ВОПРОС - ОТВЕТ
|
|
Владимир | Дата: Пятница, 25.06.2010, 07:15 | Сообщение # 1 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Кабель ВБбШв 4*6 - 20 метров, к жилому дому от щита вводного до ответвительной опоры ВЛЭП 0,4КВ. Дом построен, еще не заселен. Кабель проложен в земле. Измеряем сопротивление изоляции. Вопрос: какой пункт ПУЭ? 1.8.37, п.1 или 1.8.40?
|
|
| |
Арчи | Дата: Пятница, 25.06.2010, 07:54 | Сообщение # 2 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| 1.8.40
|
|
| |
kgenyk | Дата: Суббота, 26.06.2010, 10:13 | Сообщение # 3 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Коврики диелектрические до 1кв. испытываются ? или только осмотр.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
|
| |
Serafim | Дата: Суббота, 26.06.2010, 10:38 | Сообщение # 4 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| коврики осматриваться раз в пол года с запись в журнал.(На тп такой то осмотрены ковры 10 штук механических повреждений и сильных загрязнений не имеют, состояние удовлетворительное)
|
|
| |
kgenyk | Дата: Суббота, 26.06.2010, 10:52 | Сообщение # 5 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (Serafim) коврики осматриваться раз в пол года с запись в журнал. так и я говорю,заказчики требуют протокол - мол их инспектор требует.Но требует $ отвечаю
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
|
| |
Владимир | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 10:37 | Сообщение # 6 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| что Вы пишете в протоколе, если мегомметр показывает "бесконечность"?
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 12:37 | Сообщение # 7 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| шкала прибора до 10000МОм, пишу >10000МОм. Есть ещё мегаомметр до 250000МОм тоже пишу >250000МОм Правда во время измерений надо убедиться что провода исправны.
|
|
| |
Demian | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 16:18 | Сообщение # 8 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| а каким образом испытывать-то будете? есть приспособа? может Вашему заказчику просто дать почитать инструкцию по применению и испытанию СЗ используемых в ЭУ? с его инспектором напару...
|
|
| |
kgenyk | Дата: Вторник, 29.06.2010, 15:03 | Сообщение # 9 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (Demian) применению и испытанию СЗ используемых в ЭУ? с его инспектором напару... Точьно также ему ответил.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
|
| |
new | Дата: Вторник, 20.07.2010, 16:19 | Сообщение # 10 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Можно Акт составить Пример: АКТ № Проверки технического состояния диэлектрического коврика. Инвентаризационный № принадлежащего При осмотре установлено , что диэлектрический коврик № имеет удовлетворительное техническое состояние: 1. поверхность резины чистая; 2. при сдавливании и растяжении трещины и повреждения отсутствуют. Заключение: Диэлектрическое средство – коврик инвент. № пригодно для использования в качестве дополнительного защитного средства в электроустановках до и выше 1000 В. Дата следующего осмотра 06. 01. 2010г.
|
|
| |
Владимир | Дата: Пятница, 23.07.2010, 13:31 | Сообщение # 11 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| в ПУЭ фигурируют синхронные генераторы (1.8.13) ну а если генератор асинхронный, тогда какой объем ПСИ?
|
|
| |
vicand | Дата: Среда, 08.09.2010, 07:07 | Сообщение # 12 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| доброго времени суток, коллеги! вопрос в следующем, нас 2 инженера-электрика, хотим заняться работой ЭТЛ по простым и распространенным испытаниям - сопротивление изоляции, петля, заземление, узо (для начала по крайней мере) что для этого нужно и с чего вообще начинать? спасибо
|
|
| |
Цлати | Дата: Среда, 08.09.2010, 08:52 | Сообщение # 13 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Здравствуйте. Возьмите в своем Ростехнадзоре перечень документов которые они требуют, по ниму и действуйте. Если будут вопросы, скорее всего ответы уже есть на этом сайте. Если что-то не поймете - спросите конкретно по вопросу.
|
|
| |
Smetchik | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 14:07 | Сообщение # 14 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте. Есть ли у кого нибудь информация по следующему вопросу? ПУЭ 7-е издание п.1.8.16 отсутствет измерение коэффициента абсорбции маслонаполненных трансформаторов. Старая редакция выглядела так: Quote СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ РЕАКТОРЫ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ (ДУГОГАСЯЩИЕ КАТУШКИ) 1.8.16. Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ•А испытываются по п. 1, 2, 4, 8, 9, 11-14. Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ•А, а также ответственные трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощности испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом. Сухие и заполненные совтолом трансформаторы всех мощностей испытываются по п. 1-8, 12, 14. 1. Определение условий включения трансформаторов. Следует производить в соответствии с инструкцией "Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию" (РД 16.363-87). 2. Измерение характеристик изоляции. Допустимые значения сопротивления изоляции , коэффициент абсорбции , тангенс угла диэлектрических потерь и отношения и регламентируются инструкцией по п. 1. Новая выглядит вот так: Quote 1.8.16. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп. 1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14. Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ•А испытываются по пп. 1, 2, 4, 9, 11-14. Маслонаполненные трансформаторы мощностью более 1,6 МВ•А, а также трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощности испытываются в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом. Сухие и заполненные негорючим жидким диэлектриком трансформаторы всех мощностей испытываются по пп. 1-7, 12, 14. 1. Определение условий включения трансформаторов. Следует производить в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 2. Измерение характеристик изоляции. Для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВ•А и дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений: Tобм, С 10 20 30 40 50 60 70 R60, МОм 450 300 200 130 90 60 40 Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре 20-30°С должно быть для обмоток с номинальным напряжением: —до 1 кВ включительно — не менее 100 МОм; — более 1 кВ до 6 кВ — не менее 300 МОм; — более 6 кВ — не менее 500 МОм. Для остальных трансформаторов сопротивление изоляции, приведенное к температуре измерений на заводе-изготовителе, должно составлять не менее 50 % исходного значения. Значения тангенса угла диэлектрических потерь (tg ), приведенные к температуре измерений на заводе-изготовителе, не должны отличаться от исходных значений в сторону ухудшения более чем на 50 %. Измерение сопротивления изоляции и tg должно производиться при температуре обмоток не ниже: 10 °С — у трансформаторов напряжением до 150 кВ; 20 °С — у трансформаторов напряжением 220-750 кВ. Измерение tg трансформаторов мощностью до 1600 кВА не обязательно. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и электростатических экранов, относительно обмоток и магнитопровода производится в случае осмотра активной части. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 1000 В. Неужели отпала необходимость данного испытания? Или я немного отстал и есть более поздние документы регламентирующие данный вид испытания? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Smetchik - Понедельник, 27.09.2010, 14:11 |
|
| |
Владимир | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 13:38 | Сообщение # 15 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| кабельная линия 10 кВ, на конце переход на сшитый полиэтилен (около 15-ти метров) интересный вопрос: какие нормы испытаний???
|
|
| |