Понедельник, 03.08.2026, 21:25

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
молодойДата: Воскресенье, 12.12.2010, 16:49 | Сообщение # 1081
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Надо было просто закоротить на землю больную жилу. Напряжение и не нужно вовсе.

Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 12.12.2010, 16:50
 
lexs_2006Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 19:07 | Сообщение # 1082
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
в технической литературе читал что около 400 витков - для накладной рамки. Найду источник отпишусь.
 
молодойДата: Понедельник, 13.12.2010, 12:14 | Сообщение # 1083
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Уважаемый вортеп,то о чём Вы спрашиваете немного непонятно. Вы говорите о киловаттах или о киловольтах .Сердечник на 60 киловатт??????
В принципе существуют проверенные временем установки для прожига , если Вам нужно могу одну схему отсканировать.
 
техникДата: Понедельник, 13.12.2010, 15:32 | Сообщение # 1084
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем! помогите советом, кл-10кВ, сшитый полиэтилен, жила 630 квадратов одножильный, длина около 2 км, сопротивление 20 Ом - фаза А.
Фаза В и С целые. Откинул медный экран от земли с двух концов. Подключил генератор КП-500 жила - экран. Кабель в лотке, включил импульсный (прерывистый) сигнал , прошел по всей длине до питающей ПС, до самой ячейки, везде отчетливый сигнал.
1. Почему идет сигнал по всей длине кабеля?
2. Как найти место повреждения?
3. Напишите коэффициент укорочения для одножильного сшитого кабеля на 630 квадратов.
 
RU0AJPДата: Понедельник, 13.12.2010, 17:10 | Сообщение # 1085
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (техник)
3. Напишите коэффициент укорочения для одножильного сшитого кабеля на 630 квадратов.

Выщитай по оставшимся целым к каждому рефлектометру или измерителю неоднородностей идет подробное описание как это зделать
Quote (техник)
. Почему идет сигнал по всей длине кабеля?

Сопротивление не ноль а 20 ом сигнал генератора проходит за место повреждения за счет емкости между жилой и оболочкой
Quote (техник)
. Как найти место повреждения?

импульсным методом атак как написано что кабель в лотке то енто будет непроблема


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
техникДата: Понедельник, 13.12.2010, 17:24 | Сообщение # 1086
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
ноль как сделать при такой длине, сопротивление жилы омическое+сопротивление медного экрана

Добавлено (13.12.2010, 17:19)
---------------------------------------------
RU0AJP, коэффициент укорочения не получится высчитать т.к. не известна точная длина кабеля. Если бы хотя бы кусок кабеля был тогда можно.

Добавлено (13.12.2010, 17:24)
---------------------------------------------
RU0AJP, на сколько метров примерно может уйти сигнал за место повреждения?
Я думаю повреждение в концевой муфте в ячейке питающей подстанции. Надо попробовать с подключить КП 500 с другой стороны.

 
вортепДата: Понедельник, 13.12.2010, 17:39 | Сообщение # 1087
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Молодой за схемку заранее благодарен скинь на toptop193@rambler.ru
А про 60 КВт. я имел ввиду сечение магнитопровода тянет примерно на эту мощность
 
молодойДата: Понедельник, 13.12.2010, 17:48 | Сообщение # 1088
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
При такой длине при кз сопротивление будет меньше 20 ом(я так думаю). Какое сечение экрана?
Надо прикинуть на одном коэффициенте укорочения длину здоровой жилы и длину до повреждения больной жилы, станет ясно в разделке или нет.
С сшитым полиэтиленом пока не бодался , но на обычном кабеле при однофазном повреждении сигнал слышно везде и до и после , но только по разному.
Вопрос к тем кто такой опыт имеет - а как себя будет вести накладная рамка на СПЭ?


Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 13.12.2010, 17:49
 
RU0AJPДата: Понедельник, 13.12.2010, 18:12 | Сообщение # 1089
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
RU0AJP, коэффициент укорочения не получится высчитать т.к. не известна точная длина кабеля. Если бы хотя бы кусок кабеля был тогда можно.

ну примерно плюс минус там 10-20 метров при такой длинне несмертельно angry или высчитай длинну через сопротивление целых жил и справочник ( а им надо уметь пользоватся ) surprised


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
техникДата: Понедельник, 13.12.2010, 18:17 | Сообщение # 1090
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, про сравнивание дело говоришь, попробуем. На обычном кабеле нужно перевести в двухфазное, а у меня 3 отдельных жилы с экраном. Подключал жила-экран сигнал до питающей ТП.
 
RU0AJPДата: Понедельник, 13.12.2010, 18:31 | Сообщение # 1091
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Береш две челые жилы соединяеш их последовательно на ТП или ПС толстой медной перемычкой и с другой стороны меряеш сопротивление микроомметром или милиомметром если разрешение оного позволит . смотриш в справочнике сопротивление Ом на км , делиш измеренное значение на значение из справочника и потом делиш пополам и получаеш длинну smile что это так сложно было ? angry wacko Продолжить как коэффициент укорочения рассчитать ? surprised

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Понедельник, 13.12.2010, 18:32
 
техникДата: Понедельник, 13.12.2010, 18:43 | Сообщение # 1092
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
RU0AJP, понял благодарю. А при подключении жила-экран сигнал почему от начала до конца. по идее должен в месте повреждения прекращаться, дальше фон
 
RU0AJPДата: Понедельник, 13.12.2010, 19:07 | Сообщение # 1093
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Как было указано выше сопротивление в месте повреждения около 20 ом то генератор работает поруски на активно-емкостную нагрузку . а вот эта емкость кабеля способствует протеканию тока от генератора . вот этот ток и слышен по длинне кабеля после повреждения . Маленько коряво но думаю понятно

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
молодойДата: Понедельник, 13.12.2010, 19:31 | Сообщение # 1094
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Абсолютно согласен с RU0AJP.

Добавлено (13.12.2010, 19:31)
---------------------------------------------
вортеп, А откуда Вы взяли такое сочетание ?

Quote (вортеп)
П-образный сердечник по железу кватт на 60 накаждой стороне нн обмотка на 220 В, по верх нн омотки с каждой стороны по две обмотки раздельно каждая по 5 кВ и того в сумме 20кВ масса Кг 250.

Вы где-то такое видели?
 
RUДата: Понедельник, 13.12.2010, 23:34 | Сообщение # 1095
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
Интересно в схеме по выше приведенной ссылке пускателль на сколько Ампер Или это контактор? Есть ли вероятность залипания контактов пускателя?

Привет!
У меня пускатель 6 величины,залипаний не было ,а трансформатор 400кВа пару раз тушил (признаю был в азарте ),да еще. питается это "чудо" 30 ти метровым резиновым кабелем 4х25мм по меди.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 14.12.2010, 03:09
 
Поиск: