Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 22:20 | Сообщение # 3121 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| stalker, Вы умеете удивить. Похоже, что вместо кирпичей укладывали динамит или вместо песка засыпали гексогеном,а если серьезно первый раз такое вижу.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 23:58 | Сообщение # 3122 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Anatoly, на самом деле, всё объясняется просто: до питающей п/с около 150 м, а там ток замыкания на шинах около 27 кА (если не ошибаюсь). Так что динамические усилия при взрыве - будь здоров! Пикантность ситуации в том, что на этот и остальные 2,5 десятка кабелей посадили заправку (где фото и сделано, собственно). Так что можно сказать, недолёт...
|
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 14.05.2013, 08:06 | Сообщение # 3123 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (RU) Вы ещё скажите, что следуя этим графикам, сами не только периодически проводите испытания, но и даёте положенные 5-6 крат !;) Дак тоже ,наступаем ,на теже грабли......
Вот вчера нашли повреждение с таким же исходом ..
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| Sergey_RES | Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:24 | Сообщение # 3124 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Цитата (Sergey_RES) Уже неделю ищем однофазное на землю(((( Спай не глухой, но и не горит. Все что есть перепробовали. Них не получается. Вчера нашли на складе старый УДИ-1, им по словам предшественников, им никто никогда не пользовался и даже никто не знает как его включать. Нашли схему, паспорт с него, кое как разобрались что к чему и куда подключается. Сегодня включили его на подопытном кабеле нашем. Во втором коробке ("защитный выпрямитель" кажется так называется) что то загудело и начал в нем активно греться шунт, секунд через 20 выключили и больше заочковали включать. Может кто толково написать как им вообще пользоваться? Мысль проскочила вообще не подключать второй коробок, а напрямую с выхода выпрямителя (тот что со стрелочкой и тумблерами) подавать на кабель. Может кто толково помочь объяснить?
Наконец-то нашли это повреждение. "Стреляли" другой более мощной лабораторией с более мощным конденсатором (в нем было запитано две параллельные батареи), не услышали. Потом используя две живые жилы для усиления заряда акустики начали стрелять, ощущения конечно сидя в кунге ГАЗ-66 были не из приятных, разрядник будто разрывало. Но удалось все таки на пути повреждения найти ССку на которой не было нормальной земли. Короче разряд "стрелял" с обеих сторон муфты. После замены на ТУ муфту продолжили палить. Допалить не удалось. Было принято решение стрелять с использованием двух живых жил с качестве дополнительной емкости. Стреляли стреляли....бестолку. После повторно испытываем кабель. И тут УРРААААА!!!! удалось все таки зацепить живые жилы, при чем сразу две. Допалили их. И по генератору ГК-80 пришли к месту над которым долго кружились раньше (когда пытались найти повреждение по затиханию на кабеле)... Включили акустику и вуаля... ТАМ ОНО!!!!!.... Радости было полные штаны. После раскопки оказалось это были две ТУ муфты, которые ставились 3 года назад как раз во время начинающегося дождя, и видать влаги попало достаточно для образования бани
|
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:50 | Сообщение # 3125 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. Нашёл сегодня м.п на КЛ 6кв выброс был покруче чем на фото у stalker, жаль нет у меня камеры на мобиле, самое интересное что там очень оживлённое в выходные место, прям на лужайке, где люди сидят и отдыхают на земле.
Сообщение отредактировал rustik1970 - Воскресенье, 19.05.2013, 22:51 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Пятница, 24.05.2013, 22:11 | Сообщение # 3126 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ну знаете ли 8 штук это перебор было 2-3 штуки за рас и то по причине многократного замыкания на землю . Сеть нейтраль изолированная некомпенсированная Ох как я однофазники нелюблю пришол тут колым КЛ-10 кВ 415 метров смотрим длинну с одного конца до обрыва 186 метров смотрим с другова показывает короткое 114 метров , а фишка в том что хвост с обих сторон держит испытание вот будем копать в слепую хорошо хоть трасса известна
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 00:14 | Сообщение # 3127 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Цитата (RU0AJP) Сеть нейтраль изолированная некомпенсированная О, как Вы правы! Но докажите это вышестоящим товарищам. Они-то утверждают, что у них всё пучком! Намедне раскопали то повреждение, где был выброс земли. Я был поражён: глубина около метра, воронка около полутора метров и никакой муфты! Сантиметров 10 кабеля, конечно, как корова языком слизала, но в остальном... Даже не знаю, что сказать. http://foto.meta.ua/5790240.image http://foto.meta.ua/5790247.image http://foto.meta.ua/5790241.image http://video.meta.ua/5790236.video http://video.meta.ua/5790237.video
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 05:26 | Сообщение # 3128 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ребята будьте так любезны скиньте на ru0ajp сабака mail.ru методики испытаний . Ребята с соседнего предприятия хотят регистрировать лабораторию а медодик нет , а у меня доступа к ним нет все у начальника в кабинете под замком . Добавлено (27.05.2013, 05:26) --------------------------------------------- Ну это то конечно . Хотя зы а че заземлять то на ПС вторичная обмотка у нас всеравно в трейгольник собрана (тока ненадо про ДГК) 
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 22:05 | Сообщение # 3129 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| stalker, Похоже на подстанции, что там у вас на заднем плане защита какая то слишком долгоиграющая?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:36 | Сообщение # 3130 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (stalker) Ребята будьте так любезны скиньте .....методики испытаний . Методики испытания электрооборудования, релейная защита, нормативно-техническая литература
http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/index.htm
Или обратитесь к админу....
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Вторник, 28.05.2013, 17:49 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Вторник, 28.05.2013, 19:52 | Сообщение # 3131 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ну тут то я само сабой смотрел . А он собак пишет нет файла (ошибка 404)
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Вторник, 28.05.2013, 20:28 | Сообщение # 3132 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| RU0AJP, у меня методики с ограничением для ЭТЛ-10 и кроме того, в соответствии с нашими НТД. В принципе, всё тоже самое, я думаю, но придётся повозиться, чтобы привести к Вашим ГОСТам. Добавлено (28.05.2013, 20:21) --------------------------------------------- Прислать? Добавлено (28.05.2013, 20:28) --------------------------------------------- Anatoly, в соответствии с данными, которые мне предоставляет вышестоящая организация, время токовой отсечки для этого фидера "0". А исходя из тех разрушений, что я выкапываю, "хрен его знает".
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:02 | Сообщение # 3133 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| RU0AJP, наберите http://yanviktor.ru/index.htm так все работает
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 29.05.2013, 03:15 | Сообщение # 3134 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (stalker) наберите http://yanviktor.ru/index.htm
Вот набрал! ВНИМАНИЕ! Этот сайт со всеми материалами и доменным именем yanviktor.ru продаётся. Предложения о приобретении сайта можно присылать мне наэлектронную почту, либо по телефонам: 89128653655; 89048689140. Буду рад передать своё дело в хорошие руки!
ГРУСТНО..........................!!!!!!!
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 29.05.2013, 03:19 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Среда, 29.05.2013, 08:37 | Сообщение # 3135 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Это не есть хорошо . Куда будем переезжать ? Кто нить искал повреждение (обрыв) с помощью емкостного иетода ? Если да то какие камни на дне ?
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|