Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| pedro | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 19:44 | Сообщение # 946 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Купил прибор Эрстэд ТДИ-МА. Знает ли кто, можно ли им найти место повреждения кабеля? Мне сказали, что в месте повреждения сигнал затухает.
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Вторник, 31.08.2010, 07:41 | Сообщение # 947 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Quote (pedro) можно ли им найти место повреждения кабеля Судя по описанию можно находить повреждения кабеля типа "утечка на землю". При повреждении кабеля, проложенного в земле, типа "к.з. между фазами" без утечки на землю мощности генератора 1-6 Вт не хватит даже для прослушивания трассы кабеля при подключении генератора "фаза-фаза" (сигнал убывает пропорционально квадрату расстояния от кабеля до поверхности земли). Выход один: жечь кабель пока не разрушится оболочка, наружная изоляция или муфта. А это не всегда просто. Кстати, этим прибором можно найти утечку кабеля у Лехи и у Молодого. Ну, не только этим... Этот уж очень дорогой!
Сообщение отредактировал ETL - Вторник, 31.08.2010, 08:09 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Вторник, 31.08.2010, 13:51 | Сообщение # 948 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Генераторы такой мощности применяются в связи и ищут ими не повреждения на землю а повреждение наружной оболочки . этот метод что у них ну в связи применяется в условиях асфальта неприменим надо два штыря вземлю втыкать минимум на 10 сантиметров и требуется непрерывный контроль глубины залегания а натрахаешся впустую . пару раз искал таким методом глухую землю
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Вторник, 31.08.2010, 23:36 | Сообщение # 949 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (леха) Фактического КЗ нет, лампочка с батарейкой всегда в кармане.Тестером показывает 57кОм. Привет Народ. пробуй прожигать, сбивай сопротивление, хотя неоднородность и так должно быть видно. ставь ГЗЧ (желателен ГЗЧ с большим выходным напряжением) , согласуй под максимальное напряжение и вперёд .............над повреждением будет большое "пятно", ну а если в результате прожига удастся прихватить соседнюю жилу - считай тебе повезло............... желаю удачи
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Вторник, 31.08.2010, 23:40 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 01.09.2010, 19:51 | Сообщение # 950 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Если изоляция жил винил , то прихватишь полюбому , неоднократно наблюдается полметра изоляции в месте прожига стекает , вскрываешь-жилы без винила голые . и по оболочке около метра сажи. alexlab58, подскажите пжлста,напряжение Quote (alexlab58) (желателен ГЗЧ с большим выходным напряжением) большое -зачем? Для поиска ИМХО ток надо в петле побольше .Если дожгёшь хорошо то и кз низкоомное -а это есть гуд. Я дальше 20 вольт на вых генератора и не лазил.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Среда, 01.09.2010, 20:08 | Сообщение # 951 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) подскажите пжлста,напряжение имелось ввиду если не удастся прожеч и сбить сопротивление............. тогда понадобится с ГЗЧ вольт 100-150, а может и больше.
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 01.09.2010, 20:10 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Среда, 08.09.2010, 18:59 | Сообщение # 952 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (молодой) Если изоляция жил винил , то прихватишь полюбому , неоднократно наблюдается полметра изоляции в месте прожига стекает , вскрываешь-жилы без винила голые . и по оболочке около метра сажи. Да вот прожигал сегодня КЛ 04 кв а кабель то виниловый а так как предпологаемое место повреждения было уже раскопано то при прожиге на канаве стоял наблюдающий который неслышал невидел и неощютил запах гари а прогорело в канаве сильно неизгалялся спалил всмего 2 фазы такой вот прожиг с интересным результатом после разделки ни сажи по жилам ни голых жил участок со сгоревшей изоляцией всего около 1 сантиметра . прожигал пензенской ППУ-3 такой вот там интересный прожиг . Дожиг постоянка выпрямленные 800 гц ток до 75 а
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Среда, 08.09.2010, 20:21 | Сообщение # 953 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. RU0AJP, а две фазы спалили до короткого?, генератор вешали и пришли в канаву? Я просто не могу понять на одном сантиметре сгорает изоляция и получилось четкое КЗ ? Через что ? И оболочка не прогорела, в смысле не расплавилась? Сам вчера искал повреждение , 3 фазы на земле 1 -4 ком, 2 других по 50ком , сразу посмотрел Р5-10 ну и стало видно где -2 фазы в одном месте одну картинку,дают а та что 4 ком показывает кз акустикой постучалминут 7нашлиточку , сейчас копают . Так что интересного?после повреждения посмотрел до конца все жилы и где-то на 500 м повреждённая жила показала обрыв а две оставшиеся просто ровненькие .Посмотрим когда откопают .
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 08.09.2010, 20:34 |
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Среда, 08.09.2010, 20:50 | Сообщение # 954 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (RU0AJP) прожигал пензенской ППУ-3 ППУ - весч.........тяжеленная зараза, но весч !!!!!!!!!!!!!
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Четверг, 09.09.2010, 17:59 | Сообщение # 955 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Да до короткого сопротивление вместе с кабелем меньше одного ома . тяжолая да еще на базе урала Добавлено (09.09.2010, 17:59) --------------------------------------------- До места повреждения от ТП 150 метров с маленьким ну и правдо кабель 185 мм2
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| burigo | Дата: Четверг, 09.09.2010, 22:58 | Сообщение # 956 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Здравствуйте товарищи. Есть предложение поменять в корне привычные методы поиска повреждений на простой и малозатратный метод, который описан на моей страничке http://burigo.livejournal.com. Можете тамже оставлять комментарии - поговорим.
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Пятница, 10.09.2010, 03:02 | Сообщение # 957 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Сходил почитал . и вот а где взять такую машину размером с дом . Все конечно хорошо но опять по моему вопрос стоит в точном определении трассы КЛ далее как отличить что это поле создает именно эта машина и ходить будем с компасом да можно электронный приборчик то соорудить но помоему чтоб отличить все енто надо будет модулированную переменку то подмешать туда
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 10.09.2010, 21:52 | Сообщение # 958 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. RU0AJP,я то же почитал но понял по другому , подать в кабель промодулированный вв сигнал . Тё амплитуда достаточная для возникновения дуги (тока ), и не надо кабель сжигать до спая . А слушать на поверхности сигнал от возникшей(промодулированной частотой ну 1000гц) дуги.
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 11.09.2010, 20:43 |
| |
|
|
| burigo | Дата: Суббота, 11.09.2010, 00:03 | Сообщение # 959 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| А если повнимательней почитать? "Необходимо значительно упростить картину растекания тока в месте повреждения за счет исключения емкостного тока за местом повреждения при применении высоковольтного генератора постоянного тока. Это можно осуществить при помощи подключенного к поврежденной жиле кабеля к электростатической машине достаточной мощности. Протекающий по кабелю ток создает магнитное поле, которое улавливается по трассе с помощью индукционного датчика или иного прибора для измерения магнитных величин, и место повреждения определяют по исчезновению магнитного поля как для многофазного, так и для однофазного повреждения." В кабель подаётся постоянка!!! При подаче импульсного сигнала участок кабеля до повреждения выступает как ёмкость, которая разряжается на кабель за местом повреждения.А на постоянке ёмкость работать не будет. Т.о. за МП наш тесламетр ничего не покажет. Кстати современный феррозондовый тесламетр стоит в пределах 60.000р. Дороговато для эксперементов, но кто знает может они того стоят 
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Суббота, 11.09.2010, 03:06 | Сообщение # 960 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| а во сколько обойдется высоковольтный генератор постоянного тока ? и соберем мы с этим тесломером не только постоянное магнитное поле над кабелем нои все остальное вместе с полем матушки земли либо мощность ентого генератора должна быть запредельной или че нетак ?
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|