Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
лехаДата: Понедельник, 18.07.2011, 15:48 | Сообщение # 1531
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Например измерение коэффициента абсорбции. Пользуемся Е6-24.
 
RUДата: Понедельник, 18.07.2011, 16:31 | Сообщение # 1532
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
мегоометр предназначен для измерения сразу двух параметро


http://www.omm.ru/pdf/es0202.pdf
http://kipia.ru/upload/Uman_Megom/es0210.pdf


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 18.07.2011, 17:01
 
ETLДата: Понедельник, 18.07.2011, 18:13 | Сообщение # 1533
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Не плохо бы ещё снабдить мегаомметр индикатором радиоактивности. smile
 
молодойДата: Понедельник, 18.07.2011, 19:00 | Сообщение # 1534
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
RU, я совсем непонятливый - наверно старею , прочитал вдоль и поперёк Ваши ссылки , может вот это"мегаомметр ЭС0210 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей не находящихся под напряжением иизмерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на измеряемом объекте" . если речь об этом то в моих мегаомметрах М4100 и ЭС0202 и Ф4102/2-1М нет такой функции, да она здесь и не причём вроде.
Вы меня запутали biggrin


Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 18.07.2011, 19:13
 
cerg196Дата: Понедельник, 18.07.2011, 19:31 | Сообщение # 1535
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем всегда использую мегомметр, с одной целью а вдруг кабель на коротком тогда аид разматывать не надо
 
RUДата: Понедельник, 18.07.2011, 22:38 | Сообщение # 1536
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
RU, я совсем непонятливый


http://www.omm.ru/pdf/es0202.pdf

п 4.2

Добавлено (18.07.2011, 22:22)
---------------------------------------------

Quote (ETL)
Не плохо бы ещё снабдить мегаомметр индикатором радиоактивности.


Три в одном .....

Шутка! tongue

Добавлено (18.07.2011, 22:38)
---------------------------------------------

Quote (cerg196)
привет всем всегда использую мегомметр, с одной целью а вдруг кабель на коротком тогда аид разматывать не надо


При испытаниях использую ,как табульку к зарплате -интересно сколько там ,а когда узнаешь теряешь всякий интерес...
При прожиге меряю сопротивление на не поврежденных жилах ,падает --хорошо ,растет тоже --хорошо ,не меняется --совсем плохо.

При проверке влажности обмоток вв двигателей и вв обмоток трасформаторов и т.д

PS Да еще проверял не выкручивая свечи в моторе автомобиля лаборатории ,чем больше тем лучше.
Пробовал зарядить кондер до 500В и включать вакуумный выключатель ,но это эксперименты ......
У Меня все сегодня ночью уезжаю в командировку в Харьков вернусь 20.0711
Пока!


25dcent@mail.ru
 
AnatOMДата: Вторник, 19.07.2011, 14:13 | Сообщение # 1537
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
я совсем непонятливый - наверно старею

Вот тут прочитай http://www.sonel.ru/ru/question-answer/technical-question/insulation-resistance-mic/, больше мегером ни чего не сделаешь. Разве только кондеры заряжать и электрошоковую терапию делать biggrin
 
молодойДата: Вторник, 19.07.2011, 17:15 | Сообщение # 1538
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
Спасибо за советы biggrin про измерение сопротивления изоляции , и степени увлажнённости обмоток, мегаомметром знал года так с 1983 приблизительно .
просто меня заинтриговали сообщив что мегаомметр предназначен для измерения сразу двух параметров - один я знал это сопротивление изоляции , другого то нет по определению, всё остальное: коэффициент абсорбции , поляризации -это тоже сопротивление изоляции но изменяющееся во времени.
 
AnatolyДата: Среда, 20.07.2011, 00:42 | Сообщение # 1539
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (ETL)
Не плохо бы ещё снабдить мегаомметр индикатором радиоактивности
Испытательную установку тоже можно.


https://elektrolab43.ru/
 
AnatOMДата: Четверг, 21.07.2011, 13:04 | Сообщение # 1540
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
один я знал это сопротивление изоляции , другого то нет по определению


Сюда можно еще отнести возможности мегера:
- Контроль и измерение напряжения в линии до замера;
- Линейная шкала для индикации тестового напряжения;
- Индикация времени продолжительности теста;
- Оценка результатов (соответствует / не соответствует) с помощью светодиодных индикаторов.
(Все взято из описаний мегеров)

Quote (молодой)
меня заинтриговали сообщив что мегаомметр предназначен для измерения сразу двух параметров

Получается измеряется сразу ТРИ параметра: напряжение, ток и время! Отсюда и "пляшем". :-)
С этим ты согласен? Или ты что то другое имел ввиду?
 
