МаноливДата: Четверг, 28.03.2019, 16:22 | Сообщение # 4141
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
На СПЭ использовать прожиг не рекомендуется вследствие остаточной поляризации диэлектрика (возникающей после прожига), что уменьшает пробивное напряжение на всем кабеле. Причем - существенно так уменьшает. И на муфтах - тоже все будет хорошо при прожиге? На самом силовом кабеле-то эти амперы - как слону дробина, это понятно.  Вы поймите правильно, прожиг как метод не исключается! Это на самом деле действенный способ. Но это скорее как последний вариант использовать. Когда другие методы не помогают. Тогда да - только прожиг. Но если есть возможность найти повреждения более щадящим способом - почему бы не сделать так? Почему так тяжело начать использовать более современные и удобные способы? Лень переучиваться? Или что, не понимаю..

Добавлено (28.03.2019, 16:35)
---------------------------------------------
megayes1111, феррит насыщается в магнитном поле и датчик глючить начинает. Или вас принцип действия интересует?

 
megayes1111Дата: Четверг, 28.03.2019, 19:54 | Сообщение # 4142
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Меня интересует что такое "катушка" и нет таких полей, чтобы насытить кусок феррита, который находится на огромном (по меркам мангитных полей) расстоянии от источника помехи. Глюки при этом возможны, скорее, у оператора, из-за его неопытности, чем из-за насыщения феррита.
Напряжение прожига, в большинстве случаев не больше 10кВ, притом оно во время прожига скорее пилообразное, чем постоянное, если при этом и остаётся остаточная поляризация, то совсем незначительная, никак не влияющая на срок службы КЛ. В некоторых заводских инструкциях на кабели СПЭ (ИркутскКабель, например) разрешено испытывать КЛ постоянным напряжением 40кВ... какое тут сравнение с напряжением прожига?
С чего вы вообще взяли что прожиг как-то влияет на муфты? Он если и влияет на муфту, то только на ту, которую жгёт.
А насчёт переучивания на другие методы - так это уже и без вас многие используют. Я и сам ими давно пользуюсь, лабораторию свою описывал ещё в посте #3922. И учу этими вашими "новыми" методами пользоваться всех желающих, притом совершенно бесплатно, не навяливая каких-то там волшебных и секретных приборов за огромные деньги
 
молодойДата: Среда, 22.05.2019, 22:24 | Сообщение # 4143
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. я тут почитал последние опусы........ прикольно. манолив вы вообще где учились? и на кого? вы меня заинтриговали, я про новые более современные и действенные способы. Очень хочу научиться.....
P.S. использую рейс-305, ферролюкс флж 10(генератор и приемник), идм до 20кв, прожиг мпу-3, впу-60, акустику на 2 кдж.
 
h0rechekДата: Среда, 03.07.2019, 16:58 | Сообщение # 4144
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Вопрос такого плана - кабельщики в нашей организации уже давно (лет как 10) при установке высоковольтных Подольских муфт не паяют поводки, а просто прикручивают их проволокой
что идет в комплекте с муфтой. За этой срок муфт за собой ни разу не переделывали, испытания проходят. Но, при поиске повреждений "акустикой" - муфта стукает (и не слабо) как раз в районе поводка.
Это мешает и путает при поиске. Уже не раз вырезали чужие "паяные" муфты с повреждением у шейки (как раз в месте пайки). Пайка поводков обязательна или нет?
 
megayes1111Дата: Среда, 03.07.2019, 17:32 | Сообщение # 4145
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
h0rechek, у нас тоже не паяют. После неудачных попыток, ну всё как в Вашем случае. От стука в муфте можно избавиться (ну по крайней мере сделать этот стук гораздо тише) уменьшением ёмкости конденсатора акустики и повышением напряжения, соответственно (для сохранения энергии удара)
 
sav64Дата: Вторник, 09.07.2019, 00:35 | Сообщение # 4146
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата h0rechek ()
Пайка поводков обязательна или нет?


Приветствую!
каких то документов не видел, а вот Подольский завод провел эксперимент и признал, что непаяные заземления не соответствуют госту, вот ссылка, стр. 11  http://old-site.pzemi.ru/data/file/xvalilka.pdf
мы почти всегда паяем, в месте пайки пока не заметили за 11 лет проблем. Исключение делаем для старых "подсушеных" кабелей на верху опор, там используем роликовые пружины и проволоку. Если надумают лаборанты большими токами прожигать, то от проволоки добра не будет. На счет однофазного кз по часу, сказать не могу, токи не очень большие, но сопротивление такого заземления наверное увеличивается. А искать глухие однофазники с оборванной оболочкой тяжело, бывали случаи когда контакт остается только с броней и она гремит вся. Однозначного ответа нет, кто агитирует за пружины постоянного давления, кто за пайку. Возможно пружина меньшее зло, чем плохая пайка. Паять надо быстро, греть по минимуму и вскользь. Народ который разбирал муфты, пишет что герметик узла заземления с пружиной, расплавляясь, затекает под терку пружины, что не очень хорошо. В общем вопрос спорный и открытый, где то делают пайку, где то пружины, на счет проволоки сомневаюсь. Тут другой прикол есть, недавно делали муфту 150 Прогресс на одножильном СПЭ, там в комплекте была пружина для оболочки, а в подольской две гильзы для этой цели. По оболочке течет ток порядка половины от жилы, а при двухфазном кз может быть и пипец, я имею в виду замыкание двух жил на оболочку в одно время, когда на земле сидит одна фаза и тут другая, весь кз пойдет по оболочке. На жиле гильза из восьми болтов и сечение в пять раз больше оболочки , а оболочка на пружинке. Дело темное, то ли мы чего то не знаем, то ли они.

Добавлено (09.07.2019, 12:39)
---------------------------------------------
еще вспомнилось, провод заземления, он же тросик, является каналом для проникновения влаги к контакту с оболочкой по принципу как фитиль в керосиновой лампе, а в случае пайки он пропитывается припоем, и это блокирует проникновение воды. Так что все плюсы у пайки, минус один, при низкой квалификации можно напортачить. До сих пор на некоторых кабелях стоят заливные муфты и концевые и в земле, одному Богу известно когда и кем поставленные, причем переведенные с 6 ки на 10 ку уже давно. А ведь там пайка свинцовой трубы в соединительной по кругу серьезная, особенно на алюминиевой оболочке, это не тросик припаять за 20 сек., кто то нормально делал и стоят до сих пор, кто то косячил и они вылетали каждые 2 года.

 
g1986akДата: Вторник, 23.07.2019, 11:40 | Сообщение # 4147
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день коллеги! Очень нужна ПОМОЩЬ!!!! кто работает на пензинской лаборатории, нужна схема подключения трансформатора прожига, хотя-бы фото шильдика, на моем все стерлось, а сама схема утерена, мой электронный адрес g1986ak@gmail.com, заранее благодарю
 
sav64Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 20:43 | Сообщение # 4148
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем!
интересный случай произошел, может кто сталкивался. Искали повреждение на заводе, кабели 240 квадрат, 6 кВ,  в лотке на глубине от 3 до 1,5 метра на разных участках, где то заполнены песком где то нет, проложены в 1955 г., на поверхости по прямой пройти нельзя, заполнено разной фигней, причем железной, все уже по многу раз перестроено. Короче клюшка малоинформативна. Кабель в полном обрыве, нашел где стучит, так же над этим местом есть хорошее усиление сигнала генератора от жил, причем по расстоянию вроде подходит. Они разрыли асфальт на 1,5м, а дырки там нет, а есть искра с брони одного кабеля на броню другого, которую мы и слышали. Джута то ли не было сразу, то ли сгнил. При чем когда переключились с другой стороны, то искра там осталась, такая вот провокация.
 
megayes1111Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08:26 | Сообщение # 4149
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Это нормальное явление, такое часто бывает. В момент разряда конденсатора по оболочке кабеля протекает большой ток и на ней появляется приличное напряжение. На оболочке соседнего кабеля напряжения нет, вот в него и стреляет. Такую ситуацию можно наблюдать в подвалах подстанций, где много переплетённых друг с другом кабелей, на которых, как и положено, нет джута.
 
RomkaДата: Среда, 18.09.2019, 19:09 | Сообщение # 4150
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! По поводу подключения акустики на кабелях 0,4 кВ. Кабель 4-х жильный+оболочка из ленты. Кто как подаёт акустику что бы лучше слышно было? Другие жилы заземляете?Оболочку?
 
megayes1111Дата: Четверг, 19.09.2019, 08:27 | Сообщение # 4151
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
Можно по всякому делать и заземлять и нет. Я обычно ничего не заземляю, а ленту эту вообще не трогаю. К ней и доступа, как правило, нет. А вот если дырку не слышно - там можно уже и заземлять, и подавать щелчок не на землю, а между фаз. Всё зависит от ситуации.
 
sav64Дата: Пятница, 20.09.2019, 21:08 | Сообщение # 4152
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Romka, Приветствую!
что то заземлить все равно придется, искра где то должна быть между металлом, а мы броню если не видно, ножиком оболочку надрезаем и привязываемся. Если не маслонаполненные, слышно всегда хорошо без микрофона. Только надо убедиться перед тем как давать напряжение от конденсатора, что повреждение действительно на этой жиле есть, а то можно весь кабель кончить. На дешевых кабелях изоляция бывает тонкая.
 
RomkaДата: Пятница, 20.09.2019, 21:27 | Сообщение # 4153
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
sav64, Сегодня этот же 0,4 кабель 4-х жильный бронированый, подавали акустику и фаза-броня и между фазами, ничего не заземляли. Слышно было хорошо и ухом то же. Вот иногда когда с бронёй 0,4 кВ генератором бывает трудно услышать, броня как экран не пропускает сигнал и не слышно. У кого бывало так? Спасибо за ответы и советы коллеги!
 
megayes1111Дата: Пятница, 20.09.2019, 22:03 | Сообщение # 4154
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 2
Статус: Offline
sav64, вовсе необязательно искру создавать между металлом. Если жила винилового кабеля (без брони который) где-то повреждена на землю (именно на землю, а не на ноль), то акустику слышно будь здоров, долбит как надо. Единстенная проблема что в канаву, когда кабель уже раскопан, спускаться опасно - можно получить ощутимый удар током от шагового напряжения, испытал лично)))
Таким же образом ищем повреждения на оболочке СПЭ, А-рамку пользуем крайне редко.
 
RomkaДата: Понедельник, 23.09.2019, 22:34 | Сообщение # 4155
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! Помоему обсуждался вопрос по поводу "почему стучит акустика в муфте" Сегодня такой случай был у меня. Искали на прошлой недели повреждение. Однофазное, две другие выдержали испытания. Привязки по расстоянию были не далеко. Датчиком было слышно хорошо что стучит нашли. Сегодня раскопали, вскрыли муфту, повреждения нет. Рейсом глянули рядом повреждение 5-8м. У кого было на практике, как отличить стучит "целая муфта" или повреждение? И как от этого уйти?
 