Понедельник, 17.08.2026, 13:35

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
Sergey_RESДата: Пятница, 28.12.2012, 19:39 | Сообщение # 2821
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Я же в верхнем посте указал адрес.
sergeyvozniuk@rambler.ru
 
молодойДата: Пятница, 28.12.2012, 19:57 | Сообщение # 2822
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Виноват .Так точно дурак.Ищите в почте, отправил.
 
Sergey_RESДата: Пятница, 28.12.2012, 20:01 | Сообщение # 2823
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем спасибо за информацию. Буду искать. Как найду обязательно отпишусь что с ним было
 
ДавидДата: Пятница, 28.12.2012, 20:08 | Сообщение # 2824
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Нужна схема ударной установки желательно на 32 кВ и установки прожига кабеля 20 -25 кВ. А также возможно ли использовать АИД 70 (имеется) для зарядки ударной установки. Если вышлите, буду очень благодарен.
otdr@mail.ru
 
молодойДата: Пятница, 28.12.2012, 22:15 | Сообщение # 2825
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет Давид, Акустика на 32 кв погубит кабель на котором Вы будете ее использовать , АИД для зарядки кондеров не подходит , пробовал заряжать кондер на 25 мкф 6000в заряжает 2 мин если держать ток меньше порога защиты. Вот и прикиньте один удар в 2 мин а если емкость будет 200мкф то через 10-12 мин как Вам такое ?
Схема акустической установки проста как колесо : источник тока - конденсаторы - коммутатор +разрядное устройство. Ну если хочется сейчас вышлю.
Отправил смотрите.


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 28.12.2012, 22:17
 
MPYДата: Пятница, 28.12.2012, 23:02 | Сообщение # 2826
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. молодой если не затруднит скиньте и мне схему акустической установки mpy@ninodom.ru
 
ДавидДата: Пятница, 28.12.2012, 23:23 | Сообщение # 2827
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за ответ Молодой. Но в моем случае это пробитые кабели напряжением до 330 кВ из сшитого полиэтилена на барабане. После пробоя они могут спокойно держать около 20 кВ переменки. Я работаю на кабельном заводе который производит такие кабели. Обычно при плохом кабеле который не пробился но в нем высокий уровень частичных разрядов мы спокойно разбраковываем методом рефлектометрии во временной области по пикам ЧР. Однако в случае пробоя в 50% случаев при повторном поднятии напряжения повышенный уровень ЧР в месте пробоя не возникает и поэтому мы думаем собрать ударную установку на 32 кВ для точного определения места повреждения, а также прожигающую установку на 25 кВ.
 
молодойДата: Пятница, 28.12.2012, 23:51 | Сообщение # 2828
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Давид, тады другая музыка, мы ведь повреждение ищем под землей и у кабелей в основном 6-10 кв, у нас другие требования к гаув.
В Вашем случае можно и один удар в 10 минут будет слышно с одного раза . Тогда АИД прокатит. А прожиг Вам подойдет типа АИП-70 или на "грубо " АИИ-70 это будет самым дешевым вариантом. Спрашивайте чем можем поможем.
 
stalkerДата: Суббота, 29.12.2012, 00:26 | Сообщение # 2829
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Давид, на семинаре по кобелям из СПЭ, где выступал Ваш спец, (кажется, главный технолог "Южкабеля") раздавали в частности диски с роликами техпроцессов в двух новых цехах завода. Там такое красивое зарубежное испытательное оборудование! Неужели не предусмотрены все варианты?
 
техникДата: Суббота, 29.12.2012, 11:10 | Сообщение # 2830
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! С наступающим НГ! У меня есть вопросы
1) как ищете ОМП кабель 0,4кВ не бронированный, если индукционным ничего не слышно, акустику тоже не применишь т.к. сопротивление низкое для акустики 4 Ома. (расстояние есть с двух торон, сигнал не слышно, генератор КП 500)
2.) как найти ОМП КЛ-10 кВ в лотке, индукционным не слыхать, акустику тоже не слыхать, даже трассу не слышно. Расстояние есть с двух сторон, длина 3000метров. примерно отшагали, но надо точно.
 
buserДата: Суббота, 29.12.2012, 12:41 | Сообщение # 2831
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
С Новым Годом всех!
техник, Слушать "щелчёк" от ГВИ с помощью приборов. Или идёт не потой улице, где сказали... Такое было.
 
молодойДата: Суббота, 29.12.2012, 15:27 | Сообщение # 2832
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем, техник, кабель небронированный слышно лучше бронированного, при повреждении или прожиге виниловая изоляция жил расплавляется и жилы касаются друг друга поэтому на виниле акустика неэффективна, в лотке кабель слышно и акустикой и генер проверенно неоднократно . Может у Вас генер слабоват , или приемник хандрит ? А акустику в лотке слышно прибором прям с эхом . Вы по расстоянию откройте лоток если можно и в открытом лотке послушайте, если по другому не получается.
Цитата (buser)
Или идёт не потой улице, где сказали... Такое было.
у нас то-же такое бывает.
 
ДавидДата: Суббота, 29.12.2012, 15:44 | Сообщение # 2833
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сталкер как всегда экономия еще раз экономия. Трансформатор прожига у нас есть но он в другом подразделении (бумажно-пропитанные кабели) и в отличии от обсуждаемых здесь он работает на переменном токе (габариты соответствующие). Возить XLPE кабели на прожиг в другой цех надоело, вот почему и возник вопрос.
В стандартном оборудовании для тестирования XLPE кабеля предусмотрено только испытание напряжением и измерение частичных разрядов с их локализацией. При пробое как говорил выше данный метод действует не всегда, для таких случаев необходимо приобретение отдельной системы локализации места пробоя, то есть ударной установки с рефлектометром и/или прожиг, чего не было сделано.
Также у нас есть мост для измерения тангенса угла потерь при напряжениях до 200 кВ 50 Гц.
Вся эта система работает на принципе последовательного резонанса (автотрансформатор, возбуждающий трансформатор, реактор (у нас два), емкость (кабель)) мы можем поднять напряжение до 500 кВ 50 Гц при нагрузке 500 нФ (два реактора последовательно), либо 250 кВ 1 мкФ (два реактора в параллель).
 
техникДата: Суббота, 29.12.2012, 17:51 | Сообщение # 2834
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
buser, вот именно для акустики маленькое сопротивление, вообще ничего не слышно, и кабель в лотке на консолях висит и не соприкасается с землей.

Добавлено (29.12.2012, 17:51)
---------------------------------------------
молодой, генератор КП-500, находил повреждения под землей 3,5-4 метра, а вот в лотке никак.
В инструкции прочитал, что если если параллельно лежит кабель то наводится и сигнал не будет слышно. Акустика у меня 12кВ, 33мкФ.

 
молодойДата: Суббота, 29.12.2012, 17:53 | Сообщение # 2835
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
техник, ну и пусть висит , стучите к жиле, какой характер повреждения ? жила на земле ? 2 жилы на земле ? жилы меж собой ? нет друй жилы на земле -жгите больную зацепит здоровую .
Акустика хорошая , стучите и слушайте , должно быть слышно . Но сначала трассу отбейте . на другом конце пару жил меж собой сопро будет низким можно ток побольше выставить.


Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 29.12.2012, 17:56
 
Поиск: