Воскресенье, 02.08.2026, 17:52

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
ETLДата: Суббота, 20.07.2013, 11:49 | Сообщение # 3256
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (RU0AJP)
в обязаловку необходимо взять пробу масла на пробой
С этим вроде никто и не спорит. По ПТЭЭП в эксплуатации можно вообще не проводить высоковольтные испытания маломощных трансформаторов... 
В данном случае ставился вопрос насколько правомерно доверять "сушке" обмоток трансформатора или изоляции кабеля? По результатам опроса - ответ отрицательный.
Хотя в справочниках по электроснабжению промпредприятий, составленных авторитетными специалистами, не только рекомендуется сушка маслонаполненных трансформаторов, но и приводится технология и варианты этой самой "сушки", в том числе электроподогревом обмоток. А вот относительно улучшения изоляции кабеля - рекомендаций нет. Ну, на нет и суда нет. Проехали.
 
cerg196Дата: Суббота, 20.07.2013, 15:23 | Сообщение # 3257
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем чтобы высушить транс методом электро подогрева обмоток к нему необходимо подключить вакуумную установку что кстати в справочниках показано иначе воде просто некуда деваться а из кабеля воду ни как не удалить вот и вся разница ну а на счёт к обс. и сопротивления обмоток менее 30 мегом не редко приходилось включать такие трансы в без выходной ситуации бахнет так бахнет причём всегда проносило, один раз вообще заливали масло в транс с кусками льда ничего полгода почти гудел ну а когда появлялась возможность ревизировали конечно вот как то так
 
RU0AJPДата: Воскресенье, 21.07.2013, 06:52 | Сообщение # 3258
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну на тему подсушили конец при ВВ испытаниях это успокоение для совести кабельшиков . Выгоняем воду в наружные слои изоляции , иногда если весьма увлажнен то масло в луковице начинает пеница . В четверг вернулся из командировки испытывал пачку КТПН по полной программе в том числе и трансформаторы на одной при сопротивлении изоляции более 10000 мом Кабсорбции неизмерен , сопроитвление измеряли ЭСО-202/2Г и напряжением пробоя масла 27 кВ произошол пробой обмотки при 21 кВ  при испытательном 29,8 кВ . Но ничего включили работает . Вообъще на этут тему у меня вопросы невозникают .

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Воскресенье, 21.07.2013, 06:52
 
rustik1970Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 23:03 | Сообщение # 3259
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Вообще тр-р был до этого в работе лет 10, я вспомнил что я и вводил эту КТП в работу тр-р тогда не испытывали,  нагружен был по полной и должен бы быть сухой как лист, короче его будут полностью ревизировать, с заменой масла
 
RU0AJPДата: Понедельник, 22.07.2013, 15:38 | Сообщение # 3260
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Потому что вы написали выходит что произошло ускоренное старение изоляции и трансформатор работал с перегрузом  . Вариант один трансформатор в топку .

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
АлщаДата: Понедельник, 22.07.2013, 17:42 | Сообщение # 3261
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Или замеры проводились на горячем трансформаторе, сразу после вывода его из работы, а масло сливалось в сырую и грязную посуду и без промывки отверстия штуцера...
Для пущей уверенности надо бы повторить...:)


Сообщение отредактировал Алща - Понедельник, 22.07.2013, 17:45
 
buserДата: Вторник, 23.07.2013, 16:54 | Сообщение # 3262
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Алща,   согласен...
 
RU0AJPДата: Среда, 24.07.2013, 09:33 | Сообщение # 3263
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Если мне память не изменяет то трансформатор должен при таком сопротивлении изоляции иметь температуру не менее 70 градусов . А так как сопротивление в течении минуты не выросло то вывод один там походу ме масло в гольная вода и испытывать его без замены масла и сушки нельзя . А если и это не поможет то только в топку или просится замена изоляции (проще обмотки поменять) У нас проще новый поставить .
Как надоели эти трансформаторы за 3 дня провели испытание 9 ТП по полной программе темп бешенный при том что делаем все в двоем плюс два человека гайки крутят .


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Среда, 24.07.2013, 16:35
 
АлщаДата: Среда, 24.07.2013, 23:00 | Сообщение # 3264
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
При температуре выше 30 градусов коэффициент абсорбции близок к единице, однако...увы...:)
 
rustik1970Дата: Четверг, 25.07.2013, 23:17 | Сообщение # 3265
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Интересно кто как ищет м.п  допустим нашли под генератор уточняем акустикой и не стучит, какие действия? снова пережигаем и ещё раз выслушиваем это место, или ...
 
RU0AJPДата: Пятница, 26.07.2013, 03:14 | Сообщение # 3266
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Жара стоит  sad никто не работает  . Не знаю кто как я акустикой пользуюсь только при заплывающих пробоях или когда однофазник надо отбить при этом кабельщики если от скуки маятся  сами идуд в район повреждения и слушают  .

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
rustik1970Дата: Суббота, 27.07.2013, 00:06 | Сообщение # 3267
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет.
RU0AJP, Блин а у нас почти осень +14( акустикой пользуюсь  трассы КЛ часто петляют, много пересечений с дорогами теплотрассами и т.д так что без акустики никак, слушаю палкой. если не стучит то обычно выслушиваю зону ещё раз, бывает что просто не сжечь, тогда только под стук.


Сообщение отредактировал rustik1970 - Воскресенье, 28.07.2013, 00:41
 
RUДата: Воскресенье, 28.07.2013, 20:21 | Сообщение # 3268
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (rustik1970)
..... нашли под генератор уточняем акустикой и не стучит, какие действия? снова пережигаем и ещё раз выслушиваем это место, или ...
В акустике после индукционного , ни какого смысла нет !
А вот стучащие муфты ,муфты без тросиков обязательно понаходте....... sad


25dcent@mail.ru
 
rustik1970Дата: Понедельник, 29.07.2013, 00:49 | Сообщение # 3269
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Цитата (RU)
В акустике после индукционного , ни какого смысла нет !
Как же нет а как же мы слышим? smile жилы то 3, обычно одну не трогаем, да и те что трогаем тоже стучат бывают. Мы повреждения ищем обычно полдня (до или после обеда) если уж не пошло что нибудь тогда можем глянуть привязки и т.д
 
RUДата: Понедельник, 29.07.2013, 08:16 | Сообщение # 3270
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (rustik1970)
Как же нет а как же мы слышим? жилы то 3, обычно одну не трогаем, да и те что трогаем тоже стучат бывают. Мы повреждения ищем обычно полдня (до или после обеда) если уж не пошло что нибудь тогда можем глянуть привязки и т.д
И сколько раз ВЫ слышали не место повреждения, :термоусадочные ,муфты,муфты СС-...   с окисленными пайками шеек,просто кабель на малой глубине.....?
Пол дня, иногда, обычно занимаюсь прожигом, а то и больше .Бегать по трассе ,особенно если она от 2до 10кМ ,ни каких сил не хватит....
Без привязок искать _это вообще дело не благодарное.
Хотя наверное соглашусь с Вами  только в случаях ,когда кабеля виниловые ,без оболочки, 0.4кВ и длиной до километра.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 29.07.2013, 08:17
 