Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
Line677Дата: Вторник, 12.02.2013, 16:08 | Сообщение # 2956
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
del... пардон! веткой ошибся

Сообщение отредактировал Line677 - Вторник, 12.02.2013, 16:54
 
SerafimДата: Вторник, 12.02.2013, 21:41 | Сообщение # 2957
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
Mihaluch похоже тебя взломали. спам пошёл от нечистых на руку дельцов.
 
RUДата: Вторник, 12.02.2013, 22:48 | Сообщение # 2958
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата yrkes07Приобрели Рейс-105м нужны коэффициенты укорочения для силовых кабелей 0,4кВ.

Их просто нет..........................
Если вы возьмете 400 метров нового кабеля на барабане,размотаете его и измерите рулеткой,а затем Рейс-105м и укорочением подгоните под измеренную рулеткой длину при 20 градусах,то при изменени температуры до 0 ,и повторе измерений ,у вас получится разные укорочения.....
Что говорить про фидера состоящие из разных кусков ,и пролегающих на разных глубинах...

Добавлено (12.02.2013, 22:48)
---------------------------------------------
Цитата cerg196родной генератор ставлю на оборванную жилу и на землю после чего на приёмнике включаю поиск трассы и функцию направление как и при индукционном поиске в метре за повреждением направление трассы меняется на обратное ни разу ещё не ошибся)))

Это на кабелях 6-10 кВ ?
А как прибор ведет себя при пролегании кл вдоль трамвайных путей или при обрыве оболочки кл?


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 12.02.2013, 22:50
 
RU0AJPДата: Среда, 13.02.2013, 02:56 | Сообщение # 2959
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Для КЛ 0,4 кВ с виниловой изоляцией использую коэффицент укорочения 1,64 и неломаю голову а вот с резиной сложнее там приблизительно 2,00 но очень собака зависит от сечения и материала внешнего покрова винил или опять резина

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
cerg196Дата: Среда, 13.02.2013, 10:33 | Сообщение # 2960
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем РУ я пробовал так искать обрывы  и на 10 и на 0,4 про трамваи ни чего не скажу их у нас просто нет рядом железно дорожными путями искать не приходилось

Добавлено (13.02.2013, 10:33)
---------------------------------------------
ещё раз уточню так получается искать только обрывы глубину больше 1,5 не пробовал

 
Andre7466Дата: Четверг, 14.02.2013, 19:03 | Сообщение # 2961
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (молодой)
Привет всем . RU0AJP, я вообще как столкнулся со схемой ППУ( она же сура) , там ваще какой то конгломерат , делает Пенза для Ярославля, а тот отправляет в Зеленоград для установки пульта (гребанного "СУРА 3") так вот та схема с дожигом меня ваще взбесила прям , для того чтобы перейти на дожиг надо: прекратить прожиг, выйти из машины ,отключить ВВ кабель от КЛ и после подключить концы прожига (отдельные) .И представьте что дожиг не прет , надо опять все назад блин(конструкторы долбанутые, других слов нет). Этот пульт "СУРА 3 " он пряь как будто создавался для секса с ним , вернее с его создателями (слово секс это самое мягкое что я могу сказать). Варвар интересен с защитным диодом и одновременной работой ВВ и НН прожига , очень эффективная хрень , к весеннему сезону введу в работу такую тему.Сейчас окончательно собрал в корпус свой генератор, с ГЗЧ-2500 срисованный , посмотрю на всех режимах если все в норме начну его пользовать.
Схемам буду рад. Мне один к-т прислали , изучаю пока . Если начну переделку, возьму лучшие моменты из схем, посмотрим как в Вашей ППУ что работает .
В "моей" дожиг есть -транс 3 фазный на 800 гц 6 диодов , а транс рулится от преобразователя инверторного, с новья он жахнул не по детски (его по гарантии 3 месяца меняли) . Такая вот хрень.

а можно схемку генератора ГЗЧ-2500  на мыло andre1987-1987@mail.ru
 
молодойДата: Четверг, 14.02.2013, 21:35 | Сообщение # 2962
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Andre7466, схема ГЗЧ-2500 выложена на сайте производителя http://www.molnia.kharkov.ua/  
Сейчас залез не сайт а там вирус, осторожно.
Вышлю схему на майл.


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 15.02.2013, 14:42
 
ayriloДата: Четверг, 14.02.2013, 21:54 | Сообщение # 2963
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (stalker)
Да-а-а... Это усложняет задачу. Тогда - только мерить. С обоих сторон.
Пришла помощь в виде RADIODETECTION, правда только на время. Будем им трассу отбивать.
 
stalkerДата: Четверг, 21.02.2013, 22:18 | Сообщение # 2964
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Тишина-то какая... ayrilo, как Вам RADIODETECTION? Помог?
 
MihaluchДата: Пятница, 22.02.2013, 00:09 | Сообщение # 2965
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Serafim, нет не взломали..у нас лаборатория, делали ее в Ярославле только не на мех.заводе....
 
buserДата: Пятница, 22.02.2013, 08:55 | Сообщение # 2966
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
С наступающим Всех!!!!    Всяческих успехов!!!
 
ayriloДата: Пятница, 22.02.2013, 16:14 | Сообщение # 2967
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (stalker)
Тишина-то какая... ayrilo, как Вам RADIODETECTION? Помог?
Прошли по трассе с рулеткой, разница 7 м, по сравнению с КП500. Сейчас раскопки, у нас -17 -21С, копается плохо и медленно. Как будет результат по отпишусь.
На прошлой неделе произошло повреждение кабеля. При поиске: сигнал генератора пропал метров за 20 от того места где услышали "аккустику".  Кабель в том месте полностью перегорел, а до этого места вся бумага черная и сопротивление изоляции близко к нулю была. Повреждено 20 метров кабеля. Первый раз с таким столкнулся.
Сейчас поисковик себе выпрашиваю  RIDGID SR-60


Сообщение отредактировал ayrilo - Пятница, 22.02.2013, 16:17
 
stalkerДата: Пятница, 22.02.2013, 23:44 | Сообщение # 2968
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (ayrilo)
Кабель в том месте полностью перегорел, а до этого места вся бумага черная и сопротивление изоляции близко к нулю была. Повреждено 20 метров кабеля. Первый раз с таким столкнулся.
Так бывает при затягивании срабатывания релейной защиты, когда вместо 0-0,5 секунды к.з. гуляет на кабеле единицы, а то и десятки сек. У нас как-то завод, от которого шёл фидер, за свой счёт переложил кабель, сгоревший из-за несрабатывания РЗА. Иногда натыкаемся на тот брошенный кусок, так он внутри весь почерневший.
Цитата (ayrilo)
Сейчас поисковик себе выпрашиваю RIDGID SR-60
Я с год назад тоже у начальства клянчил такой. Очень уж красив, гад, да и характеристики хороши. Но цена... Это для нас запредельно.
 
ayriloДата: Суббота, 23.02.2013, 11:39 | Сообщение # 2969
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Скорее всего из-за РЗА, у нас 110 по двум отключилась. RIDGID SR-60 пока обещают купить, но руководство сейчас сменилось и теперь не  знаю купят?
 
buserДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:33 | Сообщение # 2970
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Работаю  с RIDGID SR-20. Хорош, но не панацея...     Когда кабелей несколько рядом у него крыша едет и не знает на что "смотреть". Полоса просто- растекается и ничего нет.   Простой "клюшке"  по изменению фона и навыкам верю больше.  В чистом поле с одним кабелем -красота! И уровень сигнала и глубину показывает.
Не очень любит низкие температуры и генератор бы помощнее...
 