Среда, 29.07.2026, 21:35

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
pedroДата: Понедельник, 30.08.2010, 19:44 | Сообщение # 946
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Купил прибор Эрстэд ТДИ-МА. Знает ли кто, можно ли им найти место повреждения кабеля? Мне сказали, что в месте повреждения сигнал затухает.
 
ETLДата: Вторник, 31.08.2010, 07:41 | Сообщение # 947
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (pedro)
можно ли им найти место повреждения кабеля

Судя по описанию можно находить повреждения кабеля типа "утечка на землю". При повреждении кабеля, проложенного в земле, типа "к.з. между фазами" без утечки на землю мощности генератора 1-6 Вт не хватит даже для прослушивания трассы кабеля при подключении генератора "фаза-фаза" (сигнал убывает пропорционально квадрату расстояния от кабеля до поверхности земли). Выход один: жечь кабель пока не разрушится оболочка, наружная изоляция или муфта. А это не всегда просто.
Кстати, этим прибором можно найти утечку кабеля у Лехи и у Молодого. Ну, не только этим... Этот уж очень дорогой!


Сообщение отредактировал ETL - Вторник, 31.08.2010, 08:09
 
RU0AJPДата: Вторник, 31.08.2010, 13:51 | Сообщение # 948
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Генераторы такой мощности применяются в связи и ищут ими не повреждения на землю а повреждение наружной оболочки . этот метод что у них ну в связи применяется в условиях асфальта неприменим надо два штыря вземлю втыкать минимум на 10 сантиметров и требуется непрерывный контроль глубины залегания а натрахаешся впустую . пару раз искал таким методом глухую землю

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
alexlab58Дата: Вторник, 31.08.2010, 23:36 | Сообщение # 949
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (леха)
Фактического КЗ нет, лампочка с батарейкой всегда в кармане.Тестером показывает 57кОм.

Привет Народ.
пробуй прожигать, сбивай сопротивление, хотя неоднородность и так должно быть видно.
ставь ГЗЧ (желателен ГЗЧ с большим выходным напряжением) , согласуй под максимальное напряжение и вперёд .............над повреждением будет большое "пятно",
ну а если в результате прожига удастся прихватить соседнюю жилу - считай тебе повезло...............
желаю удачи


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Вторник, 31.08.2010, 23:40
 
молодойДата: Среда, 01.09.2010, 19:51 | Сообщение # 950
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Если изоляция жил винил , то прихватишь полюбому , неоднократно наблюдается полметра изоляции в месте прожига стекает , вскрываешь-жилы без винила голые . и по оболочке около метра сажи.
alexlab58, подскажите пжлста,напряжение
Quote (alexlab58)
(желателен ГЗЧ с большим выходным напряжением)
большое -зачем? Для поиска ИМХО ток надо в петле побольше .Если дожгёшь хорошо то и кз низкоомное -а это есть гуд. Я дальше 20 вольт на вых генератора и не лазил.
 
alexlab58Дата: Среда, 01.09.2010, 20:08 | Сообщение # 951
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
подскажите пжлста,напряжение

имелось ввиду если не удастся прожеч и сбить сопротивление.............
тогда понадобится с ГЗЧ вольт 100-150, а может и больше.


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 01.09.2010, 20:10
 
RU0AJPДата: Среда, 08.09.2010, 18:59 | Сообщение # 952
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
Если изоляция жил винил , то прихватишь полюбому , неоднократно наблюдается полметра изоляции в месте прожига стекает , вскрываешь-жилы без винила голые . и по оболочке около метра сажи.

Да вот прожигал сегодня КЛ 04 кв а кабель то виниловый а так как предпологаемое место повреждения было уже раскопано то при прожиге на канаве стоял наблюдающий который неслышал невидел и неощютил запах гари а прогорело в канаве sad сильно неизгалялся спалил всмего 2 фазы smile такой вот прожиг с интересным результатом после разделки ни сажи по жилам ни голых жил участок со сгоревшей изоляцией всего около 1 сантиметра . прожигал пензенской ППУ-3 такой вот там интересный прожиг . Дожиг постоянка выпрямленные 800 гц ток до 75 а


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
молодойДата: Среда, 08.09.2010, 20:21 | Сообщение # 953
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
RU0AJP, а две фазы спалили до короткого?, генератор вешали и пришли в канаву? Я просто не могу понять на одном сантиметре сгорает изоляция и получилось четкое КЗ ? Через что ? И оболочка не прогорела, в смысле не расплавилась?

