Понедельник, 17.08.2026, 16:57

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
gesserДата: Пятница, 14.12.2012, 07:27 | Сообщение # 2791
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Всё правильно,методика регистрации ЧР и была разработана,для СПЭ кабелей.Потом попробовали на бумагомаслянной изоляции-прокатило.Тоже возникает куча вопросов,но при комплексном подходе(имею ввиду использование проверенных методов вкупе с новыми),а затем систематизирования полученных результатов,получается решение любых приколов.
 
лаборантДата: Пятница, 14.12.2012, 14:40 | Сообщение # 2792
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день,коллеги! Кто работал с прибором ПКО-5(10),просьба рассказать правду об этом устройстве или о подобной технике других производителей( технический прогресс дошел в наши края и теперь имеем проблему с повреждением оболочки экрана на кабеле СПЭ-изоляция мегаомметром 2,5кв- 100ком).Спасибо.
 
stalkerДата: Пятница, 14.12.2012, 19:54 | Сообщение # 2793
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
лаборант, на семинаре демонстрировали установку УПЗ-80 http://harkovenergopribor.uaprom.net/p1041180-upz-ustanovka-dlya.html
По эффективности не подскажу, но, возможно, цена пониже.
 
AnatolyДата: Пятница, 14.12.2012, 21:47 | Сообщение # 2794
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (лаборант)
Добрый день,коллеги! Кто работал с прибором ПКО-5(10),просьба рассказать правду об этом устройстве или о подобной технике других производителей( технический прогресс дошел в наши края и теперь имеем проблему с повреждением оболочки экрана на кабеле СПЭ-изоляция мегаомметром 2,5кв- 100ком).Спасибо.

Видел этот фильм только в кино. Кино тут
http://www.electronpribor.ru/lib/films/5.html

Добавлено (14.12.2012, 21:47)
---------------------------------------------
не фильм а прибор


https://elektrolab43.ru/
 
лаборантДата: Суббота, 15.12.2012, 20:07 | Сообщение # 2795
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Хлопцы,всё посмотрел,есть над чем думать,спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
buserДата: Вторник, 18.12.2012, 17:31 | Сообщение # 2796
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Кто работал с МИП-01-М (Микропроцессорный индукционный поиск подземных коммуникаций.) Доверия ему нет, т.к. уже ломался. Другого генератора нет. Какие-то чудеса. Две жилы спаяли. Напроч. В нутри ТП отличный сигнал, за cтеной, как обрезали. В ТП ощупали весь кабель ни щелчка ни других проявлений. По рефлектограмме два подозрения 2.2 Км и конец кабеля 6,2 кМ. Что удивительно щелчёк не доходит до конца, вообще. на разделке тишина. На 3,3кМ он есть. Заходили с двух сторон. Обычно от Щелчка сигнал слышно по всей трассе... Завтра пойдём, тупо по оставшейся трассе, просто слушая. Местность трудно проходимая. Такие чудеса 1-й раз, но на кабеле, (на этом) можно ожидать всё.

Сообщение отредактировал buser - Вторник, 18.12.2012, 17:48
 
лаборантДата: Вторник, 18.12.2012, 21:25 | Сообщение # 2797
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (buser)
Кто работал с МИП-01-М (Микропроцессорный индукционный поиск подземных коммуникаций.) Доверия ему нет, т.к. уже ломался. Другого генератора нет. Какие-то чудеса. Две жилы спаяли. Напроч. В нутри ТП отличный сигнал, за cтеной, как обрезали. В ТП ощупали весь кабель ни щелчка ни других проявлений. По рефлектограмме два подозрения 2.2 Км и конец кабеля 6,2 кМ. Что удивительно щелчёк не доходит до конца, вообще. на разделке тишина. На 3,3кМ он есть. Заходили с двух сторон. Обычно от Щелчка сигнал слышно по всей трассе... Завтра пойдём, тупо по оставшейся трассе, просто слушая. Местность трудно проходимая. Такие чудеса 1-й раз, но на кабеле, (на этом) можно ожидать всё.

Добрый вечер!Немного непонятна ситуация(щелчёк-это что?),по жизни стараюсь,если возможно, делать замер рефлектометром с двух сторон.Ваши замеры наводят на мысль о двух однофазных повреждениях в разных местах,это почти подтверждает и невозможность прослушивания сигнала генератора(повива)по трассе,хотя отсутствие сигнала на некоторых участках кл встречается часто,поэтому,если возможно ещё померяйте с двух сторон,и прожгите каждую жилу на оболочку(не заземляя остальные),а далее Вы правы(ножками),желаю удачи в нашем нелёгком деле.
 
молодойДата: Вторник, 18.12.2012, 22:32 | Сообщение # 2798
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .Когда я слушаю "щелчок" то на всей трассе слышен сигнал похожий на стук шарика от настольного тенниса, это приемник слышит электромагнитный импульс , а вот когда я нахожусь над повреждением то сигнал акустический без "подпрыгивания " глуховатый, просто бум и все. Это так , к слышимости щелчка. Если спалены 2 жилы то ставлю на генераторе ток 25-30 а и его слышно практически всегда,кроме одного случая -когда кабель вместо кирпича был закрыт листами металла и глубина 1,5-2 метра . Вот это была загадка .
Немного неясно про рефлектограмму , если есть контакт (кабель дожжен, сопро в МП омы) то видно клевок вниз в 90 % случаев, если смотреть на соседние жилы отличие видно , когда есть сомнение а оно есть всегда - пока не подтвержу др способом место не покажу .
Прикол в том что наверно именно это шевеление мозгом и заставляет меня заниматься поиском МП. Ну и достойная оплата сей возни.
Quote (лаборант)
стараюсь,если возможно, делать замер рефлектометром с двух сторон
Не всегда есть доступ к др концу и это плохо(почти всегда его нет 1/100).
buser, "забодай" этот кабель , чем тяжелее путь к решению тем кайфовее по окончании работы, все получится.
 
-лекс410-Дата: Четверг, 20.12.2012, 02:37 | Сообщение # 2799
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Anatoly, не совсем так. Метод ЧР работает на бумаге-но для этого нужен опыт. Просто надо научится определять "паразитные" ЧР-и не обращать на них внимания. ЧР на бумаге будут всегда-если во много раз увеличить изоляцию-то увидим неоднородность последней-стыки и тд. Чтоб отфильтровать эту бяку-все современные приборы делают минимум 30-40 замеров-а далее-работа оператора-с опытом ничего сложного нет. Еще одна трудность работы с бумагой-масло. Масло не статическая изоляция-и если на шитике нашел место ЧР-оно там и через год будет-то на бумаге вполне может "уплыть" в сторону-а то и вовсе пропасть.Тут только опыт-практика-ну и голова в придачу)). Да-и не существует универсального метода для получения точной картины-только комплекс мер. К примеру-на замокшей муфте ЧР отсутствуют-а ток утечки-будет. А вот увидеть брак при монтаже новой муфты (болт обломали-но поленились подточить, неплотная изоляция и тд-тут наоборот-ЧР выручает. Короче говоря-приборы приборами-а без умной головы толку все равно не будет. biggrin
 
AnatolyДата: Четверг, 20.12.2012, 04:42 | Сообщение # 2800
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
-лекс410-, то есть слепил кабельщик муфту с воздушными пузырями, а на следующий день проверили на ЧР и все стало видно?

https://elektrolab43.ru/
 
техникДата: Пятница, 21.12.2012, 08:58 | Сообщение # 2801
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем! Поздравляю всех с наступающим Днем Энергетика! Успехов в работе и счастья в личной жизни!
 
buserДата: Пятница, 21.12.2012, 12:35 | Сообщение # 2802
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Поздравляю Всех с Днём Энергетика! Всем Здоровья, Трезвого Ума, Сообразительности и Удачи!!!!
 
gesserДата: Пятница, 21.12.2012, 15:43 | Сообщение # 2803
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
С наступающим уважаемые коллеги!!!
молодой, Это принцип работы дигифона( сравнение разницы акустического и эл.магнитного импульсов).Такой слух-редкость.Требуйте прибавки у руководства!Дигифон 200 000 р. стоит,а вам он и нафиг не нужен biggrin
 
молодойДата: Пятница, 21.12.2012, 16:17 | Сообщение # 2804
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Всем привет и с приближающимся праздником. gesser, попрошу прибавки обязательно ( у себя) . Только ведь я слышу не одновременно 2 сигнала и определяю задержку , а слышу разный звук в МП и по трассе , так что думаю не дадут прибавки .
 
лаборантДата: Суббота, 22.12.2012, 21:54 | Сообщение # 2805
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Репутация: 1
Статус: Offline
Коллеги всех с нашим праздником,днём энергетика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Здоровья,удачи и успехов на нашем нелёгком поприще!!!!!!!!!!!!
 
Поиск: