Среда, 05.08.2026, 18:10

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
GretzkyДата: Суббота, 18.12.2010, 09:29 | Сообщение # 1111
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU)
1.Прежде всего чем прожигаете и дожигаете изоляцию ?
2.Если поет по всей длине при соеденении жил на "поиск" ,--значит не допалены жилы или что еще хуже припаяны к оболочке в разных местах http://photofile.ru/users/dcent25/150553135/164191623/ (от 2см до нескольких километров) .Это можно определить по Рейсу при замере поврежденая жила оболочка или подавая ток дожига на одну из поврежденых жил не заземляя остальные ,если припаяно в разных местах то при замере рейсом будут разные растояния ,а при дожиге разные токи .

1. Прожиг какой-то самодельный. К нему претензий нет. Прожигает быстро и сразу низкоомное делает (менее 50 Ом).
2. Звенит по всей длине не жила-жила, а жила-оболочка и оболочка-земля. Поводок откинут от заземления. А так трехфазное короткое замыкание и еще на оболочку все жилы к.з и оболочка на змлю к.з. Короче везде где можно к.з. До прожига только одна жила держала 10 кВ, остальные 60 кВ. Там проблемный объект. Несколько подрядчиков поменялось. Последние подрядчики не знают, что и как там с кабелем, где муфты стоят. Еще и престижный район. Одни коттеджи, все укатано асфальтом. Повреждение показывает как раз перед воротами одного из них. Там уже точно уверен. Проблема во втором кабеле, там трассу определить нужно, вернее даже найти конец этого кабеля (где-то закопан в земле) и другого, идущего с противоположной стороны. Чтобы откопать их и поставить соединительные муфты со вставкой.
 
молодойДата: Суббота, 18.12.2010, 21:43 | Сообщение # 1112
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Gretzky,1) Вам надо спалить 2 жилы - это надо сделать обязательно а уж потом подавать на жилы сигнал от генератора.
2)И жечь надо до полного короткого замыкания 2 х жил - что бы пробник (лампочка + батарейка) светилась , или что-бы ток генератора был ампер 15.
Вот тогда и найдёте.
А при замыкании на землю - сигнал слышно везде , если кабель не палится, а однофазное КЗ есть - отжигайте УДИшкой или ВАРВАРОМ и палите дальше.
Не разрушается спай - определяйте расстояние рефлектометром и шурфите и потом накладной рамкой на кабеле сигнал слушайте.
Вы почитайте литературу , да и здесь на этом форуме всё раз несколько уже обсасывалось.
А второй кабель палите и трассируйте линию.
 
RUДата: Воскресенье, 19.12.2010, 02:26 | Сообщение # 1113
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Gretzky)
Проблема во втором кабеле, там трассу определить нужно, вернее даже найти конец этого кабеля (где-то закопан в земле) и другого, идущего с противоположной стороны. Чтобы откопать их и поставить соединительные муфты со вставкой.

ПРИВЕТ
Уменя был случай..... http://www.youtube.com/watch?v=QvyJSxm4eGM
Надо было найти двухкилометровую кабельную линию 10кВ которую проложили 25-30лет тому назад кусками .начало неизвестно концы кусков тоже .
Трасса где-то кто-то показывал ,но точно никто не знал (давно это было).Перекапали кучу земли и техникой и в ручную --результат=0
Но тут один из местных жителей, частного сектора ,видя как мы мучаемся ---говорит "А уменя в колодце где стоят водомеры проходит пластмасовая труба .
Вот тут то все началось ..... Оказался ,вбетонированыйпри постройке колдца , виниловый кабель.Послушали оказался без напряжения . Зачистили винил до оболочки.притащили 12в акумулятор и ГЗЧ.Пподключили выходт ГЗЧ на оболочку и металлический забор в огороде и подали сигнал.Поэтому сигналу (трассировке) нашел запаяный конец кабеля в 10м возле потребителя.Дальше разделал в яме жилы и оболочку (сопротивление жил было 1кОм) .Лабораторией спалил ,померял рсстояние Р5-10 Подключил генератор на оболочку и контур потребителя ,протрассировал кабель на расстоянии приблизиттельно 350м (Р5-10 показал 350м).Включил генератор на 2 спаленые жилы (поиск) и показал место где сигнал закончился .Когда расскопали нашли спаленый конец и начало второго куска .Не ставя муфту подав по первому куску прожиговое напряжение на второй кусок спалил и показал повреждение на втором куске.Так нашшел 800м дальше не повезло не было следующего куска ..проложили новый кабелна оставшемся расстоянии Кабель испытание прошел .


