Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| молодой | Дата: Среда, 16.02.2011, 14:53 | Сообщение # 1156 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Quote (RU) Прожиг, конечно-штука хорошая-но. Почему все стремятся сжечь?? По опыту- прожиг нужен от силы в 10% случаев-все остальное можно найти и так. Я такого не говорил . Больше того я поддерживаю старые методы .Имею в наличии 2 канальный немецкий приёмник но по жизни раза два его использовал - без толку. Время и точность, да и деньги вот то что мешает осваивать новую технику. Жёг, жгу и буду жечь :D :D Прям как КУ-КЛУКС-КЛАН.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 16.02.2011, 14:57 |
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 16.02.2011, 14:59 | Сообщение # 1157 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| [Quote (-лекс410-) Прожиг, конечно-штука хорошая-но. Почему все стремятся сжечь?? По опыту- прожиг нужен от силы в 10% случаев-все остальное можно найти и так. Прошу прощенья !
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 16.02.2011, 15:01 |
| |
|
|
| -лекс410- | Дата: Среда, 16.02.2011, 15:16 | Сообщение # 1158 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| RU, от 6 кв и выше-до 110 кв. Я сам не ищу-я обучаю работе с оборудованием на объектах заказчика. Условия-от гор Казахстана и застроек Москвы- до вечной мерзлоты-все бывает. Среднее время на полный поиск места повреждения- до 4-5 часов. Бывало и больше-но это, скорее-исключение. Не нашел всего 1 раз-в Испании на подводном кабеле - но там был не в роли исполнителя-скорее-в роли зрителя группы поддержки. А чтоб не быть голословным-если есть интерес-могу организовать реальную демонстрацию оборудования в работе-сами все и увидете
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 16.02.2011, 16:31 | Сообщение # 1159 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Среднее время 1 час ,макс 4-5 было 2-3 раза. Если я буду всякий раз искать 4-5 час меня не позовут для этих работ. Но я жгу до 2-х фазного спая,и не вижу великой беды для кабеля , всё равно в месте повреждения ставить две муфты со вставкой, а ток прожига до 100 А -это кабелю никак не повредит. Я наверное неправильно понял Quote (-лекс410-) Среднее время на полный поиск места повреждения- до 4-5 часов. - это у Вас с раскопками?
|
| |
|
|
| -лекс410- | Дата: Среда, 16.02.2011, 16:53 | Сообщение # 1160 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| молодой, да, я же должен показать заказчику-что вот оно-ваше повреждение-а для этого до кабеля добраться надо))
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 16.02.2011, 17:08 | Сообщение # 1161 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Ну тогда всё сходится, если с археологией. Дык его ведь и невидно может быть , тады как?Бывает жгёшь а не видно, а обычно снимают земли штык -полтора и сразу видно нашёл или нет.
|
| |
|
|
| -лекс410- | Дата: Среда, 16.02.2011, 17:16 | Сообщение # 1162 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| молодой, мне нужно показать заказчику именно повреждение. Бывает, что и невидно... а я с SSG (ударный генератор) 3000дж шарахну..Ну-не видно-а зато слышно-супер))) Добавлено (16.02.2011, 17:16) --------------------------------------------- Кстати-о устройствах сопряжения-не знаю-как тут прикладывать файлы Кому интересно-пишите в личку-скину схемы.Правда-на немецком-но схемотехника то везде одинакова.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 16.02.2011, 17:16 | Сообщение # 1163 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| А кондёры у Вас ,на какое напряжение?Сколько микрофарад? А если спай глухой на землю ? ничего не будет слышно . Вернее будет, но жидко можно не услышать , а динамический удар будет распространяться и за повреждение. Тады как?
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 16.02.2011, 17:20 |
| |
|
|
| -лекс410- | Дата: Среда, 16.02.2011, 17:24 | Сообщение # 1164 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| молодой, обычный SSG-до 36кв, есть модификация до 100 кв, емкость зависит от требований заказчика по выходной мощности удара Добавлено (16.02.2011, 17:24) --------------------------------------------- молодой, я за Вами не успеваю)) у меня в базовой лаборатории минимум 5 различных методов поиска реализовано)) Я же говорю-приезжайте да сами все попробуйте 
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 16.02.2011, 17:25 | Сообщение # 1165 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Сколько стоит сей аппарат Quote (-лекс410-) обычный SSG-до 36кв () .
|
| |
|
|
| -лекс410- | Дата: Среда, 16.02.2011, 17:33 | Сообщение # 1166 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| молодой, сейчас напишу в личку-тут не стоит магазин открывать)) Добавлено (16.02.2011, 17:33) --------------------------------------------- написал
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 16.02.2011, 18:12 | Сообщение # 1167 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| -лекс410-, А у Вас лаборатория личная ? Это я к тому вопрос, что я частник и средств вложенных в покупку всей этой новизны не окуплю , контора у которой есть финансы есть купит -посадит на неё человека и скажет а ну-ка найди-ка по быстрому - и красивая такая железяка больше не работает , негарантийный случай говорят на фирме -пару лимонов приготовьте . Видел я как-то за 9 лямов машинку - на ней теперь можно тока понты колотить(типа посмотрите какая у нас красивая хрень есть ) и то она в неполной комплектации была, теперь едет на повреждение вместе с старой проверенной , не убиваемой пензенской лабораторией.Или для показухи, вот посмотрите какая классная куча железа у нас есть. Старыми методами(и железом) люди так виртуозно владеют , что с ухмылкой смотрят на новые, когда ими невозможно найти. Ну как Вам оптимистическая трагедия . Если Вам(или мне) кто-то подарит такое классное оборудование , если научит как на еём работать - и если оно ещё и будет работать, тогда я первый начну махать флагом.Очень много ЕСЛИ........
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 16.02.2011, 18:23 | Сообщение # 1168 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (молодой) Жёг, жгу и буду жечь  :D Прям как КУ-КЛУКС-КЛАН. Хорошо сказано! Нашел тут ссылочку --конечно особо нового нет ---вобщем посмотри. http://www.debryansk.ru/~stell/met_ind.htm#G42
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 16.02.2011, 18:24 |
| |
|
|
| -лекс410- | Дата: Среда, 16.02.2011, 18:32 | Сообщение # 1169 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| молодой, нет-не моя личная)) По поводу "красивой такой железяки"-не спорю-учится работать надо на любом оборудовании-а сдуру все что угодно сломать можно. Кстати-9 лямов это так-цена чуть ниже среднего уровня для нормальной лаборатории))
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 16.02.2011, 19:33 | Сообщение # 1170 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Quote (-лекс410-) цена чуть ниже среднего уровня для нормальной лаборатории -я же говорю не полная комплектация. Поговорка про коня "старый конь борозды не портит" но и лучше не делает. У меня чем быстрее тем лучше. Всё железо моё личное, купленное за свои деньги , восстановленное из металлолома, отнятое у металлистов.Купить БАУЭРское поисковое оборудование? -зачем , я старым найду, да и денег таких нет . И я повторюсь -почему не прожиг? всё равно повреждённое место вырезать , делать вставку , ток 100а прожига кабель не испортит . Я понимаю - если-бы мы стали искать повреждение оболочки на землю -тута надо аккуратно , в России ремкомплекты хрен найдёшь(для оболочки) да и кто будет их искать, пока жила на землю не хлопнется никто не будет кабель чинить.Пока что живём по старому.
|
| |
|
|