Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 05.02.2013, 21:33 | Сообщение # 2926 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Цитата (stalker) Сопротивление оборванного нуля относительно всего остального (в т.ч. противоположного конца) от 3-х додесятков тысяч МОм, т.е. акустику использовать нельзя. А если пожечь нули на небольшом напряжении, те что близки к 3 МОм? Чтобы не пробить в другом месте, может снизится сопротивление?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| лаборант | Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:16 | Сообщение # 2927 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Статус: Offline
| Цитата (BUBURKA) Кабель старенький АСБ-10 3х240, больше 30 лет. Однофазное повреждение на землю, две целые жилы держат 30 кВ с током утечки 50 мкА. Прожиг идет на 8,5 кВ, иногда опускается до 1,5 кВ, на пару секунд, и моментально заплывает. Перерывы делали (все новогодние каникулы остывал). Кабель длиной 11 км, повреждение точно на расстоянии 3,5 км от ТП (дальше меняли участок, мерили остаток - повреждение на нем). Импульс подаем от ГИ-20-2. Понятно что в свинцовой муфте, но хоть примерное место определить (муфт много). Добрый вечер!При прожигании послушайте муфты акустическим датчиком(обычно слышно перемежающуюся дугу частотой 50Гц),если нет привязок,то гену на целые жилы-на муфтах сигнал возрастает,ещё чаще всего повреждение на последней из муфт(самой молодой)поэтому удачи...
|
| |
|
|
| burzum | Дата: Среда, 06.02.2013, 00:19 | Сообщение # 2928 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Статус: Offline
| Привет всем. stalker, Цитата (stalker) У меня в течение 3-х недель на 3-х кабелях обрывы нулевых проводников. Проклятие какое-то Действительно проклятье какое то)) Каким напряжением испытываете здоровые жилы? Почему вы так уверены что обрывы не на муфтах, трудно ведь предположить его в целой длине, если только не потянули конечно. ayrilo, Это наверно тот случай когда придётся копать по метражу, как правило обрыв хорошо видно на рефлектограмме, вообщето такие повреждения чтобы 3 фазы в обрыве просто так редко случаются, может "помог" кто нибудь?. Больше чем вы даёте испытывать уже рискованно, можно запросто пробить в другом месте. На моей практике были такие повреждения. Кабельщикам можно сказать что если так не хотят рыть, то пробьёте сначала в другом месте, а потом снова к этому вернётесь, должно подействовать
|
| |
|
|
| buser | Дата: Среда, 06.02.2013, 09:08 | Сообщение # 2929 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| stalker, Сопротивление сопротивлением, высокоее напяжение совсем другое... ,а попробуйте дать ГВИ, в пределах разумного, в разрыв нуля, заземлив второй конц. Может щелчёк и пойдёт...
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 06.02.2013, 15:00 | Сообщение # 2930 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.ayrilo, чудес не бывает хотя бы с одной стороны должен быть пробой , Вы как подаете? две жилы на землю а на одну напряжение , и так со всеми тремя жилами? У меня было так : у потребителя пропала напруга(прямо на ходу) , они звонят на питающую подстанцию, а те говорят все включено. Оказалось - трактором выдернули кабель из муфты в сторону потребителя , а муфта осталась под напряжением и все нормально.
Как было у Вас ? отключался ли фидер по защите ? Не работала ли техника в районе трассы ? Повторюсь чудес не бывает, если кабель бабахнул в муфте да так что концы отгорели - то полюбому : фидер гас , внутри все в саже и пробой быть должен , если оборвал кто - должны быть следы.
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Среда, 06.02.2013, 20:38 | Сообщение # 2931 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Спасибо за участие, есть такая организация "Славянка", чинили водопровод, раскопки в нескольких местах. сейчас всё под снегом. Генератор не дает четкой локализации кабеля. В одном месте раскопали, а там 4 кабеля в жгуте (перекручены) и еще два рядом. Фидер не отключался, на ТП ОВБ проверило, отсутствовала одна фаза. Проверили обрыв трех жил.Цитата (молодой) Привет всем.ayrilo, чудес не бывает хотя бы с одной стороны должен быть пробой , Вы как подаете? две жилы на землю а на одну напряжение , и так со всеми тремя жилами? У меня было так : у потребителя пропала напруга(прямо на ходу) , они звонят на питающую подстанцию, а те говорят все включено. Оказалось - трактором выдернули кабель из муфты в сторону потребителя , а муфта осталась под напряжением и все нормально. Спасибо за подсказку, на одну жилу подавали, две другие не заземляли - это скорее всего была ошибка. Будет плохо если из двух муфт выдернули. Такую уже находил, но тогда её обратно не закопали, а кабель держал 36 кВ. Да сегодня еще и прожиг отказал. Вот и стоят две машины, у одной прожиг не работает, у другой конденсатор пробит.
Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 06.02.2013, 21:19 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:01 | Сообщение # 2932 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| ayrilo, Вообще так именно и надо делать(в основном) , у Вас как то по другому ?
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 06.02.2013, 22:02 |
| |
|
|
| burzum | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:44 | Сообщение # 2933 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Статус: Offline
| Всем привет. ayrilo, Цитата (ayrilo) есть такая организация "Славянка", чинили водопровод, раскопки в нескольких местах. сейчас всё под снегом. Это случайно не та организация что по делу Оборонсервис проходит? Длину обрыва сопостовляли с местом раскопок, совпадает? В самом месте раскопок повреждения может и не быть, они могли выдернуть КЛ из муфты рядом, могли вообще не задеть КЛ просто выкопали свой котлован, кабеля провисли и один вытянулся из муфты тихо, без шума и пыли. Именно так у меня и было
Сообщение отредактировал burzum - Среда, 06.02.2013, 22:45 |
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:45 | Сообщение # 2934 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата (молодой) Вообще так именно и надо делать(в основном) , у Вас как то по другому ? В основном, работают акустикой, и по этому остальные жилы стараются не сжигать, если одна приварится то на другую стать. Расчет без меня работал, на счет заземления других жил, сейчас по телефону спросил. Наиболее опытный до этого на РМК-10 (регламентная машина кабельщиков) работал. А там, только один основной метод -акустика, и даже приборы не использовались. Это на новых машинах начали активно использовать генератор.
Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 06.02.2013, 22:46 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:51 | Сообщение # 2935 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| ayrilo, а у Вас у акустики какие параметры ? кВ , мкф .
|
| |
|
|
| ayrilo | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:13 | Сообщение # 2936 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Цитата (burzum) Это случайно не та организация что по делу Оборонсервис проходит? Она. Ей, хоть бы, что. Посмотрите на сайте гос. закупок какие они машины себе заказали - Toyota Highlander, обратите внимание на комплектацию и кол-во. Рулетку уже приготовили, как будет время посвободнее, так и начнем мерить, только снега 70-80 см.
Добавлено (06.02.2013, 23:13) --------------------------------------------- Цитата (молодой) ayrilo, а у Вас у акустики какие параметры ? кВ , мкф . 5; 10; 20 кВ емкость в пределах 250-300 мкф, разработчики говорили точно, но уже год прошел. В Мае обслуживать будем, так марку запишу. В РМК-10, если не ошибаюсь, 600 мкф 5кВ было
Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 06.02.2013, 23:13 |
| |
|
|
| RU | Дата: Четверг, 07.02.2013, 00:58 | Сообщение # 2937 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (ВИТЯ) Добрый вечер. Подскажите, как лучше найти место повреждение (разрыв). Кабель 6 кВ, с питающего пункта и со стороны потребителя выдерживает 24 кВ. Установка ПЗ на одной из сторон не помогает все равно держит 24 кВ. Место приблизительно известно, но кабельщики хотят точно Заземлите второй конец кабеля и попробуйте еще раз испытать разорванную жилу ,если выдержит и будет заряда подымайте исп напряжение до 36кВ
Добавлено (07.02.2013, 00:58) --------------------------------------------- Цитата (stalker) У меня в течение 3-х недель на 3-х кабелях обрывы нулевых проводников. Проклятие какое-то. Все кабели к многоэтажкам, марка АПВБ-1, 4-хжильные. Обрывы не на муфтах, без замыкания на землю или на другие жилы. Сопротивление оборванного нуля относительно всего остального (в т.ч. противоположного конца) от 3-х до десятков тысяч МОм, Хорошие жилы и нулевую , посадите на землю(зануление )с двух сторон .В месте установки лаборатории отключите нулевую жилу от заземления (зануления) и подайте на него прожиг...
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Четверг, 07.02.2013, 01:02 |
| |
|
|
| RU | Дата: Четверг, 07.02.2013, 08:35 | Сообщение # 2938 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
|
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Четверг, 07.02.2013, 08:41 |
| |
|
|
| RU | Дата: Четверг, 07.02.2013, 08:38 | Сообщение # 2939 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Цитата (buser) Так и не поняли почему так проявлялось. Между жилами на этих 10-ти метрах сажа была?
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| buser | Дата: Четверг, 07.02.2013, 10:08 | Сообщение # 2940 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Привет всем. Откапали место повреждения кабеля. с которым промучался месяц. ( Про что писал...) Кабель ААБ, на 10 метрах 5 дырок. Очень конкретных. Вырезали, испытали куски - держат. Ранее по этому месту исползали чуть не на коленках, ничего не слышали. Так и не поняли почему так проявлялось. Добавлено (07.02.2013, 10:08) --------------------------------------------- RU, Цитата (RU) Между жилами на этих 10-ти метрах сажа была? В местах повреждения- сажа конкретная... Весь кабель по длинне не видел. Когда разделывали под промежуточные испытания, сажи по жилам не было, но был сильный запах. Кабель 74г. индийский, вроде. Броня вся сгнила. Оболочка -ничего, без корозии. Отключён был по "земле". Ну,... засыпан - строительным мусором...
|
| |
|
|