Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| blackman | Дата: Вторник, 27.09.2011, 14:05 | Сообщение # 1681 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (Anatoly) А что мешает сделать выпрямитель для ступеней высокого напряжения? ХЗ. Надо ведь диоды искать где-то...
|
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 27.09.2011, 14:21 | Сообщение # 1682 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (Serafim) Вот и мне попался кабель который найти не могу.
Обычно такие повреждения ищу с подкопом: -меряю рсстояние -по привязкам или шагами от привязки прихожу на предполагаемое место повреждения -трассирую поврежденній кабель(трасса+ глубина залегания) -трассирую по фону предпоагаемый к разрытию учаток(обычно вскрываем метров 5-6 над кабелем на глубину от 05до 1метра) -разрываю определенный участок по трассировке(с соблюдением мер педосторожности --прослушиваю кабель и шурфуем ) -включаю сигнал на поиск и пытаюсь поймать в вырытой яме волновой сигнал ,если сигнала не слишно то углубляюсь до кабеля . -если поймал то прхожу метров 50 вперед и опять с начала -если не поймал то прхожу метров 50 назад и опять с начала -и так пока не поймаю в вилку между двумя ямами где сигнала нет и где естьДобавлено (27.09.2011, 14:21) ---------------------------------------------
Quote (blackman) ХЗ. Надо ведь диоды искать где-то...
Если не ошибаюсь : КД203К
Uобр.= 1000В Iпр. = 10А Iимп. = 100А
можно набрать диодный столб и зашунтировать каждый диод одинаковыми сопротивлениями.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Вторник, 27.09.2011, 14:07 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 27.09.2011, 16:20 | Сообщение # 1683 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. blackman, сейчас диодов буржуйских полным полно , да и наших с советских времен достаточно , прикиньте по обратному напряжению хотя бы двухкратный запас сделайте , и после установки диодов у Вас напряжение поднимется на присоединённом кабеле по памяти- раза в полтора , что поможет кабель жечь.
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Среда, 28.09.2011, 11:04 | Сообщение # 1684 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (молодой) после установки диодов у Вас напряжение поднимется на присоединённом кабеле Да. Это получится, как после фильтра обычного блока питания. Переменка - диодный мост - конденсатор (конденсатор - это кабель). На выходе блока напряжение в 1,4 больше, чем на выходе вторичной обмотки трансформатора. И ещё, как ты уже упомянул выше, не будет тратится дополнительно мощность источника на реактивку кабельной линии. В общем, буду искать диоды и монтировать. Появятся вопросы - отпишусь.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 28.09.2011, 11:12 | Сообщение # 1685 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. blackman, надо делать однополупериодный выпрямитель(те собрать один диод) , 2х полупер конечно лучше но габариты и надежность в 4 раза хуже.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Пятница, 30.09.2011, 19:25 | Сообщение # 1686 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (blackman) ХЗ. Надо ведь диоды искать где-то... Покупать и ставить. Например ДЛ112 на 25 А, на 1500 В набрать последовательно и готово.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 21:57 | Сообщение # 1687 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Добрый вечер. Подскажите, по какой причине трассировка кабеля может не совпадать с истинным положением оного? Бывают ситуации, когда трасса отличается на 0,5 м при глубине залегания 0,8 м. Причём, чем глубже кабель, тем большее отклонение. Я сразу думал, повреждён ферритовый сердечник в рамке. Но тогда бы, когда я разворачиваюсь на 180 градусов, трасса должна была бы не совпасть в другую сторону. А этого не происходит. То же самое было бы, если бы я держал рамку не вертикально. Что может быть? Кабельщики дуются.
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:07 | Сообщение # 1688 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| по двум горкам смотрел? Обычно при нахождение трассы смотрю по мин и по макс. + горка с двух сторон. ошибка больше 30 см очень маловероятна.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:22 | Сообщение # 1689 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Serafim, как Ваш кабель? Сдался? stalker, Вообще довольно редко так бывает (ошибка больше 30см)все как у "Serafim" , после того как точка указана копают шурф поперек трассы и после нахождения кабеля копают уже вдоль трассы , никто не дуется. Ошибка в 50 см ерунда, не берите в голову.
Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 03.10.2011, 23:24 |
| |
|
|
| Serafim | Дата: Вторник, 04.10.2011, 07:00 | Сообщение # 1690 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| кабель пока не сдался, генератор с сума сошёл. переменку 50 гц слышит, акустику тоже. а 480-1024-10000 нет. Сначала дефект проявлялся постепенно в течении месяца как я понял.(КП-500). + кенотрон вышел из строя ИК-10Т. подаёшь напряжение и через минуту отстреливает защитный автомат по первичке.(с отсоединённом кабеле) Короче тряске в нашей лаборатории с водителем шумахером дала о себе знать. Сегодня у меня будет день ремонта (правда на генератор с приёмником схем нет нет, но попробую разобраться, причина скорее всего механическая.).
Сообщение отредактировал Serafim - Вторник, 04.10.2011, 07:03 |
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 04.10.2011, 13:29 | Сообщение # 1691 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (Serafim) переменку 50 гц слышит, акустику тоже. а 480-1024-10000 нет.
Привет!
Если это не случай описанный мной выше (сообщ.1688) ,то расскажу случаи из моей практики 1. повреждение (недопаленое)было в 2х метрах от подключение генератора,Р5-10 показал дальше. 2.были включены короткозамыкатели на выходе ЭТЛ 3.стояло ПЗ в ячейке на месте подключения генератра переменку 50 гц слышно, акустику тоже. а 1024 нет.
Чем слушали акустику ,каким датчиком?
Добавлено (04.10.2011, 13:29) --------------------------------------------- Quote (stalker) Причём, чем глубже кабель, тем большее отклонение
У меня та-же проблема , но жалоб нет. Только при развороте на 180 гр происходит смещение в другую сторону,обычно выбираю середину между двумя замерами. Стараюсь присутствовать при раскопках ,чем ближе к кабелю тем погрешность меньше. Quote (Anatoly) Подскажите, по какой причине трассировка кабеля может не совпадать с истинным положением оного
Я думаю что виной этого не удочка ,а повивы жил кабеля -эл м поле которого воздействует на оболочку .Если подключить на трассировку 3жилы ,мне кажется погрешность будет меньше,при чистом кабеле (без повреждений). При поврежденном кабеле направление тока от места повреждения будет не предсказуемым и эл.м. суммиующая от токов по жиле и оболочки будет давать погрешность при тассировке.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Вторник, 04.10.2011, 19:27 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 04.10.2011, 16:35 | Сообщение # 1692 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. У кого генератор ГЗЧ-2500 ? Отзовитесь.
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 04.10.2011, 16:39 |
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 04.10.2011, 19:23 | Сообщение # 1693 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (молодой) ГЗЧ-2500 ? Отзовитесь.
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162359340/
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| лик-10 | Дата: Вторник, 04.10.2011, 22:04 | Сообщение # 1694 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Статус: Offline
| уважаемый stalker на геодезист.ru разработчик трассопоискового оборудования дмитрий борисович писал о проблемах определения трассы кабеля, там же есть и об поиске ответвлений на кабеле о котором вы упоминали раньше о воровстве эл.энергии
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Четверг, 06.10.2011, 19:43 | Сообщение # 1695 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| Здравствуйте, лик-10, Спасибо за интересную ссылку. Действительно, любопытно было прочесть.
|
| |
|
|