Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
RUДата: Вторник, 29.01.2013, 18:08 | Сообщение # 2911
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (Sergey_RES)
Сегодня начал ремонтировать конденсаторную установку (заменил емкости), разобрал все включая разрядные шарики, чтобы контакты подчистить, перемычки перезаделать. Так вот разобрал шарики, а зазор не померял, теперь не знаю какой его ставить. Может есть какие критерии или нормы для зазора?

http://forca.ru/spravka/spravka/znacheniya-probivnogo-napryazheniya-dlya-izolyacionnyh-materialov.html
Цитата

Значения пробивного напряжения для изоляционных материалов

Материал             Пробивное напряжение  (кВ/см)

Асбест                                                         20
Бакелит                                                    150-200
Битум250Кабельная бумага                          80-00
Гетинакс                                                    150-230
Дерево                                                        20-60
Карболит                                                    140
Лакоткань                                                 240-650
Масло трансформаторное                            70-120
Мрамор                                                        5-10
Мягкая резина                                           150-250
Парафин                                                    500
Полихлорвинил                                          100--150
Фарфор                                                     100-200
Эбонит350Электрокартон                             00-130
Значения пробивного напряжения в газовой среде
Материал         Пробивное напряжение      (кВ/см)
 
Воздух                                                          3
Элегаз                                                           9


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 29.01.2013, 18:16
 
buserДата: Среда, 30.01.2013, 18:02 | Сообщение # 2912
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем. Хочу поделиться опытом и, вкакой-то степени, радостью...   Забодал я тот кабаль с глухой спайкой на землю 6 кМ, но спомощью самодельного варвара. Причём однофазный не помог, только припаял другую фазу. Трёх фазный не сразу, тиристоры дымились... ток 750А.   По разным  жилам долго жгли, пока не подали на обе сварившиеся жилы одновременно. И только тогда повредили третью,  которая держала до этого 20кВ. На ней и пошла акустика. Не сказать, что здорово, но течеискателем явно слышно.
И ещё, есть такой  поисковый комплект МИП-01. Генератор и приёмник.  Вещь , мягко говоря, -не удобная.   Одна частота и высокая, наводится вовсех соседних кбелях и приёмник  "тормазит"  выдавая сигнал.  Работал на двух сварившихся жилах. С ней что-то определились, но точно сказать не решились.  Неудобная вещь.   Не БЕРИТЕ.
 
SerafimДата: Среда, 30.01.2013, 23:14 | Сообщение # 2913
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
недавно отказал датчик микрофон у КП-100 Ангрстрем
новый 12 к блин...
сегодня
Кабель  искал.
длина 1220 м
кз 750 м
глубина 1,5-2 м
кз хорошо видно рейсом, сопр 2 ом, с одной стороны и 0,8 с другой
обрыв с коротким с двух сторон.
генератор не слышно нифига, только в нескольких местах повив прослушивается.
трассировка нормально.
нашёл стуча кондёрами, клюшку параллельно и слушал на частоте 50 герц щелчки-помехи по их уровню вышел на место повреждения.
интересно попробовать катушку с гальванометром с акустикой.


Сообщение отредактировал Serafim - Среда, 30.01.2013, 23:24
 
Line677Дата: Четверг, 31.01.2013, 16:06 | Сообщение # 2914
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (молодой)
Привет всем.Вопрос к тем кто использует или использовал(зело борзо)Р5-10, кто как смотрит близкие повреждения 3-5-7-10 м? попадаются такие  редко но всё-же бывают .  Понимаю что можно удлинить линию но на практике не пробовал , если у кого есть опыт расскажите
 