AnatolyДата: Четверг, 21.07.2011, 22:08 | Сообщение # 1541
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
От меггера интересен один параметр это сопротивление. Остальные по существующим правилам не нужны. А дискуссия тут идет о том вообще это значение сопротивления для чего нужно. я думаю, что если кабель не прошел испытания, то значение низкого сопротивления нужно для оправдания, что больной был не жилец.

https://elektrolab43.ru/
 
молодойДата: Воскресенье, 24.07.2011, 14:11 | Сообщение # 1542
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
Есть ещё один животрепещущийся вопрос, есть совмещенная ВЛ с КЛ причем в нескольких местах кто как пытает и ищет повреждение - всё расцепляем и пытаем только кабельные участки или всё вместе . Если всё вместе пытать то например 10кВ линия у Вы каким напряжением будете испытывать?
И ваще до сих пор присутствует такая дурь : у заказчика отключется фидер, на энтом фидере 2 кабеля один выход из питающей п/ст ,потом воздушка ,потом опять кабель, заход в ТП, я испытываю всё не разбирая , даю протокол на кабельную часть фидера , и их включают.
При этом я бы мог испытать только кабели , отцепив их от ВЛ и ситуевина на вл мне аблютно не интересна, но неё никто никаких протоколов не пишет.
Как у Вас происходит если случается така фигня?
 
everesДата: Воскресенье, 24.07.2011, 15:23 | Сообщение # 1543
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет

Помогите Пожалуйста , кто чем может.

Преследуемая цель: Составить экономическое обоснование на тему "неразрушающие методы испытания кабеля 0,4-10кВ"
Суть состоит в следующем:

1 Сколько стоит испытание кабеля 0,4-10кВ (в России)
2 Сколько стоит отыскание место повреждения (в России)
3Сколлько стоит раскопка места повреждения от 0,3мдо 3.00м (в России)
4 Сколько стоит установка муфт : (термоусаживающие, свинцовые,эбоксидные) (в России)
5Сколлько стоит закопка места повреждения от 0,3мдо 3.00м (в России)
6 И опять Сколько стоит испытание кабеля 0,4-10кВ (в России)

Этот нам нужно знать для того , чтобы посчитать стоимость всех работ.
Потом мы считаем окупаемость новых методов на зарубежном оборудовании
Все расчёты будут у нас грубые.
Нам нужно убедить руководство в том, что нынешние методы приносят убытки и не запланированный ремонт кабеля. А методом неразрушающего контроля этого можем избежать, т.е. по моему мнению ППР(планово-предупредительный ремонт) будет минимальный.

Так как вы все занимаетесь отысканием МП. Прошу Вас помочь с ценами на услуги сторонним организациям и сколько оценивается Ваша работа.

Всем за ранее СПАСИБО за помощь.
 
перецДата: Воскресенье, 24.07.2011, 21:33 | Сообщение # 1544
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
что такое неразрушающие методы испытания кабеля 0,4-10кВ
 
RUДата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:49 | Сообщение # 1545
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
Есть ещё один животрепещущийся вопрос, есть совмещенная ВЛ с КЛ причем в нескольких местах кто как пытает и ищет повреждение

Привет!
Ищем приблизительно так :
-если повреждение близко возле опоры то сообщение№1502 = п.п P S ;
-если попадаются неучтенные разрядники сообщение№357 =3 абзац
-если побит один из изоляторов воздушки подаю на поврежденную фазу ток прожигового трансф. на одном из приделов напряжения( 5-10-25кВ ) отключаю ближайший линейный РЛ --определяю кабель или воздушка ----,если ток не пропал кабель ,если пропал воздушка.Если воздушка вкл линейный и подаю ток прожигового трансф. на одном из приделов напряжения( 5-10-25кВ ) ,только регулировка по первичке через тирристорный регулятор РН-63.Затем еду на трассу и по трассировке вл ищу место где она кончается ,обычно в этом месте трассиуется и столб (или спуск с него).Затем вышка и внешний осмотр изоляторов ---пока не промазывал.

Испытуем как обычный кабель ,предварительно отключив разрядники и ОПНы .Величина исп напр ВЛ нигде не нормируется ,поэтому если спрашивают ,говорю что отдельно взятый изолятор должен выдерживать 32-42 переменки ,а так как переменкой кл+вл испытать не возможно берем постоянку в 1.5-2 раза больше .В протоколе пишем вл и кл испытывались одновременно и пишем испыт. напр как на кл.

Добавлено (24.07.2011, 23:49)
---------------------------------------------

Quote (everes)
Помогите Пожалуйста , кто чем может.

Привет!
Это конечно не Россия:
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166417796/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166417850/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166417903/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166417951/
http://photo.qip.ru/users/dcent25/150897655/166418017/