Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| техник | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 01:41 | Сообщение # 886 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| AJR, сколько стоят если не секрет, и какая марка?
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 01:43 | Сообщение # 887 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (молодой) 3) Концевая муфта эпоксидная. Тогда еще глупый вопрос. Проверял на омы поводок-оболочка после муфты? С обеих концов? Quote (молодой) Сразу включаю дожиг на оболочка -ток 100а ламинарный , прям кз. так же с др стороны. Подавал же 220 через дроссель, да? Ощущение такое что ток огибает разрыв через что-то. Раньше были, помню, муфты в железном корпусе. Так оччень похоже. Странно что рефлектомер ничего не видит. Quote (молодой) Я етот кабель испытаю повышенным дам ему кв 4-5 в жилу и посмотрим, где есть нарушение будет изоляция слабже -а там и спалю его. Так можно и новый спалить. Может оказаться что умрет не там, будут лишние раскопки, да и изоляцию можешь прослабить. Да сам в курсе какие проблемы могут вылезти. Хрен найдешь дефект потом, потому что по всему кабелю будет один сплошной дефект. Рулетка короче. Посему поаккуратней бы. 2,5кВ постоянки или 1кВ переменки как доктор в ПУЭ прописал. ИМХО Quote (alexlab58) ну так вот и жги эти 400 кОм, уже наверно в пятый раз говорю Так он отписывался что пробовал уже. И ток 100А. Или подольше подержать?
|
| |
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 01:46 | Сообщение # 888 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (молодой) Ситуация: кабель бумажный, трехжильный 1кВ оболочка используется в качестве N. Обрыв N . Кабель бронированный лежит в земле. Подскажите как искать . Спалить не получится -изоляция нормальная, акустикой не постучишь -земля сплошная , рефлектометром тоже неполучится. Генератор повесить -куда ? Нет кз. Обрыв оболочки. Голову сломал. Привет! 1. А если посадить все земли и оболочки на обеих концах на место , затем заземлить одну или две жилы на одном конце и на другом и попробывать по не заземленой жиле посмотреть растояние до неоднородностей по Р5-10,а затем меняя жилу котороя не заземлена сравнить показания на всех трех жилах . 2.Если оболочка под землей разорвана в нескольких местах то прийдется резать кабель.... 3.подать по хорошей жиле ток дожига или прожига на другой конец, заземлить у себя 2 оставшиеся хорошие жилы и да поможет нам.....! Мы при таких повреждениях на кл 6-10кВ палим сутками .
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 23.08.2010, 01:49 |
| |
|
|
| Demian | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 01:51 | Сообщение # 889 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Привет RU. Quote (RU) 2.Если оболочка под землей разорвана в нескольких местах то прийдется резать кабель.... А как быть с током в 100А? С толку сбивает.
|
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 03:22 | Сообщение # 890 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Вот сижу читаю и думаю что прям сказка какато . Попадается такой вариант некачественная работа монтажников поводок вроде припаян а на самом деле нет держится за счет бандажной проволки а оболочка с поводком контакт ек . покрайней мере у нас такое и на ВВ кабелях попадается в итоге испытываеш кл со стороны ТП а он испытание непроходит хотя кабель в хорошем состоянии .
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| AJR | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 07:33 | Сообщение # 891 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| техник, ик1-10-50-у3 цена примерно 90 000 р.
Врубай-лишнее отгорит.
|
| |
|
|
| alexlab58 | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 09:50 | Сообщение # 892 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (Demian) Quote (alexlab58) ну так вот и жги эти 400 кОм, уже наверно в пятый раз говорю Так он отписывался что пробовал уже. И ток 100А. Или подольше подержать? 400 кОм.........100 А ............... с законом Ома не увязывается 
Движение - жизнь
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 14:48 | Сообщение # 893 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| На концевых муфтах поводки припаяны и к металлической броне и к оболочке (так положено). Если поводки с обеих сторон отсоединить от контуров и подать на них напряжение, то будем жечь 400 кОм (броня на трассе, как и оболочка имеет разрыв). А если, при отсоединенных (с обеих сторон) от контуров поводках подавать напряжение между поводком и броней (или поводком и контуром, с которым запросто может быть соединена броня в кабельном канале), то будем иметь указанное к.з. 100 А! Если рефлектометр тоже подключался между поводком и броней (или поводком и контуром, на который замкнулась броня в кабельном канале), то к.з. рефлектометр на концевой муфте не покажет (не хватит разрешающей способности). Зато вся кабельная линия будет выглядеть идеально! Я попытался объяснить все противоречивые факты. Но ничего не могу утверждать наверняка.
Сообщение отредактировал ETL - Понедельник, 23.08.2010, 15:20 |
| |
|
|
| леха | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 15:25 | Сообщение # 894 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| Мало отсоединить. Еще и приходится хомут крепления снимать, а то тоже цепь может получиться. При наличии резервного кабеля.
|
| |
|
|
| ETL | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 15:56 | Сообщение # 895 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Статус: Offline
| Quote (RU) 1. А если посадить все земли и оболочки на обеих концах на место , затем заземлить одну или две жилы на одном конце и на другом и попробывать по не заземленой жиле посмотреть растояние до неоднородностей по Р5-10,а затем меняя жилу котороя не заземлена сравнить показания на всех трех жилах . Другими словами проверить все три жилы на обрыв с помощью рефлектометра. Да, это следует сделать.Добавлено (23.08.2010, 15:56) --------------------------------------------- Леха привет! Напомни свой адрес и скайп. Есть вопросы.
|
| |
|
|
| техник | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 16:10 | Сообщение # 896 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Статус: Offline
| AJR, Дороговато, 5 киловольтные наверное дешевле
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 16:27 | Сообщение # 897 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . 400 кОм было до всех экзекуций, после дожига не замерял , когда поеду делать резерв измерю заново.Да и кабель лежит дерьмовенько, часть по подвалу мокрому- прям болото. Добавлено (23.08.2010, 16:27) --------------------------------------------- ETL, Да смотрел я, всё там нормально, и расстояния сходятся , близняшки жилы.
Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 23.08.2010, 16:28 |
| |
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:08 | Сообщение # 898 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (RU) А как быть с током в 100А? С толку сбивает. Если это ток при подключении с ближнего конца кабеля ,то это может быть ток между оболочкой ,сгнившей броней и металлисескими конструкциями мокрого подвала и не обязательно в месте разрыва оболочки. Если это ток при подключении на далний конец кабеля ,то это может быть ток между оболочкой ,сгнившей броней и металлисескими конструкциями в ТП и не обязательно в месте разрыва оболочки. Так что только резать -тогда картина может прояснится Добавлено (23.08.2010, 21:07) ---------------------------------------------
Quote (техник) Да смотрел я, всё там нормально, и расстояния сходятся , близняшки жилы. Необходимо смотреть неоднородности по всей длине (пики или впадины ,или другие всплески ) если оболочка разорвана что-то вэтих местах должно показатьДобавлено (23.08.2010, 21:08) ---------------------------------------------
Quote (техник) Привет всем . 400 кОм было до всех экзекуций, после дожига не замерял , когда поеду делать резерв измерю заново.Да и кабель лежит дерьмовенько, часть по подвалу мокрому- прям болото. Ждем результатов
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:09 | Сообщение # 899 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Согласен с Вами RU, такая мысль посетила меня в самом начале , но меня стали переубеждать.
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Вторник, 24.08.2010, 09:07 | Сообщение # 900 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (alexlab58) 400 кОм.........100 А ............... с законом Ома не увязывается Закон ома для статической (постоянного тока) цепи тут отдыхает, т.е. ежели какая-то дуга была, то ток увеличивается по мере ионизации промежутка, а сопротивление, естественно падает. Парадоксов нет. молодой, ну кто же переубеждал? Просто высказывали предположения. Частенько одно да потому. Сколько общаюсь на форумах, пришел к выводу что лучше записывать/помечать предположения, а потом отфильтровывать. Человеческого фактора дофига, а это мешает.
Сообщение отредактировал Demian - Вторник, 24.08.2010, 09:09 |
| |
|
|