burzumДата: Четверг, 31.01.2013, 21:02 | Сообщение # 2915
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем
buser
Поздравляю с победой, не совсем понятно только
Цитата (buser)
Причём однофазный не помог, только припаял другую фазу.
что вас не устроило ведь две жилы прижгли или всё равно сигнал трассой пошёл? По идее после этого третья жила должна бы пробиться если не сразу, то при испытании точно.
Serafim, У меня почти всё как у вас тока глубже, в самом м.п около 3м, а местами ещё глубже. Если бы акустикой не стучало, то не знаю бы что делал.
Теперь вопрос ко всем, искал сегодня м.п на КЛ 0,4кв АСБ 3*150 похоже что обрыв оболочки (судил по току дожига) не поднять нормально. Что если использовать вместо ТАКОЙ оболочки целую жилу, заземлить её с двух сторон и прижечь к ней другие жилы. Жаль время сегодня не хватило, попробовать этот метод
 
молодойДата: Четверг, 31.01.2013, 22:09 | Сообщение # 2916
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . burzum, Ну и что мешает , метод правильный . По целой жиле пускаем "землю" на др сторону кабеля и жгём - все должно  получиться . Хотя неясно  как к ней прижечь , но все равно если спаяются 2 жилы то это хорошо . В любом случае это делу должно помочь.
Я вообще недоумеваю, глубины у Вас какие то нереальные 3 м , 1,5-2 м ,у кого то 5 м!!!! ,у меня глубина больше метра где то 1 раз на 6-7 случаев , а уж 2-3 м ну может раза 2 всего   было .
Sergey_RES - зазор зависит от рабочего напряжения Ваших кондеров, смотрите по шильдику и выставляйте зазор  взяв  воздушный пробой  -2 кВ на 1 мм ,выставляйте зазор  пересчитав мм в соответствии с рабочим напряжением кондеров.


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 31.01.2013, 22:18
 
burzumДата: Четверг, 31.01.2013, 23:24 | Сообщение # 2917
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
молодой, Времени уже не хватило, мысль пришла слишком поздно biggrin завтра если поеду туда попробую. Глубины такие получаются когда кабели бросают в болота, а впоследствии там ведут строительство. благоустройство и т.п и засыпают всё это насыпным грунтом, сегодня обратил внимание на траншею так прям видно слой его.
 
buserДата: Пятница, 01.02.2013, 08:39 | Сообщение # 2918
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
[b]burzum
Цитата (burzum)
что вас не устроило ведь две жилы прижгли или всё равно сигнал трассой пошёл? По идее после этого третья жила должна бы пробиться если не сразу, то при испытании точно.
[/b]
Нормального генератора нет. Пользовались системой , что писал, МИП-01.    Точно определить с ней не смогли, хотя мамётки были.  Но и было и много другого, неоднозначного.   Испытывать больше хорошую жилу боялись, не было уверенности, что пробъётся там же...  Да и верить  только генератору не берусь. пока не подтвержу другим методом. И глубина там, я точно знаю, 1,5-2,0 М как и у вас...
 
burzumДата: Воскресенье, 03.02.2013, 15:53 | Сообщение # 2919
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем.
buser, Понятно тогда. а почему вам не покупают нормальные поисковые комплекты, много ли у вас повреждений?.
молодой,Кстати моё последнее повреждение оказалось банально в разделке biggrin  в общей сложности часов 5 жёг на дожиге, разделка эпоксидная и сразу было не видно, зато потом как попёрло с неё, уже смотали машину а она всё шкворчала


Сообщение отредактировал burzum - Воскресенье, 03.02.2013, 15:53
 
BUBURKAДата: Понедельник, 04.02.2013, 16:49 | Сообщение # 2920
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем!
Кто пользует импульсно-дуговой метод определения расстояния до повреждения помогите пожалуйста.
Есть заплывающий пробой, и не прогорает и не сохнет. Из аппаратуры адаптер М219 и рефлектометр Хагенук. Для калебательного разряда нет оборудования.
ИДМ никогда не пользовались теперь стало необходимо. Все подключили, только вот рефлектограммы получаются не как в описании метода.
Кто может помочь расшифровать рефлектограммы? Вышлю на почту снятые изображения.
 
