Воскресенье, 16.08.2026, 06:07

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
AnatolyДата: Вторник, 05.02.2013, 21:33 | Сообщение # 2926
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата (stalker)
Сопротивление оборванного нуля относительно всего остального (в т.ч. противоположного конца) от 3-х додесятков тысяч МОм, т.е. акустику использовать нельзя.
А если пожечь нули на небольшом напряжении, те что близки к 3 МОм? Чтобы не пробить в другом месте, может снизится сопротивление?


https://elektrolab43.ru/
 
лаборантДата: Вторник, 05.02.2013, 22:16 | Сообщение # 2927
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (BUBURKA)
Кабель старенький АСБ-10 3х240, больше 30 лет. Однофазное повреждение на землю, две целые жилы держат 30 кВ с током утечки 50 мкА. Прожиг идет на 8,5 кВ, иногда опускается до 1,5 кВ, на пару секунд, и моментально заплывает. Перерывы делали (все новогодние каникулы остывал). Кабель длиной 11 км, повреждение точно на расстоянии 3,5 км от ТП (дальше меняли участок, мерили остаток - повреждение на нем). Импульс подаем от ГИ-20-2. Понятно что в свинцовой муфте, но хоть примерное место определить (муфт много).
Добрый вечер!При прожигании послушайте муфты акустическим датчиком(обычно слышно перемежающуюся дугу частотой 50Гц),если нет привязок,то гену на целые жилы-на муфтах сигнал возрастает,ещё чаще всего повреждение на последней из муфт(самой молодой)поэтому удачи...
 
burzumДата: Среда, 06.02.2013, 00:19 | Сообщение # 2928
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем.
stalker
Цитата (stalker)
У меня в течение 3-х недель на 3-х кабелях обрывы нулевых проводников. Проклятие какое-то

Действительно проклятье какое то)) Каким напряжением испытываете здоровые жилы? Почему вы так уверены что обрывы не на муфтах, трудно ведь предположить его в целой длине, если только не потянули конечно.
ayrilo, Это наверно тот случай когда придётся копать по метражу, как правило обрыв хорошо видно на рефлектограмме, вообщето такие повреждения чтобы 3 фазы в обрыве просто так редко случаются, может "помог" кто нибудь?. Больше чем вы даёте испытывать уже рискованно, можно запросто пробить в другом месте. На моей практике были такие повреждения. Кабельщикам можно сказать что если так не хотят рыть, то пробьёте сначала в другом месте, а потом снова к этому вернётесь, должно подействовать
 
buserДата: Среда, 06.02.2013, 09:08 | Сообщение # 2929
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
stalker, Сопротивление сопротивлением, высокоее напяжение совсем другое... ,а попробуйте дать ГВИ, в пределах разумного,  в разрыв нуля, заземлив второй конц. Может щелчёк и пойдёт...
 
молодойДата: Среда, 06.02.2013, 15:00 | Сообщение # 2930
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.ayrilo, чудес не бывает хотя бы с одной стороны должен быть пробой , Вы как подаете? две жилы на землю а на одну напряжение , и так со всеми тремя жилами?
У меня было так : у потребителя пропала напруга(прямо на ходу) , они звонят на питающую подстанцию, а те говорят все включено. 
Оказалось - трактором выдернули кабель из муфты  в сторону потребителя , а муфта осталась под напряжением и все нормально.

Как было у Вас ? отключался ли фидер по  защите ? Не работала ли техника в районе трассы ?
 Повторюсь чудес не бывает, если кабель бабахнул в муфте да так что концы отгорели - то полюбому : фидер гас , внутри все в саже и пробой быть должен   , если оборвал кто - должны быть следы.
 
ayriloДата: Среда, 06.02.2013, 20:38 | Сообщение # 2931
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за участие, есть такая организация "Славянка", чинили  водопровод, раскопки в нескольких местах. сейчас всё под снегом. Генератор не дает четкой локализации кабеля. В одном месте раскопали, а там 4 кабеля в жгуте (перекручены) и еще два рядом. Фидер не отключался, на ТП ОВБ проверило, отсутствовала одна фаза. Проверили обрыв трех жил.
Цитата (молодой)
Привет всем.ayrilo, чудес не бывает хотя бы с одной стороны должен быть пробой , Вы как подаете? две жилы на землю а на одну напряжение , и так со всеми тремя жилами? У меня было так : у потребителя пропала напруга(прямо на ходу) , они звонят на питающую подстанцию, а те говорят все включено.
Оказалось - трактором выдернули кабель из муфты  в сторону потребителя , а муфта осталась под напряжением и все нормально.

Спасибо за подсказку, на одну жилу подавали,  две другие не заземляли - это скорее всего была ошибка. Будет плохо если из двух муфт выдернули. Такую уже находил, но тогда её обратно не закопали, а кабель держал 36 кВ.
Да сегодня еще и прожиг отказал. Вот и стоят две машины, у одной прожиг не работает, у другой конденсатор пробит.


Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 06.02.2013, 21:19
 
молодойДата: Среда, 06.02.2013, 22:01 | Сообщение # 2932
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
ayrilo, Вообще так именно и надо делать(в основном) , у Вас как то по другому ?

Сообщение отредактировал молодой - Среда, 06.02.2013, 22:02
 
burzumДата: Среда, 06.02.2013, 22:44 | Сообщение # 2933
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем привет.
ayrilo
Цитата (ayrilo)
есть такая организация "Славянка", чинили водопровод, раскопки в нескольких местах. сейчас всё под снегом.

Это случайно не та организация что по делу Оборонсервис проходит? biggrin
Длину обрыва сопостовляли с местом раскопок, совпадает? В самом месте раскопок повреждения может и не быть, они могли выдернуть КЛ из муфты рядом, могли вообще не задеть КЛ просто выкопали свой котлован, кабеля провисли и один вытянулся из муфты тихо, без шума и пыли. Именно так у меня и было


Сообщение отредактировал burzum - Среда, 06.02.2013, 22:45
 
ayriloДата: Среда, 06.02.2013, 22:45 | Сообщение # 2934
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (молодой)
Вообще так именно и надо делать(в основном) , у Вас как то по другому ?
В основном, работают акустикой, и по этому остальные жилы стараются не сжигать, если одна приварится то на другую стать.  Расчет без меня работал, на счет заземления других жил, сейчас по телефону спросил. Наиболее опытный до этого на РМК-10 (регламентная машина кабельщиков) работал. А там, только один основной метод -акустика, и даже приборы не использовались. Это на новых машинах начали активно использовать генератор.


Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 06.02.2013, 22:46
 
молодойДата: Среда, 06.02.2013, 22:51 | Сообщение # 2935
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
ayrilo, а у Вас у акустики какие параметры ? кВ , мкф .
 
ayriloДата: Среда, 06.02.2013, 23:13 | Сообщение # 2936
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (burzum)
Это случайно не та организация что по делу Оборонсервис проходит?
Она. Ей, хоть бы, что.  Посмотрите на сайте гос. закупок какие они машины себе заказали - Toyota Highlander,  обратите внимание на комплектацию и кол-во.
Рулетку уже приготовили, как будет время посвободнее, так и начнем мерить, только снега 70-80 см.

Добавлено (06.02.2013, 23:13)
---------------------------------------------
Цитата (молодой)
ayrilo, а у Вас у акустики какие параметры ? кВ , мкф .
5; 10; 20 кВ емкость в пределах 250-300 мкф, разработчики говорили точно, но уже год прошел. В Мае обслуживать будем, так марку запишу.
В РМК-10, если не ошибаюсь, 600 мкф 5кВ было


Сообщение отредактировал ayrilo - Среда, 06.02.2013, 23:13
 
RUДата: Четверг, 07.02.2013, 00:58 | Сообщение # 2937
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (ВИТЯ)
Добрый вечер. Подскажите, как лучше найти место повреждение (разрыв). Кабель 6 кВ, с питающего пункта и со стороны потребителя выдерживает 24 кВ. Установка ПЗ на одной из сторон не помогает  все равно держит 24 кВ. Место приблизительно известно, но кабельщики хотят точно
Заземлите второй конец кабеля и попробуйте еще раз испытать разорванную жилу ,если  выдержит и будет  заряда подымайте исп напряжение до  36кВ

Добавлено (07.02.2013, 00:58)
---------------------------------------------
Цитата (stalker)
У меня в течение 3-х недель на 3-х кабелях обрывы нулевых проводников. Проклятие какое-то. Все кабели к многоэтажкам, марка АПВБ-1, 4-хжильные. Обрывы не на муфтах, без замыкания на землю или на другие жилы. Сопротивление оборванного нуля относительно всего остального (в т.ч. противоположного конца) от 3-х до десятков тысяч МОм,

Хорошие жилы и нулевую , посадите на землю(зануление )с двух сторон  .В месте установки лаборатории отключите нулевую жилу от заземления (зануления) и подайте на него прожиг...


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 07.02.2013, 01:02
 
RUДата: Четверг, 07.02.2013, 08:35 | Сообщение # 2938
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Четверг, 07.02.2013, 08:41
 
RUДата: Четверг, 07.02.2013, 08:38 | Сообщение # 2939
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (buser)
Так и не поняли почему так проявлялось.
Между жилами на этих 10-ти метрах сажа была?


25dcent@mail.ru
 
buserДата: Четверг, 07.02.2013, 10:08 | Сообщение # 2940
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем. Откапали место повреждения кабеля. с которым промучался месяц. ( Про что писал...)  Кабель ААБ, на 10 метрах  5 дырок.  Очень конкретных. Вырезали,  испытали куски - держат.  Ранее по этому месту исползали чуть не на коленках, ничего не слышали.  Так и не поняли почему так проявлялось.

Добавлено (07.02.2013, 10:08)
---------------------------------------------
RU

Цитата (RU)
Между жилами на этих 10-ти метрах сажа была?
В местах повреждения-  сажа конкретная...   Весь кабель по длинне не видел.  Когда разделывали под промежуточные испытания, сажи по жилам не было, но был сильный запах. Кабель 74г. индийский, вроде.  Броня вся сгнила. Оболочка -ничего, без корозии.  Отключён был по "земле".  Ну,... засыпан - строительным мусором...
 
Поиск: