g1986akДата: Вторник, 23.07.2019, 11:40 | Сообщение # 4156
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день коллеги! Очень нужна ПОМОЩЬ!!!! кто работает на пензинской лаборатории, нужна схема подключения трансформатора прожига, хотя-бы фото шильдика, на моем все стерлось, а сама схема утерена, мой электронный адрес g1986ak@gmail.com, заранее благодарю
 
sav64Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 20:43 | Сообщение # 4157
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем!
интересный случай произошел, может кто сталкивался. Искали повреждение на заводе, кабели 240 квадрат, 6 кВ,  в лотке на глубине от 3 до 1,5 метра на разных участках, где то заполнены песком где то нет, проложены в 1955 г., на поверхости по прямой пройти нельзя, заполнено разной фигней, причем железной, все уже по многу раз перестроено. Короче клюшка малоинформативна. Кабель в полном обрыве, нашел где стучит, так же над этим местом есть хорошее усиление сигнала генератора от жил, причем по расстоянию вроде подходит. Они разрыли асфальт на 1,5м, а дырки там нет, а есть искра с брони одного кабеля на броню другого, которую мы и слышали. Джута то ли не было сразу, то ли сгнил. При чем когда переключились с другой стороны, то искра там осталась, такая вот провокация.
 
megayes1111Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08:26 | Сообщение # 4158
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Это нормальное явление, такое часто бывает. В момент разряда конденсатора по оболочке кабеля протекает большой ток и на ней появляется приличное напряжение. На оболочке соседнего кабеля напряжения нет, вот в него и стреляет. Такую ситуацию можно наблюдать в подвалах подстанций, где много переплетённых друг с другом кабелей, на которых, как и положено, нет джута.
 
RomkaДата: Среда, 18.09.2019, 19:09 | Сообщение # 4159
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! По поводу подключения акустики на кабелях 0,4 кВ. Кабель 4-х жильный+оболочка из ленты. Кто как подаёт акустику что бы лучше слышно было? Другие жилы заземляете?Оболочку?
 
megayes1111Дата: Четверг, 19.09.2019, 08:27 | Сообщение # 4160
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Можно по всякому делать и заземлять и нет. Я обычно ничего не заземляю, а ленту эту вообще не трогаю. К ней и доступа, как правило, нет. А вот если дырку не слышно - там можно уже и заземлять, и подавать щелчок не на землю, а между фаз. Всё зависит от ситуации.
 
sav64Дата: Пятница, 20.09.2019, 21:08 | Сообщение # 4161
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Romka, Приветствую!
что то заземлить все равно придется, искра где то должна быть между металлом, а мы броню если не видно, ножиком оболочку надрезаем и привязываемся. Если не маслонаполненные, слышно всегда хорошо без микрофона. Только надо убедиться перед тем как давать напряжение от конденсатора, что повреждение действительно на этой жиле есть, а то можно весь кабель кончить. На дешевых кабелях изоляция бывает тонкая.
 
RomkaДата: Пятница, 20.09.2019, 21:27 | Сообщение # 4162
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
sav64, Сегодня этот же 0,4 кабель 4-х жильный бронированый, подавали акустику и фаза-броня и между фазами, ничего не заземляли. Слышно было хорошо и ухом то же. Вот иногда когда с бронёй 0,4 кВ генератором бывает трудно услышать, броня как экран не пропускает сигнал и не слышно. У кого бывало так? Спасибо за ответы и советы коллеги!
 
megayes1111Дата: Пятница, 20.09.2019, 22:03 | Сообщение # 4163
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
sav64, вовсе необязательно искру создавать между металлом. Если жила винилового кабеля (без брони который) где-то повреждена на землю (именно на землю, а не на ноль), то акустику слышно будь здоров, долбит как надо. Единстенная проблема что в канаву, когда кабель уже раскопан, спускаться опасно - можно получить ощутимый удар током от шагового напряжения, испытал лично)))
Таким же образом ищем повреждения на оболочке СПЭ, А-рамку пользуем крайне редко.
 
RomkaДата: Понедельник, 23.09.2019, 22:34 | Сообщение # 4164
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! Помоему обсуждался вопрос по поводу "почему стучит акустика в муфте" Сегодня такой случай был у меня. Искали на прошлой недели повреждение. Однофазное, две другие выдержали испытания. Привязки по расстоянию были не далеко. Датчиком было слышно хорошо что стучит нашли. Сегодня раскопали, вскрыли муфту, повреждения нет. Рейсом глянули рядом повреждение 5-8м. У кого было на практике, как отличить стучит "целая муфта" или повреждение? И как от этого уйти?
 
телемеханикДата: Вторник, 24.09.2019, 04:09 | Сообщение # 4165
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
надо поднять мощность разряда. Когда энергия разряда будет порядка 3-3.5 кДж, то и рамка не нужна, слышно будет и ногами и ушами.
 
megayes1111Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:20 | Сообщение # 4166
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Или наоборот - понизить энергию разряда до 300-700 Дж, притом напряжение на конденсаторе должно быть не меньше 15-20кВ. Токи уменьшатся, стук в муфтах прекратится, ну или будет минимален.
Отличить стук в муфте и дырку можно по тональности звука. Звук муфты повыше, как будто палкой по пластику стучат, а у дырки ближе к басам. Это с опытом, так сложно объяснить.
 
RomkaДата: Вторник, 24.09.2019, 08:34 | Сообщение # 4167
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Я слушал уже и когда муфта раскапана была, слышно было что стучит как внутри муфты, напряжение менял и всё равно было слышно.
 
megayes1111Дата: Вторник, 24.09.2019, 11:56 | Сообщение # 4168
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Вполне может быть что плохой контакт в тросике, правильно сделали что вырезали. Мы от таких сильнозвенящих муфт стараемся избавляться
 
RomkaДата: Среда, 25.09.2019, 08:34 | Сообщение # 4169
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата megayes1111 ()
Вполне может быть что плохой контакт в тросике, правильно сделали что вырезали. Мы от таких сильнозвенящих муфт стараемся избавляться

Там было даже не одна, а две муфты, одна на одной. Ну да хорошо что убрали.
 
megayes1111Дата: Среда, 25.09.2019, 08:58 | Сообщение # 4170
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Мы если сомневаемся муфта стучит или дыра - едем на другую сторону кабеля и стучим оттуда. Через муфту ток уже не идёт и она не стучит, если повреждение не в ней. У нас есть даже список звенящих муфт и когда находим дыры рядом - просим делать вставку больше, чтобы вырезать эти неудачные муфты.
 