lexs_2006Дата: Вторник, 05.10.2010, 07:50 | Сообщение # 16
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Smetchik)
Неужели отпала необходимость данного испытания?

Данный параметр для ТМ сейчас не нормируется - но можно учитывать при аналезе с другими измерениями.
У меня в обслуживании трансформаторы у которых Кабс бывает около 1 и даже меньше 1 (как это не парадоксально - измеряю электронным мегаомметром М-ЖТ и М6-ЖТ) при этом другие параметры изоляции в норме.

Quote (Владимир)
кабельная линия 10 кВ, на конце переход на сшитый полиэтилен (около 15-ти метров)
интересный вопрос: какие нормы испытаний???

норма берётся для кабеля с наименьшим испытательным напряжением - тоесть сшитый полиэтилен (согласно заводских рекомендаций)
 
ВладимирДата: Четверг, 07.10.2010, 06:50 | Сообщение # 17
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
кто работает с измерителем сопротивление заземления 1820 ER?
как он вам?
 
АрчиДата: Четверг, 07.10.2010, 17:22 | Сообщение # 18
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
МЫ работаем с этим прибором 2 года , часто почему то показания "скачут ", т.е. чувствителен видимо к каким то помехам. Сейчас взяли ИС 10, пока устраивает (показания стабильны )

Сообщение отредактировал Арчи - Четверг, 07.10.2010, 17:23
 
ВладимирДата: Четверг, 14.10.2010, 11:11 | Сообщение # 19
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
вот-вот, такая же хрень - невозможно определить значение, так как пляшет дико
в-общем, чё попало
ИС-10 тоже есть, измерять им хлопотнее, а в местах ограниченного пространства даже проблематично
в этом случае 1820 ER был бы очень удобен, но...

Добавлено (14.10.2010, 11:11)
---------------------------------------------
проводим испытания, новый с завода сухой трансформатор 10/04 1000кВА
естесственно, надо выполнить проверки перед включением в работу
вопрос - надо ли выполнять следующие виды:
- измерение тангенса угла диэлектрических потерь;
- проверка коэффициента трансформации;
- измерение потерь холостого хода?
и если надо, то почему?

Сообщение отредактировал Владимир - Четверг, 14.10.2010, 11:12
 
lexs_2006Дата: Четверг, 14.10.2010, 13:15 | Сообщение # 20
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Владимир)
проводим испытания, новый с завода сухой трансформатор 10/04 1000кВА
естесственно, надо выполнить проверки перед включением в работу
вопрос - надо ли выполнять следующие виды:
- измерение тангенса угла диэлектрических потерь;
- проверка коэффициента трансформации;
- измерение потерь холостого хода?
и если надо, то почему?

ПУЭ п.1.8.16
-п.п.2 - Измерение tg  трансформаторов мощностью до 1600 кВА не обязательно...
-п.п.5 - Измерение Кт производится на всех ступенях переключения...
-п.п.7 - Измерения х.х. производятся у трансформаторов мощностью 1000 кВ•А и более при...
А так же указаний завода изготовителя.
 
ВладимирДата: Пятница, 15.10.2010, 09:34 | Сообщение # 21
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
ну так ПУЭ читать я и сам могу, это моя настольная книга
а трансы - новьё, действительно ли надо замерять ХХ, Кт? нахрена?
 
lexs_2006Дата: Пятница, 15.10.2010, 12:36 | Сообщение # 22
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Владимир)
надо замерять ХХ, Кт? нахрена

ХХ - хотя бы для того чтобы убедиться что они транспортировку пережили smile
 
ВладимирДата: Пятница, 15.10.2010, 19:55 | Сообщение # 23
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
ага! об этом и реч:
изьмеряем сопративление обмоток постоянному току, сличяем с данными завода - всё, результат исчерпываюший
 
lexs_2006Дата: Пятница, 15.10.2010, 20:55 | Сообщение # 24
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Владимир)
изьмеряем сопративление обмоток постоянному току, сличяем с данными завода - всё, результат исчерпываюший

можно и так. но нормы ни кто не отменял. если проверять ни кто не будет...
 
нащальникаДата: Пятница, 29.10.2010, 11:57 | Сообщение # 25
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос: у кого-нибудь встречался указатель высокого напряжения РНЕ на три положения 3-10кВ, 6-20кВ, 15-30кВ фирмы DEHN производства Германии, какие-нибудь особые требования по испытаниям предъявляются? Инструкции на русском нет, только на английском и немецком, но в них, вроде, про испытания - ни слова.
Заранее благодарен за помощь.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 29.10.2010, 13:01 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Позвони на фирму здесь контакты
http://www.dehn-ru.com/ru/sitemap.shtml
если фирма солидная ответят быстро
 
нащальникаДата: Пятница, 29.10.2010, 14:32 | Сообщение # 27
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
благодарен, написал запрос, жду ответа.
 
ЦлатиДата: Понедельник, 01.11.2010, 08:24 | Сообщение # 28
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Так оба провода прибора N и РЕ подключаете на РЕN (N) провод сети и мереете. Подобные особенности есть во многих приборах и это не значит что только так и мерить, к тому же можно при желании и в 3-х (5-и) проводной сети мерить петлю на N-проводник подключив к нему РЕ-провод( тот, через который прибор мереет петлю или еще что нужно) прибора. Обычно можно пользоваться только рабочими клеймами прибора, L и РЕ (подключая РЕ-провод прибора хоть на N хоть на РЕ сети). А N-клему прибора не соединять с сетью, но видимо в Вашем приборе лешили такого удобства. Пишите, Буду рад помоч
 
vicandДата: Понедельник, 01.11.2010, 08:29 | Сообщение # 29
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Эмм.. забыл внести маленькое уточнение, вопрос про измерение через розетку с помощью измерительного кабеля с евровилкой, щупы и тем более крокодилы которые предусмотрены на другом измерительном проводе не входят в розетку,получается что выход в том что розетку необходимо разобрать и таким образом получить доступ к сети?
 
ЦлатиДата: Понедельник, 01.11.2010, 15:54 | Сообщение # 30
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
А есть возможность перекинуть РЕ-проводник щупа с вилкой на N-клейму прибора?
 