NeW_66Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:06 | Сообщение # 121
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Проверяю каждый полюс по отдельности (тепловой расцепитель и электромагнитный), при последовательном соединении полюсов не определить все ли расцепители исправны.
 
ЦлатиДата: Пятница, 30.03.2012, 10:26 | Сообщение # 122
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Последовательно можно, но только на не срабатывание. На срабатывание проверяю только по отдельности
 
NeW_66Дата: Пятница, 30.03.2012, 14:58 | Сообщение # 123
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Цлати)
Последовательно можно, но только на не срабатывание. На срабатывание проверяю только по отдельности


А что еще можно проверить на АВ кроме срабатывания расцепителей
 
ЦлатиДата: Пятница, 30.03.2012, 15:03 | Сообщение # 124
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно проверить что в течении часа при нагрузке 1,05Iном АВ не сработает.
 
finnsergДата: Среда, 25.07.2012, 17:46 | Сообщение # 125
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, что входит в ручной изолирующий инструмент, который необходимо для обеспечения электролаборатории до и свыше 1000 В
 
ЦлатиДата: Четверг, 26.07.2012, 08:45 | Сообщение # 126
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/2-284-1
Начните с этой ссылки
Это обсуждалось ранее. И не раз. Пользуйтесь поиском
 
МигельДата: Четверг, 30.08.2012, 17:07 | Сообщение # 127
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Необходимо выполнить измерение сопротивления металлосвязи на нефтеналивной барже (перегонная магистраль дизтоплива). На соответствие какого документа проводить измерения.
 
damaskДата: Среда, 19.09.2012, 09:41 | Сообщение # 128
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый день! Помогите пожалуйста решить вопрос. Были заказаны на заводе изготовители два трансформатора ТДН-16000/110 вместе с газовыми реле и термоуказателями. Возник вопрос кто должен делать проверку (поверку) газовых реле и термоуказателей, наладочная организация или завод изготовитель. Ответьте пожалуйста со ссылкой на нормативные документы. Спасибо.
 
ВладимирДата: Четверг, 27.09.2012, 08:01 | Сообщение # 129
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
damask, завод-изготовитель отгружает свою продукцию в соответствии с принятой на предприятии системой. Например, изделие соответствует ТУ (технические условия), о чем делаеся запись в паспорте, например, раздел паспорта Свидетельство о приемке. Поэтому из паспортных данных должно быть понятно - делает он интересующие Вас проверки или нет.
Кроме того, вопрос проверки (поверки) может быть явно определен договором на поставку продукции.
Наладочная организация обязана выполнить все нормативные требования, предъявляемые к пусконаладке. И если Завод не обязан, а при вводе в эксплуатацию надо, то ... остается еще вопрос: а может быть Заказчик? Ведь это его оборудование.

Проверка и поверка - две очень большие разницы, так как поверку делает государственный поверитель, а проверку кто угодно, в зависимости от вида проверки.

Добавлено (27.09.2012, 08:01)
---------------------------------------------
Кто-нибудь тут делает ESD-проверки? Это защита от электростатики.

 
Alex_SДата: Четверг, 18.10.2012, 05:05 | Сообщение # 130
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Пробую пройти очередную регистрацию лаборатории в Енисейском управлении Ростехнадзора, из представленных документов не принимают методики испытаний (измерений). Из объяснений - одна фраза, методики не приведены в соответствие с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009. Гост действует с января этого года, из требований к методикам, которые разрабатывает лаборатория, перечислены основные процедуры, которые должны быть в методике.
Коллеги, сталкивался кто-либо с такими требованиями? Подскажите, где посмотреть образец любой методики в соответствии с этим ГОСТом?
 
ВладимирДата: Четверг, 25.10.2012, 06:12 | Сообщение # 131
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
"Для безопасности обслуживания один вывод вторичной обмотки обязательно заземляется. Таким образом, ТН изолирует измерительные приборы и реле от цепи высокого напряжения и делает безопасным их обслуживание."

Внимание, вопрос:
как возникает эта "безопасность обслуживания" после заземления одного из выводов вторичной обмотки???
 
ЦлатиДата: Четверг, 25.10.2012, 08:06 | Сообщение # 132
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
При пробои обмотки ВН на НН, заряд уходит не в приборы, а через заземление обмотки.
 
ВладимирДата: Четверг, 25.10.2012, 08:28 | Сообщение # 133
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
да, это понятно
вопрос был в том - зачем землится фаза В, а не нейтраль звезды вторичной обмотки

похоже, только для удобства распознавания фаз персоналом РЗА при работе на неотключенном оборудовании
а с точки зрения безопасности разницы нет
 
DispДата: Пятница, 01.02.2013, 14:38 | Сообщение # 134
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Нужно измерить сопротивление изоляции отходящей пятипроводной линии 0,4 кВ. Я правильно понимаю, что чтобы измерить сопротивление изоляции между PE и N проводниками, нужно отсоединять либо PE либо N проводник от клемника в щитке?
 
молодойДата: Пятница, 01.02.2013, 21:24 | Сообщение # 135
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .Disp,  Вообще их оба можно откинуть , заодно и проверите изоляцию по отношению к "земле".
По поводу заземления фазы В http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=639860315 хотя и там нет однозначного ответа.
 