Line677Дата: Суббота, 05.01.2013, 11:05 | Сообщение # 2851
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток! Недавно напоролся на любопытную статью, в которой говорилось что при тренировкеи вакуума в разрядниках вакуумного типа выделяется мощное рентгеновское излучение, Эксперимент проводили в Воложинском ПЭС РБ Минско обл,(Замер показал в радиусе 10м фотопленка оказалась засветченой) не происходит ли тоже самое во время работы аккустического ударнго генератора, ато у нас мужики разрядник свинцом зашили от греха подальше wacko
 
молодойДата: Суббота, 05.01.2013, 12:10 | Сообщение # 2852
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . Line677, Line677, Наиболее распространенным источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка. Она представляет собой электровакуумный прибор, имеющий два электрода: отрицательно заряженный катод и положительный анод. Из сильно разогретого катода происходит "испарение" электронов, а затем они ускоряются в электрическом поле между катодом и анодом. В результате они сталкиваются с твердым веществом анода и при торможении испускают электромагнитное излучение. Примерно так же устроен кинескоп любого классического телевизора. Поэтому и рекомендуют сидеть от него подальше. Но в случае с телевизором основная часть энергии электрона тратится на свечение экрана, а слабое мягкое рентгеновское излучение является побочным продуктом его работы.
Если у Вас коммутатор работает в вакууме , если есть источник электронов , если есть разность потенциалов в сотню полторы киловольт тады да , если нет всех энтих составляющих то рентгенофобия должна пропасть . biggrin и народ успокойте пусть перельют свинец на грузила. biggrin ну или мечи на орало....


Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 05.01.2013, 19:32
 
burzumДата: Суббота, 05.01.2013, 19:44 | Сообщение # 2853
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем привет.
Не помню кто, выше писал что искать м.п с помощью навигатора очень просто и здорово, вроде и точность приличная иди дескать по трассе и счётчик пути покажет расстояние, всё это работает тогда, когда кабель идёт чётко по прямой, или хотя бы точно известна его трасса. Я вчера пробовал искать кабель совершенно не знакомый, он петляет чётрти как, приходилось рыскать, посмотрел потом свой трек... каракули biggrin вместо 280м вышло 400
 
техникДата: Воскресенье, 06.01.2013, 11:09 | Сообщение # 2854
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем! Кто как отбивает спай. Однофазное замыкание на оболочку, сопротивление 1,5 Ома, кл-10кВ. Пробовал акустикой 10кв не берет. Другие 2 жилы не убиваются, держат 60кВ, и не прожигаются. Замерил расстояние с двух сторон. индукционным, звенит по всей трассе. поделитесь опытом.
 
Line677Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 14:41 | Сообщение # 2855
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
техник, Тут в ранних сообщениях писалось про агрегат под названием " Варвар", признаться сам я такую штуку не использовал но говорят что на ура все работает.
 
burzumДата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:35 | Сообщение # 2856
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем.
техник, Если у вас нет самодельного или промышленного устройства дожига, то вполне сгодится и сварочник, испытывать целые жилы таким напряжением я не советую пробьёте в другом месте будет ещё смешнее, я уже такое проходил biggrin
 
техникДата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:22 | Сообщение # 2857
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
burzum, прожиг есть, одна жила на оболочку 1,5 Ома, другие не горят и не убиваются. Хотел разбить спай для определения точного места акустикой. и еще 60 кВ для нового кабеля ок, если стоят райхемские муфты, если российские 50 держат легко.

Добавлено (06.01.2013, 22:22)
---------------------------------------------
кто пользовался варваром, как сделать? ка подавать на кабель?

 
молодойДата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:53 | Сообщение # 2858
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
техник,
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/164898265/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2166145fe64/view/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/video/v2141208de43/view/


Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 06.01.2013, 23:54
 
RU0AJPДата: Понедельник, 07.01.2013, 00:20 | Сообщение # 2859
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Мужики а может хвати не проще ли оттрассировать по челым жилам а потом рефлектометр в зубы и метраж посмотреть и просто шагами посмотреть че изгаляча то ? У мня у самого 1 января утром сдох кабель 10 кВ с глухой землей а так как у нас месяц морозы от 35 до 42 градусов стоят то несобираюсь я весь день этот спай греть оттрассирую по челым жилам и шагами пройду насамом деле все проще чем кажеца попробуйте . (хоть и снега по самые яйца а серавно поплыву)

Добавлено (07.01.2013, 00:20)
---------------------------------------------
Да посмотрел видео впечатляет . Ток дожига скока ампер был ?