лаборантДата: Понедельник, 04.02.2013, 21:59 | Сообщение # 2921
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (BUBURKA)
Кто пользует импульсно-дуговой метод определения расстояния до повреждения помогите пожалуйста. Есть заплывающий пробой, и не прогорает и не сохнет. Из аппаратуры адаптер М219 и рефлектометр Хагенук. Для калебательного разряда нет оборудования. ИДМ никогда не пользовались теперь стало необходимо. Все подключили, только вот рефлектограммы получаются не как в описании метода. Кто может помочь расшифровать рефлектограммы? Вышлю на почту снятые изображения
Добрый вечер!Используем данный метод(этл харьковэнергоприбор +рефлектометр Риф7)при заплывающем пробое через разделительный вв конденсатор.По опыту-отличный метод,если точечное повреждение(пробой в недолитой муфте и т.д.),а вот при мокрой изоляции или если на жиле два однофазных,то очень и очень тоскливо,поэтому Вы правы-в данном случае нужна ударная установка или (по возможности)сделайте перерыв в работе на несколько дней-часто помогает,удачи...
 
BUBURKAДата: Вторник, 05.02.2013, 09:37 | Сообщение # 2922
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (лаборант)
Добрый вечер!Используем данный метод(этл харьковэнергоприбор +рефлектометр Риф7)при заплывающем пробое через разделительный вв конденсатор.По опыту-отличный метод,если точечное повреждение(пробой в недолитой муфте и т.д.),а вот при мокрой изоляции или если на жиле два однофазных,то очень и очень тоскливо,поэтому Вы правы-в данном случае нужна ударная установка или (по возможности)сделайте перерыв в работе на несколько дней-часто помогает,удачи...
Кабель старенький АСБ-10 3х240, больше 30 лет. Однофазное повреждение на землю, две целые жилы держат 30 кВ с током утечки 50 мкА. Прожиг идет на 8,5 кВ, иногда опускается до 1,5 кВ, на пару секунд, и моментально заплывает. Перерывы делали (все новогодние каникулы остывал). Кабель длиной 11 км, повреждение точно на расстоянии 3,5 км от ТП (дальше меняли участок, мерили остаток - повреждение на нем). Импульс подаем от ГИ-20-2. Понятно что в свинцовой муфте, но хоть примерное место определить (муфт много).
 
stalkerДата: Вторник, 05.02.2013, 17:20 | Сообщение # 2923
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Добрый день.
У меня в течение 3-х недель на 3-х кабелях обрывы нулевых проводников. Проклятие какое-то. Все кабели к многоэтажкам, марка АПВБ-1, 4-хжильные. Обрывы не на муфтах, без замыкания на землю или на другие жилы. Сопротивление оборванного нуля относительно всего остального (в т.ч. противоположного конца) от 3-х до
десятков тысяч МОм, т.е. акустику использовать нельзя. Раскопали сегодня предполагаемое место, кабель там потянут, но видимых дефектов нет. Начальник предложил использовать трассоискатель LA-1012. В аннотации к нему сказано, что кабель он может определить на глубине до 2 м. Реально на глубине 0,8 м ничего не слышно. Завтра попробую найти
обрыв на открытом кабеле.
 
ВИТЯДата: Вторник, 05.02.2013, 17:26 | Сообщение # 2924
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здраствуйте! Подскажите где можно найти схему к регулятору напряжения  РОТ 250 Е  и  прожоговой установки МПУ-3 Феникс.
 
ayriloДата: Вторник, 05.02.2013, 20:42 | Сообщение # 2925
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер.
Подскажите, как лучше найти место повреждение (разрыв). Кабель 6 кВ, с питающего пункта и со стороны потребителя выдерживает 24 кВ. Установка ПЗ на одной из сторон не помогает  все равно держит 24 кВ. Место приблизительно известно, но кабельщики хотят точно.
 