russ_lanДата: Среда, 31.08.2011, 16:35 | Сообщение # 1606
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый вечер! Наша компания купила комплекс поисковый КП-500К. Генератор 500 Вт,мах.ток 37 А. Может кто-нибудь работает подобным?. Напишите,интересна любая информация по практическому применению. Раньше поиском мест повреждения КЛ не занимался. Сегодня первый раз выехал,попробовал трассировать кабель. Установки для дожига пока нет. При покупке комплекса сказали,что им можно дожигать кабель.Слабо верится.Сейчас в основном предполагается работа на кабелях ВБбШВ 5*16.
 
молодойДата: Среда, 31.08.2011, 17:09 | Сообщение # 1607
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет russ_lan,мах ток - это когда выход генератора замкнут или кабель сечением 120 мм2 метрах в 100 от Вас коротнул накоротко. Дожигать оно конечно можно , но сначала надо сжечь т.е. снизить сопротивление изоляции до такого значения чтобы можно было дожигать низким напряжением в Вашем случае выходным напряжением генератора. Смысл дожига в металлическом контакте между собой двух жил , а это можно сделать подав 220 в через токоограничивающее сопротивление, ампер 50 хватит чтоб сварить жилы при Вашем сечении 16мм2, но сначала снизьте сопротивление в месте повреждения , генератором не вариант.

Сообщение отредактировал молодой - Среда, 31.08.2011, 21:58
 
russ_lanДата: Среда, 31.08.2011, 21:03 | Сообщение # 1608
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
комплекс Ангстремовский.
 
молодойДата: Среда, 31.08.2011, 21:57 | Сообщение # 1609
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Ну и............... ??????????????
 
russ_lanДата: Четверг, 01.09.2011, 07:06 | Сообщение # 1610
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Просто пояснил. Сегодня будем пробовать на поврежденном кабеле.
 
молодойДата: Суббота, 03.09.2011, 15:31 | Сообщение # 1611
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
Ваще нереальная фигня вчера произошла объяснения ей нет в моём мозгу : однофазное короткое , наглухо , оторвать не могу ничем но это фиг с ним отсоединяю с двух сторон поводки заземления и один фиг на поводке глухая земля - аркашка (пробник ) светится , оба тп находятся друг от друга на расстоянии 360 м, больше кабелей нет , связи по линиям нет ?????????????? Сегодня вырезал повреждение земля пропала . Не могу даже представить как и где связь образовывается.
 
AltanДата: Суббота, 03.09.2011, 17:30 | Сообщение # 1612
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте есть кто нибудь кто пользовался прибором EG3000 для поиска повреждения кабеля
 
stalkerДата: Понедельник, 05.09.2011, 22:02 | Сообщение # 1613
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Altan, если EG3000 - это бензогенератор, то я пользуюсь при необходимости 4,5 кВт-ным. Для отыскания хватает, но не всегда.

Добавлено (05.09.2011, 22:02)
---------------------------------------------
Сегодня по методике, изложенной RU в сообщении №12 (про поиск однофазного замыкания с помощью потенциоетра) лаборатощики из местной "Теплосети" нашли повреждение. Искали перед этим не меньше месяца. Приятно, что форум имеет и практическое применение, а не только возможность "повыпендриваться".

 
kgenykДата: Вторник, 06.09.2011, 09:21 | Сообщение # 1614
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (stalker)
сообщении №12 (про поиск однофазного замыкания с помощью потенциоетра)

КЛ. сеч. 150-240-300. Этим способом не поможет,значит там не было полного к/з. замер расстояния с хорошей акустикой
пометить трассу включить кондесаторы на максимум напряжения на месте к/з стук не слышен в районе 3-х метрах.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
stalkerДата: Вторник, 06.09.2011, 20:32 | Сообщение # 1615
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
kgenyk, КЛ 6 кВ 240 мм, до повреждения 520 м, однофазное металлическое, ААШв. Отмерили, прослушали акустикой-ничего не дало, тем более рядом оживлённая трасса. По расстоянию-повреждение на въезде в многоэтажку, на асфальте. Они прокопали в одну сторону от въезда 15 м и в другую 20. Я говорю-перекапывайте въезд и будет вам счастье. Побоялись, говорят, ещё поищем. Придумали сделать кольцевой разрез оболочки-если цепь замыкания исчезнет, значит повреждение за разрезом. Я говорю-ну вы, ребята, сильный способ поиска придумали. Разрезали. Ничего не понятно. Тогда я и предложил им поискать с помощью гальванометра. Нашли! На въезде в многоэтажку, как и говорил.
 
kgenykДата: Четверг, 08.09.2011, 08:56 | Сообщение # 1616
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (stalker)
ничего не дало, тем более рядом оживлённая трасса.

В таком случае выхожу в 2-3 часа ночи,за дополнительную оплату.На самой дороге чаще или край трубы.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
stalkerДата: Четверг, 08.09.2011, 19:17 | Сообщение # 1617
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 334
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (kgenyk)
в 2-3 часа ночи
Жесть! Нет, это была просто товарищеская помощь.
 
молодойДата: Четверг, 08.09.2011, 19:32 | Сообщение # 1618
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . Зато как слышно .В тишине метров за 35 слышно удар.
 
kgenykДата: Суббота, 10.09.2011, 09:07 | Сообщение # 1619
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Зато как слышно

Так слышно когда на муфте повреждение,обычно в 1-2х метра.А если труба металическая и в воде,редко стук услышеш.
В таком случае прохожу рамкой,за трубой повива нет,убедившись что КЛ. не свернула и не пошла на глубину поставив рамку вертикально точно над трассой,потом повернув её на 90 градусов,вычесляю глубину.Копаем с 2-х сторон дороги затягиваем вставку


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
молодойДата: Суббота, 10.09.2011, 12:09 | Сообщение # 1620
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Я как то днем акустикой работал , повреждение было в трубе(полиэтиленовая д100) под дорогой, так с одной стороны трубы был такой звук что народ шарахался слышно метров за 10 и земля над выходом как будто компрессором поддувают лезла вверх, повреждение было посередине трубы , а с другой стороны тишина.
 