| Привет всем. Anatoly, в этом к-те 1)прожигающая установка 115кв(ступени 0,3 кв 80а мах, 0,6 кв 3 кв 7.5 кв 15 кв дальше не помню)2)генератор акустический 10 кв 12,5 мкф , 3)испытательная уст ка 115 кв (там_же системный переключатель режимов в маслянном баке коммутация на выход 15 кв части и 115 кв , в том числе и генератора индукционного) blackman, на памяти 5 кв. А ваще там в резонансе 25-30 кв так что всё что ниже он подхватит
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 16.09.2011, 23:34 |
| |
|
|
| Dars | Дата: Пятница, 16.09.2011, 16:34 | Сообщение # 1637 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Компания ООО «ЯЭМЗ» предлагает вашему вниманию установки для испытания кабелей напряжением СНЧ серии VLF от американского производителя HVInc. Данное оборудование - ЛУЧШЕЕ ВО ВСЕМ МИРЕ! АНАЛОГОВ-НЕТ! High Voltage(HVI)- единственный производитель кто может предложить установки по испытанию кабелей с рабочим напряжением - свыше 150кВ.
www.EMZLVI.ru тел.(4852) 21-57-54
|
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 16.09.2011, 21:15 | Сообщение # 1638 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (Dars) Компания ООО «ЯЭМЗ» предлагает вашему вниманию установки для испытания кабелей напряжением СНЧ серии VLF от американского производителя HVInc. Данное оборудование - ЛУЧШЕЕ ВО ВСЕМ МИРЕ! АНАЛОГОВ-НЕТ! High Voltage(HVI)- единственный производитель кто может предложить установки по испытанию кабелей с рабочим напряжением - свыше 150кВ. www.EMZLVI.ru тел.(4852) 21-57-54
Привет всем !!
Задрала-а-а-а-а-а реклама !!!!!! Мужик "Dars" когда нибудь искал повреждения или проводил испытания на действующем электрооборудовании? По моему этот форум или хотя бы раздел не по теме твоих сообщений .
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Пятница, 16.09.2011, 21:16 |
| |
|
|
| cerg196 | Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:12 | Сообщение # 1639 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Статус: Offline
| привет всем помогите плз в прожигалке уп-8 ярославской 94 года выпуска постоянно горят диоды один прожиг и диодам кирдык может кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали
|
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:50 | Сообщение # 1640 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (cerg196) привет всем помогите плз в прожигалке уп-8 ярославской 94 года выпуска постоянно горят диоды один прожиг и диодам кирдык может кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали Привет ! Это как? При прожиге на каких пределах ?
У меня было что-то похожее при регулировке напряжения прожига по первичке тиристорным регулятором РН-63 на длинных линиях (более 5км
) . Я поставил воздушный разрядник(две заостренные металлические пластины) между вв выводами прожигового транса.И при очередн ной замене диодов поменял и долил намного выше уровня диодов масло . После этого проблем пока нет.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Суббота, 17.09.2011, 12:41 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 16.09.2011, 23:46 | Сообщение # 1641 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Как запретить этим мальчикам по продажам сюда ходить???????????????????????????? Ведь им тока впарить бы чего . [size=22]ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙ БАЛБЕСЫ ВАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да простят меня коллеги.
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 16.09.2011, 23:47 |
| |
|
|
| blackman | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 09:28 | Сообщение # 1642 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (cerg196) привет всем помогите плз в прожигалке уп-8 ярославской 94 года выпуска постоянно горят диоды один прожиг и диодам кирдык может кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали У нас УП-5 в машине стоит, тоже самое было. Проблему решили надёжно и навсегда - ампутация внутренностей нах.Добавлено (19.09.2011, 09:17) ---------------------------------------------
Quote (молодой) blackman, АИИ-70 , ну и там перметр, автомат , снижаешь напряжение пробоя с помощью АИИ на положении "грубо"и вперед. Там же ещё РНО нужен наверное, для регулировки?Добавлено (19.09.2011, 09:28) ---------------------------------------------
Quote (stalker) blackman, сообщение №18 этого форума, там всё подробно описано. Посмотрел (это про метод гальванометра). Гм, вообще жоско. Мне кажется уж лучше рефлектометром посмотреть, трассировку сделать и выйти на место по рулетке. Уже делали так с такими повреждениями. Получалось.
|
| |
|
|
| russ_lan | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 12:02 | Сообщение # 1643 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| День добрый! Остановился на установке СВП-05.В инете нашел еще СВПА (с кондерами для акустического метода). Может кто-то сталкивался с данными усиановками? Как они себя зарекомендовали? Если разница в цене будет не большая,то есть ли смысл брать СВПА?
|
| |
|
|
| cerg196 | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 16:44 | Сообщение # 1644 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Статус: Offline
| привет всем уважаемый ру у меня прожигалка кажется отличается от вашей все диоды на воздухе схемы у меня нет но как я вызвонил получается что на каждой ступени свой мостик все они то есть мостики собраны через обратные диоды а в в цепь переменки каждого моста установлены либо дроссели либо конденсаторы до поры работало всё супер а потом сдохли диоды в 25 киловольтном мосту 2 подряд кц 201е ну и пошло поехало замена выезд полужение надёжного мостика и снова можно менять часть диодов достало уже
|
| |
|
|
| Аспирант | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17:54 | Сообщение # 1645 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Уважаемые «дедушки» (пользуюсь принятой Вами армейской терминологией и с полным уважением к Вашим званиям и знаниям)!
Имеется проблема. Городская изношенная кабельная сеть напряжением 6-10 кВ. За десятки лет эксплуатации в каждом фидере было установлено столько муфт, что им счет потеряли, а потом этот счет и вести перестали. Сейчас поставлена задача оценить надежность КЛ. Вопрос: какими способами диагностики можно определить количество муфт в каждом фидере? С уважением, Аспирант
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 18:03 | Сообщение # 1646 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| А кто её делает?
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| техник | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 18:03 | Сообщение # 1647 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| russ_lan, привет на сегодняшний день один из самых лучших прожигов УП7 М3, сам год назад купил кабеля жгет в среднем за 5-10 минут, правде нужно питание 12кВт., зато быстро и надежно.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 19:21 | Сообщение # 1648 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привеn всем. Аспирант, количество муфт можно опреденить приблизительно, с помощью импульсного рефлектометра(прибора который "видит "неоднородности в кабеле)а муфта это и есть неоднородность. blackman, регулировка была отпайками и жилами(емкостью)для входа в резонанс.
Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 19.09.2011, 19:41 |
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Вторник, 20.09.2011, 00:30 | Сообщение # 1649 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (cerg196) кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали Не увлекайся токами ! КЦ 201Е имеет 1А. И горят в основном из за обратного напряжения,каждый диод обязательно должен быть зашунтирован 2-х ватными резисторами в общим номиналом 15 мегом. Удачи !
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:09 | Сообщение # 1650 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (молодой) количество муфт можно опреденить приблизительно, с помощью импульсного рефлектометра Я думал товарищу так же написать, но Quote (Аспирант) Городская изношенная кабельная сеть напряжением 6-10 кВ. За десятки лет эксплуатации в каждом фидере было установлено столько муфт, что им счет потеряли, а потом этот счет и вести перестали Р 5-10 тут наверное ничего не увидит, одни только волны, т.к. неоднородностей и без муфт будет достаточно. Может другие рефлектометры более чувствительны?