Методы отыскание повреждений силовых кабельных линий
|
|
| AJR | Дата: Суббота, 21.08.2010, 09:32 | Сообщение # 856 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| Здрасьте молодые люди. нужна помощь. хочу собрать генератор типа гаув или гви, на базе АИИ-70 АИД-70. скинньте пожалуйста схему на (saairat@mail.ru). И каким прибором надо пользоватся чтоб услышать родной треск (от генератора)? надоело ходить с наушнаками туда- сюда 4,5 км. кратко о задаче. КЛ-10кВ АСБ-3*240. Повреждение жила-оболочка (заплывает). Но самое интересное, трасса проходит под оживленным участком дороги и 1,5 км в метре от трамвайных путей.
Врубай-лишнее отгорит.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 21.08.2010, 14:10 | Сообщение # 857 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| ПриветAJR, какая схема? кондёр + резистор токоограничивающий и разрядник с воздушным промежутком -только редкие ипульсы будут . Вообще слушаю разряд ногой ни разу не пользовался микрофоном. У меня универсальный приемник от робура +микрофон пъезоэлектрич. Но у меня кондёры 600 мкф 5кВ-если стучит то услышишь и так. Пали его и все дела, как заплыл так и расплывётся.
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 21.08.2010, 14:22 |
| |
|
|
| Demian | Дата: Суббота, 21.08.2010, 14:12 | Сообщение # 858 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (AJR) на базе АИИ-70 АИД-70 рискованно ИМХО. Подберите балластный резистор чтоб ток менее защиты был, да поэкспериментируйте. Если уж такая потребность. молодой. ему на аккустику мощи не хватит. или терпения.
Сообщение отредактировал Demian - Суббота, 21.08.2010, 14:13 |
| |
|
|
| AJR | Дата: Суббота, 21.08.2010, 14:43 | Сообщение # 859 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| времени для эксперементов нет. от этого зависит моя зарплата. тем более я уже слишком много натварил с кабелем, пока повреждение искал. Хотелось бы узнать по точнее: номинал сопротивления, конденсатора и зазор разрядника, оптимальное напряжение разряда. 600 мкф на 5 кВ это каким размером должен быть конденсатор?
Врубай-лишнее отгорит.
Сообщение отредактировал AJR - Суббота, 21.08.2010, 15:01 |
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 21.08.2010, 15:00 | Сообщение # 860 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Кондёр надо на напряжение не менее 5 кВ чем выше тем лучше, от напряжения зависит зазор разрядника , а резистор должен ограничивать ток от АИИ или АИДа у АИДа ток срабатывния защиты 14 ма -на какое напряжение у Вас кондёр? Посчитать слабо чтоль ? зазор на месте из проволки соорудите и чтоб пробивало его ниже напряжения конденсатора . Если точные размеры и номиналы нужны то это уже обсуждалось помоему на форруме мастер ситиhttp://www.mastercity.ru/showthread.php/31038-Определение-места-повреждения-кабеля/page2
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 21.08.2010, 15:04 |
| |
|
|
| AJR | Дата: Суббота, 21.08.2010, 15:03 | Сообщение # 861 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| кондера пока нет. обещали найти и превезти
Врубай-лишнее отгорит.
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Суббота, 21.08.2010, 15:13 | Сообщение # 862 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (AJR) номинал сопротивления, конденсатора и зазор разрядника, оптимальное напряжение разряда Закон Ома помните? Применительно к тому напряжению коим будете долбить. Ток уставки защиты АИДа где-то 12мА, значит до 10мА можете. Емкость зависит от резистора, Ваших возможностей и терпения, потому постоянную времени считать придется (t=RC, все в СИ, если не в курсе). Хотя, наверно, можно и без нее, если использовать емкость кабеля и клюшкой на фоне слушать. Пробойное напряжение воздуха около 3кВ/мм при 742мрт и 65%. посмотрите, может поможет http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/srs/ispytanie-kabelei_8.html
Сообщение отредактировал Demian - Суббота, 21.08.2010, 15:20 |
| |
|
|
| AJR | Дата: Суббота, 21.08.2010, 20:18 | Сообщение # 863 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| добрый вечер. вопрос на засыпку. если конденсатор расчитан на 6,3 кв при переменном напряжении, то какое напряжение может выдержать конденсатор при постоянном?
Врубай-лишнее отгорит.
|
| |
|
|
| Demian | Дата: Суббота, 21.08.2010, 20:49 | Сообщение # 864 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (AJR) если конденсатор расчитан на 6,3 кв при переменном напряжении в 1,4 раза больше теоретически. А на практике столько же. Нефиг судьбу испытывать.
Сообщение отредактировал Demian - Суббота, 21.08.2010, 20:53 |
| |
|
|
| AJR | Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:38 | Сообщение # 865 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| доброй ночи. Высоковольтный конденсатор ни как не выходит из головы (для омп акус. методом и разбивать спаи). все мысли крутятся. не поиму разумны они или нет. если у кого есть опыт работы с ними, подскажити какие лучше использовать (марка и краткая характеритика).
Врубай-лишнее отгорит.
|
| |
|
|
| энергетик | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:06 | Сообщение # 866 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| AJR.можно разные использовать, но лучше импульсные. Твои 6,3=?, сколько мкФ? Добавлено (22.08.2010, 00:06) --------------------------------------------- в 1,4 раза больше теоретически.Фильтруй немного ответы, хочешь что-бы у человека разорвало нафиг.
|
| |
|
|
| AJR | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:10 | Сообщение # 867 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| энергетик, 40мкф. если импульсные то какая марка
Врубай-лишнее отгорит.
Сообщение отредактировал AJR - Воскресенье, 22.08.2010, 00:13 |
| |
|
|
| энергетик | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:20 | Сообщение # 868 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Статус: Offline
| AJR где C - ёмкость конденсатора в фарадах U^2 - квадрат напряжения ПРИМЕР: Имеем два конденсатора 100мкФ, 5кВ При последовательном соединении двух одинаковых конденсаторов 5кВ по 100мкФ каждый, их общая ёмкость падает в два раза, но рабочее напряжение возрастает до 10 кВ. т.е. при последовательном их соединении мы будем иметь эквивалент: 10кВ, 50мкФ. Переводим в стандартные единицы вычисления: 10кВ=10000В, 50мкФ=0,00005Ф и подставляем в формулу: W=(0,00005*10000^2)/2=(0,00005*100000000)/2=5000/2=2500Дж Постарайся не менее 2000Дж разряда. По поводу марок их много разных, поищи что есть в твоем регионе
Сообщение отредактировал энергетик - Воскресенье, 22.08.2010, 00:22 |
| |
|
|
| AJR | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:31 | Сообщение # 869 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
| энергетик, а есть смысл заряжать кондер от АИИ 70 или нужно что нибудь по мощнее. Кстати мы с тобой с одного и того же региона даже города
Врубай-лишнее отгорит.
Сообщение отредактировал AJR - Воскресенье, 22.08.2010, 00:36 |
| |
|
|
| RU | Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:37 | Сообщение # 870 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет всем ЭТО ИЗ 127 Quote (kgenyk) я иногда использую целую жилу -подаешь на нее высокое с АИИ-70 на грубой защите (в пределах разумного) -предварительно сделав из проволоки разрядник с заряжаемойжилы на поврежденную (величиной зазора регулирую величину пробивного напряжения)
25dcent@mail.ru