телемеханикДата: Среда, 29.05.2013, 20:27 | Сообщение # 3136
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый вечер! Лет 15 назад я искал обрыв кабеля 10 кВ. Использовал мост Р334, он может измерять емкость объекта. Также  перепроверял значения емкостей прибором ПКВ-7. Измерял емкости целой жилы и оборванной, затем по трассе измерил общую длину целой жилы. Составил пропорцию. Проверял прибором Р5-5, вроде сходилось ( погрешность около 3-х метров на общей длине 180м), Перепроверял прибором ЭМКС-58 ( подавал напряжение встык на оборванную жилу при заземленном другом конце). Все эти способы показывали место в пределах от 12 до 18м от места подключения лаборатории, то есть погрешность все равно не давала точное место.  Напоследок стал бить акустикой встык оборванной жилы, место оказалось около 17м, как раз под машиной таксиста( он то мне и стал кричать "здесь подо мной стучит!").
 
RU0AJPДата: Четверг, 30.05.2013, 03:08 | Сообщение # 3137
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо у мня сложнее две строительные длины разного сечения
с обрывом 3х фаз и обрыв с обеих сторон держит испытпние . Р5-10 показывает метраж вскрываем лоток а там живое место wacko в топку его отработал свое ремонтировать нехочу гав задержка развертки относительно зондирующего импульса , а рефлектометр в метрологии . А муфта сабачья эпоксидная гадина .


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Четверг, 30.05.2013, 03:08
 
телемеханикДата: Четверг, 30.05.2013, 05:06 | Сообщение # 3138
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
RU0AJP! Сочувствую. Попробуйте замерить емкость жил с обеих сторон. Сумма емкостей отдельно выбранной фазы жилы --пропорциональна общей длине. Емкость оборванной жилы пропорциональна длине от начала кабеля до повреждения. Инородные кабельные вставки влияют не очень сильно.  Да, если у вас этот кабель низковальтный небронированный, тогда просто подключите генератор на оборванная жила( иногда все жилы для увеличения тока генератора)-отдельный заземлитель, как при поиске трассировки. Заземлитель не должен соединяться с контурами з/з и металлоконструкциями, иначе все подряд будет звенеть.
 
RU0AJPДата: Четверг, 30.05.2013, 08:18 | Сообщение # 3139
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
спб  кабель вв 10кв и длинна общая приличная около 700 метров . теори поиска емкостным методом почитал буду пробовать просто чужие шишки неохота набивать .

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
muhaДата: Понедельник, 03.06.2013, 12:38 | Сообщение # 3140
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Можно ли прожигать кабель через воздушную линию, т.е. линия состоит из кабельного вывода из ГПП далее ВЛ затем кабельный спуск в РП. Общая длинна около 2300. Жечь прийдется со стороны РП, т.к. сети в ГПП жечь не дают.
Ести ли ньюансы..
 
молодойДата: Понедельник, 03.06.2013, 19:31 | Сообщение # 3141
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .muha, какова протяженность КЛ + ВЛ+КЛ?
 
лаборантДата: Понедельник, 03.06.2013, 21:30 | Сообщение # 3142
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (muha)
Здравствуйте! Можно ли прожигать кабель через воздушную линию, т.е. линия состоит из кабельного вывода из ГПП далее ВЛ затем кабельный спуск в РП. Общая длинна около 2300. Жечь прийдется со стороны РП, т.к. сети в ГПП жечь не дают. Ести ли ньюансы..
Добрый вечер коллега!Можно прожигать,дожигать,стучать акустикой,вкл звуковой генератор...в общем любые варианты для поиска в указанной Вами позиции(ищем повреждение кл через вл)кроме одного-посмотреть расстояние до места повреждения рефлектометром и т.д.,т.к. разная скорость распостранения импульсов в кл и вл-отсюда показывает неправду,но-если Вам удастся увидеть повреждение на рефлектограмме,то замерьте расстояние от конца всей линии до места повреждения-и это будет правдой!Удачи...
 
stalkerДата: Понедельник, 03.06.2013, 23:26 | Сообщение # 3143
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
muha, обратите внимание на разрядники. При испытании они вообще не дадут поднять напряжение выше пробивного, а при отыскании повреждения могут быть причиной неисправности. Как-то раз, не зная в чём дело, 3 дня жёг такую линию, пока разрядник не развалился. Для рефлектометра коэффициент укорочения ВЛ равен 1, так что, поигравшись с настройками, можно довольно точно вычислить расстояние до повреждения. А в остальном - никаких проблем.
 