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Понедельник, 07.01.2013, 00:22
 
МигельДата: Понедельник, 07.01.2013, 01:12 | Сообщение # 2860
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Поделитесь опытом кто-как и где греет землю для раскопок. Можно ли использовать инфракрасные газовые горелки в перевёрнутом состоянии?
 
молодойДата: Понедельник, 07.01.2013, 08:35 | Сообщение # 2861
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата (RU0AJP)
Перечитал последнее свое сообщение поясню что сопротивление мерею Цещкой в слючае если мегаомметр показывает ноль или около того перед прожигом и после прожига вместо "аркашки" почему поэже напишу

Заинтриговали, ну рассказывайте уже .
 
техникДата: Понедельник, 07.01.2013, 10:24 | Сообщение # 2862
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
RU0AJP, трасса известна идет зигзагами, шагами примерно отсчитали, но надо точно. куда попало не укажешь надо точно

Добавлено (07.01.2013, 10:24)
---------------------------------------------
молодой, диод какой марки?

 
RU0AJPДата: Понедельник, 07.01.2013, 11:04 | Сообщение # 2863
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Так отсчитайте с двух сторон . Есть ли там какиенить коммуникации ? у нас примерно около 80-90 процентов глухой земли по муфтам старым да на пересечениях с другими коммуникациями а вся остальная земля лехко прожигается . Как у нас грунт отогревают ? Берем машину "горбяля" отходы деревопереработки привозим раскладываем на месте предварительно очищенное от снега бочка масла "отработки" трансформаторное и с машин выливаем зажигаем . А когда все это дело разгорится то засыпаем углем ну и по новой в угли дрова дрова разгораются и снова уголь и так от недели до двух хотя было и больше . Зависит от площади и глубины промерзания а чтоб грело луше накрываем все это дело листовым железом не жестью она почти сразу прогорает

Добавлено (07.01.2013, 11:02)
---------------------------------------------
Про инфракрасные обогреватели незнаю а прошлой зимой отогревали вход в ТП тепловой пушкой на диз топливе с температурой выходных газов и воздуха до 800 градусов но она работает только горизонтально и ставили ее в траншею прокопанную еще по осени .

Цитата (молодой)
Заинтриговали, ну рассказывайте уже .

смыслими собирусь чтоб коротко и понятно .

Добавлено (07.01.2013, 11:04)
---------------------------------------------

Цитата (техник)
молодой, диод какой марки?

На глаз примерно ДЛ-250 или ДЛ-320


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
burzumДата: Понедельник, 07.01.2013, 23:38 | Сообщение # 2864
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем привет
RU0AJP, Не знаю как у вас, у нас если не там покажешь, а шагами это почти100% что не там, по головке не погладят. Мы прежде чем шагами отсчитывать, отмеряем по схеме курвиметром. Ну допустим откопали по шагам, видимого повреждения всего скорей видно не будет, что говорить кабельщикам? т.е надо заземлять другой конец ставить ГВЧ, колоть КЛ, резать и потом с места уже Рейсом смотреть насколько промахнулись.
техник, Лучше потерять пару дней и сделать самодельную "бандуру", мощный диод на 250-320А и автомат, правда может придётся делать балластник, хотя сварочник я думаю найти проще, вообще сперва попробовать отбить кондёром насколько возможно и сразу "бандуру". По метражу можно когда не большие длины, + адекватные кабельщики smile
 
RUДата: Вторник, 08.01.2013, 15:12 | Сообщение # 2865
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (Мигель)
Поделитесь опытом кто-как и где греет землю для раскопок.

Засыпаем не гашенной известью ,а затем с верху мусором (трава ,листья .... ),дня на 2-3...

Добавлено (08.01.2013, 15:12)
---------------------------------------------
Цитата (burzum)
Лучше потерять пару дней и сделать самодельную "бандуру", ///