RUДата: Понедельник, 25.02.2013, 14:28 | Сообщение # 2971
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (ayrilo)
Вчера на КЛ-6 подал, 36 кВ, на каждую жилу, две другие заземлены, с другой стороны земля стояла. линия держит.
Сколько времени держали,утечка и заряд на всех жилах одинаковы?
Если на какой нибудь из жил нет заряда или ток утечки выше чем у остальных ,то "душите" ее(до 60 кВ ),при той же схеме


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 25.02.2013, 14:32
 
siarcheiДата: Среда, 27.02.2013, 00:10 | Сообщение # 2972
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток всем! Собираемся купить передвижную лабораторию для
испытания переменным напряжением до 50 кВ и постоянным напряжением до 60 кВ и отыскания мест
повреждения КЛ. Наиболее привлекательными по цене получаются ЭТЛ-10
Харьковэнергоприбор, остальные Ярославль и Обниск дороговато с учетом
того что в лизинг придется брать. Начинка ЭТЛ-10 следующая
высоковольтные испытания БВИ-60/50-М2, блок прожига БПР-25/8, генератор
акустики ГАУВ-32, рефлектоиер РИФ-7, генеатор ГЗЧ-2500 с приемником
П-900. Если кто нибудь эксплуатировал данную лабораторию буду очень рад
всем отзывам. Особенно интересует прожига 20 кВ достаточно ли и как
ведет себя генератор ГЗЧ-2500 с приемником П-900 при прохождения трассы
кабеля в местах скопления коммуникаций (газопроводы, действующие силовые
КЛ и т.п.). Также на сколько точно показывает растояние РИФ-7 при
реализации беспрожигового метода?Также слышал что ЭТЛ-10 в Харькове выпускают два производителя по крайней
мере так утверждает наш поставщик (ЭТЛ-10 Харьковэнергоприбор и КАЭЛ-5 МолнияХарьков), и что один из них выпускает
качественную продукцию, а другой некачественную. И наш поставщик
предлагает именно качественные лаборатории(Харьковэнергоприбор). А на самом деле какую он нам
лабораторию поставит одному богу известно. Хотелось бы услушать по
этому поводу информацию может кто нибудь слышал об этом что нибудь.
 
AnatolyДата: Среда, 27.02.2013, 00:58 | Сообщение # 2973
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата (siarchei)
(ЭТЛ-10 Харьковэнергоприбор и КАЭЛ-5 МолнияХарьков), и что один из них выпускаеткачественную продукцию, а другой некачественную. И наш поставщик
предлагает именно качественные лаборатории(Харьковэнергоприбор)
Самый популярный их продукт -ГЗЧ-2500. Мне попал в руки  от ХЭП,  видно - собрано на коленках. Конструкция при этом в чем то удачная в чем то нет. Здесь о ней очень много написано. По лаборатории это к товарищу RU


https://elektrolab43.ru/
 
NKДата: Среда, 27.02.2013, 14:29 | Сообщение # 2974
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Народ подскажите, вот в лабораториях сейчас идет кабель СКВИЛ-70 а есть ли альтернатива? а то в холод он как то не АЙС. читал есть немецкий но народ писал  что под 300тыс за 50м, а что то еще?
 
техникДата: Среда, 27.02.2013, 19:54 | Сообщение # 2975
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
siarchei, привет! харьковэнергоприбор не бери, фигня сделанная на коленке, прожиг вообще никакой.  Беспрожиговый метод вообще развод даже себа германские и-то не всегда точно показывают расстояние. Самое лучшее ярославская ЭТЛ. Купите УП-7 3М прожиг, акустику ГВИ или дешевле самодельную сделать в 10 раз дешевле выходит. Генератор лучше КП-500 или современный аналог ярославский IFL 55106. ГЗЧ дешево и сердито но часто ломается. Если есть деньги оптимально взять
прожиг УП-7 3М
рефлектометр Рейс 100 или 105М
акустика ГВИ-2000 или (найти конденсаторы и заряжать от прожига дешевле в 10 раз)
генератор бери хороший желательно дорогой т.к. с дешевым будешь мучиться IFL 55106, а лучше себа i5000 самое лучшее что есть.
все это разместите в микроавтобусе или газель. т.е. собрать скомпоновать самому и не тратить лишних бабок на заводскую лабораторию

Добавлено (27.02.2013, 19:54)
---------------------------------------------
siarchei, а для высоковольтных испытаний купите АИД-70М фирма Медрентех, надежный аппарат работаем 5 лет. и электростанцию для АИДа 1 кВт

 
RU0AJPДата: Среда, 27.02.2013, 20:21 | Сообщение # 2976
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Странно пользуемся КП-500 уже два года (в апреле будет ) довольно интенсивно и блин пока замечаний нет и в -42 стоя в снегу работает бес проблем тока приемник который с ним в комплекте идет очень батарейки любит . Ярославские лабораториии конечно хороши была у нас ЛВИ-1 2007 г.в вот тока бутку можно сразу на помойки на......сь мы сней лазваливалась на ходу а раз чуть в прямом смысле непотеряли . Пензенская лаборатория чтоо сейчас ППУ-3 ну просто для испытаний ну дерево оно и в Африке дерево , а вот бутка зделана под кунг и крепкая как танк но топором отесана.

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
siarcheiДата: Среда, 27.02.2013, 22:23 | Сообщение # 2977
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток всем! Спасибо за ответы на предыдущий вопрос. Хотел спросить слышал ли кто-нибудь что-нибудь о лабораториях КАЭЛ-3 и КАЭЛ-5 производства молния Харьков.
 
RUДата: Четверг, 28.02.2013, 12:09 | Сообщение # 2978
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (siarchei)
Хотелось бы услышать по этому поводу информацию может кто нибудь слышал об этом что нибудь.
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-408-11
Сообщение№152

http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-346-2
Сообщение№21

http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-617-1
Сообщение№4

ЭТЛ - 10    http://photo.qip.ru/users/dcent25/151129524/
http://smotri.com/video/view/?id=v2239202f746
ГАУВ- 32    http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1736235a4c2/view/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2153066f295/view/
ГЗЧ-2500-http://photo.qip.ru/users/dcent25/151104685/
РИФ-    7 -http://photo.qip.ru/users/dcent25/151116405/

Поиск ГАУВ-32 на кл 6кВ
Добавлено (28.02.2013, 11:56)
---------------------------------------------


Добавлено (28.02.2013, 11:57)
---------------------------------------------


Добавлено (28.02.2013, 12:09)
---------------------------------------------


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 28.02.2013, 12:32
 
siarcheiДата: Четверг, 28.02.2013, 13:55 | Сообщение # 2979
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
RU спасибо занформацию. Давно ли эксплуатируете ЭТЛ-10? Есть ли какие-нибудь замечения по ней, бы ли ли неисправности?
 
RUДата: Четверг, 28.02.2013, 18:28 | Сообщение # 2980
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Та что на фото уже года три.
Прожиг слабоват ,но для сбития изоляции до дожига хватает вполне ,вожу с собой  всегда "Варвар"на всякий случай.
Короткозамыкатели на БВИ иВВ выдах, не доработаны ,ненадежное срабатывание,перегорел импульсный трансформатор при обесточении лаборатории ,во время испытания кл 10кВ и длиной 10км. 
Акустика ГАВ-32 устраивает полностью,замечаний по его работе нет.
Укомплектована ЭТЛ электростанцией 6 кВт ,прожигаю кабеля с любой точки трассы и при отсутствии напряжения..
ГЗЧ-2500 без особых замечаний.


25dcent@mail.ru
 
ayriloДата: Пятница, 01.03.2013, 22:39 | Сообщение # 2981
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (RU)
ЭТЛ - 10    http://photo.qip.ru/users/dcent25/151129524/
В PDF формате нет описания? Где еще можно скачать его?
Харьковскую потом проблематично регистрировать, их приборы не внесены в Росриестр, да еще они их заменили на цифровые, при просадке напряжения они перестают показывать совсем.
Кондер поставили Московский у которого предельные условия эксплуатации +1 - +35 гр.С. Из четырех машин в трех пробиты.
Я за Обнинскую, но это если организация заключит с  ними  договор на послегарантийное обслуживание. самостоятельно практически не чего не отремонтировать.


Сообщение отредактировал ayrilo - Пятница, 01.03.2013, 22:40
 
siarcheiДата: Суббота, 02.03.2013, 12:09 | Сообщение # 2982
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
ayrilo,  подскажите пожалуйста кондеры пробиты на акустике или в блоке измерения tg?
 
ayriloДата: Суббота, 02.03.2013, 13:39 | Сообщение # 2983
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
В акустике, в блоке измерений они встроенные. tg еще не пользовались.

Сообщение отредактировал ayrilo - Суббота, 02.03.2013, 13:44
 
RUДата: Суббота, 02.03.2013, 19:56 | Сообщение # 2984
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (ayrilo)
В PDF формате нет описания?
Нет.


25dcent@mail.ru
 
brigadirДата: Суббота, 02.03.2013, 22:34 | Сообщение # 2985
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (siarchei)
Доброго времени суток всем! Собираемся купить передвижную лабораторию для испытания переменным напряжением до 50 кВ и постоянным напряжением до 60 кВ и отыскания мест повреждения КЛ
Моё мнение.По аккустике : имея хотя бы две банки НВ конденс-ров ИК-5-200 (5 000Дж) можно использовать и для ВВ кабелей, и для НВ 0.4 плавно зарядив до 2-3 кВ. Недостаток: громоздко при компоновке, архаично. Новые  ВВ код-ры на 25кВ и очень малая емкость 15 мкФ красивые, модные,компактные, но для 0.4 уже не применишь; на 3кВ мощность будет совсем незначительная.
Цифровые приборы: от них нужно точно отказаться.
Блок прожига: Безступенчатые 2 в 1 (прожиг-дожиг) по- моему менее надежные чем контакторные.
Дожиг желательно помощнее хотя бы- 45-50А. Ещё лучше сразу оснастиь или спец тр-ром, устр-вом типа "варвар", УД-300, короче очень большим током на выходе.
ЛАТР или РНО с кнопочным эл.приводом модно, прикольно, но очень не удобно и не надежно.
ГЗЧ-2500: были проблемы, отправлял обратно на завод, писал ругался. В выходном каскаде всё время горело мощное (50Вт) зеленое сопротивление на 50 Ом. Случайно я его заменил на 75 Ом и проблема исчезла навсегда. У меня их ГЗЧ-2500 сейчас три штуки. Нормально. Приёмник П-900 нормальный , но хватило бы и П-806.
Рефлектометр: Искра-3 выгодно отличается от Рейса -105М за теже деньги.
Всё.
 