Всем доброго дня! Может у кого есть примерный список вопросов для аттестации электромонтера по испытаниям и измерениям на 5 разряд? Моя почта bedin84@mail.ru

Сообщение отредактировал Бедный - Понедельник, 20.06.2011, 15:43
 
МигельДата: Понедельник, 20.06.2011, 20:39 | Сообщение # 92
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Anatoly)
А почему мостом не хотите померять? Р-333 например?

На Р-333 денег нет. А амперметры и вольтметры разные есть.
 
KarasevДата: Вторник, 21.06.2011, 05:09 | Сообщение # 93
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте.
Бедный, я давно ищу ответ чем отличается аттестация от проверки знаний. Подскажите пожалуйста.


Сообщение отредактировал Karasev - Вторник, 21.06.2011, 16:13
 
AnatolyДата: Вторник, 21.06.2011, 07:00 | Сообщение # 94
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Karasev)
я давно ищу ответ чем отличается аттестация от проверки знаний

Инспектору задайте этот вопрос, они делают и то и другое. Вот Вам к примеру положено иметь 4 группу, что бы работать производителем при определенных видах работ, или как ответственному за электрохозяйство при U>1000В, то Вас на неё аттестуют, что бы прикрыть себе сами понимаете что. Заодно может быть и проверят знания, а может и нет. На бытовом уровне отличия наверное такие.


https://elektrolab43.ru/
 
sanek59Дата: Вторник, 21.06.2011, 21:50 | Сообщение # 95
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Поделитесь пожалуйста протоколом измерения обмотки асинхронного электродвигателя
 
БедныйДата: Четверг, 23.06.2011, 14:39 | Сообщение # 96
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Karasev, не вижу для себя особой разницы между этими терминами
 
VLADIKДата: Вторник, 05.07.2011, 11:51 | Сообщение # 97
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте))) Подскажите пожайлусто)))
Переодичность измерения сопротивления заземляющих устройств 1 раз в год? И каковы объёмы этих измерений? Паспорт заземляющего устройства какими видами протоколов должен формироваться?
 
ЦлатиДата: Вторник, 05.07.2011, 15:30 | Сообщение # 98
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Сопротивление заземляющего устройства обычно раз в 6 лет мереют. Но это в зависимости от назначения, от электроустановки. Объемы - измерить сопротивление заземляющего устройства, Осмотр доступных частей. В паспорт вписываются данные из протоколов, формируется он не протоколами, это разные документы, не включающие друг друга в себя. В паспорт вписываются еще результаты осмотров, со вскрытием грунта. И вообще все работы на ЗУ.
 
VLADIKДата: Среда, 06.07.2011, 05:51 | Сообщение # 99
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Благодарю. И ещё вопрос, а как тогда понимать: в " объмах и нормах испытаний электрооборудования" сказано: Устройство молниезащиты - 1 раз в год перед грозовым периодом а) измерение сопротивления заземляющих устройств. ? А если это взрывоопасная зона? И из практики, на всех производственных объектах , т.е. зданиях и сооружениях есть молниезащита, либо сетка, либо молниеприёмники, и все контура внутренние и наружние а также молниеотводы зданий и сооружений связаны едино с контуром заземления, везде есть металосвязь. Так что мерять и сколько раз sad Помогите разобраться)))
 
ЦлатиДата: Среда, 06.07.2011, 10:03 | Сообщение # 100
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, Молниезащиту каждый год, перед грозовым сезоном. Без разницы какой объект она защищает. Заземляющее устройство электроустановок взрывоопасной зоны - каждый год измерять. Металлосвязь тоже конечно проверяйте (раз в 6 лет у ЗУ нормальных электроустановок, раз в 3 года у взрывозащищенных, раз в год у молниезащиты). Конечно трудно измерить ЗУ молниезащиты цеха с диаганалью в несколько сот метров, получить истенные значения. Мереют каждый вывод ЗУ из земли, отсоединив его от остальной части молниезащиты и электроустановок. Возможно что каждое заземляющее устройство со своим выводом имеет связь в земле с соседними, но все равно это будет лучшим контролем.
 
lexs_2006Дата: Среда, 06.07.2011, 12:30 | Сообщение # 101
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (VLADIK)
" объмах и нормах испытаний электрооборудования" сказано: Устройство молниезащиты - 1 раз в год перед грозовым периодом а) измерение сопротивления заземляющих устройств. ?

Quote (Цлати)
Да, Молниезащиту каждый год, перед грозовым сезоном.

а можно ссылку на документ.
 
ЦлатиДата: Среда, 06.07.2011, 14:53 | Сообщение # 102
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Забыл где встречал это требование. В тексте НТД, а где не нашел. Во всяком случие в ПТЭЭП гл.2.8 говориться о проверке устройств молниезащиты и защиты от перенапряжений перед грозовым сезоном. На предприятиях, в графике ППР проверку сводят к измерению сопротивления ЗУ.
Quote (VLADIK)
в " объмах и нормах испытаний электрооборудования" сказано: Устройство молниезащиты - 1 раз в год перед грозовым периодом а) измерение сопротивления заземляющих устройств.

Тоже есть сборка требований документов с такой пометкой, автор ссылается в конце документа на перечень НТД, но конкретной ссылки на пункт нет.
 
KarasevДата: Среда, 06.07.2011, 15:08 | Сообщение # 103
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
СО 153-34.21.122-2003

Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона проводятся проверка и осмотр всех устройств молниезащиты,,,,,,,
Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты рекомендуется:

проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) целостность молниеприемников и токоотводов, надежность их соединения и крепления к мачтам;
выявить элементы устройств молниезащиты, требующие замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности;
определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной защите и усилению элементов, поврежденных коррозией;
проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты;
проверить соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и в случае наличия строительных или технологических изменений за предшествующий период наметить мероприятия по модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;.......
измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока методом "амперметра-вольтметра" с помощью специализированного измерительного комплекса;
измерить значения импульсных перенапряжений в сетях электроснабжения при ударе молнии, распределения потенциалов по металлоконструкциям и системе заземления здания методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса;
измерить значение электромагнитных полей в окрестности расположения устройства молниезащиты методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специальных антенн;
Периодическому контролю со вскрытием в течение 6 лет (для объектов I категории) подвергаются все искусственные заземлители, токоотводы и места их присоединений, при этом ежегодно проводится проверка до 20% их общего количества. Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены новыми.
Результаты проверок оформляются актами, заносятся в паспорта и журнал учета состояния устройств молниезащиты. .


Сообщение отредактировал Karasev - Среда, 06.07.2011, 15:10
 
blackmanДата: Четверг, 25.08.2011, 10:55 | Сообщение # 104
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Есть вопрос на засыпку (на работе заспорили). Вот выдержка из "Норм по испытаниям":
"Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%."
Вопрос такой: кто по каким формулам считает расхождение в процентах?
 
lexs_2006Дата: Четверг, 25.08.2011, 12:37 | Сообщение # 105
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
(большее - меньшее) / большее * 100=
пример 7,3 _ 7,5 _ 7,6
(7,6-7,3)/7,6*100=3,95%
 