Сам вчера искал повреждение , 3 фазы на земле 1 -4 ком, 2 других по 50ком , сразу посмотрел Р5-10 ну и стало видно где -2 фазы в одном месте одну картинку,дают а та что 4 ком показывает кз акустикой постучалминут 7нашлиточку , сейчас копают . Так что интересного?после повреждения посмотрел до конца все жилы и где-то на 500 м повреждённая жила показала обрыв а две оставшиеся просто ровненькие .Посмотрим когда откопают .

Сообщение отредактировал молодой - Среда, 08.09.2010, 20:34
 
alexlab58Дата: Среда, 08.09.2010, 20:50 | Сообщение # 954
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RU0AJP)
прожигал пензенской ППУ-3

ППУ - весч.........тяжеленная зараза, но весч !!!!!!!!!!!!!


Движение - жизнь
 
RU0AJPДата: Четверг, 09.09.2010, 17:59 | Сообщение # 955
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Да до короткого сопротивление вместе с кабелем меньше одного ома . тяжолая да еще на базе урала

Добавлено (09.09.2010, 17:59)
---------------------------------------------
До места повреждения от ТП 150 метров с маленьким ну и правдо кабель 185 мм2


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
burigoДата: Четверг, 09.09.2010, 22:58 | Сообщение # 956
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте товарищи. Есть предложение поменять в корне привычные методы поиска повреждений на простой и малозатратный метод, который описан на моей страничке http://burigo.livejournal.com. Можете тамже оставлять комментарии - поговорим.
 
RU0AJPДата: Пятница, 10.09.2010, 03:02 | Сообщение # 957
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Сходил почитал . и вот а где взять такую машину размером с дом tongue . Все конечно хорошо но опять по моему вопрос стоит в точном определении трассы КЛ далее как отличить что это поле создает именно эта машина wacko и ходить будем с компасом smile да можно электронный приборчик то соорудить но помоему чтоб отличить все енто надо будет модулированную переменку то подмешать туда

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
молодойДата: Пятница, 10.09.2010, 21:52 | Сообщение # 958
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
RU0AJP,я то же почитал но понял по другому , подать в кабель промодулированный вв сигнал . Тё амплитуда достаточная для возникновения дуги (тока ), и не надо кабель сжигать до спая . А слушать на поверхности сигнал от возникшей(промодулированной частотой ну 1000гц) дуги.


Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 11.09.2010, 20:43
 
burigoДата: Суббота, 11.09.2010, 00:03 | Сообщение # 959
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
А если повнимательней почитать?

"Необходимо значительно упростить картину растекания тока в месте повреждения за счет исключения емкостного тока за местом повреждения при применении высоковольтного генератора постоянного тока. Это можно осуществить при помощи подключенного к поврежденной жиле кабеля к электростатической машине достаточной мощности. Протекающий по кабелю ток создает магнитное поле, которое улавливается по трассе с помощью индукционного датчика или иного прибора для измерения магнитных величин, и место повреждения определяют по исчезновению магнитного поля как для многофазного, так и для однофазного повреждения."

В кабель подаётся постоянка!!! При подаче импульсного сигнала участок кабеля до повреждения выступает как ёмкость, которая разряжается на кабель за местом повреждения.А на постоянке ёмкость работать не будет. Т.о. за МП наш тесламетр ничего не покажет.
Кстати современный феррозондовый тесламетр стоит в пределах 60.000р. Дороговато для эксперементов, но кто знает может они того стоят cool

 
RU0AJPДата: Суббота, 11.09.2010, 03:06 | Сообщение # 960
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
а во сколько обойдется высоковольтный генератор постоянного тока ? sad и соберем мы с этим тесломером не только постоянное магнитное поле над кабелем нои все остальное вместе с полем матушки земли либо мощность ентого генератора должна быть запредельной или че нетак ? wacko

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
Поиск: