Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| line | Дата: Пятница, 21.06.2013, 10:44 | Сообщение # 3166 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Фирма у нас частная, коллеги только в городских сетях, а у них генераторы все заняты, аврал у них...
|
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 21.06.2013, 21:50 | Сообщение # 3167 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| две жилы спалили?
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| line | Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:43 | Сообщение # 3168 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Цитата (RU) две жилы спалили? Нашли... Рамкой
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 22.06.2013, 22:37 | Сообщение # 3169 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем .Вчера и позавчера искали и чинили кабель , с алюминиевой оболочкой(прогнила вся нафиг ) , так вот нашли мы МП разрезали и заказчик дабы не тратить деньги не пожелал испытать с "разреза" , мегерком покрутил и сказал муфтите , сделали мы его и испытали - кабель на 5 кв оп и испытания не прошел , ищем новое МП и в 1200 мм от нашей муфты еще одно повреждение. Надеюсь для заказчика это урок - не следует экономить на испытаниях, бывало так что мегер показывает 500 мегом а на 12 кв кабель говорит ку-ку , и когда мегер кажет 50 мегом а кабель испытания выдерживает .
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 22.06.2013, 22:40 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 07:39 | Сообщение # 3170 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Хазяин барин . Любой каприз за ваши деньги .
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:21 | Сообщение # 3171 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. молодой, Цитата (молодой) Надеюсь для заказчика это урок - не следует экономить на испытаниях, Дык Вам то ещё и лучше, с ТП то искать удобнее, а то с места пробили бы, заказчик торговаться начал. У нас когда по шабашке ищем и пробиваем с места очень трудно убедить заказчик что это другая работа, в лучшем случае чуть накинет, а обычно платят как за одно м.п (. Сегодня искал однофазник (все б так искались) отбил сначала кондюком смотрю горит на 1,7 попробовал свой новый ГП 500К трассу взял на 5 ступени, колесом откатал 113м чётко, пришёл, послушал, стучит как надо)
|
| |
|
|
| line | Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:11 | Сообщение # 3172 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Доброго времени суток! Давече искал повреждение какраз с места разреза, там кабель трактором порвали, муфту поставили, а кабель испытание и не прошел. Заказчик ,пока мы ехали муфту, вырезал и готовился уже стаавить вставку, мы испытали с разреза - 28кВ не выдержал кабель, стыли искать при прожиге сработала пожарная сигнализация в РУ 10кВ, прогорел в целом месте в техподполье, даже не на кронштейне кабельроста, кабелю 4 года.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Вторник, 25.06.2013, 19:38 | Сообщение # 3173 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Добрый вечер. А я вот никогда не испытываю кабель с места разреза: неудобно, да и правила напрямую это запрещают - ЭТЛ должна подключаться к полноценному заземляющему устройству, то бишь к ТП, иначе - только с разрешения главного инженера и в исключительном случае. Если надо, ставим перемычки на разрезе и работаем с ТП. Меня гложет другой вопрос: почему работать на шабашке куда трудней, чем на работе?! На прошлой неделе искал однофазное замыкание на местном заводе. Две проходные, четыре забора с колючкой, которые надо обойти (при расстоянии до повреждения 300м, намотал пару км), глубина 2,5м, трассируется что угодно, только не этот кабель... Вылез из той мусорки, где было повреждение, грязный ка чёрт, весь в колючках и до последнего сомневался, там ли повреждение...(Кстати, там ). Сегодня искал однофазное у себя. Мало того, что с трассировкой никаких проблем, так на нём, сволочи, при глухом замыкании на землю, при том, что бронирован, прекрасно слышен повив! Вообще никаких проблем! Пакость какая.
|
| |
|
|
| Karasev | Дата: Вторник, 25.06.2013, 19:59 | Сообщение # 3174 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста
История такая: В 2008 году подрядчик проложил три кабельные вставки АСБл 3х120-10 метров по 150 каждая. При этом не установил наконечники на многопроволочные жилы всех шести муфт. Через год - два после монтажа начались повреждения этих муфт. Причина вроде понятна - увлажнение через многопроволочные жилы.
