Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 21.09.2011, 22:28 | Сообщение # 1666 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (blackman) В общем, посмотрел характеристики. Впечатляет. Но! Время непрерывной работы - 20 минут, перерыв - 20 минут. У УП-7 её предшественницы время непрерывной работы 1 минута. Я на ней жег час. Жива. Если её разобрать, то собрана в каком то кооперативе. Транс окрашен кузбас - лаком, и все руки потом в этой каке. В общем не идеальна. Выходное Напряжение 22кВ - Максимум. Отдельные попадаются кабели (редко) надо бы побольше, вылечиваются и она бессильна. А в среднем сжигает за 5 - 15 минут
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| техник | Дата: Четверг, 22.09.2011, 12:24 | Сообщение # 1667 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| Anatoly, привет! Я брал с завода в том году, все сделано качественно, есть гарантия 1год. По поводу 20-ти минут работы, это в режиме максимального тока 65 А, зачем сжигать кабель дотла 20 минут, если есть проводящий мостик. Добавлено (22.09.2011, 12:19) --------------------------------------------- Anatoly, еще если кабеля вылечиваются, добивай АИДом, потом жги. Добавлено (22.09.2011, 12:24) --------------------------------------------- blackman, привет, если есть бабки, не бойся бери УП7, феникс, игла, свпа - все горят, замучаешься ремонтировать. на счет генератора очень хороший КП-500 или IFL 55106
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Четверг, 22.09.2011, 13:43 | Сообщение # 1668 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (stalker) схема есть, но катушек, трансформаторов и прочей специфической требухи дофига И намоточных данных конечно нет.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 22.09.2011, 22:21 | Сообщение # 1669 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (техник) Anatoly, привет! Я брал с завода в том году, все сделано качественно, есть гарантия 1год. По поводу 20-ти минут работы, это в режиме максимального тока 65 А, зачем сжигать кабель дотла 20 минут, если есть проводящий мостик. Нет, это когда 50% нагрузки, и не туда и не сюда
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| stalker | Дата: Пятница, 23.09.2011, 00:34 | Сообщение # 1670 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Статус: Offline
| молодой, да, делают харьковчане. Почём сейчас, не знаю. Пять лет назад брал за ~2 тыс.$ Serafim, правда, как там повреждение?
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Пятница, 23.09.2011, 14:04 | Сообщение # 1671 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Сегодня на двух форумах по смартфонам в виде рекламы увидел это: "Установка прожигающая инверторная УПИ-10 предназначена для прожига изоляции силовых кабелей с последующим дожигом ее. Установка является изобретением специалистов фирмы "Вектор" и с успехом используется для поиска повреждения кабелей напряжением до 10 кВ." Настораживает то, где я её увидел. Что думаете?
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:31 | Сообщение # 1672 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Я посмотрел тоже эту установку.
http://pf-vector.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=19
Тут ещё и кино есть и фото. Управляется пультом от телевизора. А самое интересное это ручки. От какого то шкафа аля старина. Сжигают инвертором кабель АВВГ минут так за 10. И возникли вопросы у меня. 1-е Интересно а как будет гореть муфта типа СС-110? И 2-е Почему же до все го этого не додумались немцы с австрияками?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 23.09.2011, 22:19 | Сообщение # 1673 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Установка стоит внимания , компактная и если не принимать во внимание бред за кадром всё идет как надо , но жилы никто под землёй не очищает от сажи , и более того есть оболочка , и ГЗЧ-2500 сварит ли жилы ????????????????????????????????????????????????????????????????? Но я бы с ней поигрался -компактная и потребляет немного , модули которые присоединяются -всё фигня можно сделать коммутацию , а в грязи???????????????? с водой в муфте ??????????? Дайте мне её и я порву её как тузик грелку :D Стоит внимания (ручки конечно - даааа , но это лирика), после полутонных хреновин в газоне -это дюймовочка. Немцы до этого додумались лет 20 назад "РОБУР" "ОТТО ШЁН" потом СЕБА, но база элементная была другая , от бензогенератора всё работало -да слабовато, но вес 300 кг ДЛЯ 115 кВ ПРОЖИГА И АКУСТИКИ ,и наша тонна для 25 кВ прожига, и питание 3 кВа бензогенератор и 15 кВа от сети разница существенная, но что немцу хорошо то русскому смерть и наоборот.
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 24.09.2011, 09:59 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Суббота, 24.09.2011, 05:53 | Сообщение # 1674 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (молодой) Дайте мне её и я порву её как тузик грелку biggrin  biggrin Там ещё цена указана, 50 124 гривны (6 250 $) и "грелка" Ваша. Поиграться можно, но вытаскивать то что установлено и ставить вместо этого? Какого типа нужны установки прожига для пост советского пространства? Это 25 кВ и 12-15 кВт на выходе, что бы спалить всю грязь и воду. А с весом , уж как получится, но тут что ни делай, а 50 Гц, за 100 кг всяко перевалит. Вместо трансформатора поставили Инвертор. Насколько это надежно работает? и максимальный ток на выходе 8000 мА при 500 В.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 24.09.2011, 08:10 | Сообщение # 1675 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Выход 25 кВ , и мощность установки 10кВт -это параметры с которыми можно 100 % повреждений "сделать". Неделю назад я работал от генератора на 30кВа (китайского), мощность по одной фазе 10 кВа -мощности было достаточно, при прожиге даже не слышно было чтоб он напрягался(генер), по приборам я "жрал " в момент прожига 6 кВа . Повреждение было обычным 30 мин, ну может 50 мин возни и всё, искали дольше, я о том- что в большинстве случаев большая моща то и не нужна
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Суббота, 24.09.2011, 12:14 | Сообщение # 1676 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Добрый день коллеги! Почитал-посмотрел УПИ-10... Написал "Вектору" письмо-вопросы, с учётом своего опыта конструирования малогабаритных установок прожига-дожига и ваших соображений по практическому применению УПИ-10. Ничего нового для себя в схемотехнике я не обнаружил. Разве что дистанционка от телевизора. Удобно конечно, но не принципиально. К тому же, отойдешь метра на три и уже при солнечном свете показания приборов можешь не увидеть. Но это уже мелочи. Нехилая стоимость изделия указана с точностью до гривны. А применение - детская картинка! У меня на воздухе всё тоже пылает, как при пожаре. А в земле - гораздо скромнее. Прожечь муфту удаётся не всегда. А замокшую - одна морока. Но дождёмся (если дождёмся) ответа. Я обращался к ним, как частное лицо. Надо было бы конечно, как юридическое. Но всё равно, никто всей правды не скажет... Я купил в Харькове приёмник Поиск-2006, а он, как оказалось, работает гораздо хуже приёмника П-806 более ранней разработки той же фирмы...
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:30 | Сообщение # 1677 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (молодой) Выход 25 кВ , и мощность установки 10кВт -это параметры с которыми можно 100 % повреждений "сделать". У нас в прицепе 15 кВА, напряжение до 15 кВ, переменка. Не всегда удаётся кабель зацепить. Приходится машиной (ЛВИ-3Г) добивать, что не добавляет ей здоровья, однако...
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 14:45 | Сообщение # 1678 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет всем. blackman, Напряжение повыше надо , да и постоянку , переменкой Вы мощу тратите на емкостной ток .
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21:58 | Сообщение # 1679 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (blackman) У нас в прицепе 15 кВА, напряжение до 15 кВ, переменка. Не всегда удаётся кабель зацепить. Приходится машиной (ЛВИ-3Г) добивать, что не добавляет ей здоровья, однако... А что мешает сделать выпрямитель для ступеней высокого напряжения?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| RU | Дата: Вторник, 27.09.2011, 13:44 | Сообщение # 1680 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (blackman) Сегодня на двух форумах по смартфонам в виде рекламы увидел это: "Установка прожигающая инверторная УПИ-10
Привет ! Хорошая игрушка для опытов на уроке физики в школе ..... Прогреть винил 6 мм кв. на воздухе можно и транформатором для рекламы 220х(2х5000) с выпрямителем ! Интересно как эта установка поведет себя при заплывающем пробое в кабеле ---насколько хватит ее опорной изоляции? Что это там за квадратик с четырьмя выводами--выпрямитель что-ли? Как будет вестись прожиг при длине кабеля более 5кМ ?
Quote (молодой) , и ГЗЧ-2500 сварит ли жил
У меня несколько раз получалось допалить жилы генератором ,правда стремно когда совсем разваливается спай на более высоких пределах генератора ловить дугу.Добавлено (27.09.2011, 13:44) ---------------------------------------------
Quote (stalker) Аспирант, я думаю, рефлектометром определить количество муфт не представляется возможным. Я как-то пользовался простым и надёжным, но очень трудоёмким способом. Вывести кабель в ремонт, протрассировать его, включить генератор по схеме "жила-жила", заземлив его с противоположной стороны и пройти по всей трассе. В местах с установленными муфтами будет слышено усиление сигнала и нарушение повива. Долго, согласен. Зато точно.
Я таким способом нашел муфту с заплывающим пробоем и разорваной жилой -две других спалить не удалось держали испытательное напряжение, единственное я добавил бы к выше цитируемому --необходимо еще произвести замер глубины залегания кабеля ,иначе можо принять уменьшение глубины залегания кабеля ,за муфту
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Вторник, 27.09.2011, 13:27 |
| |
|
|