Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| ETL | Дата: Суббота, 20.07.2013, 11:49 | Сообщение # 3256 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Цитата (RU0AJP) в обязаловку необходимо взять пробу масла на пробой С этим вроде никто и не спорит. По ПТЭЭП в эксплуатации можно вообще не проводить высоковольтные испытания маломощных трансформаторов... В данном случае ставился вопрос насколько правомерно доверять "сушке" обмоток трансформатора или изоляции кабеля? По результатам опроса - ответ отрицательный. Хотя в справочниках по электроснабжению промпредприятий, составленных авторитетными специалистами, не только рекомендуется сушка маслонаполненных трансформаторов, но и приводится технология и варианты этой самой "сушки", в том числе электроподогревом обмоток. А вот относительно улучшения изоляции кабеля - рекомендаций нет. Ну, на нет и суда нет. Проехали.
|
| |
|
|
| cerg196 | Дата: Суббота, 20.07.2013, 15:23 | Сообщение # 3257 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Статус: Offline
| привет всем чтобы высушить транс методом электро подогрева обмоток к нему необходимо подключить вакуумную установку что кстати в справочниках показано иначе воде просто некуда деваться а из кабеля воду ни как не удалить вот и вся разница ну а на счёт к обс. и сопротивления обмоток менее 30 мегом не редко приходилось включать такие трансы в без выходной ситуации бахнет так бахнет причём всегда проносило, один раз вообще заливали масло в транс с кусками льда ничего полгода почти гудел ну а когда появлялась возможность ревизировали конечно вот как то так
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 06:52 | Сообщение # 3258 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ну на тему подсушили конец при ВВ испытаниях это успокоение для совести кабельшиков . Выгоняем воду в наружные слои изоляции , иногда если весьма увлажнен то масло в луковице начинает пеница . В четверг вернулся из командировки испытывал пачку КТПН по полной программе в том числе и трансформаторы на одной при сопротивлении изоляции более 10000 мом Кабсорбции неизмерен , сопроитвление измеряли ЭСО-202/2Г и напряжением пробоя масла 27 кВ произошол пробой обмотки при 21 кВ при испытательном 29,8 кВ . Но ничего включили работает . Вообъще на этут тему у меня вопросы невозникают .
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
Сообщение отредактировал RU0AJP - Воскресенье, 21.07.2013, 06:52 |
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 23:03 | Сообщение # 3259 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. Вообще тр-р был до этого в работе лет 10, я вспомнил что я и вводил эту КТП в работу тр-р тогда не испытывали, нагружен был по полной и должен бы быть сухой как лист, короче его будут полностью ревизировать, с заменой масла
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 15:38 | Сообщение # 3260 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Потому что вы написали выходит что произошло ускоренное старение изоляции и трансформатор работал с перегрузом . Вариант один трансформатор в топку .
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| Алща | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:42 | Сообщение # 3261 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Или замеры проводились на горячем трансформаторе, сразу после вывода его из работы, а масло сливалось в сырую и грязную посуду и без промывки отверстия штуцера... Для пущей уверенности надо бы повторить...:)
Сообщение отредактировал Алща - Понедельник, 22.07.2013, 17:45 |
| |
|
|
| buser | Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:54 | Сообщение # 3262 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Алща, согласен...
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Среда, 24.07.2013, 09:33 | Сообщение # 3263 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Если мне память не изменяет то трансформатор должен при таком сопротивлении изоляции иметь температуру не менее 70 градусов . А так как сопротивление в течении минуты не выросло то вывод один там походу ме масло в гольная вода и испытывать его без замены масла и сушки нельзя . А если и это не поможет то только в топку или просится замена изоляции (проще обмотки поменять) У нас проще новый поставить . Как надоели эти трансформаторы за 3 дня провели испытание 9 ТП по полной программе темп бешенный при том что делаем все в двоем плюс два человека гайки крутят .
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
Сообщение отредактировал RU0AJP - Среда, 24.07.2013, 16:35 |
| |
|
|
| Алща | Дата: Среда, 24.07.2013, 23:00 | Сообщение # 3264 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| При температуре выше 30 градусов коэффициент абсорбции близок к единице, однако...увы...:)
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Четверг, 25.07.2013, 23:17 | Сообщение # 3265 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. Интересно кто как ищет м.п допустим нашли под генератор уточняем акустикой и не стучит, какие действия? снова пережигаем и ещё раз выслушиваем это место, или ...
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Пятница, 26.07.2013, 03:14 | Сообщение # 3266 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Жара стоит никто не работает . Не знаю кто как я акустикой пользуюсь только при заплывающих пробоях или когда однофазник надо отбить при этом кабельщики если от скуки маятся сами идуд в район повреждения и слушают .
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Суббота, 27.07.2013, 00:06 | Сообщение # 3267 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Всем привет. RU0AJP, Блин а у нас почти осень +14( акустикой пользуюсь трассы КЛ часто петляют, много пересечений с дорогами теплотрассами и т.д так что без акустики никак, слушаю палкой. если не стучит то обычно выслушиваю зону ещё раз, бывает что просто не сжечь, тогда только под стук.
Сообщение отредактировал rustik1970 - Воскресенье, 28.07.2013, 00:41 |
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 20:21 | Сообщение # 3268 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (rustik1970) ..... нашли под генератор уточняем акустикой и не стучит, какие действия? снова пережигаем и ещё раз выслушиваем это место, или ... В акустике после индукционного , ни какого смысла нет ! А вот стучащие муфты ,муфты без тросиков обязательно понаходте.......
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 00:49 | Сообщение # 3269 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. Цитата (RU) В акустике после индукционного , ни какого смысла нет ! Как же нет а как же мы слышим? жилы то 3, обычно одну не трогаем, да и те что трогаем тоже стучат бывают. Мы повреждения ищем обычно полдня (до или после обеда) если уж не пошло что нибудь тогда можем глянуть привязки и т.д
|
| |
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 08:16 | Сообщение # 3270 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (rustik1970) Как же нет а как же мы слышим? жилы то 3, обычно одну не трогаем, да и те что трогаем тоже стучат бывают. Мы повреждения ищем обычно полдня (до или после обеда) если уж не пошло что нибудь тогда можем глянуть привязки и т.д И сколько раз ВЫ слышали не место повреждения, :термоусадочные ,муфты,муфты СС-... с окисленными пайками шеек,просто кабель на малой глубине.....? Пол дня, иногда, обычно занимаюсь прожигом, а то и больше .Бегать по трассе ,особенно если она от 2до 10кМ ,ни каких сил не хватит.... Без привязок искать _это вообще дело не благодарное. Хотя наверное соглашусь с Вами только в случаях ,когда кабеля виниловые ,без оболочки, 0.4кВ и длиной до километра.
25dcent@mail.ru