NeW_66 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:06 | Сообщение # 121 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Проверяю каждый полюс по отдельности (тепловой расцепитель и электромагнитный), при последовательном соединении полюсов не определить все ли расцепители исправны.
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 30.03.2012, 10:26 | Сообщение # 122 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Последовательно можно, но только на не срабатывание. На срабатывание проверяю только по отдельности
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:58 | Сообщение # 123 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Quote (Цлати) Последовательно можно, но только на не срабатывание. На срабатывание проверяю только по отдельности
А что еще можно проверить на АВ кроме срабатывания расцепителей
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 30.03.2012, 15:03 | Сообщение # 124 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Можно проверить что в течении часа при нагрузке 1,05Iном АВ не сработает.
|
|
| |
finnserg | Дата: Среда, 25.07.2012, 17:46 | Сообщение # 125 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста, что входит в ручной изолирующий инструмент, который необходимо для обеспечения электролаборатории до и свыше 1000 В
|
|
| |
Цлати | Дата: Четверг, 26.07.2012, 08:45 | Сообщение # 126 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-284-1 Начните с этой ссылки Это обсуждалось ранее. И не раз. Пользуйтесь поиском
|
|
| |
Мигель | Дата: Четверг, 30.08.2012, 17:07 | Сообщение # 127 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| Необходимо выполнить измерение сопротивления металлосвязи на нефтеналивной барже (перегонная магистраль дизтоплива). На соответствие какого документа проводить измерения.
|
|
| |
damask | Дата: Среда, 19.09.2012, 09:41 | Сообщение # 128 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем добрый день! Помогите пожалуйста решить вопрос. Были заказаны на заводе изготовители два трансформатора ТДН-16000/110 вместе с газовыми реле и термоуказателями. Возник вопрос кто должен делать проверку (поверку) газовых реле и термоуказателей, наладочная организация или завод изготовитель. Ответьте пожалуйста со ссылкой на нормативные документы. Спасибо.
|
|
| |
Владимир | Дата: Четверг, 27.09.2012, 08:01 | Сообщение # 129 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| damask, завод-изготовитель отгружает свою продукцию в соответствии с принятой на предприятии системой. Например, изделие соответствует ТУ (технические условия), о чем делаеся запись в паспорте, например, раздел паспорта Свидетельство о приемке. Поэтому из паспортных данных должно быть понятно - делает он интересующие Вас проверки или нет. Кроме того, вопрос проверки (поверки) может быть явно определен договором на поставку продукции. Наладочная организация обязана выполнить все нормативные требования, предъявляемые к пусконаладке. И если Завод не обязан, а при вводе в эксплуатацию надо, то ... остается еще вопрос: а может быть Заказчик? Ведь это его оборудование.
Проверка и поверка - две очень большие разницы, так как поверку делает государственный поверитель, а проверку кто угодно, в зависимости от вида проверки.Добавлено (27.09.2012, 08:01) --------------------------------------------- Кто-нибудь тут делает ESD-проверки? Это защита от электростатики.
|
|
| |
Alex_S | Дата: Четверг, 18.10.2012, 05:05 | Сообщение # 130 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Пробую пройти очередную регистрацию лаборатории в Енисейском управлении Ростехнадзора, из представленных документов не принимают методики испытаний (измерений). Из объяснений - одна фраза, методики не приведены в соответствие с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009. Гост действует с января этого года, из требований к методикам, которые разрабатывает лаборатория, перечислены основные процедуры, которые должны быть в методике. Коллеги, сталкивался кто-либо с такими требованиями? Подскажите, где посмотреть образец любой методики в соответствии с этим ГОСТом?
|
|
| |
Владимир | Дата: Четверг, 25.10.2012, 06:12 | Сообщение # 131 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| "Для безопасности обслуживания один вывод вторичной обмотки обязательно заземляется. Таким образом, ТН изолирует измерительные приборы и реле от цепи высокого напряжения и делает безопасным их обслуживание."
Внимание, вопрос: как возникает эта "безопасность обслуживания" после заземления одного из выводов вторичной обмотки???
|
|
| |
Цлати | Дата: Четверг, 25.10.2012, 08:06 | Сообщение # 132 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| При пробои обмотки ВН на НН, заряд уходит не в приборы, а через заземление обмотки.
|
|
| |
Владимир | Дата: Четверг, 25.10.2012, 08:28 | Сообщение # 133 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| да, это понятно вопрос был в том - зачем землится фаза В, а не нейтраль звезды вторичной обмотки
похоже, только для удобства распознавания фаз персоналом РЗА при работе на неотключенном оборудовании а с точки зрения безопасности разницы нет
|
|
| |
Disp | Дата: Пятница, 01.02.2013, 14:38 | Сообщение # 134 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Нужно измерить сопротивление изоляции отходящей пятипроводной линии 0,4 кВ. Я правильно понимаю, что чтобы измерить сопротивление изоляции между PE и N проводниками, нужно отсоединять либо PE либо N проводник от клемника в щитке?
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 01.02.2013, 21:24 | Сообщение # 135 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем .Disp, Вообще их оба можно откинуть , заодно и проверите изоляцию по отношению к "земле". По поводу заземления фазы В http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=639860315 хотя и там нет однозначного ответа.
|
|
| |