техникДата: Суббота, 29.12.2012, 17:58 | Сообщение # 2836
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
молодой, две жилы на землю 2Ома, между собой тоже, одна фаза целая

Добавлено (29.12.2012, 17:58)
---------------------------------------------
акустика слышно если сопротивление больше 40 Ом

 
молодойДата: Суббота, 29.12.2012, 17:58 | Сообщение # 2837
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата (техник)
две жилы на землю 2Ома, между собой тоже, одна фаза целая
все красиво. чем меряли 2 ома?ток генера на махимуме какой?
Неправда Ваша , акустику слышно микрофоном почти всегда . Только когда глухой спай не слышно. Но можно оторвать.


Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 29.12.2012, 17:59
 
техникДата: Суббота, 29.12.2012, 18:02 | Сообщение # 2838
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
ток примерно 3А, может генер на нагружается?

Добавлено (29.12.2012, 18:02)
---------------------------------------------
микрофон не работает? на слух не слышно

 
молодойДата: Суббота, 29.12.2012, 18:07 | Сообщение # 2839
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата (техник)
ток примерно 3А, может генер на нагружается?
сопротивление высокое кабель не дожжен вот отсюда маленький ток. Но акустика должна быть слышна . Дожгите кабель и генером найдите. Или пока еще не совсем спален на другом конце закоротите и оттрассируйте . Потом акустикой постучите и слушайте тщательно в зоне по расстоянию. Если не услышите жгите и дожигайте . Выставляйте ток на максимум и вперед с клюшкой . У меня ГЗЧ 2500 (самопал) ток до 40 а влегкую на хорошем контакте , слышно в лотке .
 
техникДата: Суббота, 29.12.2012, 18:11 | Сообщение # 2840
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо попробуем
 
AnatolyДата: Суббота, 29.12.2012, 21:59 | Сообщение # 2841
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
техник, Предполагаю, что сечение у КЛ-10 кВ 150- 240? И внутри сгорело , а дыры нет. Вот и не слышите акустикой.

7
Цитата (техник)
КЛ-10 кВ в лотке

Цитата (техник)
ОМП КЛ-10 кВ

Цитата (техник)
ОМП КЛ-10 кВ

Цитата (техник)
ОМП КЛ-10 кВ

Цитата (техник)
ОМП КЛ-10 кВ в лотке

Цитата (техник)
ОМП КЛ-10 кВ в лотке


https://elektrolab43.ru/
 
лаборантДата: Суббота, 29.12.2012, 22:39 | Сообщение # 2842
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (техник)
В инструкции прочитал, что если если параллельно лежит кабель то наводится и сигнал не будет слышно. Акустика у меня 12кВ, 33мкФ.

Добрый вечер.Был случай-всё как у вас,пришлось вымерять рулеткой,затем акустикой(комплект ГК-70),услышал или померещилось...На глубине 1,5м плита ПЛК63,сняли-под ней лоток, в нём два кабеля,в одном из них -крыса зубами в кабель,это и было повреждение.Для этого метода очень плохо,что нет контакта с грунтом,поэтому попробуйте перевести в межфазное(с дожигом каждой повреждённой жилы на оболочку),как советуют коллеги и будет Вам счастье,с уважением...
 
-лекс410-Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:35 | Сообщение # 2843
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Давид, день добрый. мы решали сходную задачу-собирали ударный генератор на 100кв. Если интересно-пишите в личку-скину схему
 
burzumДата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:33 | Сообщение # 2844
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем.
техник, Лоток я так понимаю кабельный канал? не понятно почему не слышно у вас акустикой, у нас каб. каналы используются только на выходах с головных п/с и ВСЕ повреждения на моей памяти в каналах было слышно акустикой и почти всегда с выбросом. Ток 3А конечно маловат у меня кстати тоже КП 500 на до дожечь, то что кабель "висит в воздухе" акустике не помеха стучите то вы жила относительно оболочки-брони или на крайняк жила-жила, да в канале громче стучит чем в земле.
Мне стыдно признаться, но я за всю свою поисковую жизнь ни разу не пользовался мостом, считаю это пустой тратой времени, по току дожига почти безошибочно определяю дожжён или нет, а от того в каком положении ГВЧ возьмёт (соотношу ещё в голове длину и сечение) делаю уже окончательный вывод джжён ли кабель.
 
молодойДата: Воскресенье, 30.12.2012, 23:59 | Сообщение # 2845
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Цитата (burzum)
Мне стыдно признаться, но я за всю свою поисковую жизнь ни разу не пользовался мостом, считаю это пустой тратой времени, по току дожига почти безошибочно определяю дожжён или нет, .

Аналогично, и мне совершенно не стыдно, и даже более того считаю это нормальным.
Есть такой прибор называется аркашка ессно после дожига проверяю аркашкой, горит значит все отлично.А уж потом генератор ставлю и уже ясно, будет там достаточный ток или нет.
Кому-то аркашка не нравится , измеряют приборами -считаю это действо ненужным. Больше того когда кабель горит на пределе 5 кв а на 1,5 кв не горит то явно будет разряд на акустике 80%.И вовсе не нужно что-то измерять цешкой или мостом.
Просто надо полнее использовать и анализировать показания приборов при прожиге и дожиге. Мы даже по тональности работы транса прожига слышим горит или нет кабель, или сгорел и надо переходить на дожиг.


Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 31.12.2012, 00:01
 
burzumДата: Понедельник, 31.12.2012, 19:26 | Сообщение # 2846
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
Привет всем.
Цитата (молодой)
Просто надо полнее использовать и анализировать показания приборов при прожиге и дожиге. Мы даже по тональности работы транса прожига слышим горит или нет кабель, или сгорел и надо переходить на дожиг.

Я тоже по звуку работы ПВС определяю степень "готовности", аркашку я всё мечтаю сделать чтобы она была удобная как мобильник, да всё руки не доходят. Ещё и перемычки которыми заземляю другие жилы сделаны из старого советского ВВ провода сечением 1мм типа силикон, при её нагреве она становится мягкая и тёплая.
 
ETLДата: Понедельник, 31.12.2012, 21:39 | Сообщение # 2847
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата (burzum)
аркашку я всё мечтаю сделать чтобы она была удобная как мобильник


Мечты под Новый Год должны сбываться!

5 лет назад на скорую руку сделал прозвонку: батарейка Крона 9В, лампочка 18В 0,1А, патрончик с выступающим щупом на который одевается привязанный колпачёк. Всё это обмотал изолентой ПХВ, оставив полметра гибкого провода с крокодильчиком. Работает
безотказно. Думаю ещё лет на 5 хватит. smile
 
RU0AJPДата: Четверг, 03.01.2013, 06:44 | Сообщение # 2848
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Блин какието у вас странные кабели . У нас единицы кабелей лежать по одному а так в основном от двух до восьми в одной траншее или лотке так у мня никогда небыло такова чтоб второй кабель хоть как то мешал искать повпеждение wacko . В последнее время пользуюсь КП-500 и при сопротивлении 2 ома ток около 20 ампер непроблема (у вас походу генератор неисправен) плюс к этому при поиске повреждений 0,4 кВ при сопротивлении в месте повреждения не более 50 кОм без прожига дожигал место повреждения генератором и все прекрасно получалось

Добавлено (02.01.2013, 10:21)
---------------------------------------------
Кстати сопротивление измеряю простой китайской электронной Цешкой . Забыл пару раз пользовался мостом переменного тока для поиска обрыва в муфте когда на рефлектометр небыло надежы обрыв держал испытательное напряжение в качестве моста был простой радиолюбительский измеритель емкости (самодельный)

Добавлено (03.01.2013, 06:44)
---------------------------------------------
Перечитал последнее свое сообщение поясню что сопротивление мерею Цещкой в слючае если мегаомметр показывает ноль или около того перед прожигом и после прожига вместо "аркашки" почему поэже напишу


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .

Сообщение отредактировал RU0AJP - Среда, 02.01.2013, 10:21
 
Sergey_RESДата: Пятница, 04.01.2013, 19:54 | Сообщение # 2849
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! С Новым годом!
По поводу моей проблемы относительно не работающей конденсаторной установки

Цитата (Sergey_RES)
Вот как все было
Вчера при поиске повреждения КЛ-6кВ использовалась конденсаторная установка УАК-14/7. Все проходило нормально, стрелял он как всегда, ничего вроде странного в нем не было, но в последний момент стрельнул конденсатор немного громче чем обычно и на том сдох.
Теперь если к нему подключен испытательный кабель, при наваливании на него напруги он ведет себя так, как будто с него не сняли заземление (ток растет, напряжение. не набирает), но если с кабеля откинуть провода, то при наваливании напруга растет. Я в замешательстве, что может быть. Работу сорвал, видимых повреждений в нем (в "конденсаторе") не видел. К этому кабелю подключалась другая лаборатория там стреляет все нормально.


выяснилось следующее: резисторы все были откинуты (еще старый хозяин откинул-пробитые были), все работало напрямую, но причина неработы была в пробитой самой емкости (цешкой померял и пробником, между электродами емкости глухое КЗ внутри)

Добавлено (04.01.2013, 19:54)
---------------------------------------------
Интересно сколько новая такая емкость стоит и возможно ли ее сейчас еще найти такую?

 
молодойДата: Пятница, 04.01.2013, 23:13 | Сообщение # 2850
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Sergey_RES, http://www.kvar.su/produkciya/16-kondencatoryi-impulsnyie там полно всяких.
 