Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:28 | Сообщение # 2971 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (ayrilo) Вчера на КЛ-6 подал, 36 кВ, на каждую жилу, две другие заземлены, с другой стороны земля стояла. линия держит. Сколько времени держали,утечка и заряд на всех жилах одинаковы? Если на какой нибудь из жил нет заряда или ток утечки выше чем у остальных ,то "душите" ее(до 60 кВ ),при той же схеме
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 25.02.2013, 14:32 |
| |
|
|
| siarchei | Дата: Среда, 27.02.2013, 00:10 | Сообщение # 2972 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Доброго времени суток всем! Собираемся купить передвижную лабораторию для испытания переменным напряжением до 50 кВ и постоянным напряжением до 60 кВ и отыскания мест повреждения КЛ. Наиболее привлекательными по цене получаются ЭТЛ-10 Харьковэнергоприбор, остальные Ярославль и Обниск дороговато с учетом того что в лизинг придется брать. Начинка ЭТЛ-10 следующая высоковольтные испытания БВИ-60/50-М2, блок прожига БПР-25/8, генератор акустики ГАУВ-32, рефлектоиер РИФ-7, генеатор ГЗЧ-2500 с приемником П-900. Если кто нибудь эксплуатировал данную лабораторию буду очень рад всем отзывам. Особенно интересует прожига 20 кВ достаточно ли и как ведет себя генератор ГЗЧ-2500 с приемником П-900 при прохождения трассы кабеля в местах скопления коммуникаций (газопроводы, действующие силовые КЛ и т.п.). Также на сколько точно показывает растояние РИФ-7 при реализации беспрожигового метода?Также слышал что ЭТЛ-10 в Харькове выпускают два производителя по крайней мере так утверждает наш поставщик (ЭТЛ-10 Харьковэнергоприбор и КАЭЛ-5 МолнияХарьков), и что один из них выпускает качественную продукцию, а другой некачественную. И наш поставщик предлагает именно качественные лаборатории(Харьковэнергоприбор). А на самом деле какую он нам лабораторию поставит одному богу известно. Хотелось бы услушать по этому поводу информацию может кто нибудь слышал об этом что нибудь.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 27.02.2013, 00:58 | Сообщение # 2973 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата (siarchei) (ЭТЛ-10 Харьковэнергоприбор и КАЭЛ-5 МолнияХарьков), и что один из них выпускаеткачественную продукцию, а другой некачественную. И наш поставщик предлагает именно качественные лаборатории(Харьковэнергоприбор) Самый популярный их продукт -ГЗЧ-2500. Мне попал в руки от ХЭП, видно - собрано на коленках. Конструкция при этом в чем то удачная в чем то нет. Здесь о ней очень много написано. По лаборатории это к товарищу RU
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| NK | Дата: Среда, 27.02.2013, 14:29 | Сообщение # 2974 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Народ подскажите, вот в лабораториях сейчас идет кабель СКВИЛ-70 а есть ли альтернатива? а то в холод он как то не АЙС. читал есть немецкий но народ писал что под 300тыс за 50м, а что то еще?
|
| |
|
|
| техник | Дата: Среда, 27.02.2013, 19:54 | Сообщение # 2975 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| siarchei, привет! харьковэнергоприбор не бери, фигня сделанная на коленке, прожиг вообще никакой. Беспрожиговый метод вообще развод даже себа германские и-то не всегда точно показывают расстояние. Самое лучшее ярославская ЭТЛ. Купите УП-7 3М прожиг, акустику ГВИ или дешевле самодельную сделать в 10 раз дешевле выходит. Генератор лучше КП-500 или современный аналог ярославский IFL 55106. ГЗЧ дешево и сердито но часто ломается. Если есть деньги оптимально взять прожиг УП-7 3М рефлектометр Рейс 100 или 105М акустика ГВИ-2000 или (найти конденсаторы и заряжать от прожига дешевле в 10 раз) генератор бери хороший желательно дорогой т.к. с дешевым будешь мучиться IFL 55106, а лучше себа i5000 самое лучшее что есть. все это разместите в микроавтобусе или газель. т.е. собрать скомпоновать самому и не тратить лишних бабок на заводскую лабораториюДобавлено (27.02.2013, 19:54) --------------------------------------------- siarchei, а для высоковольтных испытаний купите АИД-70М фирма Медрентех, надежный аппарат работаем 5 лет. и электростанцию для АИДа 1 кВт
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Среда, 27.02.2013, 20:21 | Сообщение # 2976 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Странно пользуемся КП-500 уже два года (в апреле будет ) довольно интенсивно и блин пока замечаний нет и в -42 стоя в снегу работает бес проблем тока приемник который с ним в комплекте идет очень батарейки любит . Ярославские лабораториии конечно хороши была у нас ЛВИ-1 2007 г.в вот тока бутку можно сразу на помойки на......сь мы сней лазваливалась на ходу а раз чуть в прямом смысле непотеряли . Пензенская лаборатория чтоо сейчас ППУ-3 ну просто для испытаний ну дерево оно и в Африке дерево , а вот бутка зделана под кунг и крепкая как танк но топором отесана.
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| siarchei | Дата: Среда, 27.02.2013, 22:23 | Сообщение # 2977 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Доброго времени суток всем! Спасибо за ответы на предыдущий вопрос. Хотел спросить слышал ли кто-нибудь что-нибудь о лабораториях КАЭЛ-3 и КАЭЛ-5 производства молния Харьков.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:09 | Сообщение # 2978 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (siarchei) Хотелось бы услышать по этому поводу информацию может кто нибудь слышал об этом что нибудь. http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-408-11 Сообщение№152
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-346-2 Сообщение№21
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4-617-1 Сообщение№4
ЭТЛ - 10 http://photo.qip.ru/users/dcent25/151129524/ http://smotri.com/video/view/?id=v2239202f746 ГАУВ- 32 http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v1736235a4c2/view/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2153066f295/view/ ГЗЧ-2500-http://photo.qip.ru/users/dcent25/151104685/ РИФ- 7 -http://photo.qip.ru/users/dcent25/151116405/
Поиск ГАУВ-32 на кл 6кВ Добавлено (28.02.2013, 11:56) ---------------------------------------------
Добавлено (28.02.2013, 11:57) ---------------------------------------------
Добавлено (28.02.2013, 12:09) ---------------------------------------------
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Четверг, 28.02.2013, 12:32 |
| |
|
|
| siarchei | Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:55 | Сообщение # 2979 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| RU спасибо занформацию. Давно ли эксплуатируете ЭТЛ-10? Есть ли какие-нибудь замечения по ней, бы ли ли неисправности?
|
| |
|
|
| RU | Дата: Четверг, 28.02.2013, 18:28 | Сообщение # 2980 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Та что на фото уже года три. Прожиг слабоват ,но для сбития изоляции до дожига хватает вполне ,вожу с собой всегда "Варвар"на всякий случай. Короткозамыкатели на БВИ иВВ выдах, не доработаны ,ненадежное срабатывание,перегорел импульсный трансформатор при обесточении лаборатории ,во время испытания кл 10кВ и длиной 10км. Акустика ГАВ-32 устраивает полностью,замечаний по его работе нет. Укомплектована ЭТЛ электростанцией 6 кВт ,прожигаю кабеля с любой точки трассы и при отсутствии напряжения.. ГЗЧ-2500 без особых замечаний.
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Пятница, 01.03.2013, 22:39 | Сообщение # 2981 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата (RU) ЭТЛ - 10 http://photo.qip.ru/users/dcent25/151129524/ В PDF формате нет описания? Где еще можно скачать его? Харьковскую потом проблематично регистрировать, их приборы не внесены в Росриестр, да еще они их заменили на цифровые, при просадке напряжения они перестают показывать совсем. Кондер поставили Московский у которого предельные условия эксплуатации +1 - +35 гр.С. Из четырех машин в трех пробиты. Я за Обнинскую, но это если организация заключит с ними договор на послегарантийное обслуживание. самостоятельно практически не чего не отремонтировать.
Сообщение отредактировал ayrilo - Пятница, 01.03.2013, 22:40 |
| |
|
|
| siarchei | Дата: Суббота, 02.03.2013, 12:09 | Сообщение # 2982 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| ayrilo, подскажите пожалуйста кондеры пробиты на акустике или в блоке измерения tg?
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Суббота, 02.03.2013, 13:39 | Сообщение # 2983 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| В акустике, в блоке измерений они встроенные. tg еще не пользовались.
Сообщение отредактировал ayrilo - Суббота, 02.03.2013, 13:44 |
| |
|
|
| RU | Дата: Суббота, 02.03.2013, 19:56 | Сообщение # 2984 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (ayrilo) В PDF формате нет описания? Нет.
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| brigadir | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:34 | Сообщение # 2985 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Цитата (siarchei) Доброго времени суток всем! Собираемся купить передвижную лабораторию для испытания переменным напряжением до 50 кВ и постоянным напряжением до 60 кВ и отыскания мест повреждения КЛ Моё мнение.По аккустике : имея хотя бы две банки НВ конденс-ров ИК-5-200 (5 000Дж) можно использовать и для ВВ кабелей, и для НВ 0.4 плавно зарядив до 2-3 кВ. Недостаток: громоздко при компоновке, архаично. Новые ВВ код-ры на 25кВ и очень малая емкость 15 мкФ красивые, модные,компактные, но для 0.4 уже не применишь; на 3кВ мощность будет совсем незначительная. Цифровые приборы: от них нужно точно отказаться. Блок прожига: Безступенчатые 2 в 1 (прожиг-дожиг) по- моему менее надежные чем контакторные. Дожиг желательно помощнее хотя бы- 45-50А. Ещё лучше сразу оснастиь или спец тр-ром, устр-вом типа "варвар", УД-300, короче очень большим током на выходе. ЛАТР или РНО с кнопочным эл.приводом модно, прикольно, но очень не удобно и не надежно. ГЗЧ-2500: были проблемы, отправлял обратно на завод, писал ругался. В выходном каскаде всё время горело мощное (50Вт) зеленое сопротивление на 50 Ом. Случайно я его заменил на 75 Ом и проблема исчезла навсегда. У меня их ГЗЧ-2500 сейчас три штуки. Нормально. Приёмник П-900 нормальный , но хватило бы и П-806. Рефлектометр: Искра-3 выгодно отличается от Рейса -105М за теже деньги. Всё.
|
| |
|
|