техникДата: Понедельник, 23.08.2010, 01:41 | Сообщение # 886
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
AJR, сколько стоят если не секрет, и какая марка?
 
DemianДата: Понедельник, 23.08.2010, 01:43 | Сообщение # 887
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (молодой)
3) Концевая муфта эпоксидная.

Тогда еще глупый вопрос. Проверял на омы поводок-оболочка после муфты? С обеих концов?

Quote (молодой)
Сразу включаю дожиг на оболочка -ток 100а ламинарный , прям кз. так же с др стороны.

Подавал же 220 через дроссель, да? Ощущение такое что ток огибает разрыв через что-то. Раньше были, помню, муфты в железном корпусе. Так оччень похоже. Странно что рефлектомер ничего не видит.

Quote (молодой)
Я етот кабель испытаю повышенным дам ему кв 4-5 в жилу и посмотрим, где есть нарушение будет изоляция слабже -а там и спалю его.

Так можно и новый спалить. Может оказаться что умрет не там, будут лишние раскопки, да и изоляцию можешь прослабить. Да сам в курсе какие проблемы могут вылезти. Хрен найдешь дефект потом, потому что по всему кабелю будет один сплошной дефект. Рулетка короче. Посему поаккуратней бы. 2,5кВ постоянки или 1кВ переменки как доктор в ПУЭ прописал. ИМХО

Quote (alexlab58)
ну так вот и жги эти 400 кОм, уже наверно в пятый раз говорю

Так он отписывался что пробовал уже. И ток 100А. Или подольше подержать?
 
RUДата: Понедельник, 23.08.2010, 01:46 | Сообщение # 888
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (молодой)
Ситуация: кабель бумажный, трехжильный 1кВ оболочка используется в качестве N. Обрыв N . Кабель бронированный лежит в земле. Подскажите как искать . Спалить не получится -изоляция нормальная, акустикой не постучишь -земля сплошная , рефлектометром тоже неполучится. Генератор повесить -куда ? Нет кз. Обрыв оболочки. Голову сломал.

Привет!
1. А если посадить все земли и оболочки на обеих концах на место ,
затем заземлить одну или две жилы на одном конце и на другом и попробывать по не заземленой жиле посмотреть растояние до неоднородностей по Р5-10,а затем меняя жилу котороя не заземлена сравнить показания на всех трех жилах .
2.Если оболочка под землей разорвана в нескольких местах то прийдется резать кабель....
3.подать по хорошей жиле ток дожига или прожига на другой конец, заземлить у себя 2 оставшиеся хорошие жилы и да поможет нам.....! Мы при таких повреждениях на кл 6-10кВ палим сутками .


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 23.08.2010, 01:49
 
DemianДата: Понедельник, 23.08.2010, 01:51 | Сообщение # 889
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет RU.
Quote (RU)
2.Если оболочка под землей разорвана в нескольких местах то прийдется резать кабель....

А как быть с током в 100А? С толку сбивает.
 
RU0AJPДата: Понедельник, 23.08.2010, 03:22 | Сообщение # 890
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот сижу читаю и думаю что прям сказка какато . Попадается такой вариант некачественная работа монтажников поводок вроде припаян а на самом деле нет держится за счет бандажной проволки а оболочка с поводком контакт ек . покрайней мере у нас такое и на ВВ кабелях попадается в итоге испытываеш кл со стороны ТП а он испытание непроходит хотя кабель в хорошем состоянии .

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
AJRДата: Понедельник, 23.08.2010, 07:33 | Сообщение # 891
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
техник, ик1-10-50-у3 цена примерно 90 000 р.

Врубай-лишнее отгорит.
 
alexlab58Дата: Понедельник, 23.08.2010, 09:50 | Сообщение # 892
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Demian)
Quote (alexlab58)
ну так вот и жги эти 400 кОм, уже наверно в пятый раз говорю

Так он отписывался что пробовал уже. И ток 100А. Или подольше подержать?

