Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
gesserДата: Пятница, 12.10.2012, 07:51 | Сообщение # 2626
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
stalker, По этой же методике и испытывать,установка с выходом 0,1Гц,для БП изоляции тоже подойдёт ,интересно было бы посмотреть на такую муфту.Раньше раздражал рабочий долбоебизм,щас ничё,веселит даже.Немцы были у нас месяца 2 назад,прибежал ко мне один Ганс с выпучеными глазами,там говорит гайку отворачивают молотком и отвёрткой,я ему -метод запатентован,если увидишь у себя кто так делает,скажи ему чтоб бабло переводил нашему товарищу.
 
stalkerДата: Пятница, 12.10.2012, 09:40 | Сообщение # 2627
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
gesser, не совсем так. В литературе нашёл рекомендованное значение испытательного напряжения для СПЭ-кабелей, а именно - 3-кратное. Это если не учитывать частоту 0,1 Гц. Для ПБИ-кабелей испытательного напряжения ниже 5-кратного в нормах ине встречал. Я об этом толкую. Для себя, понятно, можно испытать кабель как угодно, но как Вы будете общаться с вышестоящими контролирующими органами по этому поводу? Что писать в протоколе?
 
gesserДата: Пятница, 12.10.2012, 14:38 | Сообщение # 2628
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
stalker, А что вы пишете в протоколе на испытание СПЭ кабеля?(Извините,что вопросом на вопрос).
 
stalkerДата: Пятница, 12.10.2012, 17:08 | Сообщение # 2629
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
У нас, слава богу, пока успешно уходят разными путями от прокладки таких кабелей. Мотивировка - дайте аппаратуру для испытания и поиска, муфты, оснастку и т.д. Хотя, это вопрос ближайших лет; сверху скажут и без всякой мотивировки будем испытывать кабели постоянкой. Лет 15 ставим такое добро на перемычках внутри ТП, протоколы я на них не пишу.
 
gesserДата: Суббота, 13.10.2012, 07:01 | Сообщение # 2630
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
stalker, Я разок включил в протокол пункт-регистрация частичных разрядов(методику у Америкосов прочитал),следующий день депеша из Ростехнадзора:
Протоколы составляй согласно РД.Вот и весь разговор!!!!
 
cerg196Дата: Суббота, 13.10.2012, 09:40 | Сообщение # 2631
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем сшитый полиэтилен эксплуатируем уже около 5 лет несколько десятков фидеров а с переходными муфтами бумага полиэтилен вообще не сосчитать потому что считается что концевые муфты шитика меньше подвержены пожару хотя это и не так но у нас принято такими переходами подключатся к оборудованию шнайдер и мерлин джин в этих вв устройствах возгорание концевой муфты ведет к большим финансовым потерям так вот всё испытываем постоянкой 40кВ а в протоколах пишем 60 проблем пока нет при испытаниях часто выходят из строя переходные муфты но это при неправильной сборке а именно не правильно снимают полу проводящий слой с жил
 
stalkerДата: Суббота, 13.10.2012, 11:56 | Сообщение # 2632
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Впечатляет. Хотя, врядли за рубежом эксплуатируют такие гибриды. Помню, на семинаре упоминали о негативных последствиях объединения в одной системе кабелей из СПЭ и БПИ - это ведёт к выходу из строя первых. А тут вообще их соединение!
 
gesserДата: Суббота, 13.10.2012, 13:12 | Сообщение # 2633
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
cerg196, У меня знакомый мужичёк есть,в институте постоянного тока в Питере,плотно занимается такими приколами,координаты скиньте,охото поисследовать.

Добавлено (13.10.2012, 13:12)
---------------------------------------------
cerg196, В чём фишка,испытание постоянным током не выявляет дефекта изоляции СПЭ кабеля,думаю самый продвинутый способ-регистрация ЧР.

 
burzumДата: Воскресенье, 14.10.2012, 20:46 | Сообщение # 2634
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Репутация: 1
Статус: Offline
привет всем
Вы тут все о возвышенном, об СПЭ biggrin , а я завис на двух однофазниха на АСБ, глухие блин "бандурой" не перевести в межфазное никак, да и она у меня сгорела, похоже тиристор пробился. На обоих м.п около 2км, акустикой бесполезно, придётся видимо дигифон доставать
 
stalkerДата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:06 | Сообщение # 2635
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
burzum, сочувствую. А я завтра выхожу из отпуска, а там меня ждёт повреждение на КЛ 6 кВ на рынке под рядом "батискафов". Асфальт, толпы возмущённых торгашей и всё это надо разруливать. Так что, как говорится, suum cuique, каждому своё.
 
gesserДата: Понедельник, 15.10.2012, 09:29 | Сообщение # 2636
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Точно,"Jedem das seine".Хожу с поджареной правой рукой

Добавлено (15.10.2012, 03:22)
---------------------------------------------
burzum, Почему акустикой не получается?

Добавлено (15.10.2012, 09:29)
---------------------------------------------
burzum, Почему акустикой не получается?

 
cerg196Дата: Понедельник, 15.10.2012, 11:22 | Сообщение # 2637
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем gesser пишите cerg196@mail.ru всё что смогу расскажу или пришлю фотки хотя я сомневаюсь что особо интересное сообщу думаю что испытания кл 10 кВ позволяют определить можно включить кабель или нет а прогнозировать его работу что с переменкой что с постоянкой нельзя
 
gesserДата: Понедельник, 15.10.2012, 13:47 | Сообщение # 2638
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
cerg196, По бумагомаслянной изоляции можно,полимеризация позволяет и постоянным током и переменным.хотя вы правы,метода кислая.
 
cerg196Дата: Вторник, 16.10.2012, 09:07 | Сообщение # 2639
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем gesser наверное поляризация я пробовал электронным мегером 25 минут меряешь изоляцию получаеш коэффициент и чего с ним делать если кл испытания проходит всё равно включать заставят
 
gesserДата: Среда, 17.10.2012, 19:08 | Сообщение # 2640
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
cerg196, Доброго времени,я так понял- вы про коэффициент абсорбции,который в РД указан,раньше думали,что выявляет влагу в изоляции,нифига не выявляет,даже на спусках ВЛ.Ребята,заебало(простите за выражение),давайте как немцы жить!!!
 