Суббота, 15.08.2026, 03:54

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
молодойДата: Четверг, 15.09.2011, 13:23 | Сообщение # 1636
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Anatoly, в этом к-те 1)прожигающая установка 115кв(ступени 0,3 кв 80а мах, 0,6 кв 3 кв 7.5 кв 15 кв дальше не помню)2)генератор акустический 10 кв 12,5 мкф , 3)испытательная уст ка 115 кв (там_же системный переключатель режимов в маслянном баке коммутация на выход 15 кв части и 115 кв , в том числе и генератора индукционного)
blackman, на памяти 5 кв. А ваще там в резонансе 25-30 кв так что всё что ниже он подхватит


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 16.09.2011, 23:34
 
DarsДата: Пятница, 16.09.2011, 16:34 | Сообщение # 1637
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: -2
Статус: Offline
Компания ООО «ЯЭМЗ» предлагает вашему вниманию установки для испытания кабелей напряжением СНЧ серии VLF от американского производителя HVInc.
Данное оборудование - ЛУЧШЕЕ ВО ВСЕМ МИРЕ! АНАЛОГОВ-НЕТ! High Voltage(HVI)- единственный производитель кто может предложить установки по испытанию кабелей с рабочим напряжением - свыше 150кВ.

www.EMZLVI.ru
тел.(4852) 21-57-54
 
RUДата: Пятница, 16.09.2011, 21:15 | Сообщение # 1638
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
angry
Quote (Dars)
Компания ООО «ЯЭМЗ» предлагает вашему вниманию установки для испытания кабелей напряжением СНЧ серии VLF от американского производителя HVInc.
Данное оборудование - ЛУЧШЕЕ ВО ВСЕМ МИРЕ! АНАЛОГОВ-НЕТ! High Voltage(HVI)- единственный производитель кто может предложить установки по испытанию кабелей с рабочим напряжением - свыше 150кВ.

www.EMZLVI.ru
тел.(4852) 21-57-54


Привет всем !!

Задрала-а-а-а-а-а реклама !!!!!!
Мужик "Dars" когда нибудь искал повреждения или проводил испытания на действующем электрооборудовании?
По моему этот форум или хотя бы раздел не по теме твоих сообщений .


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Пятница, 16.09.2011, 21:16
 
cerg196Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:12 | Сообщение # 1639
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем помогите плз в прожигалке уп-8 ярославской 94 года выпуска постоянно горят диоды один прожиг и диодам кирдык может кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали
 
RUДата: Пятница, 16.09.2011, 22:50 | Сообщение # 1640
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (cerg196)
привет всем помогите плз в прожигалке уп-8 ярославской 94 года выпуска постоянно горят диоды один прожиг и диодам кирдык может кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали

Привет !
Это как?
При прожиге на каких пределах ?

У меня было что-то похожее при регулировке напряжения прожига по первичке тиристорным регулятором РН-63 на длинных линиях (более 5км

) . Я поставил воздушный разрядник(две заостренные металлические пластины) между вв выводами прожигового транса.И при очередн
ной замене диодов поменял и долил намного выше уровня диодов масло . После этого проблем пока нет.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Суббота, 17.09.2011, 12:41
 
молодойДата: Пятница, 16.09.2011, 23:46 | Сообщение # 1641
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Как запретить этим мальчикам по продажам сюда ходить???????????????????????????? Ведь им тока впарить бы чего .
[size=22]ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЙ БАЛБЕСЫ ВАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да простят меня коллеги.


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 16.09.2011, 23:47
 
blackmanДата: Понедельник, 19.09.2011, 09:28 | Сообщение # 1642
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (cerg196)
привет всем помогите плз в прожигалке уп-8 ярославской 94 года выпуска постоянно горят диоды один прожиг и диодам кирдык может кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали

У нас УП-5 в машине стоит, тоже самое было. Проблему решили надёжно и навсегда - ампутация внутренностей нах.

Добавлено (19.09.2011, 09:17)
---------------------------------------------

Quote (молодой)
blackman, АИИ-70 , ну и там перметр, автомат , снижаешь напряжение пробоя с помощью АИИ на положении "грубо"и вперед.