400 кОм.........100 А ............... с законом Ома не увязывается cool


Движение - жизнь
 
ETLДата: Понедельник, 23.08.2010, 14:48 | Сообщение # 893
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
На концевых муфтах поводки припаяны и к металлической броне и к оболочке (так положено). Если поводки с обеих сторон отсоединить от контуров и подать на них напряжение, то будем жечь 400 кОм (броня на трассе, как и оболочка имеет разрыв). А если, при отсоединенных (с обеих сторон) от контуров поводках подавать напряжение между поводком и броней (или поводком и контуром, с которым запросто может быть соединена броня в кабельном канале), то будем иметь указанное к.з. 100 А! Если рефлектометр тоже подключался между поводком и броней (или поводком и контуром, на который замкнулась броня в кабельном канале), то к.з. рефлектометр на концевой муфте не покажет (не хватит разрешающей способности). Зато вся кабельная линия будет выглядеть идеально! Я попытался объяснить все противоречивые факты. Но ничего не могу утверждать наверняка.

Сообщение отредактировал ETL - Понедельник, 23.08.2010, 15:20
 
лехаДата: Понедельник, 23.08.2010, 15:25 | Сообщение # 894
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Мало отсоединить. Еще и приходится хомут крепления снимать, а то тоже цепь может получиться. При наличии резервного кабеля.
 
ETLДата: Понедельник, 23.08.2010, 15:56 | Сообщение # 895
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (RU)
1. А если посадить все земли и оболочки на обеих концах на место ,
затем заземлить одну или две жилы на одном конце и на другом и попробывать по не заземленой жиле посмотреть растояние до неоднородностей по Р5-10,а затем меняя жилу котороя не заземлена сравнить показания на всех трех жилах .

Другими словами проверить все три жилы на обрыв с помощью рефлектометра. Да, это следует сделать.

Добавлено (23.08.2010, 15:56)
---------------------------------------------
Леха привет! Напомни свой адрес и скайп. Есть вопросы.

 
техникДата: Понедельник, 23.08.2010, 16:10 | Сообщение # 896
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
AJR, Дороговато, 5 киловольтные наверное дешевле
 
молодойДата: Понедельник, 23.08.2010, 16:27 | Сообщение # 897
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . 400 кОм было до всех экзекуций, после дожига не замерял , когда поеду делать резерв измерю заново.Да и кабель лежит дерьмовенько, часть по подвалу мокрому- прям болото.

Добавлено (23.08.2010, 16:27)
---------------------------------------------
ETL, Да смотрел я, всё там нормально, и расстояния сходятся , близняшки жилы.

Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 23.08.2010, 16:28
 
RUДата: Понедельник, 23.08.2010, 21:08 | Сообщение # 898
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (RU)
А как быть с током в 100А? С толку сбивает.

Если это ток при подключении с ближнего конца кабеля ,то это может быть ток между оболочкой ,сгнившей броней и металлисескими конструкциями мокрого подвала и не обязательно в месте разрыва оболочки.

Если это ток при подключении на далний конец кабеля ,то это может быть ток между оболочкой ,сгнившей броней и металлисескими конструкциями в ТП и не обязательно в месте разрыва оболочки.

Так что только резать -тогда картина может прояснится

Добавлено (23.08.2010, 21:07)
---------------------------------------------

Quote (техник)
Да смотрел я, всё там нормально, и расстояния сходятся , близняшки жилы.


Необходимо смотреть неоднородности по всей длине (пики или впадины ,или другие всплески ) если оболочка разорвана что-то вэтих местах должно показать

Добавлено (23.08.2010, 21:08)
---------------------------------------------

Quote (техник)
Привет всем . 400 кОм было до всех экзекуций, после дожига не замерял , когда поеду делать резерв измерю заново.Да и кабель лежит дерьмовенько, часть по подвалу мокрому- прям болото.

Ждем результатов


25dcent@mail.ru
 
молодойДата: Понедельник, 23.08.2010, 21:09 | Сообщение # 899
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Согласен с Вами RU, такая мысль посетила меня в самом начале , но меня стали переубеждать. smile
 
DemianДата: Вторник, 24.08.2010, 09:07 | Сообщение # 900
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (alexlab58)
400 кОм.........100 А ............... с законом Ома не увязывается

Закон ома для статической (постоянного тока) цепи тут отдыхает, т.е. ежели какая-то дуга была, то ток увеличивается по мере ионизации промежутка, а сопротивление, естественно падает. Парадоксов нет.

молодой, ну кто же переубеждал? Просто высказывали предположения. Частенько одно да потому. Сколько общаюсь на форумах, пришел к выводу что лучше записывать/помечать предположения, а потом отфильтровывать. Человеческого фактора дофига, а это мешает.

Сообщение отредактировал Demian - Вторник, 24.08.2010, 09:09
 