RU0AJPДата: Среда, 05.06.2013, 02:34 | Сообщение # 3144
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Ха испытывал раз опорную изоляцию небольшое РП с воздушными вводами по типу ЯКНО Подымаю напряжение до 32-33кВ  и пробой (защита сработала) немогу понять в чем дело неслышу звука пробоя подымаю ещё раз такая же херня полез осматривать и нашел .... я ячейке ТСН разрядники стоят . Один нагрелся так что руку обжигало

Добавлено (05.06.2013, 02:34)
---------------------------------------------
Ну вот закончили вчера эпопею с ремонтом КЛ-10 кВ вырезали 7 "соединительных" установлено 4 и все пошло на ура . Те 7 муфт представляли изврат следующего вида жилы расплющивались в них сверлились отверстия  и все это под болты изолировалось ЛЭТСАРом делался деревянный ящик и все это дело залиливалось разогретой канифолью . biggrin А канифоли ну просто вагонами  дело происходило на территории канифольно экстрационного завода есть у нас такой


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Вторник, 04.06.2013, 03:39
 
muhaДата: Среда, 05.06.2013, 05:45 | Сообщение # 3145
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, КЛ(700)+ВЛ(1300)+КЛ(320)
 
молодойДата: Среда, 05.06.2013, 18:18 | Сообщение # 3146
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . muha, я бы припалил бы жилу на землю посмотрел бы расстояние и если повреждение за вл то перегнал бы лаборатория к концу вл расцепил бы ВЛ и КЛ ,подал бы по ВЛ  напругу для лаборатории и сработал бы на оставшихся 320м по такой схеме.
ЕССНО не надо забывать про разрядники , но по сути они не помешают работать на больной жиле, единственное о чем мы забываем при работе на совмещенных вл +кл если вдруг неисправность на вл и мы начнем жечь то при отгорании провода возможно его падение на другую ВЛ(под напряжением если есть пересечение ) , и на головы людей ..................и тд и тп , поэтому если уж такое делать то при прожиге просматривать ВЛ не горит ли на ней изолятор или еще что.


Сообщение отредактировал молодой - Среда, 05.06.2013, 18:26
 
stalkerДата: Четверг, 06.06.2013, 00:14 | Сообщение # 3147
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый вечер. У меня сегодня было нечто похожее. Накануне с "землёй" отключили кабельно-воздушную линию (120м+250м+100м). Решил, прежде, чем отсоединять наугад кабели, проверю, в каком куске повреждение. И едва не накололся: по двум целым фазам показало длину 120м, "земля"- 87м. Но общая длина-то должна быть больше! Не показывает "Рейс" за первым кабелем ничего. Почему? Включился на трассировку - за повреждённой КЛ (т.е. за ВЛ) второй кусок не трассируется совершенно (ну, это-то понятно).
И ещё вопрос. Время от времени на форуме всплывает вопрос об акустике и мелькают обсуждения контакторов. У меня установлен регулируемый вручную искровой промежуток. Что такое контактор?

Добавлено (06.06.2013, 00:14)
---------------------------------------------
Ещё вопрос, не совсем по теме. При монтаже муфт каким образом делается соединение в гильзах? У нас при монтаже СС гильзы заливают припоем, а в СТП делают опрессовку. Я буквально неделю назад спорил с кабельщиками, что последнее не верно, т.к. при соединении кабеля "встык" даже в самой лучшей опрессовке остаётся свободное пространство посредине гильзы, где проводником является только сама стенка гильзы. Меня высмеяли и сказали, что раз муфта комплектуется так, значит делать будут именно так. И вот сегодня нашёл повреждение на КЛ 0,4 кВ, на котором 2 мес. назад поставили вставку. Специально не жёг - раскопал - муфта расплавилась именно на гильзах, нагрев шёл от средины. Кабель эксплуатируется в весьма экстремальных режимах. Так как правильно производить опрессовку?

 
muhaДата: Четверг, 06.06.2013, 05:13 | Сообщение # 3148
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Повреждение в КЛ, которая заходит в ГПП. Сети не разрешают в своих ГПП жечь, испытывать и прочее. Поэтому давить повреждение прийдется через ВЛ+КЛ,  что затрудняет ситуацию. Проще было бы конечно отбросить этот кусок и жечь, но...
 
RUДата: Четверг, 06.06.2013, 17:45 | Сообщение # 3149
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата RU0AJP"

Можно ли прожигать кабель через воздушную линию, т.е. линия состоит из кабельного вывода из ГПП далее ВЛ затем кабельный спуск в РП. Общая длинна около 2300. Жечь прийдется со стороны РП, т.к. сети в ГПП жечь не дают. Ести ли ньюансы.."

Прекрасно прожигается (с учетом пробивного напряжения разрядников).Если прожиг берет выше пробивного напряжения разрядников их необходимо отключать...
Дожигаю обычно диодом с автоматом или "Варваром".Воздушка для него является хорошим ограничительным сопротилением.

Дожиг кабеля  "варваром " через воздушную линию...


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 06.06.2013, 17:56
 
RU0AJPДата: Суббота, 08.06.2013, 17:51 | Сообщение # 3150
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
ничё подобнова неписал и неспрашивал

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 