Пятница, 21.08.2026, 16:11

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
DmitriДата: Суббота, 20.10.2012, 21:17 | Сообщение # 2656
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Насколько я знаю кабели СПЭ используют в сетях с глухозаземленной нейтралью.

Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
stalkerДата: Суббота, 20.10.2012, 21:48 | Сообщение # 2657
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
молодой, ну так я об этом и говорю: при прокалывании обычного 3-фазного кабеля под напряжением происходит его отключение. Всё быстро и относительно безопасно. А вот при прокалывании одной жилы будет фейерверк, шаговое напряжение окрест и прочие безобразия. И будет всё это длиться, пока не отключится само или не отключат искусственно. О какой безопасности речь? А ведь для этого прокол и делают.
 
молодойДата: Суббота, 20.10.2012, 22:13 | Сообщение # 2658
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Dmitri, как раз наоборот, СПЭ применяют в сетях 6-10 кв с изолированной нейтралью , ну и в сетях 35 кВ конечно тоже - но и там изолированная нейтраль.
 
RU0AJPДата: Воскресенье, 21.10.2012, 06:25 | Сообщение # 2659
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU)
Повреждение оболочки сшитого полиэтилена ищется методом разности потациалов. Метод основан на том что растекание сигнала в месте повреждения выше чем в целом по трассе, берется генератор импулсов 1070-2050 Гц мощнострю 2-5 Вт ( такой можно найти у связистов и газовиков). Берутся 2 штыря с изолированными рукоятями( я исполюзую лыжные палки), высокомные наушники 1600 ОМ , и собрирается прибор для определения разности уровня сигнала по следующей схеме: в наушниках вывод (+) соеденяем свыводом(-) другого наушника , а остльные 2 вывода подключаем к штырям. прибор готов. Подключаем генертор по схеме поврежденная оболочка- заземлитеь достаточно отвертки в землю( обязятельно нужно брать отдельную землю, иначе будут слышны все кабели в подстанции) включаем генератор и идем по трассе, проверяя щупами через каждый метр( один штырь ставится по трассе другой в 1,5м перпендикулярно ей) в месте наибольшего уровня сигнала, и будет повреждение, сигнала моджет и небыть вовсе а будет он появлятся только в М.П. или на муфтах но на муфтах он не очень интенсивный.

Всем привет . Такой метод поиска используют свезисты для поиска повреждения оболочьки а я использую для поиска однофазника когда времени вагон и охота пофелонить . tongue А более подробно читаем инструкцию по эксплуатации комплект Поиск-210Д


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
RUДата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:48 | Сообщение # 2660
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
....так прикол в том что речь идет о суммировании объёмного заряда с напряжением в момент подачи рабочего напряжения и типа в этот момент и бзднет, поэтому и вопрос сколько он рассасывается этот заряд.

Привет.
Так давать при испытаниях напряжение меньше на величину номинального- рабочего ,или 1.5 раза меньше номинального- рабочего ,да и дело с концом.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 21.10.2012, 15:35
 
DmitriДата: Воскресенье, 21.10.2012, 18:52 | Сообщение # 2661
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Dmitri, как раз наоборот, СПЭ применяют в сетях 6-10 кв с изолированной нейтралью , ну и в сетях 35 кВ конечно тоже - но и там изолированная нейтраль.

Это у нас , т.к. изолированна изначально, а буржуи заземлили 10 кВ.


Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
 
stalkerДата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:23 | Сообщение # 2662
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (Dmitri)
буржуи заземлили 10 кВ

За рубежом кабельные сети эксплуатируются в основном с резистивно-заземленной нейтралью и при возникновении режима однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) поврежденный фидер отключается с переводом потребителя на резервное электроснабжение. (http://static.pnpbolid.com/pdf/Publication--07.pdf). Кстати, любопытная статья.
 
buserДата: Понедельник, 22.10.2012, 12:43 | Сообщение # 2663
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Что-то обсуждение пошло в разрезе обсуждения эксплуатации энергосистем. Бесполезное действо... Приходится мириться с тем, что имеем.
Колоть СшП-н реально двумя соединёнными пороховыми проколами, сразу две фазы. Дорого, но хоть какая-то гарантия.

