01.Б7.01-2009 "Нормы испытания КЛ в сетях 0,4-10кВ" по которому в эксплуатации напряжение снижено до 3 кратного а время испытания 3 мин.
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Вторник, 22.02.2011, 12:49 | Сообщение # 1203 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (stalker) Если не секрет, каким напряжением испытываете кабели? Неужели правда 5-6 крат? Только новые КЛ. А молодые пущяй исщут себе лишнюю работу,особенно когда КЛ по 30-40 годков. 6-и кв.КЛ БУ.20кв. потолок.10-и кв.КЛ 30кв.потолок. Проверено годами,сплю спокойно. Есть одно НО - попадаются жадные заказчики,так им испытываю на 60кв.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 22.02.2011, 12:57 | Сообщение # 1204 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Quote (kgenyk) Только новые КЛ. А молодые пущяй исщут себе лишнюю работу,особенно когда КЛ по 30-40 годков. 6-и кв.КЛ БУ.20кв. потолок.10-и кв.КЛ 30кв.потолок. Проверено годами,сплю спокойно. Есть одно НО - попадаются жадные заказчики,так им испытываю на 60кв. Аналогично.Ну ессно смотрю на ток утечки ежели клюёт то убиваю и чиню. Мегер только предварительный вывод , без испытания протокол не даю .У меня мегер на 5000в и всё равно пытаю после него .
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Вторник, 22.02.2011, 13:25 | Сообщение # 1205 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (stalker) У меня опять случай с обрывом нуля. Только теперь нуль пущен по оболочке ААБ-1. Чую, придётся поломать голову. Скажу что 90% обрыва нуля на муфтах,окисание спая на оболочке.Умудрялись и по брони подавать ноль,которая с годами сгнила.И в большестве случаев, ближайшая муфта от подстанцыи. Подскажу одно нужно работать с рамкой с фильтром на 50гц.предварительно уточнить трассу.Остальное напишу в личьку. Голова дана не только шапку носить - иногда и думать !!!
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
Сообщение отредактировал kgenyk - Вторник, 22.02.2011, 13:45 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 22.02.2011, 14:31 | Сообщение # 1206 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Коллеги, у кого есть электрические принципиальные схемы на передвижную лабораторию? Собираю сам, хочу взглянуть на другие разработки, может быть что не учел. Есть установка прожига, испытание ВН на АИИ-70, РНО все в Газели. Если кто может помочь то скиньте пожалуйста на адрес ana_tol@mail.ru
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| ТаировЮС | Дата: Вторник, 22.02.2011, 14:50 | Сообщение # 1207 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| -лекс410- а кабели с изоляцией из сш пэ испытывают по инструкции Завода- изготовителя. Для Nexans, например, на экран 70кВ выпрямленного в течение 10мин, + измер изоляции, а жилу- измер изоляции+ постановка под рабочее напряжение на 72часа
|
| |
|
|
| -лекс410- | Дата: Вторник, 22.02.2011, 15:04 | Сообщение # 1208 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| ТаировЮС, про рекомендации заводов-в курсе-только вот при сдаче линии отнюдь не всегда эти рекомендации являются документом для местных инспекторов. До 35кв-все нормально-выше-полная путаница с нормативами. а про 72 часа под рабочим-это так-для самоуспокоения.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 22.02.2011, 21:42 | Сообщение # 1209 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Отсканировал АМИ-60 , древний ,кому интересно, могу скинуть
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| -лекс410- | Дата: Вторник, 22.02.2011, 22:39 | Сообщение # 1210 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| Anatoly(Сообщение # 1211) отправил на почту.
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Среда, 23.02.2011, 09:58 | Сообщение # 1211 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Всех Искателей и их боевых подруг с ПРАЗДНИКОМ!
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 24.02.2011, 08:21 | Сообщение # 1212 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (ТаировЮС) а кабели с изоляцией из сш пэ испытывают по инструкции Завода- изготовителя. Для Nexans, например, на экран 70кВ выпрямленного в течение 10мин, + измер изоляции, а жилу- измер изоляции+ постановка под рабочее напряжение на 72часа а можно глянуть эту инструкцию. ни разу не встречал требование по измерению сопротивления изоляции у СПЭ, 70 кВ на экран - какое напряжение кабеля?
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:31 | Сообщение # 1213 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Тишина как в раю !!!
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:37 | Сообщение # 1214 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Эт точно-выходные. Ну ничего, завтра опять в бой.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Среда, 02.03.2011, 07:53 | Сообщение # 1215 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| молодой, у меня отгорел РОБУРовский кабель в концевой разделке. Разделали на 50 см и термоусадкой сделали новую концевую разделку. Стали испытывать а он не держит, оказалось центральная жила имеет токопроводящий слой как у сшитого полиэтилена. У тебя вроде тоже такой - пишу для справки.
|
| |
|
|