Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| RU | Дата: Суббота, 08.06.2013, 21:18 | Сообщение # 3151 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата Цитата muha"
Здравствуйте! Можно ли прожигать кабель через воздушную линию, т.е. линия состоит из кабельного вывода из ГПП далее ВЛ затем кабельный спуск в РП. Общая длинна около 2300. Жечь прийдется со стороны РП, т.к. сети в ГПП жечь не дают. Ести ли ньюансы.. Прекрасно прожигается (с учетом пробивного напряжения разрядников).Если прожиг берет выше пробивного напряжения разрядников их необходимо отключать... Дожигаю обычно диодом с автоматом или "Варваром".Воздушка для него является хорошим ограничительным сопротилением. http://youtu.be/VRghQNn15sk Дожиг кабеля "варваром " через воздушную линию...Добавлено (08.06.2013, 21:18) ---------------------------------------------
Цитата (RU0AJP) ничё подобнова неписал и неспрашивал Сори!
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 08.06.2013, 21:17 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Вторник, 11.06.2013, 14:42 | Сообщение # 3152 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ничего страшного
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| line | Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:19 | Сообщение # 3153 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Собратья поисковики! Помогите советом. ищу поврежднеие на кл-10кВ. Рефлектометром Показывает обрыв 1610 м, Сопротивление изоляции С одной стороны 15-50кОМ, С другой 2 жилы 50-60 МОм, а 3-я 15 кОм, Аккустикой (20 кВ) Прошел всю трассу нифига не слышно, Примерное место обследовал датчиком с особым усилением, тишина полная, даже теплотрассу слышно... ТО делать???? .... Прошу помощи...
|
| |
|
|
| buser | Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:55 | Сообщение # 3154 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Цитата (line) .... Прошу помощи... Попробуйте заземлить жилы с "другой" стороны и дать акустику "в разрыв" повреждения. И на месте слушать внимательно. На таком сопротивлении щелчёк должен идти...
Сообщение отредактировал buser - Четверг, 13.06.2013, 10:56 |
| |
|
|
| RU | Дата: Четверг, 13.06.2013, 19:14 | Сообщение # 3155 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| 1.Соедините, с противоположной стороны, хорошую жилу с поврежденной и дожигайте со своей стороны ,предварительно заземлив ,оставшуюся хорошую жилу и соединенную с поврежденной ,дожиг(или акустику) подавайте на поврежденную жилу со своей стороны.....
Это может занять много времени...
2.Пустите фазу через диод на 60-200А и автомат 25А на поврежденную жилу ,две других заземлиле ,и оставьте на ночь,утром,если ничего не произойдет с повреждением попробуйте высоким "пощупать" хорошие жилы(без фанатизма!)
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Четверг, 13.06.2013, 19:20 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Пятница, 14.06.2013, 00:09 | Сообщение # 3156 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Цитата (line) Сопротивление изоляции С одной стороны 15-50кОМ, С другой 2 жилы 50-60 МОм, а 3-я 15 кОм При таком малом сопротивлении, да при такой уважительной длине я бы не парился с акустикой, а прожёг и генератором нашёл повреждение. Прожжётся не в том месте? Нет проблем, следующий раз будет в том. А если сопротивление после этого поменяется в большую сторону, тогда и метод отыскания придётся подыскивать иной. А пока... И вообще, с чего Вы решили, что место обрыва жилы - это именно то место, где низкое сопротивление?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 14.06.2013, 07:51 | Сообщение # 3157 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . line, А рефлектограмма других жил на отметке 1610 м какая? Нет ли всплеска неоднородности ? Обрыв ??? ли . На целостность проверяли? Хотя это все фигня , stalker, дело говорит , не слышно ? спалите и генератором найдите , а дальше...... испытания покажут.
|
| |
|
|
| line | Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:54 | Сообщение # 3158 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Цитата (молодой) А рефлектограмма других жил на отметке 1610 м какая? Нет ли всплеска неоднородности ? Обрыв Обрыв полнейший, колесом откатал с двух сторон, получился перехлест метров 30. Заземлил с обратной стороны тишина, дело в том что фидер спареный(две нитки на одну ячейку. Городской РЭС не дает допуска в подстанцию с высоковольтым оборудованием, неделю письма на допуски пишем, вот и мучаюсь с одной стороны по закольцовке... Есть странная неоднородность на расстоянии 620 м на жиле С типо муфты(ПИКА ВНИЗ ПИКА ВВЕРХ). на двух других чисто абсолютно...
|
| |
|
|
| buser | Дата: Пятница, 14.06.2013, 14:52 | Сообщение # 3159 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Сопротивление изоляции не меняется? Щелчка может не быть т.к. кабель мокрый-вхлам. Заряд стекает по влаге -и не слыхать. Можно попробовать подсушить прожигом или Варваром для поднятия изоляции и сразу попробовать щелчёк, всё-таки, на мой взгляд, лучше "вразрыв", заземлив второй конец жилы с большим сопротивлением. Второй вариант -"сваривать" две жилы и давать генератор и идти на "спадание" сигнала. 30 м -уже более конкретно. Можно и послушать более тщательно. Течеискателем или другой "слушалкой".
Сообщение отредактировал buser - Пятница, 14.06.2013, 14:57 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Пятница, 14.06.2013, 15:50 | Сообщение # 3160 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Неломал бы голову просто прожги и всё в процесе прожига остальные фазенки поймаеш
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| line | Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:01 | Сообщение # 3161 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Цитата (buser) Можно и послушать более тщательно. Течеискателем или другой "слушалкой". Слушалка у меня П-900, слушал на усилении более х3000 тишина... в понедельник будем "палить яго да дзiрак".
Сообщение отредактировал line - Пятница, 14.06.2013, 22:03 |
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 15.06.2013, 01:10 | Сообщение # 3162 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (line) дело в том что фидер спареный(две нитки на одну ячейку. При таком раскладе ,высоким ,по другим жилам прыгать, не советую!
Дожигайте поврежденную до зацепки других жил
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| line | Дата: Четверг, 20.06.2013, 14:05 | Сообщение # 3163 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| Накрылся индукционник, уехал по гарантии, можно ли без него найти повреждение( есть слабенький, 5Вт, связистский генератор, слышно 5-10 см от кабеля дальше глушняк...
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:36 | Сообщение # 3164 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . line, имею 3 кратное резервирование по поисковой аппаратуре и Вам советую . Делайте аварийный запас . Хотя искать то можно - акустикой. Еще есть метод последовательного приближения , по расстоянию то-же можно - только копать побольше. Переведите "палить яго да дзiрак"
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 21.06.2013, 07:38 |
| |
|
|
| stalker | Дата: Пятница, 21.06.2013, 08:19 | Сообщение # 3165 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой, "жечь его до дыр", очевидно line, может, коллег каких-нибудь попросить? Пока аппаратуру ремонтируют?
|
| |
|
|