RUДата: Суббота, 02.03.2013, 23:03 | Сообщение # 2986
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (ayrilo)
Кондер поставили Московский у которого предельные условия эксплуатации +1 - +35 гр.С. Из четырех машин в трех пробиты. Я за Обнинскую, но это если организация заключит с  ними  договор на послегарантийное обслуживание. самостоятельно практически не чего не отремонтировать.


Наматываю на линейном разъединителе проволоку на хорошую жилу и делаю проволокой воздушный разрядник на поврежденную, и подаю напряжение используя емкость хорошей жилы(или жил)............
Можно подымать напряжение до испытательного и любым устройством(испытательной установкой на грубой защите или прожигом)...


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Суббота, 02.03.2013, 23:05
 
ETLДата: Воскресенье, 03.03.2013, 12:45 | Сообщение # 2987
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день парни!
По данным завода-изготовителя ГАУВ-32 работает при сопротивлении в месте повреждения кабеля R> 500 Ом, а ГАУВ-6-05 при R>20 Ом. Хотелось бы разобраться почему. Но на  ГАУВ-6-05 у меня схема есть, а на  ГАУВ-32 нет. Может кто-нибудь даст ссылку на схему ГАУВ-32 или сбросит схему на е-mail: best_ltd@ukr.net Всем удачной охоты!
 
stalkerДата: Воскресенье, 03.03.2013, 14:12 | Сообщение # 2988
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Уважаемый ETL, Ваш земляк RU вон выложил: 
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151129524/172833825/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/dcent25/151129524/172833833/#mainImageLink
 
ETLДата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:01 | Сообщение # 2989
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо stalker и RU за схему. Трудно читается, но постараюсь разобраться.
 
rustik1970Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:47 | Сообщение # 2990
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Вообщето я burzum, но мне почемуто не войти под старым ником, только под ником почтового ящика/ Что мне делать? И есть ли у нас модераторы?


Сообщение отредактировал rustik1970 - Понедельник, 04.03.2013, 19:49
 
RUДата: Вторник, 05.03.2013, 08:33 | Сообщение # 2991
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (rustik1970)
И есть ли у нас модераторы?
Нажмите на "ДОЛОЖИТЬ"


25dcent@mail.ru
 
stalkerДата: Четверг, 07.03.2013, 21:36 | Сообщение # 2992
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Любопытный кабель попался недавно: http://foto.meta.ua/5588764.image Не думал, что они ещё и кабели делают.
Встречал довоенные http://foto.meta.ua/5588764.image#5588773.image ,  http://foto.meta.ua/5588764.image#5588774.image ,
немецкие времён войны. Но французские откуда? http://foto.meta.ua/5588764.image#5588772.image
 
RUДата: Четверг, 07.03.2013, 22:24 | Сообщение # 2993
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (stalker)
Но французские откуда?
Явно котрабанда!

Или ваш город и Lyon - города побратимы...


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 07.03.2013, 22:29
 
КолянДата: Понедельник, 11.03.2013, 13:53 | Сообщение # 2994
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос ко всем специалистам занимающихся поиском повреждений в кабельных линиях 0.4 - 35 кВ. Вопрос такой когда прожигаешь кабель "прожигом" как определить (понять) по показаниям Амперметра и Вольтметра что кабель прожогся. Т.е. интересует что будет с показаниями вольтметра и амперметра. Если я правильно понимаю прожигаем мы место повреждения мы за счет тока. Если мы повышаем ток то напряжение должно уменьшится или нет.Конкретно это меня интересует.
 
молодойДата: Понедельник, 11.03.2013, 21:18 | Сообщение # 2995
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Колян, Узнать что кабель прожЁгся можно по показаниям Амперметра и Вольтметра , ток вырастет а напряжение упадет, и будет стабильно держаться хотя-бы минуту не дергаясь. Прожигаем МП не за счет тока или напряжения , а за счет энергии (мощности )выделяемой в МП , а мощность это произведение напряжения на ток, чем выше ток и напряжение в момент прожига тем быстрее расплавится  и испарится металл жил и оболочки и заполнит канал горения дуги.
Как то так .


Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 11.03.2013, 21:20
 
stalkerДата: Понедельник, 11.03.2013, 23:00 | Сообщение # 2996
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Исчерпывающий ответ. Добавлю от себя, что прожиг завершён, когда поднять напряжение не представляется возможным, стрелка киловольтметра при повышении напряжения болтается около нуля, а ток на амперметре прожига максимален.
 
КолянДата: Вторник, 12.03.2013, 08:34 | Сообщение # 2997
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой и stalker спасибо за ответы)
 
rustik1970Дата: Среда, 13.03.2013, 23:35 | Сообщение # 2998
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем.
Блин так и не войти, на сайт под старым ником, раньше была старая форма входа, я сейчас только через какой то uID и меня закидывает под каким то детским ником sad . У нас сейчас одно м. п  другая бригада ищет третий день не может сжечь, КЛ 6кв, длины до м. п не видно, горит на 5кв, сама КЛ длинная, 5км,  может он и стучать будет,  тока вот куда бежать то? Такие повреждения у нас не редкость много грунтовых вод. Кто нибудь записывает места повреждений чтобы потом легче искать было в следующий раз, хочу попробовать в навигатор забивать
 
RU0AJPДата: Четверг, 14.03.2013, 03:34 | Сообщение # 2999
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Пусть переходят на минимально возможную ступень , а то они ниче не сожгут . Проверено на нажил КЛ что по болоту идут и дожиг ток по максимому сколько можно , а как раскопаете ахните smile

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
AnatolyДата: Четверг, 14.03.2013, 08:10 | Сообщение # 3000
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата (rustik1970)
Кто нибудь записывает места повреждений чтобы потом легче искать было в следующий раз, хочу попробовать в навигатор забивать
Кто то тут об этом писал. Можно сделать привязки, но вот если привязывать не к чему. то навигатор тут конечно это выход.  Хотел в свое время заняться и я этим. Приобрел  Поиск 410, с функцией  навигатора. Оказалось в нем сделано как то по тупому, навигатор выдает координаты только когда  выбран определенный режим трассировки и при этом приемник принимает сигнал генератора. Отошел от трассы и все. А вот просто определить координаты, то нет. Нужен сигнал генератора. Просто пройти послушать 50 Гц и привязаться не выйдет. И как то не очень точно.  Одним словом выброшенные   8 т.р.