| Quote (Anatoly) А почему мостом не хотите померять? Р-333 например? На Р-333 денег нет. А амперметры и вольтметры разные есть.
|
| |
|
|
| Karasev | Дата: Вторник, 21.06.2011, 05:09 | Сообщение # 92 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Здравствуйте. Бедный, я давно ищу ответ чем отличается аттестация от проверки знаний. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Karasev - Вторник, 21.06.2011, 16:13 |
| |
|
|
| Anatoly | Дата: Вторник, 21.06.2011, 07:00 | Сообщение # 93 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| Quote (Karasev) я давно ищу ответ чем отличается аттестация от проверки знаний Инспектору задайте этот вопрос, они делают и то и другое. Вот Вам к примеру положено иметь 4 группу, что бы работать производителем при определенных видах работ, или как ответственному за электрохозяйство при U>1000В, то Вас на неё аттестуют, что бы прикрыть себе сами понимаете что. Заодно может быть и проверят знания, а может и нет. На бытовом уровне отличия наверное такие.
https://elektrolab43.ru/
|
| |
|
|
| sanek59 | Дата: Вторник, 21.06.2011, 21:50 | Сообщение # 94 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Поделитесь пожалуйста протоколом измерения обмотки асинхронного электродвигателя
|
| |
|
|
| Бедный | Дата: Четверг, 23.06.2011, 14:39 | Сообщение # 95 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Karasev, не вижу для себя особой разницы между этими терминами
|
| |
|
|
| VLADIK | Дата: Вторник, 05.07.2011, 11:51 | Сообщение # 96 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Здравствуйте))) Подскажите пожайлусто))) Переодичность измерения сопротивления заземляющих устройств 1 раз в год? И каковы объёмы этих измерений? Паспорт заземляющего устройства какими видами протоколов должен формироваться?
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Вторник, 05.07.2011, 15:30 | Сообщение # 97 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Сопротивление заземляющего устройства обычно раз в 6 лет мереют. Но это в зависимости от назначения, от электроустановки. Объемы - измерить сопротивление заземляющего устройства, Осмотр доступных частей. В паспорт вписываются данные из протоколов, формируется он не протоколами, это разные документы, не включающие друг друга в себя. В паспорт вписываются еще результаты осмотров, со вскрытием грунта. И вообще все работы на ЗУ.
|
| |
|
|
| VLADIK | Дата: Среда, 06.07.2011, 05:51 | Сообщение # 98 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Благодарю. И ещё вопрос, а как тогда понимать: в " объмах и нормах испытаний электрооборудования" сказано: Устройство молниезащиты - 1 раз в год перед грозовым периодом а) измерение сопротивления заземляющих устройств. ? А если это взрывоопасная зона? И из практики, на всех производственных объектах , т.е. зданиях и сооружениях есть молниезащита, либо сетка, либо молниеприёмники, и все контура внутренние и наружние а также молниеотводы зданий и сооружений связаны едино с контуром заземления, везде есть металосвязь. Так что мерять и сколько раз Помогите разобраться)))
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Среда, 06.07.2011, 10:03 | Сообщение # 99 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Да, Молниезащиту каждый год, перед грозовым сезоном. Без разницы какой объект она защищает. Заземляющее устройство электроустановок взрывоопасной зоны - каждый год измерять. Металлосвязь тоже конечно проверяйте (раз в 6 лет у ЗУ нормальных электроустановок, раз в 3 года у взрывозащищенных, раз в год у молниезащиты). Конечно трудно измерить ЗУ молниезащиты цеха с диаганалью в несколько сот метров, получить истенные значения. Мереют каждый вывод ЗУ из земли, отсоединив его от остальной части молниезащиты и электроустановок. Возможно что каждое заземляющее устройство со своим выводом имеет связь в земле с соседними, но все равно это будет лучшим контролем.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Среда, 06.07.2011, 12:30 | Сообщение # 100 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (VLADIK) " объмах и нормах испытаний электрооборудования" сказано: Устройство молниезащиты - 1 раз в год перед грозовым периодом а) измерение сопротивления заземляющих устройств. ? Quote (Цлати) Да, Молниезащиту каждый год, перед грозовым сезоном. а можно ссылку на документ.
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Среда, 06.07.2011, 14:53 | Сообщение # 101 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Забыл где встречал это требование. В тексте НТД, а где не нашел. Во всяком случие в ПТЭЭП гл.2.8 говориться о проверке устройств молниезащиты и защиты от перенапряжений перед грозовым сезоном. На предприятиях, в графике ППР проверку сводят к измерению сопротивления ЗУ. Quote (VLADIK) в " объмах и нормах испытаний электрооборудования" сказано: Устройство молниезащиты - 1 раз в год перед грозовым периодом а) измерение сопротивления заземляющих устройств. Тоже есть сборка требований документов с такой пометкой, автор ссылается в конце документа на перечень НТД, но конкретной ссылки на пункт нет.
|
| |
|
|
| Karasev | Дата: Среда, 06.07.2011, 15:08 | Сообщение # 102 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| СО 153-34.21.122-2003
Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона проводятся проверка и осмотр всех устройств молниезащиты,,,,,,, Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты рекомендуется:
проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) целостность молниеприемников и токоотводов, надежность их соединения и крепления к мачтам; выявить элементы устройств молниезащиты, требующие замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности; определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной защите и усилению элементов, поврежденных коррозией; проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты; проверить соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и в случае наличия строительных или технологических изменений за предшествующий период наметить мероприятия по модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;....... измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока методом "амперметра-вольтметра" с помощью специализированного измерительного комплекса; измерить значения импульсных перенапряжений в сетях электроснабжения при ударе молнии, распределения потенциалов по металлоконструкциям и системе заземления здания методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса; измерить значение электромагнитных полей в окрестности расположения устройства молниезащиты методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специальных антенн; Периодическому контролю со вскрытием в течение 6 лет (для объектов I категории) подвергаются все искусственные заземлители, токоотводы и места их присоединений, при этом ежегодно проводится проверка до 20% их общего количества. Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены новыми. Результаты проверок оформляются актами, заносятся в паспорта и журнал учета состояния устройств молниезащиты. .
Сообщение отредактировал Karasev - Среда, 06.07.2011, 15:10 |
| |
|
|
| blackman | Дата: Четверг, 25.08.2011, 10:55 | Сообщение # 103 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Добрый день! Есть вопрос на засыпку (на работе заспорили). Вот выдержка из "Норм по испытаниям": "Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%." Вопрос такой: кто по каким формулам считает расхождение в процентах?
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 25.08.2011, 12:37 | Сообщение # 104 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| (большее - меньшее) / большее * 100= пример 7,3 _ 7,5 _ 7,6 (7,6-7,3)/7,6*100=3,95%
|
| |
|
|
| blackman | Дата: Пятница, 26.08.2011, 14:22 | Сообщение # 105 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Совершенно справедливо. Это математическая пропорция. Только мы её ещё более усугубили, поделив на меньшее, что не противоречит математике, если мне память не изменяет. Получается процент немного больше.
Один человек утверждает мне, что разность необходимо делить на среднее арифметическое разных фаз, то есть, на(7,3+7,5+7,6)/3=7,47. Якобы это прописано в какой-то ОРГРЭСовсой методике. Не могу найти её.Добавлено (26.08.2011, 14:22) --------------------------------------------- Профессионалы, есть мысли? Может какой ГОСТ есть на эту тему?
|
| |
|
|