AJRДата: Суббота, 21.08.2010, 09:32 | Сообщение # 856
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
Здрасьте молодые люди. нужна помощь. хочу собрать генератор типа гаув или гви, на базе АИИ-70 АИД-70. скинньте пожалуйста схему на (saairat@mail.ru). И каким прибором надо пользоватся чтоб услышать родной треск (от генератора)? надоело ходить с наушнаками туда- сюда 4,5 км. кратко о задаче. КЛ-10кВ АСБ-3*240. Повреждение жила-оболочка (заплывает). Но самое интересное, трасса проходит под оживленным участком дороги и 1,5 км в метре от трамвайных путей.

Врубай-лишнее отгорит.
 
молодойДата: Суббота, 21.08.2010, 14:10 | Сообщение # 857
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
ПриветAJR, какая схема? кондёр + резистор токоограничивающий и разрядник с воздушным промежутком -только редкие ипульсы будут .
Вообще слушаю разряд ногой ни разу не пользовался микрофоном. У меня универсальный приемник от робура +микрофон пъезоэлектрич.
Но у меня кондёры 600 мкф 5кВ-если стучит то услышишь и так.
Пали его и все дела, как заплыл так и расплывётся.


Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 21.08.2010, 14:22
 
DemianДата: Суббота, 21.08.2010, 14:12 | Сообщение # 858
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (AJR)
на базе АИИ-70 АИД-70
рискованно ИМХО. Подберите балластный резистор чтоб ток менее защиты был, да поэкспериментируйте. Если уж такая потребность.

молодой. ему на аккустику мощи не хватит. или терпения.

Сообщение отредактировал Demian - Суббота, 21.08.2010, 14:13
 
AJRДата: Суббота, 21.08.2010, 14:43 | Сообщение # 859
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
времени для эксперементов нет. от этого зависит моя зарплата. тем более я уже слишком много натварил с кабелем, пока повреждение искал. Хотелось бы узнать по точнее: номинал сопротивления, конденсатора и зазор разрядника, оптимальное напряжение разряда. 600 мкф на 5 кВ это каким размером должен быть конденсатор?

Врубай-лишнее отгорит.

Сообщение отредактировал AJR - Суббота, 21.08.2010, 15:01
 
молодойДата: Суббота, 21.08.2010, 15:00 | Сообщение # 860
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Кондёр надо на напряжение не менее 5 кВ чем выше тем лучше, от напряжения зависит зазор разрядника , а резистор должен ограничивать ток от АИИ или АИДа у АИДа ток срабатывния защиты 14 ма -на какое напряжение у Вас кондёр? Посчитать слабо чтоль ? зазор на месте из проволки соорудите и чтоб пробивало его ниже напряжения конденсатора . Если точные размеры и номиналы нужны то это уже обсуждалось помоему на форруме мастер ситиhttp://www.mastercity.ru/showthread.php/31038-Определение-места-повреждения-кабеля/page2

Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 21.08.2010, 15:04
 
AJRДата: Суббота, 21.08.2010, 15:03 | Сообщение # 861
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
кондера пока нет. обещали найти и превезти

Врубай-лишнее отгорит.
 
DemianДата: Суббота, 21.08.2010, 15:13 | Сообщение # 862
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (AJR)
номинал сопротивления, конденсатора и зазор разрядника, оптимальное напряжение разряда

Закон Ома помните? Применительно к тому напряжению коим будете долбить. Ток уставки защиты АИДа где-то 12мА, значит до 10мА можете.
Емкость зависит от резистора, Ваших возможностей и терпения, потому постоянную времени считать придется (t=RC, все в СИ, если не в курсе). Хотя, наверно, можно и без нее, если использовать емкость кабеля и клюшкой на фоне слушать.
Пробойное напряжение воздуха около 3кВ/мм при 742мрт и 65%.
посмотрите, может поможет http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/srs/ispytanie-kabelei_8.html


Сообщение отредактировал Demian - Суббота, 21.08.2010, 15:20
 
AJRДата: Суббота, 21.08.2010, 20:18 | Сообщение # 863
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
добрый вечер. вопрос на засыпку. если конденсатор расчитан на 6,3 кв при переменном напряжении, то какое напряжение может выдержать конденсатор при постоянном?

Врубай-лишнее отгорит.
 
DemianДата: Суббота, 21.08.2010, 20:49 | Сообщение # 864
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (AJR)
если конденсатор расчитан на 6,3 кв при переменном напряжении

в 1,4 раза больше теоретически. А на практике столько же. Нефиг судьбу испытывать.


Сообщение отредактировал Demian - Суббота, 21.08.2010, 20:53
 
AJRДата: Суббота, 21.08.2010, 23:38 | Сообщение # 865
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
доброй ночи. Высоковольтный конденсатор ни как не выходит из головы (для омп акус. методом и разбивать спаи). все мысли крутятся. не поиму разумны они или нет. если у кого есть опыт работы с ними, подскажити какие лучше использовать (марка и краткая характеритика).

Врубай-лишнее отгорит.
 
энергетикДата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:06 | Сообщение # 866
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
AJR.можно разные использовать, но лучше импульсные. Твои 6,3=?, сколько мкФ?

Добавлено (22.08.2010, 00:06)
---------------------------------------------
в 1,4 раза больше теоретически.Фильтруй немного ответы, хочешь что-бы у человека разорвало нафиг.

 
AJRДата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:10 | Сообщение # 867
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
энергетик, 40мкф. если импульсные то какая марка

Врубай-лишнее отгорит.

Сообщение отредактировал AJR - Воскресенье, 22.08.2010, 00:13
 
энергетикДата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:20 | Сообщение # 868
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
AJR
где C - ёмкость конденсатора в фарадах
U^2 - квадрат напряжения
ПРИМЕР:
Имеем два конденсатора 100мкФ, 5кВ
При последовательном соединении двух одинаковых конденсаторов 5кВ по 100мкФ каждый, их общая ёмкость падает в два раза, но рабочее напряжение возрастает до 10 кВ. т.е. при последовательном их соединении мы будем иметь эквивалент: 10кВ, 50мкФ. Переводим в стандартные единицы вычисления: 10кВ=10000В, 50мкФ=0,00005Ф и подставляем в формулу: W=(0,00005*10000^2)/2=(0,00005*100000000)/2=5000/2=2500Дж
Постарайся не менее 2000Дж разряда.
По поводу марок их много разных, поищи что есть в твоем регионе


Сообщение отредактировал энергетик - Воскресенье, 22.08.2010, 00:22
 
AJRДата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:31 | Сообщение # 869
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
энергетик, а есть смысл заряжать кондер от АИИ 70 или нужно что нибудь по мощнее. Кстати мы с тобой с одного и того же региона даже города

Врубай-лишнее отгорит.

Сообщение отредактировал AJR - Воскресенье, 22.08.2010, 00:36
 
RUДата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:37 | Сообщение # 870
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет всем
ЭТО ИЗ 127

Quote (kgenyk)
я иногда использую целую жилу -подаешь на нее высокое с АИИ-70 на грубой защите (в пределах разумного) -предварительно сделав из проволоки разрядник с заряжаемойжилы на поврежденную (величиной зазора регулирую величину пробивного напряжения)


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Воскресенье, 22.08.2010, 01:39
 