Но дальше самое интересное. Отрезаем по 10-15 метров кабеля, проверяем на увлажнение, ставим новые муфты - и они опять повреждаются. Муфты Raychem, в других местах стоят отлично, а на этих кабелях из под трубки герметичного наконечника выдавливает масло, на глаз грамм по 50. Похоже, это нарушает герметичность муфты и в этом причина повреждений. Слышал про осушение вертикальных участков, а тут масло давит на высоте опоры. Может кабель такой особенный с маслом без канифоли? Уже хочу ставить металлические хомуты на трубку у наконечника.
Подскажите, может, были такие случаи?
|
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 25.06.2013, 23:12 | Сообщение # 3175 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (Karasev) выдавливает масло, на глаз грамм по 50. Может с защитой проблемы и при КЗ долго проходят сверх токи или сам кабель перегружен?
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Среда, 26.06.2013, 00:06 | Сообщение # 3176 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Цитата (Karasev) Муфты Raychem, в других местах стоят отлично, а на этих кабелях из под трубки герметичного наконечника выдавливает масло, на глаз грамм по 50. Походу просто перегруз или их чтото очень хорошо греет . А может Raychem просто Райхем из ближайшего подвала
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Среда, 26.06.2013, 00:11 | Сообщение # 3177 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Всем привет. stalker, Я считаю что испытание с места. чисто перестраховка кабельщиков, они мотивируют тем что вдруг повреждение в 2ух метрах от разделки и они муфту сделают зря, так что не спорим и не ругаемся проще съездить испытать Было раз на шабашке по молодости ещё, ошибся метров на 50, чувства непередаваемые, а вообще у меня наоборот шабашные повреждения в основном быстро ищутся (тьфу тьфу тьфу). Цитата (stalker) На прошлой неделе искал однофазное замыкание на местном заводе. Две проходные, четыре забора с колючкой, которые надо обойти (при расстоянии до повреждения 300м, намотал пару км), глубина 2,5м, трассируется что угодно, только не этот кабель Бывало такое и не раз)) + собаки
|
| |
|
|
| Karasev | Дата: Среда, 26.06.2013, 05:52 | Сообщение # 3178 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Цитата (RU) Может с защитой проблемы и при КЗ долго проходят сверх токи или сам кабель перегружен? Нет. Запас по току большой. Один кабель вообще 1,5 месяца без напряжения висел, и за это время масло выдавило
Качество муфты, думаю, не сильно влияет. Сущает, что масло очень жидкое.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 26.06.2013, 08:00 | Сообщение # 3179 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (rustik1970) Запас по току большой. Я имел ввиду сверхтоки КЗ при повреждениях и частично при работе выпрямителя (Варвара )при поиске.. После повреждения кабеля ,при отсутствующей защите заменили 150метров кабеля и установили 2 линейных и концевую муфты .При КЗ потухла секция N-ского завода. http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103072022/ http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103271101/
Муфта горела 4часа ,потом только отключилась секция http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103231236/ http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4127235/103249251/
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 26.06.2013, 08:01 |
| |
|
|
| ETL | Дата: Среда, 26.06.2013, 11:31 | Сообщение # 3180 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Всем форумчанам привет! stalker, вопрос который вас гложет к настоящему форуму отношения не имеет. Но я всё же отвечу. Вдруг кому ещё пригодится. Есть люди, которым всё в жизни даётся легко. Есть те, которым решение даже простых вопросов даётся со значительными трудностями. Но основная категория, занимает промежуточные значения. В 2007 году я травмировался при странных обстоятельствах. Логического объяснения этому я не нашёл и по совету приятеля обратился к экстрасенсу. Прошёл консультацию за 20 грн., а затем так называемый "золотой обряд" за 500 грн. С меня был убран весь негатив и поставлена защита (не путать с релейной). С тех пор, если я и получаю по мозгам, то адекватно.
|
| |
|
|