Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
AnatolyДата: Суббота, 19.02.2011, 05:12 | Сообщение # 1186
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
молодой,
Quote (молодой)
Прикиньте Вы приезжаете на кабель который квакнулся и полдня тычетесь biggrin biggrin с новыми методами, а в это время у Вас на спине появляется щетина как у ёжика, от археологов , и владельцев, страстно желающих ввести кабель в работу,

Прикидываю, еще в добавок приведут пару , тройку землекопов, готовых копать. И все стоят и ждут.... - где???? cry cry cry

Добавлено (19.02.2011, 05:12)
---------------------------------------------
молодой, Привет всем, вот тут статья в журнале "Кабель- news". http://www.kabel-news.ru/issue/articles/articles_288.html .Автор беспрожиговый метод предлагает использовать на начальных этапах. Понятно что бы не пожечь что либо еще кроме кабеля.


https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Суббота, 19.02.2011, 21:34 | Сообщение # 1187
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
Прикольно в статье написано " Для снижения сопротивления изоляции в месте повреждения можно использовать метод прожигания, при этом ток прожигания не должен превышать 3 А измеренному в первичной обмотке прожигающего трансформатора. "- это ваще как ???? суток на пять ОМП???
А так всё по серьёзному , калька перед началом работ ---где б её взять?
А кто нть пользовал приборы Щ 4120 или ЦР0200? Реально работают?
 
AnatolyДата: Суббота, 19.02.2011, 22:10 | Сообщение # 1188
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
молодой, Комментарий к статье. Автор с Москвы, и там конечно свои проблемы по плотности укладки кабелей. О чем он собственно и пишет, разбирая случаи. А насчет 3 А , я думаю что там видимо нет муфт самоделок в которые по три ведра битума залили. Все таки видимо по строже, дела с технологией. Термоусадку наверное можно и 3 А спалить (это мои предположения). А вообще смотри на сам алгоритм , беспрожиговый метод в самом начале. Ну там просто по другому нельзя - можно что то попалить рядом проложенное

https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Суббота, 19.02.2011, 22:42 | Сообщение # 1189
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Да я понял. Только 3А на первичке это на 10 кВ смех один -нифига не спалишь.3А--600вт как не крути , муфты с битумной мастикой -самоделки??? Смею уверить Вас, такие муфты были раньше до термоусаживающихся .
 
AnatolyДата: Воскресенье, 20.02.2011, 07:55 | Сообщение # 1190
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Перечитал статью, описка наверное, 220В * 3А=660Вт - это слабенькая испытательная установка. Что хотели сказать в том пункте - у меня тоже вопрос. Не будьте критичны к автору это же не правила а "художественная литература" biggrin А в общем и целом, в этом журнале есть и другие статьи, почитайте кому интересно. Про прожиг, про испытания и про сшитый полиэтилен

https://elektrolab43.ru/
 
kgenykДата: Понедельник, 21.02.2011, 09:53 | Сообщение # 1191
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет молодой.Если кабель будет в воде и твоя махина не прожгет.В моей установки режим 20кв.Максимум 5 ампер -работаю на 3 амперах,перехожу на режим 6кв.10А .Потом дожигом 500в.20а. этим
режимом 10 - 30мин. Я вполне доволен - тр-р малогабаритный.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!

Сообщение отредактировал kgenyk - Понедельник, 21.02.2011, 12:51
 
молодойДата: Понедельник, 21.02.2011, 18:28 | Сообщение # 1192
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
ТаировЮС, Вы имеете ввиду гарнитуру телефонную? Для прозвонки кабелей ? У нас - это был дифсит , мы использовали телефонные трубки от ТА + батарейка.
Ваще до сих пор выпускается гарнитура телефонная ГБЗШ-1А и тп ПО "ОКТАВА" там один резистор исключается + крона(9вольт) и вперёд.
А что не вариант аркашкой , омметром, а связь по сотовому.


Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 21.02.2011, 19:18
 
ТаировЮСДата: Понедельник, 21.02.2011, 22:46 | Сообщение # 1193
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой
Спасибо за инфо
До сих пор так и делали плюс есть рации до 2 км , но на объекте не ловят рации и телефон в ПС не ловит. cry Поэтому вынуждены применить метод проверки фазировки с помощью трубок.

Еще раз спасибо !

Сообщение отредактировал ТаировЮС - Понедельник, 21.02.2011, 22:46
 
-лекс410-Дата: Понедельник, 21.02.2011, 23:54 | Сообщение # 1194
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем добрый день. Столкнулся с вот какой проблемой-поиск МП на кабелях 6-10 кв на пожароопасных объектах-кто нибудь сталкивался? Безпрожиговые методы-это все понятно- но вот при работе того же ударника-искра то все равно есть... а тут-газ кругом(химкомбинат) -может и шарахнуть...Кто чем пользуется в подобных ситуациях(или, может, зря я боюсь) - а то ведь не дай бог полыхнет surprised
 
stalkerДата: Вторник, 22.02.2011, 00:01 | Сообщение # 1195
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет.
У меня опять случай с обрывом нуля. Только теперь нуль пущен по оболочке ААБ-1. Чую, придётся поломать голову. Этой зимой вообще какая-то мода на обрывы нулевых жил. В этом году уже третий случай. Прошлые 2 раза были 4-жильные кабели-нашёл акустикой без проблем. Хорошо хоть высоковольтные стоят - всё-таки подлечили сети. Я при испытаниях подаю не менее 25 кВ для рядовых и 28-30 для фидерных кабелей (сеть-6кВ). Начальники ворчат, но оно того стоит-бывают благословенные моменты затишья...
Если не секрет, каким напряжением испытываете кабели? Неужели правда 5-6 крат?
 
-лекс410-Дата: Вторник, 22.02.2011, 00:16 | Сообщение # 1196
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
stalker, сколько мы лабораторий не сдавали заказчику-ни разу (хотя оборудование позволяет) никто не дал испытать рабочий кабель (бумагу) по нормам))) обычно поднимаем 2,5-3 крат-все ребятки,хватит ваших испытаний-а то пока кабель рабочий-а после ваших норм-один бог знает. А из практики-10кв кабель(новый, куском) 150 кв постоянки держал-и ничего(хотели просто пробить-чтоб методы поиска людям показать). Пришлось гвоздем повреждение делать biggrin
 
ТаировЮСДата: Вторник, 22.02.2011, 01:31 | Сообщение # 1197
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
stalker

бывает снижение испытательного напряжения 4Uн - по согласованию с Руководством Должно быть письмо на разрешение испытывать кабельные линии в связи с длительным сроком эксплуатации ( более 15лет)
для кабелей с бумага - масляной изоляцией. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена - 3 крата частотой 0,1 Гц

Добавлено (22.02.2011, 01:31)
---------------------------------------------
Сержант

Такой кабель надо Кабельной Сети в эксплуатацию)))

 
-лекс410-Дата: Вторник, 22.02.2011, 01:39 | Сообщение # 1198
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
ТаировЮС, Весело...Сшитый 110 кв-чем прикажете испытывать? Про нормы-все знаю-но на практике никто по ним не испытывает
 
AnatolyДата: Вторник, 22.02.2011, 04:47 | Сообщение # 1199
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Некоторых отдельных товаришчей встречал, вообще не испытывают, исключительно мегометр или 2-х кратное. " Вот это единственный кабель, спалим, тогда нас поубивают . А пока стоит и пусть стоит. Вообще бывает по стрелке мегометра видно как она клюет, 100- 200, потом опять 100 , кабель - НЕ жилец. А на счет испытательных напряжений, то их устанавливают руководители и порой по принципу вот понравилась цифра. Ну вот давай 20 для 6 кВ кабеля. А почему столько, наверное потому что круглая.

https://elektrolab43.ru/
 
stalkerДата: Вторник, 22.02.2011, 07:24 | Сообщение # 1200
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Да, в этом плане есть как минимум 2 взгляда на жизнь. С одной стороны желание заказчика (сторонней эксплуатирующей организации)-им нужно побыстрее включить оборудование , пусть даже и без испытания. С другой стороны-Горсеть, нам нужно, чтобы система работала без сбоев. Лет 15 назад, при прежнем начальнике лаборатории, случился у нас лавинообразный выход кабелей из строя: за 2 дня повредилось порядка 25 штук, погашено под сотню ТП. Работали круглосуточно, жёны (у кого имеются) привозили обед прямо на линию. Разбор полётов был серьёзный - по итогу приобрели автоматические дугогасящие катушки на питающую ПС, ну, оргвыводы опять же... Испытывали кабели тогда 2-3 крат.
А вот ещё более сакраментальный вопрос (для эксплуатирующих закреплённый за ними объём оборудования): а профилактические испытания кто-то делает?
 