Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
AnatolyДата: Вторник, 22.02.2011, 08:56 | Сообщение # 1201
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (stalker)
профилактические испытания кто-то делает?

Да , вопрос очень интересный. Следующий вопрос , а есть ли план ППР. А кому он вообще нужен? Инспектору энергонадзора. Инспектору чаще, чем раз в 3 года приходить нельзя, да и вообще зареформировали их с кем только не сливали и как только не называли. В общем погоняло не работает, А так что бы самим искать трудности - таких что то мало вокруг. Да и финансирование электроснабжения идет по остаточному принципу от основной деятельности. Пока не вылетит - пусть работает. Такая ситуация на электроустановках потребителей. А в сетевых организациях там ведь в основе тариф на транспорт ЭЭ, и его как то надо осваивать.


https://elektrolab43.ru/
 
lexs_2006Дата: Вторник, 22.02.2011, 09:08 | Сообщение # 1202
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (stalker)

А вот ещё более сакраментальный вопрос (для эксплуатирующих закреплённый за ними объём оборудования): а профилактические испытания кто-то делает?

лет 10 назад попытались - "вывели из строя" sad приличное колличество КЛ и на этом плановые испытания закончились. biggrin
ОАО "МРСК Северо-Запада" выпустило стандарт организации СТО 01.Б7.01-2009 "Нормы испытания КЛ в сетях 0,4-10кВ" по которому в эксплуатации напряжение снижено до 3 кратного а время испытания 3 мин.
 
kgenykДата: Вторник, 22.02.2011, 12:49 | Сообщение # 1203
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (stalker)
Если не секрет, каким напряжением испытываете кабели? Неужели правда 5-6 крат?

Только новые КЛ. А молодые пущяй исщут себе лишнюю работу,особенно когда КЛ по 30-40 годков. 6-и кв.КЛ БУ.20кв.
потолок.10-и кв.КЛ 30кв.потолок. Проверено годами,сплю спокойно. Есть одно НО - попадаются жадные заказчики,так
им испытываю на 60кв.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
молодойДата: Вторник, 22.02.2011, 12:57 | Сообщение # 1204
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Quote (kgenyk)
Только новые КЛ. А молодые пущяй исщут себе лишнюю работу,особенно когда КЛ по 30-40 годков. 6-и кв.КЛ БУ.20кв. потолок.10-и кв.КЛ 30кв.потолок. Проверено годами,сплю спокойно. Есть одно НО - попадаются жадные заказчики,так им испытываю на 60кв.

Аналогично.Ну ессно смотрю на ток утечки ежели клюёт то убиваю и чиню.
Мегер только предварительный вывод , без испытания протокол не даю .У меня мегер на 5000в и всё равно пытаю после него .
 
kgenykДата: Вторник, 22.02.2011, 13:25 | Сообщение # 1205
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (stalker)
У меня опять случай с обрывом нуля. Только теперь нуль пущен по оболочке ААБ-1. Чую, придётся поломать голову.

Скажу что 90% обрыва нуля на муфтах,окисание спая на оболочке.Умудрялись и по брони подавать ноль,которая с годами сгнила.И в большестве случаев, ближайшая муфта от подстанцыи. Подскажу одно нужно работать с рамкой с
фильтром на 50гц.предварительно уточнить трассу.Остальное напишу в личьку. Голова дана не только шапку носить - иногда и думать !!!


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Вторник, 22.02.2011, 13:45
 
AnatolyДата: Вторник, 22.02.2011, 14:31 | Сообщение # 1206
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Коллеги, у кого есть электрические принципиальные схемы на передвижную лабораторию? Собираю сам, хочу взглянуть на другие разработки, может быть что не учел. Есть установка прожига, испытание ВН на АИИ-70, РНО все в Газели. Если кто может помочь то скиньте пожалуйста на адрес ana_tol@mail.ru

https://elektrolab43.ru/
 
ТаировЮСДата: Вторник, 22.02.2011, 14:50 | Сообщение # 1207
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
-лекс410-
а кабели с изоляцией из сш пэ испытывают по инструкции Завода- изготовителя. Для Nexans, например, на экран 70кВ выпрямленного в течение 10мин, + измер изоляции, а жилу- измер изоляции+ постановка под рабочее напряжение на 72часа
 
-лекс410-Дата: Вторник, 22.02.2011, 15:04 | Сообщение # 1208
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
ТаировЮС, про рекомендации заводов-в курсе-только вот при сдаче линии отнюдь не всегда эти рекомендации являются документом для местных инспекторов. До 35кв-все нормально-выше-полная путаница с нормативами. а про 72 часа под рабочим-это так-для самоуспокоения.
 
AnatolyДата: Вторник, 22.02.2011, 21:42 | Сообщение # 1209
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Отсканировал АМИ-60 , древний ,кому интересно, могу скинуть

https://elektrolab43.ru/
 
-лекс410-Дата: Вторник, 22.02.2011, 22:39 | Сообщение # 1210
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Anatoly(Сообщение # 1211) отправил на почту.
 
ETLДата: Среда, 23.02.2011, 09:58 | Сообщение # 1211
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Всех Искателей и их боевых подруг с ПРАЗДНИКОМ!
 
lexs_2006Дата: Четверг, 24.02.2011, 08:21 | Сообщение # 1212
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (ТаировЮС)
а кабели с изоляцией из сш пэ испытывают по инструкции Завода- изготовителя. Для Nexans, например, на экран 70кВ выпрямленного в течение 10мин, + измер изоляции, а жилу- измер изоляции+ постановка под рабочее напряжение на 72часа

а можно глянуть эту инструкцию. ни разу не встречал требование по измерению сопротивления изоляции у СПЭ,
70 кВ на экран - какое напряжение кабеля?
 
kgenykДата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:31 | Сообщение # 1213
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Тишина как в раю !!!

Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
stalkerДата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:37 | Сообщение # 1214
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Эт точно-выходные. Ну ничего, завтра опять в бой.
 
lexs_2006Дата: Среда, 02.03.2011, 07:53 | Сообщение # 1215
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
молодой,
у меня отгорел РОБУРовский кабель в концевой разделке.
Разделали на 50 см и термоусадкой сделали новую концевую разделку. Стали испытывать а он не держит, оказалось центральная жила имеет токопроводящий слой как у сшитого полиэтилена.
У тебя вроде тоже такой - пишу для справки. smile
 