Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| Цлати | Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:17 | Сообщение # 3091 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Видимо от мощности сигнала зависит. Мегером случается даем на 3 ф. счетчик 2,5 кВ, он терпит. Теперь знаем, если на мегере 1 МОм, останавливаемся и ищем что не отключили.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 30.04.2013, 11:07 | Сообщение # 3092 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.stalker, а как был подключен генер ? фаза-ноль ? какой ток был ? Цлати, мегер это источник с высоким внутренним сопротивлением, если проверять линию с подключенным счетчиком то это будет для мегера коза и напряжения опасного не возникнет а вот если раскрутить мегер и потом прикоснуться к линии со счетчиком (не индукционного типа) то счетчик как правило ,а именно его емкостные балласты и варисторы их защищающие отойдут в мир иной .,Где-то так.
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Вторник, 30.04.2013, 11:47 | Сообщение # 3093 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Цитата то это будет для мегера коза и напряжения опасного не возникнет Напряжение может и не подняться до 2,5 кВ, но до КЗ далеко. Все таки более 1 МОм.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:34 | Сообщение # 3094 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Цлати, согласно нагрузочной характеристики на М4100/5 при измерении сопротивления в 3 мегома напряжение приложенное к сопротивлению будет составлять 250-300 в (могу прислать график U=f(Rx)для М4100/5), где то у 300 мегом будет начинаться полное напряжение 2500в. Сие есть факт. извините за уклонение от темы.
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 30.04.2013, 14:36 |
| |
|
|
| Цлати | Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:43 | Сообщение # 3095 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Согласен. У меня электронный. Как на моем, точно не уверен , но на аналогичном падение напряжения компенсируется. И испытательное напряжение стремиться к установленому. При возможности померю.
|
| |
|
|
| Sergey_RES | Дата: Вторник, 30.04.2013, 18:07 | Сообщение # 3096 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Привет всем! Уже неделю ищем однофазное на землю(((( Спай не глухой, но и не горит. Все что есть перепробовали. Них не получается. Вчера нашли на складе старый УДИ-1, им по словам предшественников, им никто никогда не пользовался и даже никто не знает как его включать. Нашли схему, паспорт с него, кое как разобрались что к чему и куда подключается. Сегодня включили его на подопытном кабеле нашем. Во втором коробке ("защитный выпрямитель" кажется так называется) что то загудело и начал в нем активно греться шунт, секунд через 20 выключили и больше заочковали включать. Может кто толково написать как им вообще пользоваться? Мысль проскочила вообще не подключать второй коробок, а напрямую с выхода выпрямителя (тот что со стрелочкой и тумблерами) подавать на кабель. Может кто толково помочь объяснить?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:41 | Сообщение # 3097 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.Sergey_RES, Подключите УДИ-1 к трехфазной сети,его выход через ящик с контактором и балластным резистором (шунтом) подключите к кабелю и плавно вращая регулятор получите ток , можно поднять ток ампер до 200 и подержать сек 5-10, броски тока укажут на процесс , защитный выпрямитель нужен при параллельном прожиге - Вам сейчас он не нужен. В ящике в котором грелся токоограничивающий резистор стоит только этот резистор и пускатель на 160а он шунтирует резистор(шунт) когда процесс горения стабилизируется . Без этого ящика включать не рекомендую ибо он спасет Ваш уди в случае броска тока. Если есть СКАЙП Вам лучше мне позвонить .
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 30.04.2013, 23:23 |
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 01.05.2013, 10:27 | Сообщение # 3098 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (Sergey_RES) Уже неделю ищем однофазное на землю(((( Спай не глухой, но и не горит. Все что есть перепробовали. Них не получается. Какя длина и сечение кабеля ?
--------------------------------------------- Цитата (stalker) При трассировке КЛ 0,4 кВ сегодня сжёг счётчик. Когда то пробовал трассировку на нагрузку ,умерло реле напряжения.......
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 01.05.2013, 12:36 |
| |
|
|
| Sergey_RES | Дата: Среда, 01.05.2013, 10:55 | Сообщение # 3099 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Кабель АСБ 3х95 длина 700м
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 01.05.2013, 12:35 | Сообщение # 3100 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Если соединить две хорошие жилы последовательно и через них подать напряжение через диод на поврежденную.Диод 200А 4-6 класса подключить через автомат 100А,лучше чтобы минус выходил на кабель.http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/162258309/
Для отбивания , использую трехфазный выпрямитель выпрямитель.http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/174008021/ Добавлено (01.05.2013, 12:35)
Ток регулирую включением одного ,двух или трех диодов ,первоначально работал на одном диоде ,затем перегорел предохранитель ,включили 2 диода ,пошел дым с перемычки на диоды ,отключили ,со второго раза на 3 диодах отбили однофазное. ---------------------------------------------
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Среда, 01.05.2013, 13:55 |
| |
|
|
| rustik1970 | Дата: Среда, 01.05.2013, 22:16 | Сообщение # 3101 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Статус: Offline
| Привет всем. Цитата (stalker) При трассировке КЛ 0,4 кВ сегодня сжёг счётчик Запросто, мы даже эксперимент проводили подключили Меркурий новый и от ГП 500 сгорел как унесть. У меня напарник подключил на трассу тока на незакороченную жилу попал и тоже сгорел аж дисплей закоптился. Наверно всё же от частоты ГВЧ зависит, я думаю если бы он давал 50гц то счётчик бы не сгорел.
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 02.05.2013, 12:12 | Сообщение # 3102 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| rustik1970, наверное, Вы правы, дело в частоте. Просто у меня это частая практика: если есть сложность с подготовкой рабочего места (долго выводить в ремонт или просто неохота заморачиваться), дёрнул рубильник, подключил генератор между фазой и нулём (или нулём и контуром, если есть возможность отсоединить ноль) и все дела. Возможно, хитрость в том, что в этом случае (если я знаю, что работаю по такой схеме) ток я даю минимальный. Да и абонентов, то бишь нагрузок, подключено много. А в прошлый раз, как оказалось, навешены были только три учёта, причём, очевидно, от разных фаз. И накрутил я генератор по-максимуму, а для одного счётчика это оказалось смертельно. Урок на будущее.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Суббота, 04.05.2013, 09:10 | Сообщение # 3103 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Коллеги, помогите найти схему управления высоковольтными контакторами для акустики. Силовая часть часто встречается, а сам блок управления, что то не видел. Если есть у кого схема, скинте пожалуйста gorev.anatoly@yandex.ru
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| Николай_Николаевич | Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:05 | Сообщение # 3104 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Использую конденсатор 10мкф на 15кВ трансформатор с кенотронной приставкой от АИИ-70 переделанную на диодах КЦ201Е,15кВ,шары с нержавейки 100мм. Конденсатор спокойно держит 25кВ,частота и мощность разряда регулируется только расстоянием между шарами разрядника, никаких контакторов..
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:39 | Сообщение # 3105 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| У меня нечто аналогичное, хотя иногда тянет переделать установку для принудительного чередования разрядов.
|
| |
|
|