Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| Dmitri | Дата: Суббота, 20.10.2012, 21:17 | Сообщение # 2656 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Насколько я знаю кабели СПЭ используют в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Суббота, 20.10.2012, 21:48 | Сообщение # 2657 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой, ну так я об этом и говорю: при прокалывании обычного 3-фазного кабеля под напряжением происходит его отключение. Всё быстро и относительно безопасно. А вот при прокалывании одной жилы будет фейерверк, шаговое напряжение окрест и прочие безобразия. И будет всё это длиться, пока не отключится само или не отключат искусственно. О какой безопасности речь? А ведь для этого прокол и делают.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 20.10.2012, 22:13 | Сообщение # 2658 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Dmitri, как раз наоборот, СПЭ применяют в сетях 6-10 кв с изолированной нейтралью , ну и в сетях 35 кВ конечно тоже - но и там изолированная нейтраль.
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 06:25 | Сообщение # 2659 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (RU) Повреждение оболочки сшитого полиэтилена ищется методом разности потациалов. Метод основан на том что растекание сигнала в месте повреждения выше чем в целом по трассе, берется генератор импулсов 1070-2050 Гц мощнострю 2-5 Вт ( такой можно найти у связистов и газовиков). Берутся 2 штыря с изолированными рукоятями( я исполюзую лыжные палки), высокомные наушники 1600 ОМ , и собрирается прибор для определения разности уровня сигнала по следующей схеме: в наушниках вывод (+) соеденяем свыводом(-) другого наушника , а остльные 2 вывода подключаем к штырям. прибор готов. Подключаем генертор по схеме поврежденная оболочка- заземлитеь достаточно отвертки в землю( обязятельно нужно брать отдельную землю, иначе будут слышны все кабели в подстанции) включаем генератор и идем по трассе, проверяя щупами через каждый метр( один штырь ставится по трассе другой в 1,5м перпендикулярно ей) в месте наибольшего уровня сигнала, и будет повреждение, сигнала моджет и небыть вовсе а будет он появлятся только в М.П. или на муфтах но на муфтах он не очень интенсивный. Всем привет . Такой метод поиска используют свезисты для поиска повреждения оболочьки а я использую для поиска однофазника когда времени вагон и охота пофелонить . А более подробно читаем инструкцию по эксплуатации комплект Поиск-210Д
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:48 | Сообщение # 2660 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (молодой) ....так прикол в том что речь идет о суммировании объёмного заряда с напряжением в момент подачи рабочего напряжения и типа в этот момент и бзднет, поэтому и вопрос сколько он рассасывается этот заряд. Привет. Так давать при испытаниях напряжение меньше на величину номинального- рабочего ,или 1.5 раза меньше номинального- рабочего ,да и дело с концом.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 21.10.2012, 15:35 |
| |
|
|
| Dmitri | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 18:52 | Сообщение # 2661 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (молодой) Dmitri, как раз наоборот, СПЭ применяют в сетях 6-10 кв с изолированной нейтралью , ну и в сетях 35 кВ конечно тоже - но и там изолированная нейтраль. Это у нас , т.к. изолированна изначально, а буржуи заземлили 10 кВ.
Вы пока здесь копайте, а я пойду послушаю где надо!
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:23 | Сообщение # 2662 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Quote (Dmitri) буржуи заземлили 10 кВ За рубежом кабельные сети эксплуатируются в основном с резистивно-заземленной нейтралью и при возникновении режима однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) поврежденный фидер отключается с переводом потребителя на резервное электроснабжение. (http://static.pnpbolid.com/pdf/Publication--07.pdf). Кстати, любопытная статья.
|
| |
|
|
| buser | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 12:43 | Сообщение # 2663 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Что-то обсуждение пошло в разрезе обсуждения эксплуатации энергосистем. Бесполезное действо... Приходится мириться с тем, что имеем. Колоть СшП-н реально двумя соединёнными пороховыми проколами, сразу две фазы. Дорого, но хоть какая-то гарантия.
Искать по растеканию пытался, давольно не благодарная работа. Здорово влияют коммкникации... У Питерской конторы "ЭРСТЭД" были такие приборы, готовые. http://www.ersted.ru/ Называются Трассодеффектоискатели...
Сообщение отредактировал buser - Понедельник, 22.10.2012, 12:47 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Пятница, 26.10.2012, 09:34 | Сообщение # 2664 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ну и что что Эрстед . ну соединили два приемника в один ну и молодцы . .А че они такова придумали ? Да ниче все это давно известно и используется
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| buser | Дата: Пятница, 26.10.2012, 10:28 | Сообщение # 2665 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| RU0AJP, Ну,так чего мудрить бери пользуйся... , а то каждый раз все что-то изобретают что-то. Один недостаток, слишком чуствительный. От касния травы пищит. Но большой плюс, что можно использовать свои частоты и разные на приёмнике и на генераторе. В зависимости от ситуации.
Сообщение отредактировал buser - Пятница, 26.10.2012, 10:34 |
| |
|
|
| gesser | Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:30 | Сообщение # 2666 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Статус: Offline
| Привет всем,в Нижнем был недавно,был включён в состав комиссии по расследованию обстоятельств взрыва вакуумного выключателя(грешен,силой заставили)."Учёных" много было всяких,среди них один профессор выдвинул идею-"Однофазные КЗ на КЛ можно включать повторно,поскольку пробой заплывает маслом" и якобы в лаборатории своей он доказал это практически.Эксплуатация,что скажите на это?
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Среда, 31.10.2012, 00:31 | Сообщение # 2667 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| gesser, скажу, что пару раз был включён в комиссию по измерению ёмкостного тока в системе 6 кВ на паре питающих подстанций. Эксперимент состоял из двух этапов: включение однофазного замыкания на землю без компенсации и, повторно, после включения ДК. После первого включения сработала защита на одном из присоединений, после второго - вылетело ещё пара направлений. Итог - три повреждённых кабеля, после чего начальник послал всю комиссию на три буквы и сказал, чтобы видел экспериментаторов у него в сетях первый и последний раз.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Среда, 31.10.2012, 12:57 | Сообщение # 2668 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (gesser) Однофазные КЗ на КЛ можно включать повторно,поскольку пробой заплывает маслом" и якобы в лаборатории своей он доказал это практически.Эксплуатация,что скажите на это? Вероятнее всего возможно если не образовалось металлического замыкания на землю и при малых емкостных токах - и то не на долго, малейше перенапряжение или изменение конфигурации сети и земля опять появится - но я бы не стал. отпишителсь о причинах взрыва вакуумного выключателя - когда их установите. обычно всё покрыто мраком :-) он прям взорвался или с верху перекрыло. Скорее всего разгерметизация камеры и дугой полюс спалило.
|
| |
|
|
| buser | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:54 | Сообщение # 2669 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| А что за ВВ? Не 35кВ? А то ВВ НТЭАЗ, так у них партия с плохими тяговыми излояторами была.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Среда, 31.10.2012, 14:35 | Сообщение # 2670 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (stalker) Итог - три повреждённых кабеля, после чего начальник послал всю комиссию на три буквы и сказал, чтобы видел экспериментаторов у него в сетях первый и последний раз.
зря он так сильно рассердился, раз эти кабели повредились - значит их изоляция уже имела очень низкий уровень, как говорится: не сегодня так завтра они бы сами проклюнулись, а здесь вы просто ускорили этот процесс. кстати, ситуация не очень то и редкая: частенько вылетают сразу по 2 а то и по 3 кабеля и все с однофазными замыканиями и как правило в разных фазах.
Движение - жизнь
|
| |
|
|