Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| леха | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 15:48 | Сообщение # 1531 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| Например измерение коэффициента абсорбции. Пользуемся Е6-24.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 16:31 | Сообщение # 1532 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (молодой) мегоометр предназначен для измерения сразу двух параметро
http://www.omm.ru/pdf/es0202.pdf http://kipia.ru/upload/Uman_Megom/es0210.pdf
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 18.07.2011, 17:01 |
| |
|
|
| ETL | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 18:13 | Сообщение # 1533 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Не плохо бы ещё снабдить мегаомметр индикатором радиоактивности.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 19:00 | Сообщение # 1534 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| RU, я совсем непонятливый - наверно старею , прочитал вдоль и поперёк Ваши ссылки , может вот это"мегаомметр ЭС0210 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей не находящихся под напряжением иизмерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на измеряемом объекте" . если речь об этом то в моих мегаомметрах М4100 и ЭС0202 и Ф4102/2-1М нет такой функции, да она здесь и не причём вроде. Вы меня запутали
Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 18.07.2011, 19:13 |
| |
|
|
| cerg196 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 19:31 | Сообщение # 1535 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Статус: Offline
| привет всем всегда использую мегомметр, с одной целью а вдруг кабель на коротком тогда аид разматывать не надо
|
| |
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 22:38 | Сообщение # 1536 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (молодой) RU, я совсем непонятливый
http://www.omm.ru/pdf/es0202.pdf
п 4.2Добавлено (18.07.2011, 22:22) ---------------------------------------------
Quote (ETL) Не плохо бы ещё снабдить мегаомметр индикатором радиоактивности.
Три в одном .....
Шутка!  Добавлено (18.07.2011, 22:38) ---------------------------------------------
Quote (cerg196) привет всем всегда использую мегомметр, с одной целью а вдруг кабель на коротком тогда аид разматывать не надо
При испытаниях использую ,как табульку к зарплате -интересно сколько там ,а когда узнаешь теряешь всякий интерес... При прожиге меряю сопротивление на не поврежденных жилах ,падает --хорошо ,растет тоже --хорошо ,не меняется --совсем плохо.
При проверке влажности обмоток вв двигателей и вв обмоток трасформаторов и т.д
PS Да еще проверял не выкручивая свечи в моторе автомобиля лаборатории ,чем больше тем лучше. Пробовал зарядить кондер до 500В и включать вакуумный выключатель ,но это эксперименты ...... У Меня все сегодня ночью уезжаю в командировку в Харьков вернусь 20.0711 Пока!
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| AnatOM | Дата: Вторник, 19.07.2011, 14:13 | Сообщение # 1537 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (молодой) я совсем непонятливый - наверно старею Вот тут прочитай http://www.sonel.ru/ru/question-answer/technical-question/insulation-resistance-mic/, больше мегером ни чего не сделаешь. Разве только кондеры заряжать и электрошоковую терапию делать
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Вторник, 19.07.2011, 17:15 | Сообщение # 1538 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Спасибо за советы про измерение сопротивления изоляции , и степени увлажнённости обмоток, мегаомметром знал года так с 1983 приблизительно . просто меня заинтриговали сообщив что мегаомметр предназначен для измерения сразу двух параметров - один я знал это сопротивление изоляции , другого то нет по определению, всё остальное: коэффициент абсорбции , поляризации -это тоже сопротивление изоляции но изменяющееся во времени.
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Среда, 20.07.2011, 00:42 | Сообщение # 1539 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (ETL) Не плохо бы ещё снабдить мегаомметр индикатором радиоактивности Испытательную установку тоже можно.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| AnatOM | Дата: Четверг, 21.07.2011, 13:04 | Сообщение # 1540 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Quote (молодой) один я знал это сопротивление изоляции , другого то нет по определению
Сюда можно еще отнести возможности мегера: - Контроль и измерение напряжения в линии до замера; - Линейная шкала для индикации тестового напряжения; - Индикация времени продолжительности теста; - Оценка результатов (соответствует / не соответствует) с помощью светодиодных индикаторов. (Все взято из описаний мегеров)
Quote (молодой) меня заинтриговали сообщив что мегаомметр предназначен для измерения сразу двух параметров Получается измеряется сразу ТРИ параметра: напряжение, ток и время! Отсюда и "пляшем". :-) С этим ты согласен? Или ты что то другое имел ввиду?
|
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:08 | Сообщение # 1541 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| От меггера интересен один параметр это сопротивление. Остальные по существующим правилам не нужны. А дискуссия тут идет о том вообще это значение сопротивления для чего нужно. я думаю, что если кабель не прошел испытания, то значение низкого сопротивления нужно для оправдания, что больной был не жилец.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:11 | Сообщение # 1542 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . Есть ещё один животрепещущийся вопрос, есть совмещенная ВЛ с КЛ причем в нескольких местах кто как пытает и ищет повреждение - всё расцепляем и пытаем только кабельные участки или всё вместе . Если всё вместе пытать то например 10кВ линия у Вы каким напряжением будете испытывать? И ваще до сих пор присутствует такая дурь : у заказчика отключется фидер, на энтом фидере 2 кабеля один выход из питающей п/ст ,потом воздушка ,потом опять кабель, заход в ТП, я испытываю всё не разбирая , даю протокол на кабельную часть фидера , и их включают. При этом я бы мог испытать только кабели , отцепив их от ВЛ и ситуевина на вл мне аблютно не интересна, но неё никто никаких протоколов не пишет. Как у Вас происходит если случается така фигня?
|
| |
|
|
| everes | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 15:23 | Сообщение # 1543 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Всем привет
Помогите Пожалуйста , кто чем может.
Преследуемая цель: Составить экономическое обоснование на тему "неразрушающие методы испытания кабеля 0,4-10кВ" Суть состоит в следующем:
1 Сколько стоит испытание кабеля 0,4-10кВ (в России) 2 Сколько стоит отыскание место повреждения (в России) 3Сколлько стоит раскопка места повреждения от 0,3мдо 3.00м (в России) 4 Сколько стоит установка муфт : (термоусаживающие, свинцовые,эбоксидные) (в России) 5Сколлько стоит закопка места повреждения от 0,3мдо 3.00м (в России) 6 И опять Сколько стоит испытание кабеля 0,4-10кВ (в России)
Этот нам нужно знать для того , чтобы посчитать стоимость всех работ. Потом мы считаем окупаемость новых методов на зарубежном оборудовании Все расчёты будут у нас грубые. Нам нужно убедить руководство в том, что нынешние методы приносят убытки и не запланированный ремонт кабеля. А методом неразрушающего контроля этого можем избежать, т.е. по моему мнению ППР(планово-предупредительный ремонт) будет минимальный.
Так как вы все занимаетесь отысканием МП. Прошу Вас помочь с ценами на услуги сторонним организациям и сколько оценивается Ваша работа.
Всем за ранее СПАСИБО за помощь.
|
| |
|
|
| перец | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 21:33 | Сообщение # 1544 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| что такое неразрушающие методы испытания кабеля 0,4-10кВ
|
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:49 | Сообщение # 1545 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (молодой) Есть ещё один животрепещущийся вопрос, есть совмещенная ВЛ с КЛ причем в нескольких местах кто как пытает и ищет повреждение Привет! Ищем приблизительно так : -если повреждение близко возле опоры то сообщение№1502 = п.п P S ; -если попадаются неучтенные разрядники сообщение№357 =3 абзац -если побит один из изоляторов воздушки подаю на поврежденную фазу ток прожигового трансф. на одном из приделов напряжения( 5-10-25кВ ) отключаю ближайший линейный РЛ --определяю кабель или воздушка ----,если ток не пропал кабель ,если пропал воздушка.Если воздушка вкл линейный и подаю ток прожигового трансф. на одном из приделов напряжения( 5-10-25кВ ) ,только регулировка по первичке через тирристорный регулятор РН-63.Затем еду на трассу и по трассировке вл ищу место где она кончается ,обычно в этом месте трассиуется и столб (или спуск с него).Затем вышка и внешний осмотр изоляторов ---пока не промазывал.
Испытуем как обычный кабель ,предварительно отключив разрядники и ОПНы .Величина исп напр ВЛ нигде не нормируется ,поэтому если спрашивают ,говорю что отдельно взятый изолятор должен выдерживать 32-42 переменки ,а так как переменкой кл+вл испытать не возможно берем постоянку в 1.5-2 раза больше .В протоколе пишем вл и кл испытывались одновременно и пишем испыт. напр как на кл.Добавлено (24.07.2011, 23:49) ---------------------------------------------
Quote (everes) Помогите Пожалуйста , кто чем может. Привет! Это конечно не Россия: http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166417796/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166417850/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166417903/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166417951/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166418017/
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 24.07.2011, 22:31 |
| |
|
|