Там же ещё РНО нужен наверное, для регулировки?

Добавлено (19.09.2011, 09:28)
---------------------------------------------

Quote (stalker)
blackman, сообщение №18 этого форума, там всё подробно описано.

Посмотрел (это про метод гальванометра). Гм, вообще жоско. Мне кажется уж лучше рефлектометром посмотреть, трассировку сделать и выйти на место по рулетке. Уже делали так с такими повреждениями. Получалось.
 
russ_lanДата: Понедельник, 19.09.2011, 12:02 | Сообщение # 1643
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый! Остановился на установке СВП-05.В инете нашел еще СВПА (с кондерами для акустического метода). Может кто-то сталкивался с данными усиановками? Как они себя зарекомендовали? Если разница в цене будет не большая,то есть ли смысл брать СВПА?
 
cerg196Дата: Понедельник, 19.09.2011, 16:44 | Сообщение # 1644
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем уважаемый ру у меня прожигалка кажется отличается от вашей все диоды на воздухе схемы у меня нет но как я вызвонил получается что на каждой ступени свой мостик все они то есть мостики собраны через обратные диоды а в в цепь переменки каждого моста установлены либо дроссели либо конденсаторы до поры работало всё супер а потом сдохли диоды в 25 киловольтном мосту 2 подряд кц 201е ну и пошло поехало замена выезд полужение надёжного мостика и снова можно менять часть диодов достало уже
 
АспирантДата: Понедельник, 19.09.2011, 17:54 | Сообщение # 1645
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые «дедушки» (пользуюсь принятой Вами армейской терминологией и с полным уважением к Вашим званиям и знаниям)!

Имеется проблема. Городская изношенная кабельная сеть напряжением 6-10 кВ. За десятки лет эксплуатации в каждом фидере было установлено столько муфт, что им счет потеряли, а потом этот счет и вести перестали. Сейчас поставлена задача оценить надежность КЛ. Вопрос: какими способами диагностики можно определить количество муфт в каждом фидере?
С уважением,
Аспирант
 
AnatolyДата: Понедельник, 19.09.2011, 18:03 | Сообщение # 1646
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (cerg196)
СВП-05

А кто её делает?


https://elektrolab43.ru/
 
техникДата: Понедельник, 19.09.2011, 18:03 | Сообщение # 1647
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
russ_lan, привет на сегодняшний день один из самых лучших прожигов УП7 М3, сам год назад купил кабеля жгет в среднем за 5-10 минут, правде нужно питание 12кВт., зато быстро и надежно.
 
молодойДата: Понедельник, 19.09.2011, 19:21 | Сообщение # 1648
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привеn всем.
Аспирант, количество муфт можно опреденить приблизительно, с помощью импульсного рефлектометра(прибора который "видит "неоднородности в кабеле)а муфта это и есть неоднородность.
blackman, регулировка была отпайками и жилами(емкостью)для входа в резонанс.


Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 19.09.2011, 19:41
 
kgenykДата: Вторник, 20.09.2011, 00:30 | Сообщение # 1649
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (cerg196)
кто сталкивался с такой проблемой напишите как решали

Не увлекайся токами ! КЦ 201Е имеет 1А. И горят в основном из за обратного напряжения,каждый диод обязательно должен быть зашунтирован 2-х ватными резисторами в общим номиналом 15 мегом. Удачи !


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
AnatolyДата: Вторник, 20.09.2011, 15:09 | Сообщение # 1650
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (молодой)
количество муфт можно опреденить приблизительно, с помощью импульсного рефлектометра

Я думал товарищу так же написать, но
Quote (Аспирант)
Городская изношенная кабельная сеть напряжением 6-10 кВ. За десятки лет эксплуатации в каждом фидере было установлено столько муфт, что им счет потеряли, а потом этот счет и вести перестали
Р 5-10 тут наверное ничего не увидит, одни только волны, т.к. неоднородностей и без муфт будет достаточно. Может другие рефлектометры более чувствительны?


https://elektrolab43.ru/
 
Поиск: