lineДата: Пятница, 21.06.2013, 10:44 | Сообщение # 3166
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Фирма у нас частная, коллеги только в городских сетях, а у них генераторы все заняты, аврал у них...
 
RUДата: Пятница, 21.06.2013, 21:50 | Сообщение # 3167
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
две жилы спалили?

25dcent@mail.ru
 
lineДата: Суббота, 22.06.2013, 21:43 | Сообщение # 3168
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (RU)
две жилы спалили?
Нашли... Рамкой
 
молодойДата: Суббота, 22.06.2013, 22:37 | Сообщение # 3169
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .Вчера и позавчера искали и чинили кабель , с алюминиевой оболочкой(прогнила вся нафиг ) , так вот нашли мы МП  разрезали  и заказчик дабы не тратить деньги не пожелал испытать с "разреза" , мегерком покрутил и сказал муфтите , сделали мы его и испытали - кабель на 5 кв оп и испытания не прошел , ищем новое МП и в 1200 мм от нашей муфты еще одно повреждение. Надеюсь для заказчика это урок - не следует экономить на испытаниях, бывало так что мегер показывает 500 мегом а на 12 кв кабель говорит  ку-ку , и когда мегер кажет 50 мегом а кабель испытания выдерживает .

Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 22.06.2013, 22:40
 
RU0AJPДата: Воскресенье, 23.06.2013, 07:39 | Сообщение # 3170
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Хазяин барин . Любой каприз за ваши деньги .

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
rustik1970Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:21 | Сообщение # 3171
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
молодой
Цитата (молодой)
Надеюсь для заказчика это урок - не следует экономить на испытаниях,
Дык Вам то ещё и лучше, с ТП то искать удобнее, а то с места пробили бы, заказчик торговаться начал. У нас когда по шабашке ищем и пробиваем с места очень трудно убедить заказчик что это другая работа, в лучшем случае чуть накинет, а обычно платят как за одно м.п (.
Сегодня искал однофазник (все б так искались) отбил сначала кондюком смотрю горит на 1,7 попробовал свой новый ГП 500К трассу взял на 5 ступени, колесом откатал 113м чётко, пришёл, послушал, стучит как надо)
 
lineДата: Вторник, 25.06.2013, 12:11 | Сообщение # 3172
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток! Давече искал повреждение какраз с места разреза, там кабель трактором порвали, муфту поставили, а кабель испытание и не прошел.
Заказчик ,пока мы ехали муфту, вырезал и готовился уже стаавить вставку, мы испытали с разреза - 28кВ не выдержал кабель, стыли искать при прожиге сработала пожарная сигнализация в РУ 10кВ, прогорел в целом месте в техподполье, даже не на кронштейне кабельроста, кабелю 4 года.
 
stalkerДата: Вторник, 25.06.2013, 19:38 | Сообщение # 3173
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер.
А я вот никогда не испытываю кабель с места разреза: неудобно, да и правила напрямую это запрещают - ЭТЛ должна подключаться к полноценному заземляющему устройству, то бишь к ТП, иначе - только с разрешения главного инженера и в исключительном случае. Если надо, ставим перемычки на разрезе и работаем с ТП.
Меня гложет другой вопрос: почему работать на шабашке куда трудней, чем на работе?! На прошлой неделе искал однофазное замыкание на местном заводе. Две проходные, четыре забора с колючкой, которые надо обойти (при расстоянии до повреждения 300м, намотал пару км), глубина 2,5м, трассируется что угодно, только не этот кабель... Вылез из той мусорки, где было повреждение, грязный ка чёрт, весь в колючках и до последнего сомневался, там ли повреждение...(Кстати, там smile ). Сегодня искал однофазное у себя. Мало того, что с трассировкой никаких проблем, так на нём, сволочи, при глухом замыкании на землю, при том, что бронирован, прекрасно слышен повив! Вообще никаких проблем! Пакость какая.
 
KarasevДата: Вторник, 25.06.2013, 19:59 | Сообщение # 3174
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста

История такая:
В 2008 году подрядчик проложил три кабельные вставки АСБл 3х120-10 метров
по 150 каждая.
При этом не установил наконечники на многопроволочные жилы всех шести муфт.
Через год - два после монтажа начались повреждения этих муфт.
Причина вроде понятна - увлажнение через многопроволочные жилы.

Но дальше самое интересное.
Отрезаем по 10-15 метров кабеля, проверяем на увлажнение, ставим новые муфты -
и они опять повреждаются.
Муфты Raychem, в других местах стоят отлично, а на этих кабелях из под
трубки  герметичного наконечника выдавливает масло, на глаз грамм по 50.
Похоже, это нарушает герметичность муфты и в этом причина повреждений.
Слышал про осушение вертикальных участков, а тут масло давит на высоте опоры.
Может кабель такой особенный с маслом без канифоли?
Уже хочу ставить металлические хомуты на трубку у наконечника.

Подскажите, может, были такие случаи?
 
RUДата: Вторник, 25.06.2013, 23:12 | Сообщение # 3175
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (Karasev)
выдавливает масло, на глаз грамм по 50.
Может с защитой проблемы и при КЗ долго проходят сверх токи или сам кабель перегружен?


25dcent@mail.ru
 
RU0AJPДата: Среда, 26.06.2013, 00:06 | Сообщение # 3176
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Karasev)
Муфты Raychem, в других местах стоят отлично, а на этих кабелях из под трубки  герметичного наконечника выдавливает масло, на глаз грамм по 50.
Походу просто перегруз или их чтото очень хорошо греет . А может Raychem просто Райхем из ближайшего подвала


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
rustik1970Дата: Среда, 26.06.2013, 00:11 | Сообщение # 3177
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет.
stalker,  Я считаю что испытание с места. чисто перестраховка кабельщиков, они мотивируют тем что вдруг повреждение в 2ух метрах от разделки и они муфту сделают зря, так что не спорим и не ругаемся проще съездить испытать Было раз на шабашке по молодости ещё, ошибся метров на 50, чувства непередаваемые, а вообще у меня наоборот шабашные повреждения в основном быстро ищутся (тьфу тьфу тьфу). 
Цитата (stalker)
На прошлой неделе искал однофазное замыкание на местном заводе. Две проходные, четыре забора с колючкой, которые надо обойти (при расстоянии до повреждения 300м, намотал пару км), глубина 2,5м, трассируется что угодно, только не этот кабель
Бывало такое и не раз)) + собаки
 
KarasevДата: Среда, 26.06.2013, 05:52 | Сообщение # 3178
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (RU)
Может с защитой проблемы и при КЗ долго проходят сверх токи или сам кабель перегружен?
Нет.
Запас по току большой.
Один кабель вообще 1,5 месяца без напряжения висел, и за это время масло выдавило

Качество муфты, думаю, не сильно влияет.
Сущает, что масло очень жидкое.
 
RUДата: Среда, 26.06.2013, 08:00 | Сообщение # 3179
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (rustik1970)
Запас по току большой.
    Я имел ввиду сверхтоки КЗ при повреждениях и частично при работе выпрямителя (Варвара )при поиске..
    После повреждения кабеля ,при отсутствующей защите заменили 150метров кабеля и установили 2  линейных и концевую муфты .При КЗ потухла секция N-ского завода.
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103072022/
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271101/

    Муфта горела 4часа  ,потом только отключилась секция
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103231236/
http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249251/


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Среда, 26.06.2013, 08:01
 
ETLДата: Среда, 26.06.2013, 11:31 | Сообщение # 3180
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем форумчанам привет!

stalker, вопрос который вас гложет к настоящему форуму отношения не имеет. 
Но я всё же отвечу. Вдруг кому ещё пригодится.
Есть люди, которым всё в жизни даётся легко. Есть те, которым решение даже простых вопросов даётся со значительными трудностями. Но основная категория, занимает промежуточные значения. В 2007 году я травмировался при странных обстоятельствах. Логического объяснения этому я не нашёл и по совету приятеля обратился к экстрасенсу.
Прошёл консультацию за 20 грн., а затем так называемый "золотой обряд" за 500 грн.
С меня был убран весь негатив и поставлена защита (не путать с релейной).
С тех пор, если я и получаю по мозгам, то адекватно. smile
 
Поиск: