Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
g1986ak | Дата: Вторник, 23.07.2019, 11:40 | Сообщение # 4156 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Добрый день коллеги! Очень нужна ПОМОЩЬ!!!! кто работает на пензинской лаборатории, нужна схема подключения трансформатора прожига, хотя-бы фото шильдика, на моем все стерлось, а сама схема утерена, мой электронный адрес g1986ak@gmail.com, заранее благодарю
|
|
| |
sav64 | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 20:43 | Сообщение # 4157 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Привет всем! интересный случай произошел, может кто сталкивался. Искали повреждение на заводе, кабели 240 квадрат, 6 кВ, в лотке на глубине от 3 до 1,5 метра на разных участках, где то заполнены песком где то нет, проложены в 1955 г., на поверхости по прямой пройти нельзя, заполнено разной фигней, причем железной, все уже по многу раз перестроено. Короче клюшка малоинформативна. Кабель в полном обрыве, нашел где стучит, так же над этим местом есть хорошее усиление сигнала генератора от жил, причем по расстоянию вроде подходит. Они разрыли асфальт на 1,5м, а дырки там нет, а есть искра с брони одного кабеля на броню другого, которую мы и слышали. Джута то ли не было сразу, то ли сгнил. При чем когда переключились с другой стороны, то искра там осталась, такая вот провокация.
|
|
| |
megayes1111 | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08:26 | Сообщение # 4158 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Это нормальное явление, такое часто бывает. В момент разряда конденсатора по оболочке кабеля протекает большой ток и на ней появляется приличное напряжение. На оболочке соседнего кабеля напряжения нет, вот в него и стреляет. Такую ситуацию можно наблюдать в подвалах подстанций, где много переплетённых друг с другом кабелей, на которых, как и положено, нет джута.
|
|
| |
Romka | Дата: Среда, 18.09.2019, 19:09 | Сообщение # 4159 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Привет всем! По поводу подключения акустики на кабелях 0,4 кВ. Кабель 4-х жильный+оболочка из ленты. Кто как подаёт акустику что бы лучше слышно было? Другие жилы заземляете?Оболочку?
|
|
| |
megayes1111 | Дата: Четверг, 19.09.2019, 08:27 | Сообщение # 4160 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Можно по всякому делать и заземлять и нет. Я обычно ничего не заземляю, а ленту эту вообще не трогаю. К ней и доступа, как правило, нет. А вот если дырку не слышно - там можно уже и заземлять, и подавать щелчок не на землю, а между фаз. Всё зависит от ситуации.
|
|
| |
sav64 | Дата: Пятница, 20.09.2019, 21:08 | Сообщение # 4161 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Romka, Приветствую! что то заземлить все равно придется, искра где то должна быть между металлом, а мы броню если не видно, ножиком оболочку надрезаем и привязываемся. Если не маслонаполненные, слышно всегда хорошо без микрофона. Только надо убедиться перед тем как давать напряжение от конденсатора, что повреждение действительно на этой жиле есть, а то можно весь кабель кончить. На дешевых кабелях изоляция бывает тонкая.
|
|
| |
Romka | Дата: Пятница, 20.09.2019, 21:27 | Сообщение # 4162 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| sav64, Сегодня этот же 0,4 кабель 4-х жильный бронированый, подавали акустику и фаза-броня и между фазами, ничего не заземляли. Слышно было хорошо и ухом то же. Вот иногда когда с бронёй 0,4 кВ генератором бывает трудно услышать, броня как экран не пропускает сигнал и не слышно. У кого бывало так? Спасибо за ответы и советы коллеги!
|
|
| |
megayes1111 | Дата: Пятница, 20.09.2019, 22:03 | Сообщение # 4163 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| sav64, вовсе необязательно искру создавать между металлом. Если жила винилового кабеля (без брони который) где-то повреждена на землю (именно на землю, а не на ноль), то акустику слышно будь здоров, долбит как надо. Единстенная проблема что в канаву, когда кабель уже раскопан, спускаться опасно - можно получить ощутимый удар током от шагового напряжения, испытал лично))) Таким же образом ищем повреждения на оболочке СПЭ, А-рамку пользуем крайне редко.
|
|
| |
Romka | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:34 | Сообщение # 4164 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Привет всем! Помоему обсуждался вопрос по поводу "почему стучит акустика в муфте" Сегодня такой случай был у меня. Искали на прошлой недели повреждение. Однофазное, две другие выдержали испытания. Привязки по расстоянию были не далеко. Датчиком было слышно хорошо что стучит нашли. Сегодня раскопали, вскрыли муфту, повреждения нет. Рейсом глянули рядом повреждение 5-8м. У кого было на практике, как отличить стучит "целая муфта" или повреждение? И как от этого уйти?
|
|
| |
телемеханик | Дата: Вторник, 24.09.2019, 04:09 | Сообщение # 4165 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| надо поднять мощность разряда. Когда энергия разряда будет порядка 3-3.5 кДж, то и рамка не нужна, слышно будет и ногами и ушами.
|
|
| |
megayes1111 | Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:20 | Сообщение # 4166 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Или наоборот - понизить энергию разряда до 300-700 Дж, притом напряжение на конденсаторе должно быть не меньше 15-20кВ. Токи уменьшатся, стук в муфтах прекратится, ну или будет минимален. Отличить стук в муфте и дырку можно по тональности звука. Звук муфты повыше, как будто палкой по пластику стучат, а у дырки ближе к басам. Это с опытом, так сложно объяснить.
|
|
| |
Romka | Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:34 | Сообщение # 4167 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Я слушал уже и когда муфта раскапана была, слышно было что стучит как внутри муфты, напряжение менял и всё равно было слышно.
|
|
| |
megayes1111 | Дата: Вторник, 24.09.2019, 11:56 | Сообщение # 4168 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Вполне может быть что плохой контакт в тросике, правильно сделали что вырезали. Мы от таких сильнозвенящих муфт стараемся избавляться
|
|
| |
Romka | Дата: Среда, 25.09.2019, 08:34 | Сообщение # 4169 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Статус: Offline
| Цитата megayes1111 ( ) Вполне может быть что плохой контакт в тросике, правильно сделали что вырезали. Мы от таких сильнозвенящих муфт стараемся избавляться Там было даже не одна, а две муфты, одна на одной. Ну да хорошо что убрали.
|
|
| |
megayes1111 | Дата: Среда, 25.09.2019, 08:58 | Сообщение # 4170 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Мы если сомневаемся муфта стучит или дыра - едем на другую сторону кабеля и стучим оттуда. Через муфту ток уже не идёт и она не стучит, если повреждение не в ней. У нас есть даже список звенящих муфт и когда находим дыры рядом - просим делать вставку больше, чтобы вырезать эти неудачные муфты.
|
|
| |