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 19.12.2010, 02:33
 
вортепДата: Воскресенье, 19.12.2010, 12:07 | Сообщение # 1114
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет Всем!
Олег конденсаторы унас есть 5 кВ х 100 мкФ -2шт. хотим включ последовательно заряжать нечем прожига нет.
Но есть транформ на 10 кВ 200 мА можно ли им заряжать данные кондеры?
Транс заводской залит какимто компаудом, однин конец ВВ обмотки выведен для контроля тока милиамперметром
поэтому имеет соответствующую защиту (разрядники сопротивл и тд.) поэтом выпрямление получается однополупериудным.
Кто что может посоветовать? Какой токоогранич сопрот поставить ( R?, Ом Мощность)?, Диоды?
Чтоб получить оптимальный заряд ток, и время заряда конден.
 
SerafimДата: Воскресенье, 19.12.2010, 13:34 | Сообщение # 1115
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
вортеп
источник для работы с кондёрами у тебя очень слабый, хотя почитай ветку с "кто чем пользуется" там товарищ аистом заряжает конденсаторы и разряжает вручную.
 
молодойДата: Воскресенье, 19.12.2010, 13:43 | Сообщение # 1116
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет вортеп, ограничивать нуно таким сопром(приблизит 25 кОм но резистор ВВ должён быть ) которое не позволит превысить мах ток ВВ обмотки (можно поменьше тк режим повторно кратковременный) , и ещё напруга на кондёре подскочит выше 10 кВ (но это в принципе считаемо), поэтому надо регулятор . Всё это будет эксперимент. Диод + резистор + регулятор + контроль тока в ВВ обмотке (по его уменьшению можно судить о заряде кондёров)и желательно хоть раз измерить напряжение с помощью ВВ делителя.
Можно конечно посчитать но я такие расчёты не делал.
А фото или марку транса можно увидеть ? Немного не понятно ВВ обмотка имеет 2 вывода ? один для измерения тока через мАметр на землю , а второй изолированный по настоящему ? так?
Ёмкость у Вас будет 50 мкф *10кв поетому я бы поэкспериментировал , источник у Вас 2кВт надо пробовать , даже если 1 импульс в 2-3 сек этого будет достаточно.


Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 19.12.2010, 13:50
 
gesserДата: Понедельник, 20.12.2010, 09:10 | Сообщение # 1117
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Все правильно-1,87.Если не уверен,что кабель на обрыве,закороти один его конец и проверь на целостность тестером,потом закоротку сними и посмотри будет ли разница,если нет кабель точно на обрыве.Одним Рейсом повреждение не найдешь,если конечно у тебя бесплатных копателей полк.Если говоришь везде,где можно у тебя к.з.,пробуй разные комбинации жила-жила,найти повреждение подключая жилу с оболочкой случается редко,хотя возможно при некоторых условиях.Если повреждения в разных местах спасение-акустический метод,только для этого нужно трассу хорошо знать и индукционным методом(по усилению и изменению сигнала) приблизительно определить куда датчик тыкать будешь.
 
oldyakoffДата: Понедельник, 20.12.2010, 12:32 | Сообщение # 1118
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (gesser)
если конечно у тебя бесплатных копателей полк

biggrin biggrin biggrin У меня как раз почти полк tongue

 
alexlab58Дата: Понедельник, 20.12.2010, 17:46 | Сообщение # 1119
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (gesser)
Не забудь выставить коэффициент укорочения,для каб. с бумажной изоляции- 1,78.

??????????????????????????????????


Движение - жизнь
 
gesserДата: Вторник, 21.12.2010, 08:06 | Сообщение # 1120
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Извиняюсь,конечно 1,87 путаю педали smile
 
молодойДата: Среда, 22.12.2010, 08:11 | Сообщение # 1121
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Всем привет.
Поздравляю Вас всех с праздником ! С днём энергетика !
 
RU0AJPДата: Среда, 22.12.2010, 12:54 | Сообщение # 1122
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо tongue Ага и денег побольше ! Ну и господа с наступающим

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
лехаДата: Среда, 22.12.2010, 13:27 | Сообщение # 1123
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ!!!!
 
ETLДата: Среда, 22.12.2010, 19:00 | Сообщение # 1124
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
«Энергия, материя… Первично что?» - нас спросят.

Ответим твёрдо: «То что первое в вопросе!»

А кто не верит (и такие ведь бывают),

Те в этом ничего не понимают

И энергетика Егорова не знают:)

С Днем Энергетика! Будьте удачливы и счастливы!

Сообщение отредактировал ETL - Четверг, 23.12.2010, 18:20
 
RU0AJPДата: Среда, 22.12.2010, 20:17 | Сообщение # 1125
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
ETL, целую поэму сочинил . А че все трезвые ? surprised

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 