Искать по растеканию пытался, давольно не благодарная работа. Здорово влияют коммкникации... У Питерской конторы "ЭРСТЭД" были такие приборы, готовые.
http://www.ersted.ru/ Называются Трассодеффектоискатели...


Сообщение отредактировал buser - Понедельник, 22.10.2012, 12:47
 
RU0AJPДата: Пятница, 26.10.2012, 09:34 | Сообщение # 2664
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну и что что Эрстед . ну соединили два приемника в один ну и молодцы . .А че они такова придумали ? Да ниче все это давно известно и используется

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
buserДата: Пятница, 26.10.2012, 10:28 | Сообщение # 2665
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
RU0AJP, Ну,так чего мудрить бери пользуйся... , а то каждый раз все что-то изобретают что-то. Один недостаток, слишком чуствительный. От касния травы пищит. Но большой плюс, что можно использовать свои частоты и разные на приёмнике и на генераторе. В зависимости от ситуации.

Сообщение отредактировал buser - Пятница, 26.10.2012, 10:34
 
gesserДата: Вторник, 30.10.2012, 23:30 | Сообщение # 2666
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет всем,в Нижнем был недавно,был включён в состав комиссии по расследованию обстоятельств взрыва вакуумного выключателя(грешен,силой заставили)."Учёных" много было всяких,среди них один профессор выдвинул идею-"Однофазные КЗ на КЛ можно включать повторно,поскольку пробой заплывает маслом" и якобы в лаборатории своей он доказал это практически.Эксплуатация,что скажите на это?
 
stalkerДата: Среда, 31.10.2012, 00:31 | Сообщение # 2667
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
gesser, скажу, что пару раз был включён в комиссию по измерению ёмкостного тока в системе 6 кВ на паре питающих подстанций. Эксперимент состоял из двух этапов: включение однофазного замыкания на землю без компенсации и, повторно, после включения ДК. После первого включения сработала защита на одном из присоединений, после второго - вылетело ещё пара направлений. Итог - три повреждённых кабеля, после чего начальник послал всю комиссию на три буквы и сказал, чтобы видел экспериментаторов у него в сетях первый и последний раз.
 
lexs_2006Дата: Среда, 31.10.2012, 12:57 | Сообщение # 2668
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (gesser)
Однофазные КЗ на КЛ можно включать повторно,поскольку пробой заплывает маслом" и якобы в лаборатории своей он доказал это практически.Эксплуатация,что скажите на это?

Вероятнее всего возможно если не образовалось металлического замыкания на землю и при малых емкостных токах - и то не на долго, малейше перенапряжение или изменение конфигурации сети и земля опять появится - но я бы не стал.
отпишителсь о причинах взрыва вакуумного выключателя - когда их установите. обычно всё покрыто мраком :-)
он прям взорвался или с верху перекрыло. Скорее всего разгерметизация камеры и дугой полюс спалило.
 
buserДата: Среда, 31.10.2012, 13:54 | Сообщение # 2669
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
А что за ВВ? Не 35кВ? А то ВВ НТЭАЗ, так у них партия с плохими тяговыми излояторами была.
 
alexlab58Дата: Среда, 31.10.2012, 14:35 | Сообщение # 2670
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (stalker)
Итог - три повреждённых кабеля, после чего начальник послал всю комиссию на три буквы и сказал, чтобы видел экспериментаторов у него в сетях первый и последний раз.


зря он так сильно рассердился, раз эти кабели повредились - значит их изоляция уже имела очень низкий уровень, как говорится: не сегодня так завтра они бы сами проклюнулись, а здесь вы просто ускорили этот процесс. кстати, ситуация не очень то и редкая: частенько вылетают сразу по 2 а то и по 3 кабеля и все с однофазными замыканиями и как правило в разных фазах.


Движение - жизнь
 
Поиск: